$ P# h& V$ b6 f. [5 `( L0 t1 l1 b- a这位高手的话题有深度。我没有正面的答复,只有下面的反思:
* e% h! Z1 a p9 ~* U反过来,即使是非IT系统,L或N对PE的短路也不一定就是绝对的短路(短路电阻非常小),这样的话,短路电流也不是一定足够使保护装置动作的。您看是不是一个道理。# t% x3 O. T$ J" O' @( I5 z
6 R0 L+ ^* W; `; U4 T$ l....... 6 S7 k& M) n! Y3 _
IT系统接地阻抗约为1000ohm. w, H1 o& t* j( Z2 i
正常工作的IT系统如一相发生接地故障,分两种情况:
9 U. a( [" X6 L1)中性点对地绝缘的IT系统的故障电流决定于另外二相非故障接地相的对地电容值;
2 @" ` M2 e# E) s2)中性点经接地阻抗接地的IT系统的故障电流受接地阻抗的限制。2 x5 z7 m" S/ B- P$ Q5 J, W
这二种接地故障电流很小,故障电压不超过50 V(安全电压),不需切断故障电路,只取信号发出警报。当发出警报时,应及时排除第一次接地故障,否则当另一相再发生接地故障时将形成相间短路,导致供电中断。! N. g9 A+ F4 |$ t( S
因此,我想鉴于IT系统的特殊性,尽管一次故障的短路电流很小,考虑到异相短路引起电网的中断,受电设备还是需要加熔断器,而且为了防止只断开一相的情况,须加2个熔断器. |
|