各位楼主,请问PSE认证是不是用IEC标准来检测的?
 楼主| 发表于 2007-9-9 21:36 | 显示全部楼层
引用第53楼ajay于2007-09-08 01:12发表的  :; v' b' k4 O8 {5 m" k  n
我明白是不限于IT系统,我奇怪的是一个不接地或用高阻与地隔离的系统,当接在其上的设备发生对地故障时,在哪里形成回路?对地故障电流不应该很小吗?
& _4 a: t! Q4 l9 _4 g: o0 o+ I" q'

4 C' W8 M9 ~2 [* w( T. k这位高手的话题有深度。我没有正面的答复,只有下面的反思:6 N! H2 M+ v) k/ P
反过来,即使是非IT系统,L或N对PE的短路也不一定就是绝对的短路(短路电阻非常小),这样的话,短路电流也不是一定足够使保护装置动作的。您看是不是一个道理。
1 ?6 b- B" A3 S; t( J/ Y$ O. Q: a! p# z, c7 Y8 }* v
这个问题,我接下来问:IT系统接地电阻阻值是多少?知道的兄弟说一下,谢谢。
发表于 2007-9-10 10:08 | 显示全部楼层
引用第59楼ajay于2007-09-09 08:40发表的  :4 y: E' I$ _* K; R8 h

, b% A/ v0 N3 r) w* S: I* o* }
# r5 o; I: P9 c: c6 Y我也不太清楚啊,不知道IEC工作组是如何考虑的。我上面还有几个问题,kevin1946你可以帮我解答一下吗?谢谢

+ _# J: c2 S( @2 g% a从你的问题看出你对标准非常熟悉,有的问题我也没有仔细考虑过,只能说是共同讨论,要不您另开一贴来讨论!
发表于 2007-9-11 10:35 | 显示全部楼层
引用第62楼kenfang于2007-09-09 21:36发表的  :
. T, S8 o1 Q  Z5 n
( N/ x  W# B) u! f/ K; [6 B; L9 ^9 y2 X& V
这位高手的话题有深度。我没有正面的答复,只有下面的反思:" u2 z# k' p4 L) ?
反过来,即使是非IT系统,L或N对PE的短路也不一定就是绝对的短路(短路电阻非常小),这样的话,短路电流也不是一定足够使保护装置动作的。您看是不是一个道理。
( c: ~; q$ o, Z, N/ s: \
% F& T/ P. w0 u! ?2 G.......
     
3 [6 L, T; r' Q) v2 ~IT系统接地阻抗约为1000ohm.1 m7 M# ]! F; Z% s
正常工作的IT系统如一相发生接地故障,分两种情况:" G, B4 g7 ~! a" E* N
1)中性点对地绝缘的IT系统的故障电流决定于另外二相非故障接地相的对地电容值;
" g- q) q6 I+ G; _3 d  Y& |& e2)中性点经接地阻抗接地的IT系统的故障电流受接地阻抗的限制。
& u+ S" c) X8 B3 s0 J这二种接地故障电流很小,故障电压不超过50 V(安全电压),不需切断故障电路,只取信号发出警报。当发出警报时,应及时排除第一次接地故障,否则当另一相再发生接地故障时将形成相间短路,导致供电中断。! c: m4 ~5 q/ {% s& f: f+ O
因此,我想鉴于IT系统的特殊性,尽管一次故障的短路电流很小,考虑到异相短路引起电网的中断,受电设备还是需要加熔断器,而且为了防止只断开一相的情况,须加2个熔断器.
发表于 2007-9-11 19:53 | 显示全部楼层
我就不懂了
 楼主| 发表于 2007-9-11 23:07 | 显示全部楼层
建议大家不要跟贴了。因为跟贴可能因为整个帖子没有中心而显的乱。同时由于话题多,中心不突出,忽略了一部分人话题,影响安定团结。所以请如果有问题的话,建议另外开新贴,多大家都有好处。谢谢。
 楼主| 发表于 2007-9-13 20:27 | 显示全部楼层
引用第64楼ajay于2007-09-11 10:35发表的  :- x* M" p. n! X& o0 ~; d. n' {
2 J0 N! ]9 z: ]% K' M
     6 C# ^6 b) ?7 B. D% a) S% ?3 p
IT系统接地阻抗约为1000ohm.  @. R1 [! I; j8 j) f3 B! h0 e
正常工作的IT系统如一相发生接地故障,分两种情况:5 m6 {" e5 C$ `, d
1)中性点对地绝缘的IT系统的故障电流决定于另外二相非故障接地相的对地电容值;9 _8 U; s1 f# W2 M3 B4 o0 F$ h
.......

5 s7 v9 ?7 m  M% Z3 i最新信息:NEMKO的工程师告诉我,IT系统的那个N和PE之间的不是阻抗,+ R$ z0 e- v6 ^: C! E% F
是一个转换开关,用于防雷击的。并且直言:那是标准中一个错误。
4 v/ [6 |& |$ s- S1 C大家挺惊讶的吧,呵呵。
发表于 2007-10-8 14:21 | 显示全部楼层
原来已经说让另外开贴了,不好意思啊。
发表于 2007-10-19 16:47 | 显示全部楼层
请教:二次电路SELV中的熔断器、继电器还是安全关键件吗?