这位高手的话题有深度。我没有正面的答复,只有下面的反思:: R: t; _/ t& B* d0 ?7 ?
反过来,即使是非IT系统,L或N对PE的短路也不一定就是绝对的短路(短路电阻非常小),这样的话,短路电流也不是一定足够使保护装置动作的。您看是不是一个道理。
0 h5 _6 e/ ]( a) O }) S
3 I$ k; ]1 f$ e.......
$ e9 Q* n2 P* y+ T4 h4 {% [IT系统接地阻抗约为1000ohm.
7 V. S) B9 `4 p* y$ T, d正常工作的IT系统如一相发生接地故障,分两种情况:
( u0 O: m. N" [/ ?1)中性点对地绝缘的IT系统的故障电流决定于另外二相非故障接地相的对地电容值;
6 b! Q! U( P! P- {2)中性点经接地阻抗接地的IT系统的故障电流受接地阻抗的限制。
% U9 k9 i* ~. a. P$ k这二种接地故障电流很小,故障电压不超过50 V(安全电压),不需切断故障电路,只取信号发出警报。当发出警报时,应及时排除第一次接地故障,否则当另一相再发生接地故障时将形成相间短路,导致供电中断。
/ ~# `1 @3 h8 V8 h& p因此,我想鉴于IT系统的特殊性,尽管一次故障的短路电流很小,考虑到异相短路引起电网的中断,受电设备还是需要加熔断器,而且为了防止只断开一相的情况,须加2个熔断器. |
|