楼主: wangjb

[IEC标准产品] 关于接地电阻

[复制链接]
发表于 2007-10-7 13:43 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
支持楼上的,我也看到过相关资料
 楼主| 发表于 2007-10-7 13:49 | 显示全部楼层
不是不信,事情要弄清楚才行。你老兄有权威的证据就拿出来给大家分享一下。/ O' J6 L, @' n( c7 Z6 o
我们要“知其然只其所以然”吗,否则别人问到这个问题,我们不能糊弄。0 v( r/ _, L6 R. C  x0 Y8 {
对吧。
) r+ W3 l( V, L! @- S# t  A9 D/ c对于“9”楼的问题答复如下:
' `, l! B1 B3 f) i2 M3 ?$ [2 F+ k) z人体电阻通常在1500欧姆~300000欧姆,典型值为1000欧姆~5000欧姆,推荐值为1500欧姆(考虑潮湿环境湿度:82%)
 楼主| 发表于 2007-10-8 14:58 | 显示全部楼层
有认证公司的人吗,请解答一下!
发表于 2007-10-8 15:20 | 显示全部楼层
没有想过这样的问题,只是按标准操作
发表于 2007-10-8 16:29 | 显示全部楼层
引用第5楼moneye于2007-10-01 11:23发表的  :
5 m+ }+ A* c9 y0 i. F4 I6 ^我们要注意到一个电器的完整接地回路包含:器具内部接地电阻、器具与外部电网接地保护端电阻、电网接地保护端与电网接地极电阻、电网接地极与大地接触电阻等几个方面(记不清楚了,大概这几个)
' C# D2 [+ U9 \! C0 V4 W4 z9 {$ _7 Q
; H5 s+ S" @& Z整体接地回路有上限值(4Ω or 5Ω?记不清了),具体到每一个环节也有相应的限值,而且整个回路接地电阻并不是各环节电阻的简单迭加/ ?6 P# a0 m( {3 b; [

8 \+ \' b- R- Z4 y7 {具体到家电类产品,标准上规定的只是内部接地电阻值,即是0.1Ω,也就是器具接地端子与接地外壳或接地金属部件之间的电阻值
, O. U" v' {- }. ~2 Z.......

% J. u( W- y& B9 w/ k" \9 o有些道理!!
6 J6 A! K  e/ B9 e$ G另外,灯具标准中的接地电阻是要求小于0.5Ω,那么这个数值又怎么跟家电的不一样呢?
发表于 2007-10-8 20:54 | 显示全部楼层
引用第12楼wangjb于2007-10-07 13:49发表的  :+ g3 r4 b" I* T5 w
不是不信,事情要弄清楚才行。你老兄有权威的证据就拿出来给大家分享一下。; [2 b/ q5 x- \5 t
我们要“知其然只其所以然”吗,否则别人问到这个问题,我们不能糊弄。
& x# b/ R3 E# k( P* C对吧。+ K, ^) d! M. q( ~) n
对于“9”楼的问题答复如下:% L( z2 l8 S5 [( N* j( [8 {- B
人体电阻通常在1500欧姆~300000欧姆,典型值为1000欧姆~5000欧姆,推荐值为1500欧姆(考虑潮湿环境湿度:82%)

: H+ W, M9 C" C' A不一定要权威的证据,不妨自己做些分析。
% @; \( e! T; {" |
, l% e' V9 ?6 O. Y5楼说的有道理,但似乎还不全面。想想看,如果接地电阻为1欧,还会有什么隐患?接地电阻的组成及接地电阻是常量吗?
发表于 2007-10-8 21:04 | 显示全部楼层
引用第16楼安规菜鸟于2007-10-08 16:29发表的  :% ]/ H2 J5 L1 Z+ c8 M9 u) B4 B

