引用第62楼kenfang于2007-09-09 21:36发表的 :5 _2 K. c3 U% L4 R
+ a- l/ n @7 l
7 `/ w( T7 c$ X1 Y4 e! r$ Q4 t
这位高手的话题有深度。我没有正面的答复,只有下面的反思:
) v% e5 u! M- c7 b/ V反过来,即使是非IT系统,L或N对PE的短路也不一定就是绝对的短路(短路电阻非常小),这样的话,短路电流也不是一定足够使保护装置动作的。您看是不是一个道理。
3 Y* ]3 O! R2 Q1 M5 p
( F2 @0 {( o3 C; H9 h5 o* {; W....... : o6 l8 n- G$ l1 Y+ m( l* n
IT系统接地阻抗约为1000ohm.
& a# Z. J% ], V$ [正常工作的IT系统如一相发生接地故障,分两种情况:! A" A. x% W/ d+ N
1)中性点对地绝缘的IT系统的故障电流决定于另外二相非故障接地相的对地电容值;# [3 N8 u5 A- d4 C
2)中性点经接地阻抗接地的IT系统的故障电流受接地阻抗的限制。
+ C8 J4 M! j% n) [ h; Z7 \6 M$ b& m; k这二种接地故障电流很小,故障电压不超过50 V(安全电压),不需切断故障电路,只取信号发出警报。当发出警报时,应及时排除第一次接地故障,否则当另一相再发生接地故障时将形成相间短路,导致供电中断。9 B% k7 Q: u; ~3 r8 U
因此,我想鉴于IT系统的特殊性,尽管一次故障的短路电流很小,考虑到异相短路引起电网的中断,受电设备还是需要加熔断器,而且为了防止只断开一相的情况,须加2个熔断器. |
|