引用第62楼kenfang于2007-09-09 21:36发表的 :2 B! {1 A- T' S
+ `( R+ u2 f7 v% x6 Z
) C, Z: c q& l, X' x( h6 M这位高手的话题有深度。我没有正面的答复,只有下面的反思:
2 | q! x: T5 H: `3 V, N反过来,即使是非IT系统,L或N对PE的短路也不一定就是绝对的短路(短路电阻非常小),这样的话,短路电流也不是一定足够使保护装置动作的。您看是不是一个道理。
5 b4 Y$ p; `/ H7 J2 c8 ^9 [' E' |6 J
.......
* g" h$ y5 F/ {) wIT系统接地阻抗约为1000ohm.
: g" E8 {8 S: p9 k' H8 l) U- l正常工作的IT系统如一相发生接地故障,分两种情况:
1 q7 k5 u& Q( c/ X1)中性点对地绝缘的IT系统的故障电流决定于另外二相非故障接地相的对地电容值;7 a( b% a, V$ I9 f
2)中性点经接地阻抗接地的IT系统的故障电流受接地阻抗的限制。* o% k' Z8 H; W+ ~% L
这二种接地故障电流很小,故障电压不超过50 V(安全电压),不需切断故障电路,只取信号发出警报。当发出警报时,应及时排除第一次接地故障,否则当另一相再发生接地故障时将形成相间短路,导致供电中断。9 s, j/ m- W" y2 [- ?7 S
因此,我想鉴于IT系统的特殊性,尽管一次故障的短路电流很小,考虑到异相短路引起电网的中断,受电设备还是需要加熔断器,而且为了防止只断开一相的情况,须加2个熔断器. |
|