楼主: jjlamshushushu

[变压器互感器继电器] UL5085-3变压器的短路

[复制链接]
 楼主| 发表于 2014-1-2 16:39 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
head0819 发表于 2014-1-2 16:30
, T/ ^) N# u1 j我不知道什么样的环境会有105度这么高, 但是我怀疑你的短路测试时在常温下进行的? 这样不冒浓烟才怪。
$ }" u/ \6 e0 H+ e7 b3 B9 r
对,是常温下进行的,难道应该在Ta=105°C的环境下进行?

点评

常温下做和在105度环境下做肯定不一样。你想,在105度,温度保险丝经历45度的温升变化就动作了,而常温下要经历(假设现在环温20度)130度的温升变化才能动作。 所以常温下,变压器消耗了更多了能量,当然会冒烟。 你  详情 回复 发表于 2014-1-2 17:07
常温下做和在105度环境下做肯定不一样。你想,在105度,温度保险丝经历45度的温升变化就动作了,而常温下要经历(假设现在环温20度)130度的温升变化才能动作。 所以常温下,变压器消耗了更多了能量,当然会冒烟。 你  详情 回复 发表于 2014-1-2 17:06
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-1-2 16:42 | 显示全部楼层
head0819 发表于 2014-1-2 16:36 7 [: p: W# c3 ?1 G0 U
我都是用功率计测的! 钳表也可以!
  O0 {! E  ^* B' Z4 H- q1 A万用表的量程一般是10A, 有可能会烧掉表里面保险丝哦!
8 v) }  A; w7 M6 u9 m6 d/ x
那个10A以上的时间都比较短,万用表的保险丝是慢断的,不太容易断。

点评

不是用户电流表和钳表, 要用分流器测短路电流的, UL都是这样做的。  发表于 2014-1-3 08:24
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-1-2 16:43 | 显示全部楼层
head0819 发表于 2014-1-2 16:36 * l  U1 q* q% C  b8 D' `
我都是用功率计测的! 钳表也可以!
: M  k/ A- \& h5 @; `万用表的量程一般是10A, 有可能会烧掉表里面保险丝哦!
3 F' _; K/ q: P/ U8 i
功率计接入输出绕组引线去检测最大输出电流?那绕组输出引线还能保证是305毫米吗?

点评

你把变压器的输出端接到功率计电压档,然后把负载端短路就是了! 懂了吗?  详情 回复 发表于 2014-1-2 17:14
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-1-2 16:44 | 显示全部楼层
jjlamshushushu 发表于 2014-1-2 16:37
1 a5 `* {' Q5 M# s+ i- ~# H' d万用表的表笔线长超过1米了,不符合UL5085-3 第28章节规定的引线不能超过305毫米。

2 P& }7 H2 h" f" h/ s2 i( t自己做两根导线呗。再说了表笔的内阻小,对实验结果影响很小。我们自己内部测试的时候都要留二三百毫安的余量。

评分

参与人数 1安规金币 +6 收起 理由
jjlamshushushu + 6 赞就一个字!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-1-2 16:48 | 显示全部楼层
jjlamshushushu 发表于 2014-1-2 16:39
  C  q% J% I" |+ Q, Z% O) g$ d% \对,是常温下进行的,难道应该在Ta=105°C的环境下进行?
8 d# r( j4 h" E9 \, g( e! u0 W7 C
5085-3的测试貌似都是在25度下做的。

点评

105度是指用的是ClassA的绝缘系统, 不是测试或是使用环境温度。  详情 回复 发表于 2014-1-3 08:26
是的,当知道环温是105度,我其实就在想,这个变压器能不能申请UL 5085-3?  详情 回复 发表于 2014-1-2 17:15

评分

参与人数 1安规金币 +6 收起 理由
jjlamshushushu + 6 赞就一个字!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-1-2 16:58 | 显示全部楼层
还有,你的normal heating在105做过吗? 线圈最大温度有多少,搞不好要用Class H的绝缘系统!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-1-2 17:06 | 显示全部楼层
jjlamshushushu 发表于 2014-1-2 16:39 / ^5 b  X' `4 p' b6 ]
对,是常温下进行的,难道应该在Ta=105°C的环境下进行?
2 ?9 P8 H  @) K" V6 j9 ?! o8 ~
常温下做和在105度环境下做肯定不一样。你想,在105度,温度保险丝经历45度的温升变化就动作了,而常温下要经历(假设现在环温20度)130度的温升变化才能动作。 所以常温下,变压器消耗了更多了能量,当然会冒烟。 你这个变压器应该是给特定的设备设计的,所以最好在105环温做!

点评

不是在105度下做测试。  详情 回复 发表于 2014-1-3 08:27
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-1-2 17:07 | 显示全部楼层
jjlamshushushu 发表于 2014-1-2 16:39 , L, T, N- @3 ^( W! F
对,是常温下进行的,难道应该在Ta=105°C的环境下进行?
& o' T9 w7 D8 L- i8 d/ p
发表于 2014-1-2 17:14 | 显示全部楼层
jjlamshushushu 发表于 2014-1-2 16:43
6 T2 T! `. N; ^. `7 g7 Q+ K8 _7 H功率计接入输出绕组引线去检测最大输出电流?那绕组输出引线还能保证是305毫米吗?

, ^3 r6 L. m, a- r8 l  }你把变压器的输出端接到功率计电压档,然后把负载端短路就是了! 懂了吗?  1 W& O8 S0 P6 h3 J. B; [  n9 n( Y
6 `! R& [: e1 u5 k3 M* H
5 \3 c4 n' A  P7 h" G

评分

参与人数 1安规金币 +6 收起 理由
jjlamshushushu + 6 赞就一个字!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-1-2 17:15 | 显示全部楼层
madeinnp 发表于 2014-1-2 16:48
+ P. {8 r) |( o, J$ R, G' ~7 u5085-3的测试貌似都是在25度下做的。

7 V6 v% y% D1 r* E3 s是的,当知道环温是105度,我其实就在想,这个变压器能不能申请UL 5085-3?

点评

单组绕组输出短路虽然出现了冒烟流脓,但最终还是在1小时左右保险装置动作了, 除了次级绕组间导通了,没产生其他异常,这样初级到次级还需要打耐压吗?短路算合格吗?  详情 回复 发表于 2014-1-3 08:15
回复 支持 反对

使用道具 举报