广东安规检测
有限公司提供:
jjlamshushushu 发表于 2014-1-2 13:40
* @; W& H: K& J. s7 Q4 n* y这是输入端的1分钟最大电流,这是在次级单组短路时获取的数据。
) D1 J/ e" m1 c1 [6 Q按照标准UL5085-3第28章节和附录D所述 ...

- _3 P3 C% I  W' U( P) |是测输入端的电流。( H! `' J( N# c% W" c6 R. G  p" F
根据28.1.1:Unless the transformer is ...  multiple secondary windings , if any, shall be interconnected to produce maximum current. 对于多组输出的变压器,应该将所有次级短路以获得最大电流。

点评

28.1的标题--- Maximum current output,是测输出端的最大电流啊  详情 回复 发表于 2014-1-2 15:29
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-1-2 15:20 | 显示全部楼层
jjlamshushushu 发表于 2014-1-2 13:46
. C# c* T# K6 U7 A还有一点,我们的产品是在105度环境下工作的,所以初级加入的150度的温度保险反应就比较迟缓了,
/ X" O; C! U9 R( B* F  t; b! M, `等到 ...

, P% h4 q9 I+ g所以这样的话,次级的短路就没法靠初级保险丝来保护。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-1-2 15:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 jjlamshushushu 于 2014-1-2 15:31 编辑 : R5 Z- ~2 M- R
madeinnp 发表于 2014-1-2 15:10
1 y. e3 k# d9 L0 M: i) [是测输入端的电流。
: U! _: i7 a0 E( a* u根据28.1.1:Unless the transformer is ...  multiple secondary windings , if an ...

/ L- {& O. \* f4 Z! v5 t  m: A
% y( l& n; g0 G: u. c28.1的标题--- Maximum current output,是测输出端的最大电流啊,而且冷态应该比热态的电流大,是这样吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-1-2 15:35 | 显示全部楼层
head0819 发表于 2013-12-31 11:43
4 G: q0 C2 h6 ]& g9 O( C为什么你的温度保险丝不动作,是不是温度保险丝的参数不对?

, T9 O' a8 C: g0 Z7 h! K# mhead0819,陈工,你好!请看完整体的回复,等待着你的看法与意见。谢谢!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-1-2 15:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 madeinnp 于 2014-1-2 15:57 编辑
+ Y; b& t" s% K+ u0 R/ @* E4 R, L
jjlamshushushu 发表于 2014-1-2 15:29
, V6 H# O/ f* J3 Q28.1的标题--- Maximum current output,是测输出端的最大电流啊,而且冷态应该比热态的电流大,是这样吗 ...
8 ?. o4 H+ c: q2 o6 e1 t
) @% v1 N- X. W5 X. ~3 F8 x6 |
,笔误笔误,该是“输出端”。
# u# H" p& e; r; d+ t- t# Z0 s冷态内阻小,电流也大。所以初始短路电流是最大的,然后会慢慢下降。
- g4 \3 \' P8 ~9 R: J/ C! |- ?

点评

嗯,没错!输出短路电流如何测得?接电流表?还是用感应钳表?别忘了输出引线短路时不能超过1英尺,你们是如何测的?  详情 回复 发表于 2014-1-2 16:09
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-1-2 16:09 | 显示全部楼层
madeinnp 发表于 2014-1-2 15:55
$ E/ Z0 n1 }% f1 V# T,笔误笔误,该是“输出端”。3 ?% a5 V0 T2 H2 v! w
冷态内阻小,电流也大。所以初始短路电流是最大的,然后会慢慢下降。 ...
7 n4 i& `& c4 T" y, P9 K2 B
嗯,没错!输出短路电流如何测得?接电流表?还是用感应钳表?别忘了输出引线短路时不能超过1英尺,你们是如何测的?

点评

我都是用功率计测的! 钳表也可以! 万用表的量程一般是10A, 有可能会烧掉表里面保险丝哦!  详情 回复 发表于 2014-1-2 16:36
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-1-2 16:24 | 显示全部楼层
jjlamshushushu 发表于 2014-1-2 16:09 / \% ]% I: X8 x3 T3 B" Q! n" A
嗯,没错!输出短路电流如何测得?接电流表?还是用感应钳表?别忘了输出引线短路时不能超过1英尺,你们是 ...
) |: Q. g1 y% d+ b
接万用表。测的时候引线都去掉。

点评

万用表的表笔线长超过1米了,不符合UL5085-3 第28章节规定的引线不能超过305毫米。  详情 回复 发表于 2014-1-2 16:37
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-1-2 16:30 | 显示全部楼层
jjlamshushushu 发表于 2014-1-2 13:46 ) Y, K* q+ e  K6 m) h
还有一点,我们的产品是在105度环境下工作的,所以初级加入的150度的温度保险反应就比较迟缓了,6 D$ ^  [" N1 h' B
等到 ...
" \: O7 l3 q( U( o
我不知道什么样的环境会有105度这么高, 但是我怀疑你的短路测试时在常温下进行的? 这样不冒浓烟才怪。

点评

对,是常温下进行的,难道应该在Ta=105°C的环境下进行?  详情 回复 发表于 2014-1-2 16:39
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-1-2 16:36 | 显示全部楼层
jjlamshushushu 发表于 2014-1-2 16:09 3 z$ K" _+ B0 O2 O3 V: y* A
嗯,没错!输出短路电流如何测得?接电流表?还是用感应钳表?别忘了输出引线短路时不能超过1英尺,你们是 ...

. h3 R5 F/ A1 p. Y! c7 h7 M我都是用功率计测的! 钳表也可以! $ I+ m9 E4 |0 W7 Q( j: V
万用表的量程一般是10A, 有可能会烧掉表里面保险丝哦!

点评

功率计接入输出绕组引线去检测最大输出电流?那绕组输出引线还能保证是305毫米吗?  详情 回复 发表于 2014-1-2 16:43
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-1-2 16:37 | 显示全部楼层
madeinnp 发表于 2014-1-2 16:24 3 u  |3 T: n  v" e1 A- x4 [
接万用表。测的时候引线都去掉。
5 R* }* `+ N3 o: M; M+ [
万用表的表笔线长超过1米了,不符合UL5085-3 第28章节规定的引线不能超过305毫米。
回复 支持 反对