发表于 2014-1-2 15:10 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
jjlamshushushu 发表于 2014-1-2 13:40
' a2 n4 |, n/ w0 R. P: a这是输入端的1分钟最大电流,这是在次级单组短路时获取的数据。. v8 I9 X. C, _9 C+ D
按照标准UL5085-3第28章节和附录D所述 ...
0 p( _- u0 \, |! |6 g6 U
是测输入端的电流。
4 X3 n5 q) u) e- W$ }根据28.1.1:Unless the transformer is ...  multiple secondary windings , if any, shall be interconnected to produce maximum current. 对于多组输出的变压器,应该将所有次级短路以获得最大电流。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-1-2 15:20 | 显示全部楼层
jjlamshushushu 发表于 2014-1-2 13:46
0 s! y5 Q% n: I还有一点,我们的产品是在105度环境下工作的,所以初级加入的150度的温度保险反应就比较迟缓了,
6 f" Z9 Y7 f. E, g1 @: |7 P等到 ...

9 p; g1 o+ ~# T0 K7 o3 q+ j所以这样的话,次级的短路就没法靠初级保险丝来保护。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-1-2 15:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 jjlamshushushu 于 2014-1-2 15:31 编辑 6 E/ U8 |' ], i' O) w/ o! @+ R
madeinnp 发表于 2014-1-2 15:10
% g- J& w4 K; H) u是测输入端的电流。
6 B( g( C! \" w1 L根据28.1.1:Unless the transformer is ...  multiple secondary windings , if an ...
% q4 j2 w5 a) P2 ]) t2 M/ c6 U# O
/ f' F* e: P; o: L
28.1的标题--- Maximum current output,是测输出端的最大电流啊,而且冷态应该比热态的电流大,是这样吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-1-2 15:35 | 显示全部楼层
head0819 发表于 2013-12-31 11:43
5 w& E; Y' w/ Q$ D; E/ q为什么你的温度保险丝不动作,是不是温度保险丝的参数不对?
; M2 Z/ Q& K; N- v) a
head0819,陈工,你好!请看完整体的回复,等待着你的看法与意见。谢谢!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-1-2 15:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 madeinnp 于 2014-1-2 15:57 编辑 / B/ y* C/ E' P2 m4 J9 j. a
jjlamshushushu 发表于 2014-1-2 15:29 3 @3 P6 X7 A1 _- C0 \) W9 D
28.1的标题--- Maximum current output,是测输出端的最大电流啊,而且冷态应该比热态的电流大,是这样吗 ...

  m. h4 Z" S" X( f$ k
7 Z+ v/ {7 k  D" u,笔误笔误,该是“输出端”。
, I/ s2 F# p; f9 H9 z: }冷态内阻小,电流也大。所以初始短路电流是最大的,然后会慢慢下降。
9 `9 J2 |7 }7 f8 K
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-1-2 16:09 | 显示全部楼层
madeinnp 发表于 2014-1-2 15:55
: _* _4 w0 ~8 P5 i,笔误笔误,该是“输出端”。
  L% n5 [9 }+ k冷态内阻小,电流也大。所以初始短路电流是最大的,然后会慢慢下降。 ...

# f$ C! u$ _9 n, b* [: Y嗯,没错!输出短路电流如何测得?接电流表?还是用感应钳表?别忘了输出引线短路时不能超过1英尺,你们是如何测的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-1-2 16:24 | 显示全部楼层
jjlamshushushu 发表于 2014-1-2 16:09
2 m+ G( B! Z2 ?. h7 Z嗯,没错!输出短路电流如何测得?接电流表?还是用感应钳表?别忘了输出引线短路时不能超过1英尺,你们是 ...
9 ?5 A0 X4 C- a3 W& D: d& T
接万用表。测的时候引线都去掉。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-1-2 16:30 | 显示全部楼层
jjlamshushushu 发表于 2014-1-2 13:46
  H) F( x8 V9 C9 F) e& i还有一点,我们的产品是在105度环境下工作的,所以初级加入的150度的温度保险反应就比较迟缓了,
2 w) z) V! N" _6 |. @1 u( e等到 ...
+ n: q2 Q4 X) k* w
我不知道什么样的环境会有105度这么高, 但是我怀疑你的短路测试时在常温下进行的? 这样不冒浓烟才怪。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-1-2 16:36 | 显示全部楼层
jjlamshushushu 发表于 2014-1-2 16:09 # k' a4 S9 E& J1 o  Z
嗯,没错!输出短路电流如何测得?接电流表?还是用感应钳表?别忘了输出引线短路时不能超过1英尺,你们是 ...

" G+ q5 Y( ~: H, l4 }: Y5 L我都是用功率计测的! 钳表也可以! # C: Y. t- b# {5 P/ v
万用表的量程一般是10A, 有可能会烧掉表里面保险丝哦!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-1-2 16:37 | 显示全部楼层
madeinnp 发表于 2014-1-2 16:24
. s6 ~! y+ ]/ e& C接万用表。测的时候引线都去掉。
7 N/ q5 S# z! f5 Q7 X! a# C
万用表的表笔线长超过1米了,不符合UL5085-3 第28章节规定的引线不能超过305毫米。
回复 支持 反对

使用道具 举报