反过来,即使是非IT系统,L或N对PE的短路也不一定就是绝对的短路(短路电阻非常小),这样的话,短路电流也不是一定足够使保护装置动作的。您看是不是一个道理。
" ~5 H& L# B) P0 [& b! m& @' n2 g }& v! v
.......
* [3 q) c5 J$ `; sIT系统接地阻抗约为1000ohm.
# i% {+ K. G8 I9 I$ ^正常工作的IT系统如一相发生接地故障,分两种情况:
* t2 Q9 K' [( J5 h1)中性点对地绝缘的IT系统的故障电流决定于另外二相非故障接地相的对地电容值;
; [9 i: ^. ?- B0 H- ?5 z3 |2)中性点经接地阻抗接地的IT系统的故障电流受接地阻抗的限制。
9 u* p- G# u4 L$ j# E! `2 i' h这二种接地故障电流很小,故障电压不超过50 V(安全电压),不需切断故障电路,只取信号发出警报。当发出警报时,应及时排除第一次接地故障,否则当另一相再发生接地故障时将形成相间短路,导致供电中断。0 e7 M; |' [) h; O
因此,我想鉴于IT系统的特殊性,尽管一次故障的短路电流很小,考虑到异相短路引起电网的中断,受电设备还是需要加熔断器,而且为了防止只断开一相的情况,须加2个熔断器. |
|