发表于 2014-1-2 15:10 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
jjlamshushushu 发表于 2014-1-2 13:40 + }# v  k, a' b( }) W
这是输入端的1分钟最大电流,这是在次级单组短路时获取的数据。
; V# V4 R# W! b9 o, a6 z* N! o按照标准UL5085-3第28章节和附录D所述 ...
% N- k  K& O, k/ ~6 O8 v
是测输入端的电流。& T: Q/ }3 S5 F3 r) n7 v  r0 ?
根据28.1.1:Unless the transformer is ...  multiple secondary windings , if any, shall be interconnected to produce maximum current. 对于多组输出的变压器,应该将所有次级短路以获得最大电流。

点评

28.1的标题--- Maximum current output,是测输出端的最大电流啊  详情 回复 发表于 2014-1-2 15:29
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-1-2 15:20 | 显示全部楼层
jjlamshushushu 发表于 2014-1-2 13:46 ( N& e& B  [( i, ^4 b
还有一点,我们的产品是在105度环境下工作的,所以初级加入的150度的温度保险反应就比较迟缓了,
1 k4 R3 L8 d. p) H等到 ...
% j; q7 l3 q8 Q$ s: o
所以这样的话,次级的短路就没法靠初级保险丝来保护。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-1-2 15:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 jjlamshushushu 于 2014-1-2 15:31 编辑 * H; C: [( }8 Z: H" U
madeinnp 发表于 2014-1-2 15:10
7 d  S$ L- W1 v3 [% W. F是测输入端的电流。( _: ~# B  a' Q) h
根据28.1.1:Unless the transformer is ...  multiple secondary windings , if an ...

$ ^' b1 q& t+ l& q2 e
* I# ^2 x: X" z( u7 u/ j! Z& g2 s28.1的标题--- Maximum current output,是测输出端的最大电流啊,而且冷态应该比热态的电流大,是这样吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-1-2 15:35 | 显示全部楼层
head0819 发表于 2013-12-31 11:43 3 J2 w( u; b8 x  E: S+ U' a  S
为什么你的温度保险丝不动作,是不是温度保险丝的参数不对?

( e* T7 f7 o5 c% S8 phead0819,陈工,你好!请看完整体的回复,等待着你的看法与意见。谢谢!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-1-2 15:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 madeinnp 于 2014-1-2 15:57 编辑 7 @* h- q, M7 _( K' J6 M$ p  o# x
jjlamshushushu 发表于 2014-1-2 15:29
. w) e2 S8 r- J9 R7 m4 l+ d28.1的标题--- Maximum current output,是测输出端的最大电流啊,而且冷态应该比热态的电流大,是这样吗 ...

$ K; y3 \' O& V. @1 V7 p1 i- _% T' k& T
,笔误笔误,该是“输出端”。* P4 W  q( o9 x! O0 e, i( _: r2 `
冷态内阻小,电流也大。所以初始短路电流是最大的,然后会慢慢下降。
; ^0 ~, Y* c0 T( m' C

点评

嗯,没错!输出短路电流如何测得?接电流表?还是用感应钳表?别忘了输出引线短路时不能超过1英尺,你们是如何测的?  详情 回复 发表于 2014-1-2 16:09
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-1-2 16:09 | 显示全部楼层
madeinnp 发表于 2014-1-2 15:55
5 T, k: v( m. r+ a  ~,笔误笔误,该是“输出端”。0 T5 S/ g0 O& \/ H; E
冷态内阻小,电流也大。所以初始短路电流是最大的,然后会慢慢下降。 ...

7 k9 c( K8 U) v嗯,没错!输出短路电流如何测得?接电流表?还是用感应钳表?别忘了输出引线短路时不能超过1英尺,你们是如何测的?

点评

我都是用功率计测的! 钳表也可以! 万用表的量程一般是10A, 有可能会烧掉表里面保险丝哦!  详情 回复 发表于 2014-1-2 16:36
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-1-2 16:24 | 显示全部楼层
jjlamshushushu 发表于 2014-1-2 16:09
7 c. ]6 O9 t& S) j嗯,没错!输出短路电流如何测得?接电流表?还是用感应钳表?别忘了输出引线短路时不能超过1英尺,你们是 ...
4 b2 P7 t- o1 w, q: {9 }7 ^
接万用表。测的时候引线都去掉。

点评

万用表的表笔线长超过1米了,不符合UL5085-3 第28章节规定的引线不能超过305毫米。  详情 回复 发表于 2014-1-2 16:37
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-1-2 16:30 | 显示全部楼层
jjlamshushushu 发表于 2014-1-2 13:46
' g7 t0 n" [2 y$ D* N7 _还有一点,我们的产品是在105度环境下工作的,所以初级加入的150度的温度保险反应就比较迟缓了,; i+ I  c2 ?, y) e" y) ^
等到 ...
# B! m% x. y) c; p' d
我不知道什么样的环境会有105度这么高, 但是我怀疑你的短路测试时在常温下进行的? 这样不冒浓烟才怪。

点评

对,是常温下进行的,难道应该在Ta=105°C的环境下进行?  详情 回复 发表于 2014-1-2 16:39
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-1-2 16:36 | 显示全部楼层
jjlamshushushu 发表于 2014-1-2 16:09
$ ?, i0 M& t/ @- n- Y6 m嗯,没错!输出短路电流如何测得?接电流表?还是用感应钳表?别忘了输出引线短路时不能超过1英尺,你们是 ...

' {( L% w2 R% y/ i$ I* A. R8 L我都是用功率计测的! 钳表也可以!
% o7 U8 d* {1 b$ S' q% u万用表的量程一般是10A, 有可能会烧掉表里面保险丝哦!

点评

功率计接入输出绕组引线去检测最大输出电流?那绕组输出引线还能保证是305毫米吗?  详情 回复 发表于 2014-1-2 16:43
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-1-2 16:37 | 显示全部楼层
madeinnp 发表于 2014-1-2 16:24 # @0 m5 s# o  W: M
接万用表。测的时候引线都去掉。

" g% X0 u0 _6 V% \- Q1 \万用表的表笔线长超过1米了,不符合UL5085-3 第28章节规定的引线不能超过305毫米。