引用第62楼kenfang于2007-09-09 21:36发表的 :
# m. N: T1 ~$ q7 S, t( C( f* L* n% v% [/ \) N
" T7 T& ~$ H* [2 M
这位高手的话题有深度。我没有正面的答复,只有下面的反思:& O3 K$ v: v( D$ s, Y: {9 v% b
反过来,即使是非IT系统,L或N对PE的短路也不一定就是绝对的短路(短路电阻非常小),这样的话,短路电流也不是一定足够使保护装置动作的。您看是不是一个道理。
; x7 W4 q2 [( F M) E8 U5 n- s! k& n; D* J
....... + |% \" ^* N _' D! A( t
IT系统接地阻抗约为1000ohm.6 T8 r p$ Q; C0 A( C) o1 H
正常工作的IT系统如一相发生接地故障,分两种情况:! W8 [8 k# w6 z# B4 n2 f
1)中性点对地绝缘的IT系统的故障电流决定于另外二相非故障接地相的对地电容值;
0 X; l' E8 g7 D; T$ H G* I, ~" U0 T4 F2)中性点经接地阻抗接地的IT系统的故障电流受接地阻抗的限制。
0 E3 w1 P# M/ ]这二种接地故障电流很小,故障电压不超过50 V(安全电压),不需切断故障电路,只取信号发出警报。当发出警报时,应及时排除第一次接地故障,否则当另一相再发生接地故障时将形成相间短路,导致供电中断。
4 P w1 w) M) D因此,我想鉴于IT系统的特殊性,尽管一次故障的短路电流很小,考虑到异相短路引起电网的中断,受电设备还是需要加熔断器,而且为了防止只断开一相的情况,须加2个熔断器. |
|