楼主 |
发表于 2007-9-5 14:07
|
显示全部楼层
引用第12楼hero781018于2007-09-05 12:32发表的 :% Z1 s4 @# J( @2 y) D- ?8 c
有这么历害吗?那我问一个: 变压器在随机试验时,需要测那些项目?
. B% V1 S5 W7 a& u) e' T4 z* l一般我们对于电源中隔离变压器测试的项目主要有:" D1 z, X/ N2 b) J* Q+ `
>正常温度测试Heating test (4.5.1);8 [ ^- D- G% T0 p( X# h
>工作电压测试Working Voltage Measurement(2.10.2);
6 j, g" L9 F' M5 C, Z# {. Z>球压测试Ball pressure(4.5.2);
/ | h( C+ G# m% U5 ?5 _ f>变压器过载:Transformer Overload test(5.3.3, Annex C1);
8 v2 ?7 e) Q& M4 F2 Z, e4 y _>器件失效测试中: 变压器绕组短路(5.3,1.4.14), f/ M* t. o7 { C! |0 q, o
>温湿度处理和耐压测试Humidity and Electric Strength Test (2.9.2,5.2)
% m4 W; j9 u0 { A# G; S+ C>距离测试Creepage and Clearance Distance(2.10)
; s. J* q: c- }( H F+ B" r>异常和失效测试中要测试变压器温度;
1 w; {- ?6 l3 \8 t, V/ x: c如果不全,请大家补充.谢谢.: i3 R& g% l4 I. E" M. V9 A
) B; `) m( H" J- u
希望可以帮到你. |
|