[信息产品] 信息产品疑难技术问答

[复制链接]
发表于 2007-9-9 10:25 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
各位楼主大家好,我刚来的,做认证的想和大家多学习学习,多支持!!谢
发表于 2007-9-9 10:26 | 显示全部楼层
各位楼主,请问PSE认证是不是用IEC标准来检测的?
 楼主| 发表于 2007-9-9 21:36 | 显示全部楼层
引用第53楼ajay于2007-09-08 01:12发表的  :# p2 q/ c$ w* `+ J
我明白是不限于IT系统,我奇怪的是一个不接地或用高阻与地隔离的系统,当接在其上的设备发生对地故障时,在哪里形成回路?对地故障电流不应该很小吗?! `) I) K* I( I) W
'

. B8 |2 F: T6 d; ]9 s这位高手的话题有深度。我没有正面的答复,只有下面的反思:
& f) J8 z* g, I+ I7 c$ s3 T' u" K- Z反过来,即使是非IT系统,L或N对PE的短路也不一定就是绝对的短路(短路电阻非常小),这样的话,短路电流也不是一定足够使保护装置动作的。您看是不是一个道理。
' Z1 T" V" e6 r( F
% b9 S$ R9 H, J; A这个问题,我接下来问:IT系统接地电阻阻值是多少?知道的兄弟说一下,谢谢。
发表于 2007-9-10 10:08 | 显示全部楼层
引用第59楼ajay于2007-09-09 08:40发表的  :
1 c( `$ \9 {) u8 V$ [# _& c$ X, z! v# V* C% P  r7 i. H

& A. [3 S+ W3 v2 z6 `3 E我也不太清楚啊,不知道IEC工作组是如何考虑的。我上面还有几个问题,kevin1946你可以帮我解答一下吗?谢谢

7 ?$ w0 i" L. q, J从你的问题看出你对标准非常熟悉,有的问题我也没有仔细考虑过,只能说是共同讨论,要不您另开一贴来讨论!
发表于 2007-9-11 10:35 | 显示全部楼层
引用第62楼kenfang于2007-09-09 21:36发表的  :
3 I1 j, e9 @+ D/ x! a' M) `. h# u; r- {0 X- Y6 C

$ P# h& V$ b6 f. [5 `( L0 t1 l1 b- a这位高手的话题有深度。我没有正面的答复,只有下面的反思:
* e% h! Z1 a  p9 ~* U反过来,即使是非IT系统,L或N对PE的短路也不一定就是绝对的短路(短路电阻非常小),这样的话,短路电流也不是一定足够使保护装置动作的。您看是不是一个道理。# t% x3 O. T$ J" O' @( I5 z

6 R0 L+ ^* W; `; U4 T$ l.......
     6 S7 k& M) n! Y3 _
IT系统接地阻抗约为1000ohm.  w, H1 o& t* j( Z2 i
正常工作的IT系统如一相发生接地故障,分两种情况:
9 U. a( [" X6 L1)中性点对地绝缘的IT系统的故障电流决定于另外二相非故障接地相的对地电容值;
2 @" `  M2 e# E) s2)中性点经接地阻抗接地的IT系统的故障电流受接地阻抗的限制。2 x5 z7 m" S/ B- P$ Q5 J, W
这二种接地故障电流很小,故障电压不超过50 V(安全电压),不需切断故障电路,只取信号发出警报。当发出警报时,应及时排除第一次接地故障,否则当另一相再发生接地故障时将形成相间短路,导致供电中断。! N. g9 A+ F4 |$ t( S
因此,我想鉴于IT系统的特殊性,尽管一次故障的短路电流很小,考虑到异相短路引起电网的中断,受电设备还是需要加熔断器,而且为了防止只断开一相的情况,须加2个熔断器.
发表于 2007-9-11 19:53 | 显示全部楼层
我就不懂了
 楼主| 发表于 2007-9-11 23:07 | 显示全部楼层
建议大家不要跟贴了。因为跟贴可能因为整个帖子没有中心而显的乱。同时由于话题多,中心不突出,忽略了一部分人话题,影响安定团结。所以请如果有问题的话,建议另外开新贴,多大家都有好处。谢谢。
 楼主| 发表于 2007-9-13 20:27 | 显示全部楼层
引用第64楼ajay于2007-09-11 10:35发表的  :2 ~3 i. @. W, m- q% s% `! N% h% `4 [- I

. o& J/ ^/ X& A" h' w0 _4 o6 F     
; Z4 N: u- Y4 i, l, YIT系统接地阻抗约为1000ohm.
: c+ R) @! i6 n) x5 A5 V6 [! M) M正常工作的IT系统如一相发生接地故障,分两种情况:
/ }7 |3 G, B7 ~' J- A! T1)中性点对地绝缘的IT系统的故障电流决定于另外二相非故障接地相的对地电容值;
9 i9 h8 V. I1 h: [7 P* T6 j.......

+ a1 b' h' _  `( A+ w' O最新信息:NEMKO的工程师告诉我,IT系统的那个N和PE之间的不是阻抗,
/ r6 B, K. y  e4 e% e是一个转换开关,用于防雷击的。并且直言:那是标准中一个错误。
5 [3 E; \. U# |1 F9 Z1 t# l大家挺惊讶的吧,呵呵。
发表于 2007-10-8 14:21 | 显示全部楼层
原来已经说让另外开贴了,不好意思啊。
发表于 2007-10-19 16:47 | 显示全部楼层
请教:二次电路SELV中的熔断器、继电器还是安全关键件吗?