楼主: kenfang

[信息产品] 信息产品疑难技术问答

[复制链接]
发表于 2007-9-9 10:25 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
各位楼主大家好,我刚来的,做认证的想和大家多学习学习,多支持!!谢
发表于 2007-9-9 10:26 | 显示全部楼层
各位楼主,请问PSE认证是不是用IEC标准来检测的?
 楼主| 发表于 2007-9-9 21:36 | 显示全部楼层
引用第53楼ajay于2007-09-08 01:12发表的  :! G; E, q: ^% |! x( E4 {
我明白是不限于IT系统,我奇怪的是一个不接地或用高阻与地隔离的系统,当接在其上的设备发生对地故障时,在哪里形成回路?对地故障电流不应该很小吗?
8 v: l/ E5 Y2 k4 m4 d" ~6 |( y'

6 o9 \7 J1 Z' w5 M7 ]$ ]这位高手的话题有深度。我没有正面的答复,只有下面的反思:8 m! z4 h/ O9 t
反过来,即使是非IT系统,L或N对PE的短路也不一定就是绝对的短路(短路电阻非常小),这样的话,短路电流也不是一定足够使保护装置动作的。您看是不是一个道理。$ L: E& I3 h. n

" s/ l& T% j! u: \1 H) q2 S8 O" W1 e1 Y/ @这个问题,我接下来问:IT系统接地电阻阻值是多少?知道的兄弟说一下,谢谢。
发表于 2007-9-10 10:08 | 显示全部楼层
引用第59楼ajay于2007-09-09 08:40发表的  :& K0 t1 j! A( s& e
: \* }; U% p8 E7 _2 R

$ N$ C4 i+ e3 B& w, d1 s% \我也不太清楚啊,不知道IEC工作组是如何考虑的。我上面还有几个问题,kevin1946你可以帮我解答一下吗?谢谢

- E/ }5 B" z5 o  q5 z' }从你的问题看出你对标准非常熟悉,有的问题我也没有仔细考虑过,只能说是共同讨论,要不您另开一贴来讨论!
发表于 2007-9-11 10:35 | 显示全部楼层
引用第62楼kenfang于2007-09-09 21:36发表的  :
; m# m1 }, u2 g, k: k" E/ @, _/ f, G/ _# Q. w. P0 c* r

! b  M% z5 R* V) m. a这位高手的话题有深度。我没有正面的答复,只有下面的反思:
* N/ C* s* V' b7 o3 {+ r) d反过来,即使是非IT系统,L或N对PE的短路也不一定就是绝对的短路(短路电阻非常小),这样的话,短路电流也不是一定足够使保护装置动作的。您看是不是一个道理。: z6 B1 C$ S( n) O

; Y4 M" c* C4 [0 ?/ y8 _; V; d" u.......
     7 |% G* T) |, y
IT系统接地阻抗约为1000ohm.3 ]; I8 v- |0 }* G( m* |5 H- c" Z
正常工作的IT系统如一相发生接地故障,分两种情况:
( r# A8 Y( r5 S& B1)中性点对地绝缘的IT系统的故障电流决定于另外二相非故障接地相的对地电容值;$ V* I& Q/ }) u0 B; ^
2)中性点经接地阻抗接地的IT系统的故障电流受接地阻抗的限制。  o, v1 ^$ T& z1 q! A. m+ [
这二种接地故障电流很小,故障电压不超过50 V(安全电压),不需切断故障电路,只取信号发出警报。当发出警报时,应及时排除第一次接地故障,否则当另一相再发生接地故障时将形成相间短路,导致供电中断。" K9 C' e4 D2 k4 o. l
因此,我想鉴于IT系统的特殊性,尽管一次故障的短路电流很小,考虑到异相短路引起电网的中断,受电设备还是需要加熔断器,而且为了防止只断开一相的情况,须加2个熔断器.
发表于 2007-9-11 19:53 | 显示全部楼层
我就不懂了
 楼主| 发表于 2007-9-11 23:07 | 显示全部楼层
建议大家不要跟贴了。因为跟贴可能因为整个帖子没有中心而显的乱。同时由于话题多,中心不突出,忽略了一部分人话题,影响安定团结。所以请如果有问题的话,建议另外开新贴,多大家都有好处。谢谢。
 楼主| 发表于 2007-9-13 20:27 | 显示全部楼层
引用第64楼ajay于2007-09-11 10:35发表的  :
: R  B, j; B. C
0 j7 z7 X% E: n: d! G' j     9 B/ K0 |9 y$ m9 V6 s& j
IT系统接地阻抗约为1000ohm.) D! c0 [# F- X1 n5 m7 F
正常工作的IT系统如一相发生接地故障,分两种情况:
2 @1 F' i2 q: t+ f) G& t5 A1)中性点对地绝缘的IT系统的故障电流决定于另外二相非故障接地相的对地电容值;
4 {- f9 G5 E; A4 T1 @) d2 ]+ z.......

1 K, t# O# u# n) {7 ]; n- M最新信息:NEMKO的工程师告诉我,IT系统的那个N和PE之间的不是阻抗,
8 h% A9 m0 H+ Z" E5 L是一个转换开关,用于防雷击的。并且直言:那是标准中一个错误。
3 e0 O: D2 v. x' G# f" j9 w& {大家挺惊讶的吧,呵呵。
发表于 2007-10-8 14:21 | 显示全部楼层
原来已经说让另外开贴了,不好意思啊。
发表于 2007-10-19 16:47 | 显示全部楼层
请教:二次电路SELV中的熔断器、继电器还是安全关键件吗?