 楼主| 发表于 2014-1-2 19:50 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
你们两位回答得很到位,但是多组输出短路是一起短路还是单组短路还有分歧
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-1-3 08:15 | 显示全部楼层
head0819 发表于 2014-1-2 17:15 , _, w8 a" _% i. l+ T- x3 n& F
是的,当知道环温是105度,我其实就在想,这个变压器能不能申请UL 5085-3?
4 C' C2 L; \" ~- ^7 j1 [
单组绕组输出短路虽然出现了冒烟流脓,但最终还是在1小时左右保险装置动作了,* D# z# {! r' \: z
除了次级绕组间导通了,没产生其他异常,这样初级到次级还需要打耐压吗?短路算合格吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-1-3 08:26 | 显示全部楼层
madeinnp 发表于 2014-1-2 16:48
% |3 |- l* C8 Y3 W' t/ `0 ~, N- Z0 E5085-3的测试貌似都是在25度下做的。

- ]: y: `2 e8 y7 u( Y" b, T105度是指用的是ClassA的绝缘系统, 不是测试或是使用环境温度。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-1-3 08:27 | 显示全部楼层
head0819 发表于 2014-1-2 17:06 6 S& Q8 G: N' ~' }4 s
常温下做和在105度环境下做肯定不一样。你想,在105度,温度保险丝经历45度的温升变化就动作了,而常温下 ...

1 Y, B- B4 E! o$ Z5 K7 Y0 c不是在105度下做测试。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-1-3 08:30 | 显示全部楼层
jjlamshushushu 发表于 2014-1-2 19:50
! o* ~9 _& S! e! h你们两位回答得很到位,但是多组输出短路是一起短路还是单组短路还有分歧
6 d" B0 L; ?( e' h3 B$ g1 \+ g3 v# ?
每组都要测试1分钟时的短路电流,以及输出全部串联一起的短路电流。

评分

参与人数 1安规金币 +6 收起 理由
jjlamshushushu + 6 这个回帖很给力!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-1-3 09:41 | 显示全部楼层
faige2006 发表于 2014-1-3 08:30 $ x  D# j% V' ?- M5 g. H7 h! o
每组都要测试1分钟时的短路电流,以及输出全部串联一起的短路电流。

: `- y* s, e' e) }! F0 g0 s+ ^你这样操作依据在哪呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-1-3 10:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 jjlamshushushu 于 2014-1-3 11:28 编辑 ' d2 D9 |! `; {/ f: l& s- s
faige2006 发表于 2014-1-3 08:26 - c) ]( Y/ M2 ~9 z
105度是指用的是ClassA的绝缘系统, 不是测试或是使用环境温度。

( a. J& z+ U- o4 f) p; ]6 E$ {) y# K2 X0 y: G6 S  j
我们这款变压器产品规格书上讲,工作环境是105摄氏度,& l6 Z: [% Y* `# o2 u+ D
不是指CLASS A绝缘等级,该产品实际使用的绝缘等级是F级,% g; \% p1 d: D0 P/ r& D  h( ^6 s
具体请看上传的附件
' D7 o8 \* s1 ~

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-1-3 11:30 | 显示全部楼层
faige2006 发表于 2014-1-3 08:30 ' t8 p$ w  T" p( h1 h
每组都要测试1分钟时的短路电流,以及输出全部串联一起的短路电流。
  j! j6 w5 g$ A1 q9 d+ a) ?9 [
额,这样的话,over load 实验的时候取哪个值?输出串联在一起得到的短路电流比并联的时候小吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-1-3 11:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 madeinnp 于 2014-1-3 11:38 编辑
0 P) l9 i) k# o# b4 h8 N9 X8 n& z
jjlamshushushu 发表于 2014-1-3 08:15
/ j8 u1 z5 E7 X/ {9 J8 |单组绕组输出短路虽然出现了冒烟流脓,但最终还是在1小时左右保险装置动作了,
2 m+ B% `! f5 C9 F除了次级绕组间导通了,没 ...

1 o) m4 q8 P$ `8 b# `: ^9 \8 s! s* t# w. r( H
耐压应该还是要打的吧!P to S; P to C; S to C.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-1-3 11:36 | 显示全部楼层
madeinnp 发表于 2014-1-3 11:30
3 q* F/ O- _0 R6 R% M; y额,这样的话,over load 实验的时候取哪个值?输出串联在一起得到的短路电流比并联的时候小吧?
8 H# O4 ~4 h8 ^  A8 @  A9 Z
over load每个都要测试。
回复 支持 反对

使用道具 举报