引用第53楼ajay于2007-09-08 01:12发表的  :2 E0 {% ~# P( j/ w6 y
我明白是不限于IT系统,我奇怪的是一个不接地或用高阻与地隔离的系统,当接在其上的设备发生对地故障时,在哪里形成回路?对地故障电流不应该很小吗?
  r% L$ }8 }0 Y- w'

+ s" r' a/ ]' [$ r6 P& l这位高手的话题有深度。我没有正面的答复,只有下面的反思:
# B. i3 F6 _6 [. q4 j" G反过来,即使是非IT系统,L或N对PE的短路也不一定就是绝对的短路(短路电阻非常小),这样的话,短路电流也不是一定足够使保护装置动作的。您看是不是一个道理。
% {: z# d3 ^+ g9 V
9 p0 D$ ^) e: a4 X" q这个问题,我接下来问:IT系统接地电阻阻值是多少?知道的兄弟说一下,谢谢。
发表于 2007-9-10 10:08 | 显示全部楼层
引用第59楼ajay于2007-09-09 08:40发表的  :- i; n  R& J1 k% u

1 ]* v/ x9 k' r% c# |2 j
( W0 T* `9 O: v# I# S* L我也不太清楚啊,不知道IEC工作组是如何考虑的。我上面还有几个问题,kevin1946你可以帮我解答一下吗?谢谢
2 K" J, \, x. R6 E% p2 d
从你的问题看出你对标准非常熟悉,有的问题我也没有仔细考虑过,只能说是共同讨论,要不您另开一贴来讨论!
发表于 2007-9-11 10:35 | 显示全部楼层
引用第62楼kenfang于2007-09-09 21:36发表的  :. o9 i& @5 m) F: P
' v% `0 F7 Z" H0 B3 o
+ A. ~' U7 ^$ [4 `7 Y
这位高手的话题有深度。我没有正面的答复,只有下面的反思:4 d) J) {% S& Z  u
反过来,即使是非IT系统,L或N对PE的短路也不一定就是绝对的短路(短路电阻非常小),这样的话,短路电流也不是一定足够使保护装置动作的。您看是不是一个道理。
- `/ B- e/ o% K. Q4 I9 B; e
5 ]$ k* O5 y' ], j) V/ q) G* w- [8 `.......
     
0 R* U3 p& f) f0 eIT系统接地阻抗约为1000ohm.
5 @% s; e% y; G4 N8 s正常工作的IT系统如一相发生接地故障,分两种情况:
% ?0 X" r' B7 V9 m6 y0 x( {1)中性点对地绝缘的IT系统的故障电流决定于另外二相非故障接地相的对地电容值;
: S4 P8 P# H, Q# A- v" r7 C2)中性点经接地阻抗接地的IT系统的故障电流受接地阻抗的限制。9 X# _8 W" h# A/ j6 J5 w  u0 _7 Y8 P
这二种接地故障电流很小,故障电压不超过50 V(安全电压),不需切断故障电路,只取信号发出警报。当发出警报时,应及时排除第一次接地故障,否则当另一相再发生接地故障时将形成相间短路,导致供电中断。% P. ]2 ~' {) R% A- ~
因此,我想鉴于IT系统的特殊性,尽管一次故障的短路电流很小,考虑到异相短路引起电网的中断,受电设备还是需要加熔断器,而且为了防止只断开一相的情况,须加2个熔断器.
发表于 2007-9-11 19:53 | 显示全部楼层
我就不懂了
 楼主| 发表于 2007-9-11 23:07 | 显示全部楼层
建议大家不要跟贴了。因为跟贴可能因为整个帖子没有中心而显的乱。同时由于话题多,中心不突出,忽略了一部分人话题,影响安定团结。所以请如果有问题的话,建议另外开新贴,多大家都有好处。谢谢。
 楼主| 发表于 2007-9-13 20:27 | 显示全部楼层
引用第64楼ajay于2007-09-11 10:35发表的  :
/ D0 W" G; O+ t) f# C$ B! X0 z
& t/ i- y/ }' f( L     * N. X+ w" B: _* R( d& K
IT系统接地阻抗约为1000ohm.9 u; L( ^+ A$ }+ A2 e; S% g
正常工作的IT系统如一相发生接地故障,分两种情况:
) k% z- h2 G" u3 K/ x5 h9 n1)中性点对地绝缘的IT系统的故障电流决定于另外二相非故障接地相的对地电容值;5 B( F- C; t1 M9 @' b) Y4 d
.......
" k* L+ Z/ M  h9 h8 V' {7 I$ t+ \
最新信息:NEMKO的工程师告诉我,IT系统的那个N和PE之间的不是阻抗,! ]4 V5 ]3 R, t
是一个转换开关,用于防雷击的。并且直言:那是标准中一个错误。8 d  b0 n) v, b# c
大家挺惊讶的吧,呵呵。
发表于 2007-10-8 14:21 | 显示全部楼层
原来已经说让另外开贴了,不好意思啊。
发表于 2007-10-19 16:47 | 显示全部楼层
请教:二次电路SELV中的熔断器、继电器还是安全关键件吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2026-1-13 09:37 , Processed in 0.059320 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表