这位高手的话题有深度。我没有正面的答复,只有下面的反思:4 d) J) {% S& Z u
反过来,即使是非IT系统,L或N对PE的短路也不一定就是绝对的短路(短路电阻非常小),这样的话,短路电流也不是一定足够使保护装置动作的。您看是不是一个道理。
- `/ B- e/ o% K. Q4 I9 B; e
5 ]$ k* O5 y' ], j) V/ q) G* w- [8 `.......
0 R* U3 p& f) f0 eIT系统接地阻抗约为1000ohm.
5 @% s; e% y; G4 N8 s正常工作的IT系统如一相发生接地故障,分两种情况:
% ?0 X" r' B7 V9 m6 y0 x( {1)中性点对地绝缘的IT系统的故障电流决定于另外二相非故障接地相的对地电容值;
: S4 P8 P# H, Q# A- v" r7 C2)中性点经接地阻抗接地的IT系统的故障电流受接地阻抗的限制。9 X# _8 W" h# A/ j6 J5 w u0 _7 Y8 P
这二种接地故障电流很小,故障电压不超过50 V(安全电压),不需切断故障电路,只取信号发出警报。当发出警报时,应及时排除第一次接地故障,否则当另一相再发生接地故障时将形成相间短路,导致供电中断。% P. ]2 ~' {) R% A- ~
因此,我想鉴于IT系统的特殊性,尽管一次故障的短路电流很小,考虑到异相短路引起电网的中断,受电设备还是需要加熔断器,而且为了防止只断开一相的情况,须加2个熔断器. |
|