各位楼主大家好,我刚来的,做认证的想和大家多学习学习,多支持!!谢
发表于 2007-9-9 10:26 | 显示全部楼层
各位楼主,请问PSE认证是不是用IEC标准来检测的?
 楼主| 发表于 2007-9-9 21:36 | 显示全部楼层
引用第53楼ajay于2007-09-08 01:12发表的  :7 j, R: i; O/ j1 J8 a  n
我明白是不限于IT系统,我奇怪的是一个不接地或用高阻与地隔离的系统,当接在其上的设备发生对地故障时,在哪里形成回路?对地故障电流不应该很小吗?  r  |. u! K, L+ {$ l
'
+ w0 }" m6 w5 Q  {7 `' w3 c
这位高手的话题有深度。我没有正面的答复,只有下面的反思:
2 d$ D) ?- c) l# @/ K; t- Y7 d- Y反过来,即使是非IT系统,L或N对PE的短路也不一定就是绝对的短路(短路电阻非常小),这样的话,短路电流也不是一定足够使保护装置动作的。您看是不是一个道理。
, E0 D! D6 P/ ^& L1 @9 O' ]/ O; ]. f# K" z5 ~
这个问题,我接下来问:IT系统接地电阻阻值是多少?知道的兄弟说一下,谢谢。
发表于 2007-9-10 10:08 | 显示全部楼层
引用第59楼ajay于2007-09-09 08:40发表的  :' [* Z# `2 Y9 P0 e7 y1 L7 |7 |3 q

% k& }& \* o# j3 X* y/ R
4 ]& y/ n1 D; ]: K0 x* r; b我也不太清楚啊,不知道IEC工作组是如何考虑的。我上面还有几个问题,kevin1946你可以帮我解答一下吗?谢谢
9 r( h  V. G1 \: _9 r
从你的问题看出你对标准非常熟悉,有的问题我也没有仔细考虑过,只能说是共同讨论,要不您另开一贴来讨论!
发表于 2007-9-11 10:35 | 显示全部楼层
引用第62楼kenfang于2007-09-09 21:36发表的  :
; R1 R6 Z$ _. z" S
2 A  [( p3 q7 r# x1 x) }
1 t( c8 n$ Y# `7 M5 z- Z这位高手的话题有深度。我没有正面的答复,只有下面的反思:( Q) z) ?8 `! g+ d$ Z
反过来,即使是非IT系统,L或N对PE的短路也不一定就是绝对的短路(短路电阻非常小),这样的话,短路电流也不是一定足够使保护装置动作的。您看是不是一个道理。
0 G% H$ P  ~' b+ s1 |# K/ ]; k/ Z+ I% {
4 D9 U& Y& [* R$ r.......
     
7 `0 ]& G) Y' YIT系统接地阻抗约为1000ohm.
5 j$ d' |  q1 @9 p. V正常工作的IT系统如一相发生接地故障,分两种情况:2 J; a' o4 c& @0 M9 {3 L  f; X
1)中性点对地绝缘的IT系统的故障电流决定于另外二相非故障接地相的对地电容值;
3 [$ Q3 p1 K4 s$ E, e9 R. W& i2)中性点经接地阻抗接地的IT系统的故障电流受接地阻抗的限制。' s- m4 p( N& @- k; c
这二种接地故障电流很小,故障电压不超过50 V(安全电压),不需切断故障电路,只取信号发出警报。当发出警报时,应及时排除第一次接地故障,否则当另一相再发生接地故障时将形成相间短路,导致供电中断。4 {6 Z9 ~2 U; z! h3 M
因此,我想鉴于IT系统的特殊性,尽管一次故障的短路电流很小,考虑到异相短路引起电网的中断,受电设备还是需要加熔断器,而且为了防止只断开一相的情况,须加2个熔断器.
发表于 2007-9-11 19:53 | 显示全部楼层
我就不懂了
 楼主| 发表于 2007-9-11 23:07 | 显示全部楼层
建议大家不要跟贴了。因为跟贴可能因为整个帖子没有中心而显的乱。同时由于话题多,中心不突出,忽略了一部分人话题,影响安定团结。所以请如果有问题的话,建议另外开新贴,多大家都有好处。谢谢。
 楼主| 发表于 2007-9-13 20:27 | 显示全部楼层
引用第64楼ajay于2007-09-11 10:35发表的  :2 P- G2 T: U' l9 Q/ U8 t& n% w  V
7 r( w, \4 z" {' }, E$ s, j
     . d* d! `5 G( G% o4 u
IT系统接地阻抗约为1000ohm./ v% z  c1 M  Z6 w
正常工作的IT系统如一相发生接地故障,分两种情况:7 s4 R( J% J* Q: J( V  [' R
1)中性点对地绝缘的IT系统的故障电流决定于另外二相非故障接地相的对地电容值;
0 a# x6 {2 ]* `/ @3 ~0 `.......

- e1 H& d" t' ~最新信息:NEMKO的工程师告诉我,IT系统的那个N和PE之间的不是阻抗,6 m, n% m6 g" Z
是一个转换开关,用于防雷击的。并且直言:那是标准中一个错误。; d# M' \2 G* |  p/ e6 {
大家挺惊讶的吧,呵呵。
发表于 2007-10-8 14:21 | 显示全部楼层
原来已经说让另外开贴了,不好意思啊。
发表于 2007-10-19 16:47 | 显示全部楼层
请教:二次电路SELV中的熔断器、继电器还是安全关键件吗?