引用第62楼kenfang于2007-09-09 21:36发表的 :
. T, S8 o1 Q Z5 n
( N/ x W# B) u! f/ K; [6 B; L9 ^9 y2 X& V
这位高手的话题有深度。我没有正面的答复,只有下面的反思:" u2 z# k' p4 L) ?
反过来,即使是非IT系统,L或N对PE的短路也不一定就是绝对的短路(短路电阻非常小),这样的话,短路电流也不是一定足够使保护装置动作的。您看是不是一个道理。
( c: ~; q$ o, Z, N/ s: \
% F& T/ P. w0 u! ?2 G.......
3 [6 L, T; r' Q) v2 ~IT系统接地阻抗约为1000ohm.1 m7 M# ]! F; Z% s
正常工作的IT系统如一相发生接地故障,分两种情况:" G, B4 g7 ~! a" E* N
1)中性点对地绝缘的IT系统的故障电流决定于另外二相非故障接地相的对地电容值;
" g- q) q6 I+ G; _3 d Y& |& e2)中性点经接地阻抗接地的IT系统的故障电流受接地阻抗的限制。
& u+ S" c) X8 B3 s0 J这二种接地故障电流很小,故障电压不超过50 V(安全电压),不需切断故障电路,只取信号发出警报。当发出警报时,应及时排除第一次接地故障,否则当另一相再发生接地故障时将形成相间短路,导致供电中断。! c: m4 ~5 q/ {% s& f: f+ O
因此,我想鉴于IT系统的特殊性,尽管一次故障的短路电流很小,考虑到异相短路引起电网的中断,受电设备还是需要加熔断器,而且为了防止只断开一相的情况,须加2个熔断器. |
|