楼主: jjlamshushushu

[变压器互感器继电器] UL5085-3变压器的短路

[复制链接]
 楼主| 发表于 2014-1-2 19:50 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
你们两位回答得很到位,但是多组输出短路是一起短路还是单组短路还有分歧
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-1-3 08:15 | 显示全部楼层
head0819 发表于 2014-1-2 17:15 5 u+ S$ u' T; K
是的,当知道环温是105度,我其实就在想,这个变压器能不能申请UL 5085-3?

9 v/ Y5 m, Z3 O% h单组绕组输出短路虽然出现了冒烟流脓,但最终还是在1小时左右保险装置动作了,
: f( P) i% ]9 I除了次级绕组间导通了,没产生其他异常,这样初级到次级还需要打耐压吗?短路算合格吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-1-3 08:26 | 显示全部楼层
madeinnp 发表于 2014-1-2 16:48 ! }% l% K/ E0 N. ]6 f% }
5085-3的测试貌似都是在25度下做的。
9 s: `+ A! L8 d; Z  k% i5 _: t
105度是指用的是ClassA的绝缘系统, 不是测试或是使用环境温度。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-1-3 08:27 | 显示全部楼层
head0819 发表于 2014-1-2 17:06 ; _+ `. z4 l2 s, r0 [5 w
常温下做和在105度环境下做肯定不一样。你想,在105度,温度保险丝经历45度的温升变化就动作了,而常温下 ...
/ k5 ]* w4 O2 j6 v+ f
不是在105度下做测试。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-1-3 08:30 | 显示全部楼层
jjlamshushushu 发表于 2014-1-2 19:50 & H/ p- \- X- _6 K7 R% s4 {
你们两位回答得很到位,但是多组输出短路是一起短路还是单组短路还有分歧
* H; S' J; a3 d0 [3 j
每组都要测试1分钟时的短路电流,以及输出全部串联一起的短路电流。

评分

参与人数 1安规金币 +6 收起 理由
jjlamshushushu + 6 这个回帖很给力!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-1-3 09:41 | 显示全部楼层
faige2006 发表于 2014-1-3 08:30
4 P1 S& w. t( Z; ~每组都要测试1分钟时的短路电流,以及输出全部串联一起的短路电流。
3 X8 M; `0 v( T; ~  r8 Z- S
你这样操作依据在哪呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-1-3 10:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 jjlamshushushu 于 2014-1-3 11:28 编辑
! [' k5 j! s6 Z3 m% v7 k. B5 Q
faige2006 发表于 2014-1-3 08:26 * _" Z/ I" \5 [) R
105度是指用的是ClassA的绝缘系统, 不是测试或是使用环境温度。
' K8 s6 J) B) u3 _: ^
2 D# A4 V, ]; _5 ~0 a  I6 ^
我们这款变压器产品规格书上讲,工作环境是105摄氏度,
3 k1 _$ t9 P1 O; t不是指CLASS A绝缘等级,该产品实际使用的绝缘等级是F级,/ M( q8 j' f, b1 m2 `
具体请看上传的附件& J2 s7 `3 y  c. I/ _

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-1-3 11:30 | 显示全部楼层
faige2006 发表于 2014-1-3 08:30
+ z( R4 v) v8 Z7 s& Q每组都要测试1分钟时的短路电流,以及输出全部串联一起的短路电流。
! {( h4 a9 m) m  I8 ]  o; F
额,这样的话,over load 实验的时候取哪个值?输出串联在一起得到的短路电流比并联的时候小吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-1-3 11:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 madeinnp 于 2014-1-3 11:38 编辑
" M. p  ?+ q) D6 X
jjlamshushushu 发表于 2014-1-3 08:15   S: v5 X1 U/ q) r9 E' [
单组绕组输出短路虽然出现了冒烟流脓,但最终还是在1小时左右保险装置动作了,* I* ?, i1 d. `" m8 t0 D2 _4 C
除了次级绕组间导通了,没 ...

9 d8 x5 w/ g. J4 B4 a) [6 c
4 r' ~) N; X- n2 y. Z耐压应该还是要打的吧!P to S; P to C; S to C.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-1-3 11:36 | 显示全部楼层
madeinnp 发表于 2014-1-3 11:30
2 S$ I7 A( x& y# w额,这样的话,over load 实验的时候取哪个值?输出串联在一起得到的短路电流比并联的时候小吧?
4 {% \& h, ~: s) B! d1 r
over load每个都要测试。
回复 支持 反对

使用道具 举报