$ h1 ]+ r: W5 f7 p4 k9 D
/ K  V4 [  ^- v7 a; R5 Q+ L有些道理!!
0 `) P1 {# b  H* j1 v$ P, q另外,灯具标准中的接地电阻是要求小于0.5Ω,那么这个数值又怎么跟家电的不一样呢?
5 V8 m) @- n, x8 f0 A- a
注意没有,灯具标准与家电标准的测试条件也不同。
发表于 2007-10-8 21:17 | 显示全部楼层
上传附件1为接地系统构成示意图,对接地系统的详细说明如下:
6 L1 p6 Q- M- J3 G' YA是用电设备内部的接地电阻,在家电产品的安全标准中要求该电阻应不大于0.1Ω;8 S  A$ B: Y  X% U
B是电器电源线中供接地保护用的导线的电阻,在产品标准中规定了电源线的标称截面积,对其电阻值没有特别的规定,通常该电阻值小于0.1Ω;
" I1 ?2 e3 F! q/ OC是电器的保护接地线与供电系统保护地干线之间的电阻,在正常情况下,这个电阻很小,但在实际中,由于不合格的插头插座以及接线端子的使用,往往这个环节容易出现问题;4 `8 ~+ `: [2 t, H: n# T
D是供电系统保护接地干线的电阻,它随着电网的规模而变,一般没有规定具体的数值,但其阻值有严格的要求,当系统发生故障时,必须保证保护装置能够及时工作;
- ~1 a/ g& l* |- x$ pE是供电系统电源端的接地线电阻,由于供电系统总接地端子与接地装置总接线端子之间的连接,一般采用截面积较大的导体,所以电阻很小,可以忽略不计;  y/ Q& B+ m: Q8 L- B/ p' Q
F、G和H和在一起就是整个接地装置的接地电阻,即一般电力工程中所讲的接地电阻,这个电阻包括四个部分,即接地极的电阻、接地极自身电阻、接地极与土壤之间的过渡电阻以及土壤的散流电阻,前两部分很小,主要是后两部分。
3 s( @) w) Z$ f, _& ~对整个接地系统而言,低压电力设备接地装置的接地电阻不宜超过4Ω,上述偏题较远,主要是给大家看一下一个完整的接地系统是什么样。
: v: x8 i! n# O3 @) V; x# E7 D& s- c. j" u; X- ?( L/ A! l
具体说到为何就是取得0.1Ω的限值,就必须考虑人体自身的阻抗。对于电流通过人体效应的研究,德国的Koeppen,美国的Dalziel以及奥地利的Biegelmeier等人的研究成果最有代表性,感兴趣的朋友可以去找来看。IEC的标准为IEC 60479《电流通过人体的效应和牲畜的效应》,我国GB/T 13870参照采用了该IEC标准。人体自身阻抗模拟测试网络如附件2和3所示,分别为感知和反应电流测试网络、摆脱电流测试网络。简单用人体2000Ω(电流通路为手到手或手到脚),接地回路电阻5Ω,230V,估算流经人体电流值为115mA,当然这只是估算,并不准确,而且上述估算未考虑人脚所穿鞋的绝缘电阻。但可以看出0.1Ω的制订应该与保护接地带电情况下人体触电时的阻抗有关。另外,0.1Ω作为世界普通公认的限值,必是考虑制造水平与人体健康之后妥协的结果。
3 P0 L4 @; D; ?% \5 W: q9 \. z
至于灯具为何定为0.5Ω,也许和灯具多为固定式器具有关,相对便携式家电危险性偏小,因此限值偏大。当然,确切的原因不得而知。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
 楼主| 发表于 2007-10-9 10:35 | 显示全部楼层
moneye兄,谢谢你的答复,该问题似乎有些眉目了,其实我也直接问过认证公司的人,他们也没有明确的答复。看来,对标准的研究是非常需要的
发表于 2007-10-9 10:48 | 显示全部楼层
引用第19楼wangjb于2007-10-09 10:35发表的  :" G+ Z: U$ w  U. s* B9 U8 q
moneye兄,谢谢你的答复,该问题似乎有些眉目了,其实我也直接问过认证公司的人,他们也没有明确的答复。看来,对标准的研究是非常需要的
: X, x! Y3 J: S/ E$ B5 {: v4 R
认证公司的人有不少也是半罐子水,也不是很懂