[变压器互感器继电器] UL5085-3变压器的短路

[复制链接]
发表于 2014-1-2 15:10 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
jjlamshushushu 发表于 2014-1-2 13:40 + @# E. E1 K# P1 R! j; J4 R5 b; f2 ^
这是输入端的1分钟最大电流,这是在次级单组短路时获取的数据。
* |! K2 f3 f* j7 L" D% R4 P& U按照标准UL5085-3第28章节和附录D所述 ...
9 z  M' `0 C7 o1 f0 S* U
是测输入端的电流。: N$ F/ J& ^' j( N8 m
根据28.1.1:Unless the transformer is ...  multiple secondary windings , if any, shall be interconnected to produce maximum current. 对于多组输出的变压器,应该将所有次级短路以获得最大电流。

点评

28.1的标题--- Maximum current output,是测输出端的最大电流啊  详情 回复 发表于 2014-1-2 15:29
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-1-2 15:20 | 显示全部楼层
jjlamshushushu 发表于 2014-1-2 13:46 - G& f5 S1 Y& {$ y( b
还有一点,我们的产品是在105度环境下工作的,所以初级加入的150度的温度保险反应就比较迟缓了,
3 d: Q3 F2 n1 u' t9 `7 ]! F" q等到 ...

6 o3 ]0 N' [: F! U/ d所以这样的话,次级的短路就没法靠初级保险丝来保护。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-1-2 15:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 jjlamshushushu 于 2014-1-2 15:31 编辑
! [% P9 v! j, Q. A0 c. J& ]
madeinnp 发表于 2014-1-2 15:10 $ r5 N: I2 ]! I$ v
是测输入端的电流。% |' I: N  F/ N
根据28.1.1:Unless the transformer is ...  multiple secondary windings , if an ...
- @' U6 [" I2 y0 \

' i( a8 u- R' o' M; s* C28.1的标题--- Maximum current output,是测输出端的最大电流啊,而且冷态应该比热态的电流大,是这样吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-1-2 15:35 | 显示全部楼层
head0819 发表于 2013-12-31 11:43
  L5 Y4 O0 t& U' {1 B% e  G7 B/ I为什么你的温度保险丝不动作,是不是温度保险丝的参数不对?

7 a' d* E9 @; O6 Hhead0819,陈工,你好!请看完整体的回复,等待着你的看法与意见。谢谢!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-1-2 15:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 madeinnp 于 2014-1-2 15:57 编辑 ( X5 d# G& G- Q) f5 e! [- F
jjlamshushushu 发表于 2014-1-2 15:29
' O- O8 x5 D' \6 G2 G# r0 V( C28.1的标题--- Maximum current output,是测输出端的最大电流啊,而且冷态应该比热态的电流大,是这样吗 ...
4 L8 L7 d5 e2 Y8 y6 c9 u# X# }
) s5 U0 F3 ~) q/ S5 u6 i
,笔误笔误,该是“输出端”。
: P! s( a8 R- \9 W* J" r2 L8 j冷态内阻小,电流也大。所以初始短路电流是最大的,然后会慢慢下降。( Z9 T. t" M4 F' q

点评

嗯,没错!输出短路电流如何测得?接电流表?还是用感应钳表?别忘了输出引线短路时不能超过1英尺,你们是如何测的?  详情 回复 发表于 2014-1-2 16:09
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-1-2 16:09 | 显示全部楼层
madeinnp 发表于 2014-1-2 15:55   E& X# G% g( J# E
,笔误笔误,该是“输出端”。
. }6 j* U5 h- w. r& _冷态内阻小,电流也大。所以初始短路电流是最大的,然后会慢慢下降。 ...
# d+ r3 a6 [2 T; a' D! k1 j
嗯,没错!输出短路电流如何测得?接电流表?还是用感应钳表?别忘了输出引线短路时不能超过1英尺,你们是如何测的?

点评

我都是用功率计测的! 钳表也可以! 万用表的量程一般是10A, 有可能会烧掉表里面保险丝哦!  详情 回复 发表于 2014-1-2 16:36
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-1-2 16:24 | 显示全部楼层
jjlamshushushu 发表于 2014-1-2 16:09   F! c; J5 J, z$ |
嗯,没错!输出短路电流如何测得?接电流表?还是用感应钳表?别忘了输出引线短路时不能超过1英尺,你们是 ...
5 b& m, W& p+ P: {
接万用表。测的时候引线都去掉。

点评

万用表的表笔线长超过1米了,不符合UL5085-3 第28章节规定的引线不能超过305毫米。  详情 回复 发表于 2014-1-2 16:37
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-1-2 16:30 | 显示全部楼层
jjlamshushushu 发表于 2014-1-2 13:46
$ x- L4 E1 y/ x* Z+ o还有一点,我们的产品是在105度环境下工作的,所以初级加入的150度的温度保险反应就比较迟缓了,7 q2 N' Y6 i% H! ~6 l4 K
等到 ...
( o! m- p, x/ U
我不知道什么样的环境会有105度这么高, 但是我怀疑你的短路测试时在常温下进行的? 这样不冒浓烟才怪。

点评

对,是常温下进行的,难道应该在Ta=105°C的环境下进行?  详情 回复 发表于 2014-1-2 16:39
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-1-2 16:36 | 显示全部楼层
jjlamshushushu 发表于 2014-1-2 16:09
. j$ R6 @: Y( i" Y( ?$ v嗯,没错!输出短路电流如何测得?接电流表?还是用感应钳表?别忘了输出引线短路时不能超过1英尺,你们是 ...
( i# Q% O* c+ }6 z' V) Z3 P# E9 Y
我都是用功率计测的! 钳表也可以! 3 Y4 g% c' q0 ?! s: ]
万用表的量程一般是10A, 有可能会烧掉表里面保险丝哦!

点评

功率计接入输出绕组引线去检测最大输出电流?那绕组输出引线还能保证是305毫米吗?  详情 回复 发表于 2014-1-2 16:43
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-1-2 16:37 | 显示全部楼层
madeinnp 发表于 2014-1-2 16:24
3 I/ D9 n9 b5 o接万用表。测的时候引线都去掉。

/ G# C: o! s: J& Z6 n5 u7 S  ]万用表的表笔线长超过1米了,不符合UL5085-3 第28章节规定的引线不能超过305毫米。
回复 支持 反对

使用道具 举报