引用第62楼kenfang于2007-09-09 21:36发表的 :
; R1 R6 Z$ _. z" S
2 A [( p3 q7 r# x1 x) }
1 t( c8 n$ Y# `7 M5 z- Z这位高手的话题有深度。我没有正面的答复,只有下面的反思:( Q) z) ?8 `! g+ d$ Z
反过来,即使是非IT系统,L或N对PE的短路也不一定就是绝对的短路(短路电阻非常小),这样的话,短路电流也不是一定足够使保护装置动作的。您看是不是一个道理。
0 G% H$ P ~' b+ s1 |# K/ ]; k/ Z+ I% {
4 D9 U& Y& [* R$ r.......
7 `0 ]& G) Y' YIT系统接地阻抗约为1000ohm.
5 j$ d' | q1 @9 p. V正常工作的IT系统如一相发生接地故障,分两种情况:2 J; a' o4 c& @0 M9 {3 L f; X
1)中性点对地绝缘的IT系统的故障电流决定于另外二相非故障接地相的对地电容值;
3 [$ Q3 p1 K4 s$ E, e9 R. W& i2)中性点经接地阻抗接地的IT系统的故障电流受接地阻抗的限制。' s- m4 p( N& @- k; c
这二种接地故障电流很小,故障电压不超过50 V(安全电压),不需切断故障电路,只取信号发出警报。当发出警报时,应及时排除第一次接地故障,否则当另一相再发生接地故障时将形成相间短路,导致供电中断。4 {6 Z9 ~2 U; z! h3 M
因此,我想鉴于IT系统的特殊性,尽管一次故障的短路电流很小,考虑到异相短路引起电网的中断,受电设备还是需要加熔断器,而且为了防止只断开一相的情况,须加2个熔断器. |
|