楼主: kenfang

[信息产品] 信息产品疑难技术问答

[复制链接]
发表于 2007-9-9 10:25 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
各位楼主大家好,我刚来的,做认证的想和大家多学习学习,多支持!!谢
发表于 2007-9-9 10:26 | 显示全部楼层
各位楼主,请问PSE认证是不是用IEC标准来检测的?
 楼主| 发表于 2007-9-9 21:36 | 显示全部楼层
引用第53楼ajay于2007-09-08 01:12发表的  :- T2 l' V# Y. K2 Z
我明白是不限于IT系统,我奇怪的是一个不接地或用高阻与地隔离的系统,当接在其上的设备发生对地故障时,在哪里形成回路?对地故障电流不应该很小吗?
; S+ j: A- E* e' i) u) p'
8 v" ^; y" y2 [+ O) P2 V( P: ?3 k
这位高手的话题有深度。我没有正面的答复,只有下面的反思:
! y$ J* T2 @( P  Q3 i反过来,即使是非IT系统,L或N对PE的短路也不一定就是绝对的短路(短路电阻非常小),这样的话,短路电流也不是一定足够使保护装置动作的。您看是不是一个道理。6 E3 T  x5 H: S- J# r6 A& X$ g. S* S4 A
( `% X* }" o8 ?5 f7 q% T
这个问题,我接下来问:IT系统接地电阻阻值是多少?知道的兄弟说一下,谢谢。
发表于 2007-9-10 10:08 | 显示全部楼层
引用第59楼ajay于2007-09-09 08:40发表的  :
( ^& ]$ d0 x8 V$ `5 e" f( x! ]' i0 _
. ]; H/ Z0 a% p& s7 i  \
* Z! d+ ~4 O9 V2 r, X* s我也不太清楚啊,不知道IEC工作组是如何考虑的。我上面还有几个问题,kevin1946你可以帮我解答一下吗?谢谢

% [6 F2 F' t/ `/ e从你的问题看出你对标准非常熟悉,有的问题我也没有仔细考虑过,只能说是共同讨论,要不您另开一贴来讨论!
发表于 2007-9-11 10:35 | 显示全部楼层
引用第62楼kenfang于2007-09-09 21:36发表的  :$ m: i% {; n8 C+ f* n  G

# n( l% e. U, h0 l) F. }" a  S' [" x; Q9 z+ N$ {2 a% B
这位高手的话题有深度。我没有正面的答复,只有下面的反思:
: ^( Y! K, ^+ @* N/ @  N& Y+ c+ l反过来,即使是非IT系统,L或N对PE的短路也不一定就是绝对的短路(短路电阻非常小),这样的话,短路电流也不是一定足够使保护装置动作的。您看是不是一个道理。4 ~5 T; P* r% O7 ^8 \1 A- m
4 s, ?) L! n: s  {' q
.......
     
* F# x  t4 @2 ~4 fIT系统接地阻抗约为1000ohm.% `/ g" M5 j  D$ {0 v* ]
正常工作的IT系统如一相发生接地故障,分两种情况:
9 [0 I9 ?2 l. I/ O$ z/ O4 b  ]1)中性点对地绝缘的IT系统的故障电流决定于另外二相非故障接地相的对地电容值;
8 ^( P1 x( @* Q2)中性点经接地阻抗接地的IT系统的故障电流受接地阻抗的限制。& y0 P8 x2 p0 \
这二种接地故障电流很小,故障电压不超过50 V(安全电压),不需切断故障电路,只取信号发出警报。当发出警报时,应及时排除第一次接地故障,否则当另一相再发生接地故障时将形成相间短路,导致供电中断。3 ^+ O6 V) e$ [$ {' W! u
因此,我想鉴于IT系统的特殊性,尽管一次故障的短路电流很小,考虑到异相短路引起电网的中断,受电设备还是需要加熔断器,而且为了防止只断开一相的情况,须加2个熔断器.
发表于 2007-9-11 19:53 | 显示全部楼层
我就不懂了
 楼主| 发表于 2007-9-11 23:07 | 显示全部楼层
建议大家不要跟贴了。因为跟贴可能因为整个帖子没有中心而显的乱。同时由于话题多,中心不突出,忽略了一部分人话题,影响安定团结。所以请如果有问题的话,建议另外开新贴,多大家都有好处。谢谢。
 楼主| 发表于 2007-9-13 20:27 | 显示全部楼层
引用第64楼ajay于2007-09-11 10:35发表的  :' p5 r1 u" U1 X1 U7 m% `
/ k1 C% T! f# y7 p
     ! V# W& [$ D) y% k. N9 k
IT系统接地阻抗约为1000ohm.
" W8 z, Q8 {$ \7 s正常工作的IT系统如一相发生接地故障,分两种情况:
8 \$ c8 ^+ c" {* h$ K- D1)中性点对地绝缘的IT系统的故障电流决定于另外二相非故障接地相的对地电容值;2 p, I! ]2 V. ^4 A- z
.......

6 r$ M& ]- B2 ]6 d, L最新信息:NEMKO的工程师告诉我,IT系统的那个N和PE之间的不是阻抗,
% \' n* J. N4 y" c5 d是一个转换开关,用于防雷击的。并且直言:那是标准中一个错误。2 V/ ^7 M% i- Q$ t! X
大家挺惊讶的吧,呵呵。
发表于 2007-10-8 14:21 | 显示全部楼层
原来已经说让另外开贴了,不好意思啊。
发表于 2007-10-19 16:47 | 显示全部楼层
请教:二次电路SELV中的熔断器、继电器还是安全关键件吗?