各位楼主大家好,我刚来的,做认证的想和大家多学习学习,多支持!!谢
发表于 2007-9-9 10:26 | 显示全部楼层
各位楼主,请问PSE认证是不是用IEC标准来检测的?
 楼主| 发表于 2007-9-9 21:36 | 显示全部楼层
引用第53楼ajay于2007-09-08 01:12发表的  :
- J, o1 r$ ~/ }8 C我明白是不限于IT系统,我奇怪的是一个不接地或用高阻与地隔离的系统,当接在其上的设备发生对地故障时,在哪里形成回路?对地故障电流不应该很小吗?8 j& z- ^1 \: g" K6 _* b
'
" A8 {' f2 _4 M6 ], t5 e5 x  _
这位高手的话题有深度。我没有正面的答复,只有下面的反思:
3 G1 z/ K0 T5 Z/ |; E5 Q, I反过来,即使是非IT系统,L或N对PE的短路也不一定就是绝对的短路(短路电阻非常小),这样的话,短路电流也不是一定足够使保护装置动作的。您看是不是一个道理。& i3 R2 K( i5 f( h6 w1 }
# K* M' u% g! d# x  d6 @
这个问题,我接下来问:IT系统接地电阻阻值是多少?知道的兄弟说一下,谢谢。
发表于 2007-9-10 10:08 | 显示全部楼层
引用第59楼ajay于2007-09-09 08:40发表的  :8 z) v: I. u; n) Z4 n
# H# I. Y+ ^$ I) y- b. I
8 q- q& K1 P/ }
我也不太清楚啊,不知道IEC工作组是如何考虑的。我上面还有几个问题,kevin1946你可以帮我解答一下吗?谢谢

  q; @5 h4 E0 R9 g; M6 W! D从你的问题看出你对标准非常熟悉,有的问题我也没有仔细考虑过,只能说是共同讨论,要不您另开一贴来讨论!
发表于 2007-9-11 10:35 | 显示全部楼层
引用第62楼kenfang于2007-09-09 21:36发表的  :
* u6 I8 @) c6 S8 ?1 I
5 @$ q. \% o' S* @* A& A+ G% N( Y" a" R, B7 l$ B
这位高手的话题有深度。我没有正面的答复,只有下面的反思:. K  a6 l, {! v/ y3 {% b
反过来,即使是非IT系统,L或N对PE的短路也不一定就是绝对的短路(短路电阻非常小),这样的话,短路电流也不是一定足够使保护装置动作的。您看是不是一个道理。
$ o% ^3 X0 X$ D! N6 B- ]6 S9 |9 u+ X5 p" N
.......
     
% f4 \* }- \1 a$ `0 ZIT系统接地阻抗约为1000ohm.
! z" b: t' D! j, i* @9 w7 E, M正常工作的IT系统如一相发生接地故障,分两种情况:; p6 W7 l" p! U5 O8 \' G4 V2 C
1)中性点对地绝缘的IT系统的故障电流决定于另外二相非故障接地相的对地电容值;& U1 ^7 X; A1 F* V
2)中性点经接地阻抗接地的IT系统的故障电流受接地阻抗的限制。6 J9 H/ a8 e  V6 u# X* V
这二种接地故障电流很小,故障电压不超过50 V(安全电压),不需切断故障电路,只取信号发出警报。当发出警报时,应及时排除第一次接地故障,否则当另一相再发生接地故障时将形成相间短路,导致供电中断。+ e+ @' u! v6 b3 T5 j7 Q
因此,我想鉴于IT系统的特殊性,尽管一次故障的短路电流很小,考虑到异相短路引起电网的中断,受电设备还是需要加熔断器,而且为了防止只断开一相的情况,须加2个熔断器.
发表于 2007-9-11 19:53 | 显示全部楼层
我就不懂了
 楼主| 发表于 2007-9-11 23:07 | 显示全部楼层
建议大家不要跟贴了。因为跟贴可能因为整个帖子没有中心而显的乱。同时由于话题多,中心不突出,忽略了一部分人话题,影响安定团结。所以请如果有问题的话,建议另外开新贴,多大家都有好处。谢谢。
 楼主| 发表于 2007-9-13 20:27 | 显示全部楼层
引用第64楼ajay于2007-09-11 10:35发表的  :
7 h; E/ q7 c' M
) d; W2 d6 b, s8 x, r! @3 Q5 A     $ v0 m5 }$ U0 D
IT系统接地阻抗约为1000ohm.
- L0 q' A; V4 s. Y8 `3 C正常工作的IT系统如一相发生接地故障,分两种情况:
4 N, h' U8 x( D: y4 @1)中性点对地绝缘的IT系统的故障电流决定于另外二相非故障接地相的对地电容值;
: x1 l/ I3 L" R0 Z/ m# H" O.......

6 _8 f2 [+ @4 F/ K! r$ A! s最新信息:NEMKO的工程师告诉我,IT系统的那个N和PE之间的不是阻抗,
1 I- p, i2 U* ^: H/ A2 B是一个转换开关,用于防雷击的。并且直言:那是标准中一个错误。' c* X3 {) Y. v( h0 T6 O
大家挺惊讶的吧,呵呵。
发表于 2007-10-8 14:21 | 显示全部楼层
原来已经说让另外开贴了,不好意思啊。
发表于 2007-10-19 16:47 | 显示全部楼层
请教:二次电路SELV中的熔断器、继电器还是安全关键件吗?