各位楼主,请问PSE认证是不是用IEC标准来检测的?
 楼主| 发表于 2007-9-9 21:36 | 显示全部楼层
引用第53楼ajay于2007-09-08 01:12发表的  :& s# X/ n% {1 V
我明白是不限于IT系统,我奇怪的是一个不接地或用高阻与地隔离的系统,当接在其上的设备发生对地故障时,在哪里形成回路?对地故障电流不应该很小吗?! u: k$ E4 x; r7 \% u
'

! R; }' D2 p3 r* z- X- S  n8 G& ?6 |这位高手的话题有深度。我没有正面的答复,只有下面的反思:
+ Y- B2 H$ ?  ^  g, o反过来,即使是非IT系统,L或N对PE的短路也不一定就是绝对的短路(短路电阻非常小),这样的话,短路电流也不是一定足够使保护装置动作的。您看是不是一个道理。( }7 W6 S. m) {& l0 O- B% ]1 |

) ?3 u0 ?1 I* e" _1 }9 U. V* a这个问题,我接下来问:IT系统接地电阻阻值是多少?知道的兄弟说一下,谢谢。
发表于 2007-9-10 10:08 | 显示全部楼层
引用第59楼ajay于2007-09-09 08:40发表的  :( c6 @  G% z5 P4 G2 A2 x/ s% q: T
- o: r2 J9 ?0 r+ B% h
! L  W5 z6 A% B
我也不太清楚啊,不知道IEC工作组是如何考虑的。我上面还有几个问题,kevin1946你可以帮我解答一下吗?谢谢
7 v# Q# B4 h) f# u& R  ?" [4 [
从你的问题看出你对标准非常熟悉,有的问题我也没有仔细考虑过,只能说是共同讨论,要不您另开一贴来讨论!
发表于 2007-9-11 10:35 | 显示全部楼层
引用第62楼kenfang于2007-09-09 21:36发表的  :
5 ]* }2 |0 u! w
& K7 X& O8 v7 I: E0 z0 g
1 z7 Y: W% G0 o. A这位高手的话题有深度。我没有正面的答复,只有下面的反思:
8 g# j0 P3 ]/ U1 N7 k反过来,即使是非IT系统,L或N对PE的短路也不一定就是绝对的短路(短路电阻非常小),这样的话,短路电流也不是一定足够使保护装置动作的。您看是不是一个道理。
: J" x& X& f: t! V% J( j4 d0 g7 t: w7 D3 S( K, u- x
.......
     
% z( v, V! m  l. \' s# FIT系统接地阻抗约为1000ohm.  ^- V2 w: i7 C' B3 J
正常工作的IT系统如一相发生接地故障,分两种情况:1 f5 D/ c8 K& S* M+ S
1)中性点对地绝缘的IT系统的故障电流决定于另外二相非故障接地相的对地电容值;7 K: I$ g2 S3 p9 R, }+ |; l
2)中性点经接地阻抗接地的IT系统的故障电流受接地阻抗的限制。
, M9 K- Z& t8 Q. U这二种接地故障电流很小,故障电压不超过50 V(安全电压),不需切断故障电路,只取信号发出警报。当发出警报时,应及时排除第一次接地故障,否则当另一相再发生接地故障时将形成相间短路,导致供电中断。5 [6 d* {1 ]  Q: n
因此,我想鉴于IT系统的特殊性,尽管一次故障的短路电流很小,考虑到异相短路引起电网的中断,受电设备还是需要加熔断器,而且为了防止只断开一相的情况,须加2个熔断器.
发表于 2007-9-11 19:53 | 显示全部楼层
我就不懂了
 楼主| 发表于 2007-9-11 23:07 | 显示全部楼层
建议大家不要跟贴了。因为跟贴可能因为整个帖子没有中心而显的乱。同时由于话题多,中心不突出,忽略了一部分人话题,影响安定团结。所以请如果有问题的话,建议另外开新贴,多大家都有好处。谢谢。
 楼主| 发表于 2007-9-13 20:27 | 显示全部楼层
引用第64楼ajay于2007-09-11 10:35发表的  :- [; {6 `; W: a  T- i) s4 r
- ~7 X* g7 T% \5 ]
     & T( T7 b- h1 n* y  g
IT系统接地阻抗约为1000ohm.
+ X5 R, t: ^2 s0 L& K7 H正常工作的IT系统如一相发生接地故障,分两种情况:/ Q9 H; h  k8 M& O1 W
1)中性点对地绝缘的IT系统的故障电流决定于另外二相非故障接地相的对地电容值;
* u' }, o* y8 w; P.......
- }" C/ ?8 J' E: b/ s* E
最新信息:NEMKO的工程师告诉我,IT系统的那个N和PE之间的不是阻抗,* c9 c0 ~0 n# q. `$ j4 K! y
是一个转换开关,用于防雷击的。并且直言:那是标准中一个错误。
3 Z+ v! U4 z& o4 c大家挺惊讶的吧,呵呵。
发表于 2007-10-8 14:21 | 显示全部楼层
原来已经说让另外开贴了,不好意思啊。
发表于 2007-10-19 16:47 | 显示全部楼层
请教:二次电路SELV中的熔断器、继电器还是安全关键件吗?