各位楼主大家好,我刚来的,做认证的想和大家多学习学习,多支持!!谢
发表于 2007-9-9 10:26 | 显示全部楼层
各位楼主,请问PSE认证是不是用IEC标准来检测的?
 楼主| 发表于 2007-9-9 21:36 | 显示全部楼层
引用第53楼ajay于2007-09-08 01:12发表的  :4 O# @- ^9 S/ X0 `. s6 m) v8 k! I
我明白是不限于IT系统,我奇怪的是一个不接地或用高阻与地隔离的系统,当接在其上的设备发生对地故障时,在哪里形成回路?对地故障电流不应该很小吗?
7 L2 L9 I' B( H'
- I1 _4 `& U2 y8 B7 k: O
这位高手的话题有深度。我没有正面的答复,只有下面的反思:
1 I0 ~" k! c& D  y反过来,即使是非IT系统,L或N对PE的短路也不一定就是绝对的短路(短路电阻非常小),这样的话,短路电流也不是一定足够使保护装置动作的。您看是不是一个道理。
! K' w8 v/ C/ _/ U9 M1 h1 U) I& B! e( c* \( F) p  s4 D
这个问题,我接下来问:IT系统接地电阻阻值是多少?知道的兄弟说一下,谢谢。
发表于 2007-9-10 10:08 | 显示全部楼层
引用第59楼ajay于2007-09-09 08:40发表的  :
* s. k9 I  R. T4 {5 U" q' H+ R

$ T& }' n. P& _+ N" y我也不太清楚啊,不知道IEC工作组是如何考虑的。我上面还有几个问题,kevin1946你可以帮我解答一下吗?谢谢

6 z; H, P+ j; d, e" e3 y1 M从你的问题看出你对标准非常熟悉,有的问题我也没有仔细考虑过,只能说是共同讨论,要不您另开一贴来讨论!
发表于 2007-9-11 10:35 | 显示全部楼层
引用第62楼kenfang于2007-09-09 21:36发表的  :
# m. N: T1 ~$ q7 S, t( C( f* L* n% v% [/ \) N
" T7 T& ~$ H* [2 M
这位高手的话题有深度。我没有正面的答复,只有下面的反思:& O3 K$ v: v( D$ s, Y: {9 v% b
反过来,即使是非IT系统,L或N对PE的短路也不一定就是绝对的短路(短路电阻非常小),这样的话,短路电流也不是一定足够使保护装置动作的。您看是不是一个道理。
; x7 W4 q2 [( F  M) E8 U5 n- s! k& n; D* J
.......
     + |% \" ^* N  _' D! A( t
IT系统接地阻抗约为1000ohm.6 T8 r  p$ Q; C0 A( C) o1 H
正常工作的IT系统如一相发生接地故障,分两种情况:! W8 [8 k# w6 z# B4 n2 f
1)中性点对地绝缘的IT系统的故障电流决定于另外二相非故障接地相的对地电容值;
0 X; l' E8 g7 D; T$ H  G* I, ~" U0 T4 F2)中性点经接地阻抗接地的IT系统的故障电流受接地阻抗的限制。
0 E3 w1 P# M/ ]这二种接地故障电流很小,故障电压不超过50 V(安全电压),不需切断故障电路,只取信号发出警报。当发出警报时,应及时排除第一次接地故障,否则当另一相再发生接地故障时将形成相间短路,导致供电中断。
4 P  w1 w) M) D因此,我想鉴于IT系统的特殊性,尽管一次故障的短路电流很小,考虑到异相短路引起电网的中断,受电设备还是需要加熔断器,而且为了防止只断开一相的情况,须加2个熔断器.
发表于 2007-9-11 19:53 | 显示全部楼层
我就不懂了
 楼主| 发表于 2007-9-11 23:07 | 显示全部楼层
建议大家不要跟贴了。因为跟贴可能因为整个帖子没有中心而显的乱。同时由于话题多,中心不突出,忽略了一部分人话题,影响安定团结。所以请如果有问题的话,建议另外开新贴,多大家都有好处。谢谢。
 楼主| 发表于 2007-9-13 20:27 | 显示全部楼层
引用第64楼ajay于2007-09-11 10:35发表的  :( }* g7 @4 |- r* t6 A$ F

$ y4 T/ B. Z" h     
6 S2 E! Z- P  m6 Y' J% m: d% R- zIT系统接地阻抗约为1000ohm.9 s  a+ l* D1 S5 ~2 N# i7 W! P8 H
正常工作的IT系统如一相发生接地故障,分两种情况:, A- J) }5 p+ b8 F) z9 I
1)中性点对地绝缘的IT系统的故障电流决定于另外二相非故障接地相的对地电容值;5 [. g; d: s% m! p
.......

9 L8 e9 W# W0 N% x  o( i' r: M最新信息:NEMKO的工程师告诉我,IT系统的那个N和PE之间的不是阻抗,
7 s- K- ]7 M( m1 Y2 o: |! D是一个转换开关,用于防雷击的。并且直言:那是标准中一个错误。
6 u  z$ H8 ]- }5 ?大家挺惊讶的吧,呵呵。
发表于 2007-10-8 14:21 | 显示全部楼层
原来已经说让另外开贴了,不好意思啊。
发表于 2007-10-19 16:47 | 显示全部楼层
请教:二次电路SELV中的熔断器、继电器还是安全关键件吗?