楼主: kenfang

[信息产品] 信息产品疑难技术问答

[复制链接]
 楼主| 发表于 2007-9-7 20:42 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
引用第35楼barry于2007-09-07 09:55发表的  :4 a! r! g  K4 h" n! Z& @

  I" r6 I  O* g5 j
+ u$ W) P8 F" ?% I: [' `& h* ukenfang兄舉的這些測試項目是在做60950-1時必做的測試項目,可不是針對未有認証的變壓器的(專門的)隨機測試項目。。。
1 a+ w# w: l1 D. f/ r8 m* @
( L) J, y$ K5 ~" ]1 x& B

) e* n+ ~; `+ p. o/ ^4 r+ b! V3 e那是什么呢?难道是绝缘系统方面的测试???
' f6 c) V& O3 U& a* L. O, ]2 L请告诉我,我也学习学习.谢谢
发表于 2007-9-7 22:11 | 显示全部楼层
Quote:
$ X% B. C4 H, g3 J5 e引用第32楼ajay于2007-09-06 20:51发表的  :8 I) w4 `  Z& ~# `) ^7 _' {4 c# o
谢谢!
1 ~7 k  w2 V& G3 Y再问2.7.4熔断器的数量在IT系统为什么对地故障要2个熔断器呢?" w& a5 L6 Y/ n. \4 O- U
Single pole protective devices是怎样结构的保护装置?4 W/ D0 A  C8 S

4 C# }2 @! A9 C) O) G建议你看看这里, KEVIN 已经给出了很好的解释9 H  J% ^6 C* z- i. i
http://www.angui.org/bbs/read.ph ... d-%B1%A3%CF%D5.html
' e6 K, R9 {, G' `, D7 S没有给出为什么啊?
 楼主| 发表于 2007-9-7 23:01 | 显示全部楼层
我想你可能误解了标准的意思.  标准在2.7.4中提到IT的只是Table 2E, 我认为标准的原意是说对于可以交换极性的单相设备,包括了IT系统但不限于IT系统, 要使用2个熔断器.
发表于 2007-9-8 01:12 | 显示全部楼层
我明白是不限于IT系统,我奇怪的是一个不接地或用高阻与地隔离的系统,当接在其上的设备发生对地故障时,在哪里形成回路?对地故障电流不应该很小吗?
1 p1 Q0 p+ F( [# m$ G6 V8 S& p4 L'
发表于 2007-9-8 01:23 | 显示全部楼层
引用第53楼ajay于2007-09-08 01:12发表的  :' W6 x1 w) U: z; X; J
我明白是不限于IT系统,我奇怪的是一个不接地或用高阻与地隔离的系统,当接在其上的设备发生对地故障时,在哪里形成回路?对地故障电流不应该很小吗?+ F: _4 E. C3 e2 p; a3 }8 p, Y
'
你已经说清楚了,因为那边是高阻,电流就从故障处流向大地,如果变压器的容量足够大电流就足够大了,7 Z- [% \; V( ~
就像L线一样,它和地之间的电阻更大了!
发表于 2007-9-8 13:16 | 显示全部楼层
"变压器的容量足够大电流就足够大"+ W6 U  \# b1 d, ?1 n
但变压器是隔离元件啊,有回路吗?如果可能的话,能否画张图,谢谢!!
发表于 2007-9-8 21:36 | 显示全部楼层
引用第55楼ajay于2007-09-08 13:16发表的  :
6 q3 [- `$ Y: X! R"变压器的容量足够大电流就足够大"
+ C8 H  |0 f) `* G5 ~但变压器是隔离元件啊,有回路吗?如果可能的话,能否画张图,谢谢!!

  c0 H/ Z* A! s& v经你这么一说,我也晕了,因为IT系统N对地之间有大电阻,这样好像仅对接地故障而言,L线的保险丝都不需要的,根本形成不了大电流。
: n% o7 I/ Q+ X" f; E& Q8 k! q7 v( L9 u) V: t; q4 c
看来你是最清醒的呀,如果您清楚就给我们讲一下吧!
发表于 2007-9-9 01:46 | 显示全部楼层
TNV线路 如何符合6.3的要求,如果不会过有没有其它的方式
9 O) X3 R) b) z/ Q6.3 Protection of the telecommunication wiring system from overheating
发表于 2007-9-9 01:50 | 显示全部楼层
对不起,忘了先谢谢你回答问题的大大。
发表于 2007-9-9 08:40 | 显示全部楼层
引用第56楼kevin1946于2007-09-08 21:36发表的  :5 g0 G+ e4 K& Z
8 u( y, B! p2 k- D

7 C- }; Q- l2 T  M9 M) h经你这么一说,我也晕了,因为IT系统N对地之间有大电阻,这样好像仅对接地故障而言,L线的保险丝都不需要的,根本形成不了大电流。
" x4 c2 `" J0 v% G, [6 ~3 X! A) Y. i, y
看来你是最清醒的呀,如果您清楚就给我们讲一下吧!

4 c# Q0 W  G; T我也不太清楚啊,不知道IEC工作组是如何考虑的。我上面还有几个问题,kevin1946你可以帮我解答一下吗?谢谢