这位高手的话题有深度。我没有正面的答复,只有下面的反思:
: ^( Y! K, ^+ @* N/ @ N& Y+ c+ l反过来,即使是非IT系统,L或N对PE的短路也不一定就是绝对的短路(短路电阻非常小),这样的话,短路电流也不是一定足够使保护装置动作的。您看是不是一个道理。4 ~5 T; P* r% O7 ^8 \1 A- m
4 s, ?) L! n: s {' q
.......
* F# x t4 @2 ~4 fIT系统接地阻抗约为1000ohm.% `/ g" M5 j D$ {0 v* ]
正常工作的IT系统如一相发生接地故障,分两种情况:
9 [0 I9 ?2 l. I/ O$ z/ O4 b ]1)中性点对地绝缘的IT系统的故障电流决定于另外二相非故障接地相的对地电容值;
8 ^( P1 x( @* Q2)中性点经接地阻抗接地的IT系统的故障电流受接地阻抗的限制。& y0 P8 x2 p0 \
这二种接地故障电流很小,故障电压不超过50 V(安全电压),不需切断故障电路,只取信号发出警报。当发出警报时,应及时排除第一次接地故障,否则当另一相再发生接地故障时将形成相间短路,导致供电中断。3 ^+ O6 V) e$ [$ {' W! u
因此,我想鉴于IT系统的特殊性,尽管一次故障的短路电流很小,考虑到异相短路引起电网的中断,受电设备还是需要加熔断器,而且为了防止只断开一相的情况,须加2个熔断器. |
|