楼主: jjlamshushushu

[变压器互感器继电器] UL5085-3变压器的短路

[复制链接]
发表于 2014-1-3 11:42 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
jjlamshushushu 发表于 2014-1-3 10:24
' ?: m3 @. a' @) k5 ?我们这款变压器产品规格书上讲,工作环境是105摄氏度,
8 f" \" c- o- k$ J不是指CLASS A绝缘等级,该产品实际使用的绝缘 ...
: b2 R) y  n( d
如果使用环境是105度测试, 绝缘系统F, 测试时温升限值用35度吧。over load 测试限值也用F级。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-1-3 11:51 | 显示全部楼层
madeinnp 发表于 2014-1-3 11:32
& @) f6 q# w& N, E耐压应该还是要打的吧!P to S; P to C; S to C.
* ?( D' T2 L- J3 B/ r9 f1 b1 I
S TO  S 已经导通了,这算耐压合格?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-1-3 11:51 | 显示全部楼层
faige2006 发表于 2014-1-3 11:36 9 g/ T! M5 u: X+ p6 V3 a8 Z
over load每个都要测试。

0 f+ _: i4 s! ^, G5 ~* r0 p没错,只是从中取最大输出电流值作为判定
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-1-3 11:52 | 显示全部楼层
faige2006 发表于 2014-1-3 11:42
4 o4 y/ R- @! T5 c7 O' L* l如果使用环境是105度测试, 绝缘系统F, 测试时温升限值用35度吧。over load 测试限值也用F级。
% W5 D7 ~  y% J- n" l4 @
你说的没错,温升和短路测试也需要在105度环境下进行吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-1-3 12:04 | 显示全部楼层
jjlamshushushu 发表于 2014-1-3 11:51
4 l' g  o" F: W, l8 m" P0 \  r2 WS TO  S 已经导通了,这算耐压合格?

! {4 F* n, ]- X* s. x这就算失败了。
: D9 s- M# s0 n1 S+ G' j不过其他部位的也要测试一下吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-1-3 12:06 | 显示全部楼层
jjlamshushushu 发表于 2014-1-3 11:51 + o1 a% _# n* ~6 n5 _$ C7 I+ m
没错,只是从中取最大输出电流值作为判定
* n6 U7 i% h- T) K+ Y& I. T1 \
可是并联短路不是可以得到最大电流了么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-1-3 13:36 | 显示全部楼层
madeinnp 发表于 2014-1-3 12:06 ' P$ ], v# y' I3 S9 s
可是并联短路不是可以得到最大电流了么?

7 p* D- ~5 ^6 T3 w& G" G+ q8 Z你并联短路指的是所有输出同时接在一起短路?
8 w. ^7 w& z: C* E2 f9 w! W失效模式应该是单组输出短路的情况发生几率最大!3 R# A3 l7 w1 S$ `
国际上的安规标准所有失效模式都是指单一失效模式' H: a, M0 W6 \) M
0 v' }+ L7 s3 T) @
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-1-3 16:07 | 显示全部楼层
jjlamshushushu 发表于 2014-1-3 11:52
) k( x% f& B7 ]; J! l0 t! f6 S你说的没错,温升和短路测试也需要在105度环境下进行吗?
5 n: k# S  s3 F8 i3 N6 X
可以不用的。
回复 支持 反对

使用道具 举报