引用第62楼kenfang于2007-09-09 21:36发表的 :
; m# m1 }, u2 g, k: k" E/ @, _/ f, G/ _# Q. w. P0 c* r
! b M% z5 R* V) m. a这位高手的话题有深度。我没有正面的答复,只有下面的反思:
* N/ C* s* V' b7 o3 {+ r) d反过来,即使是非IT系统,L或N对PE的短路也不一定就是绝对的短路(短路电阻非常小),这样的话,短路电流也不是一定足够使保护装置动作的。您看是不是一个道理。: z6 B1 C$ S( n) O
; Y4 M" c* C4 [0 ?/ y8 _; V; d" u....... 7 |% G* T) |, y
IT系统接地阻抗约为1000ohm.3 ]; I8 v- |0 }* G( m* |5 H- c" Z
正常工作的IT系统如一相发生接地故障,分两种情况:
( r# A8 Y( r5 S& B1)中性点对地绝缘的IT系统的故障电流决定于另外二相非故障接地相的对地电容值;$ V* I& Q/ }) u0 B; ^
2)中性点经接地阻抗接地的IT系统的故障电流受接地阻抗的限制。 o, v1 ^$ T& z1 q! A. m+ [
这二种接地故障电流很小,故障电压不超过50 V(安全电压),不需切断故障电路,只取信号发出警报。当发出警报时,应及时排除第一次接地故障,否则当另一相再发生接地故障时将形成相间短路,导致供电中断。" K9 C' e4 D2 k4 o. l
因此,我想鉴于IT系统的特殊性,尽管一次故障的短路电流很小,考虑到异相短路引起电网的中断,受电设备还是需要加熔断器,而且为了防止只断开一相的情况,须加2个熔断器. |
|