楼主: jjlamshushushu

[变压器互感器继电器] UL5085-3变压器的短路

[复制链接]
 楼主| 发表于 2014-1-2 19:50 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
你们两位回答得很到位,但是多组输出短路是一起短路还是单组短路还有分歧
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-1-3 08:15 | 显示全部楼层
head0819 发表于 2014-1-2 17:15
3 E- Z8 M1 H! e6 Z" \5 W% Y1 g" j2 O- P0 G是的,当知道环温是105度,我其实就在想,这个变压器能不能申请UL 5085-3?

% O/ P0 ?# ], `: c4 d  f单组绕组输出短路虽然出现了冒烟流脓,但最终还是在1小时左右保险装置动作了,- v" e/ o) a3 ^9 Y7 {
除了次级绕组间导通了,没产生其他异常,这样初级到次级还需要打耐压吗?短路算合格吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-1-3 08:26 | 显示全部楼层
madeinnp 发表于 2014-1-2 16:48 6 \5 I( K/ ~$ X
5085-3的测试貌似都是在25度下做的。

+ S# U: n) h/ o& K) u8 }9 h- I105度是指用的是ClassA的绝缘系统, 不是测试或是使用环境温度。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-1-3 08:27 | 显示全部楼层
head0819 发表于 2014-1-2 17:06
3 l) C: X' v. G; ~常温下做和在105度环境下做肯定不一样。你想,在105度,温度保险丝经历45度的温升变化就动作了,而常温下 ...
( p; j" J) j3 \; H7 f
不是在105度下做测试。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-1-3 08:30 | 显示全部楼层
jjlamshushushu 发表于 2014-1-2 19:50
+ R, b0 n( G/ i( L$ y$ P你们两位回答得很到位,但是多组输出短路是一起短路还是单组短路还有分歧
4 a5 J$ F/ e. X5 B, o$ b7 b
每组都要测试1分钟时的短路电流,以及输出全部串联一起的短路电流。

评分

参与人数 1安规金币 +6 收起 理由
jjlamshushushu + 6 这个回帖很给力!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-1-3 09:41 | 显示全部楼层
faige2006 发表于 2014-1-3 08:30
  h( u! T, p- ^+ Q, G( T每组都要测试1分钟时的短路电流,以及输出全部串联一起的短路电流。
; @! o0 S7 ]# N
你这样操作依据在哪呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-1-3 10:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 jjlamshushushu 于 2014-1-3 11:28 编辑
* K9 K& }7 p2 N4 C8 n
faige2006 发表于 2014-1-3 08:26 6 h: U. p/ m* ~+ p; C; _. [
105度是指用的是ClassA的绝缘系统, 不是测试或是使用环境温度。

. r; T7 U0 S5 B2 G% e1 y) v
- _! U; w1 q% h, K我们这款变压器产品规格书上讲,工作环境是105摄氏度,( ]$ S4 Z6 y  _/ t  @3 _: s
不是指CLASS A绝缘等级,该产品实际使用的绝缘等级是F级,/ ^0 w9 t, c' t% g
具体请看上传的附件
. I+ V4 M* R5 A7 c

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-1-3 11:30 | 显示全部楼层
faige2006 发表于 2014-1-3 08:30
, J3 C- J. Q$ O' d+ G每组都要测试1分钟时的短路电流,以及输出全部串联一起的短路电流。

  K( [5 c+ x+ W' ], |( E* z. f额,这样的话,over load 实验的时候取哪个值?输出串联在一起得到的短路电流比并联的时候小吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-1-3 11:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 madeinnp 于 2014-1-3 11:38 编辑 3 b9 j5 O' @. I6 z" I) O# m. Q
jjlamshushushu 发表于 2014-1-3 08:15 ! o4 c6 {" D1 T6 n
单组绕组输出短路虽然出现了冒烟流脓,但最终还是在1小时左右保险装置动作了,
" S3 n' r8 x  p- w; w) t6 M. w) y除了次级绕组间导通了,没 ...

. S# P, R" E3 p( c
+ ?% u4 a- J4 ?6 i( v3 f耐压应该还是要打的吧!P to S; P to C; S to C.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-1-3 11:36 | 显示全部楼层
madeinnp 发表于 2014-1-3 11:30 * Z. w9 M& D4 b3 {
额,这样的话,over load 实验的时候取哪个值?输出串联在一起得到的短路电流比并联的时候小吧?

. |, q: k) S5 O/ L$ k: l* Xover load每个都要测试。