发表于 2007-9-9 10:25 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
各位楼主大家好,我刚来的,做认证的想和大家多学习学习,多支持!!谢
发表于 2007-9-9 10:26 | 显示全部楼层
各位楼主,请问PSE认证是不是用IEC标准来检测的?
 楼主| 发表于 2007-9-9 21:36 | 显示全部楼层
引用第53楼ajay于2007-09-08 01:12发表的  :
/ r& ]* R* ^. O, B8 T' e我明白是不限于IT系统,我奇怪的是一个不接地或用高阻与地隔离的系统,当接在其上的设备发生对地故障时,在哪里形成回路?对地故障电流不应该很小吗?5 P9 m* d" `# J& C$ c$ A
'
+ W! ?3 ?; O8 ]1 W, C  W& J( i# `/ _
这位高手的话题有深度。我没有正面的答复,只有下面的反思:7 B! O/ \$ ^/ i. P! j
反过来,即使是非IT系统,L或N对PE的短路也不一定就是绝对的短路(短路电阻非常小),这样的话,短路电流也不是一定足够使保护装置动作的。您看是不是一个道理。
6 D# s! }+ K! a3 R
7 z) D0 S$ S" K" Z这个问题,我接下来问:IT系统接地电阻阻值是多少?知道的兄弟说一下,谢谢。
发表于 2007-9-10 10:08 | 显示全部楼层
引用第59楼ajay于2007-09-09 08:40发表的  :& q; D8 p0 ^. s5 ~0 u
: h6 g6 Z) S0 r& h3 r

# e3 t  P8 `. A4 [& H" \8 L我也不太清楚啊,不知道IEC工作组是如何考虑的。我上面还有几个问题,kevin1946你可以帮我解答一下吗?谢谢

6 r9 A+ W- k1 e8 E) A9 ~0 ?  r6 ^从你的问题看出你对标准非常熟悉,有的问题我也没有仔细考虑过,只能说是共同讨论,要不您另开一贴来讨论!
发表于 2007-9-11 10:35 | 显示全部楼层
引用第62楼kenfang于2007-09-09 21:36发表的  :5 _2 K. c3 U% L4 R
+ a- l/ n  @7 l
7 `/ w( T7 c$ X1 Y4 e! r$ Q4 t
这位高手的话题有深度。我没有正面的答复,只有下面的反思:
) v% e5 u! M- c7 b/ V反过来,即使是非IT系统,L或N对PE的短路也不一定就是绝对的短路(短路电阻非常小),这样的话,短路电流也不是一定足够使保护装置动作的。您看是不是一个道理。
3 Y* ]3 O! R2 Q1 M5 p
( F2 @0 {( o3 C; H9 h5 o* {; W.......
     : o6 l8 n- G$ l1 Y+ m( l* n
IT系统接地阻抗约为1000ohm.
& a# Z. J% ], V$ [正常工作的IT系统如一相发生接地故障,分两种情况:! A" A. x% W/ d+ N
1)中性点对地绝缘的IT系统的故障电流决定于另外二相非故障接地相的对地电容值;# [3 N8 u5 A- d4 C
2)中性点经接地阻抗接地的IT系统的故障电流受接地阻抗的限制。
+ C8 J4 M! j% n) [  h; Z7 \6 M$ b& m; k这二种接地故障电流很小,故障电压不超过50 V(安全电压),不需切断故障电路,只取信号发出警报。当发出警报时,应及时排除第一次接地故障,否则当另一相再发生接地故障时将形成相间短路,导致供电中断。9 B% k7 Q: u; ~3 r8 U
因此,我想鉴于IT系统的特殊性,尽管一次故障的短路电流很小,考虑到异相短路引起电网的中断,受电设备还是需要加熔断器,而且为了防止只断开一相的情况,须加2个熔断器.
发表于 2007-9-11 19:53 | 显示全部楼层
我就不懂了
 楼主| 发表于 2007-9-11 23:07 | 显示全部楼层
建议大家不要跟贴了。因为跟贴可能因为整个帖子没有中心而显的乱。同时由于话题多,中心不突出,忽略了一部分人话题,影响安定团结。所以请如果有问题的话,建议另外开新贴,多大家都有好处。谢谢。
 楼主| 发表于 2007-9-13 20:27 | 显示全部楼层
引用第64楼ajay于2007-09-11 10:35发表的  :
) p) w1 s; ?- U
! u* |9 K- m& t" W; f     
6 R* l0 {# j( q% MIT系统接地阻抗约为1000ohm.& [5 e+ J/ m3 Q6 `- }( W2 Q
正常工作的IT系统如一相发生接地故障,分两种情况:, P* d2 k# U/ O; W. e; ^' ~) N( K
1)中性点对地绝缘的IT系统的故障电流决定于另外二相非故障接地相的对地电容值;
9 i* s2 V. b; p+ O- V. j.......

) j% k; ]: w) w' Z0 Y( j最新信息:NEMKO的工程师告诉我,IT系统的那个N和PE之间的不是阻抗,
5 s, Z* V! X' o7 _; [; s  _是一个转换开关,用于防雷击的。并且直言:那是标准中一个错误。9 |6 |* y) p- R% a) Z7 @. V
大家挺惊讶的吧,呵呵。
发表于 2007-10-8 14:21 | 显示全部楼层
原来已经说让另外开贴了,不好意思啊。
发表于 2007-10-19 16:47 | 显示全部楼层
请教:二次电路SELV中的熔断器、继电器还是安全关键件吗?