广东安规检测
有限公司提供:
jjlamshushushu 发表于 2014-1-2 13:40
- k8 j; b5 G& E* u  O/ j! h这是输入端的1分钟最大电流,这是在次级单组短路时获取的数据。- I! v3 ?, C# H
按照标准UL5085-3第28章节和附录D所述 ...
7 b1 n7 k5 q6 B, \! Z' [
是测输入端的电流。
8 @: ^$ p% a  |根据28.1.1:Unless the transformer is ...  multiple secondary windings , if any, shall be interconnected to produce maximum current. 对于多组输出的变压器,应该将所有次级短路以获得最大电流。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-1-2 15:20 | 显示全部楼层
jjlamshushushu 发表于 2014-1-2 13:46 8 c) ^* G& L; N( X, p
还有一点,我们的产品是在105度环境下工作的,所以初级加入的150度的温度保险反应就比较迟缓了,
6 ?# k5 [2 j' f: @0 `: v( t. }2 [等到 ...

4 B& l- X: C$ {' i" ]所以这样的话,次级的短路就没法靠初级保险丝来保护。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-1-2 15:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 jjlamshushushu 于 2014-1-2 15:31 编辑
3 O0 ]& Z- q& v' w! G6 r# W+ j
madeinnp 发表于 2014-1-2 15:10 ; W$ T6 t* c8 k0 s
是测输入端的电流。" J' \9 b. e8 d  ~% r
根据28.1.1:Unless the transformer is ...  multiple secondary windings , if an ...

0 H5 s2 N: d8 I1 o9 d8 ?7 R  P" Y& s( t) y
28.1的标题--- Maximum current output,是测输出端的最大电流啊,而且冷态应该比热态的电流大,是这样吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-1-2 15:35 | 显示全部楼层
head0819 发表于 2013-12-31 11:43
" s2 r1 G2 }& Z" k4 }1 p为什么你的温度保险丝不动作,是不是温度保险丝的参数不对?
5 B4 _3 n6 |7 a
head0819,陈工,你好!请看完整体的回复,等待着你的看法与意见。谢谢!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-1-2 15:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 madeinnp 于 2014-1-2 15:57 编辑 + \1 V7 Z/ `0 Z/ e+ k( p3 J  D
jjlamshushushu 发表于 2014-1-2 15:29
6 U2 p1 ]* z* G28.1的标题--- Maximum current output,是测输出端的最大电流啊,而且冷态应该比热态的电流大,是这样吗 ...

' |+ G* H4 r) K3 |
3 E* q5 D4 ]" b+ q3 o,笔误笔误,该是“输出端”。, l$ W, ]; d" t  s+ D/ w& g
冷态内阻小,电流也大。所以初始短路电流是最大的,然后会慢慢下降。% Q* R" f. o/ F$ o
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-1-2 16:09 | 显示全部楼层
madeinnp 发表于 2014-1-2 15:55
, D! v* _9 E* d6 x9 w,笔误笔误,该是“输出端”。
( V1 j3 P, |( L9 H冷态内阻小,电流也大。所以初始短路电流是最大的,然后会慢慢下降。 ...
" l3 |  E9 `0 H$ j1 ^
嗯,没错!输出短路电流如何测得?接电流表?还是用感应钳表?别忘了输出引线短路时不能超过1英尺,你们是如何测的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-1-2 16:24 | 显示全部楼层
jjlamshushushu 发表于 2014-1-2 16:09 " [1 d/ X) P+ H% ]3 ]! v5 Q) j
嗯,没错!输出短路电流如何测得?接电流表?还是用感应钳表?别忘了输出引线短路时不能超过1英尺,你们是 ...
; G4 l! r+ F  C' H
接万用表。测的时候引线都去掉。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-1-2 16:30 | 显示全部楼层
jjlamshushushu 发表于 2014-1-2 13:46   U  u2 h+ P# j
还有一点,我们的产品是在105度环境下工作的,所以初级加入的150度的温度保险反应就比较迟缓了,
* T) O/ G, f( L; i等到 ...

. I, ]% K& n9 F我不知道什么样的环境会有105度这么高, 但是我怀疑你的短路测试时在常温下进行的? 这样不冒浓烟才怪。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-1-2 16:36 | 显示全部楼层
jjlamshushushu 发表于 2014-1-2 16:09 7 t; W. k8 Q9 h
嗯,没错!输出短路电流如何测得?接电流表?还是用感应钳表?别忘了输出引线短路时不能超过1英尺,你们是 ...
' K0 Q! @& X  \3 X% N
我都是用功率计测的! 钳表也可以! 8 J4 @* d% }: k0 i4 ?  S3 p
万用表的量程一般是10A, 有可能会烧掉表里面保险丝哦!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-1-2 16:37 | 显示全部楼层
madeinnp 发表于 2014-1-2 16:24 ( O* q& ?" h. @' ?
接万用表。测的时候引线都去掉。

; I7 m  A2 M9 f( K/ P万用表的表笔线长超过1米了,不符合UL5085-3 第28章节规定的引线不能超过305毫米。
回复 支持 反对