|
|
上传附件1为接地系统构成示意图,对接地系统的详细说明如下:/ ^( Z" E( \8 d( X' i& @. r; }
A是用电设备内部的接地电阻,在家电产品的安全标准中要求该电阻应不大于0.1Ω;. v* k. G/ N1 k7 F
B是电器电源线中供接地保护用的导线的电阻,在产品标准中规定了电源线的标称截面积,对其电阻值没有特别的规定,通常该电阻值小于0.1Ω;
( z$ ?' x% j' N6 x& _$ VC是电器的保护接地线与供电系统保护地干线之间的电阻,在正常情况下,这个电阻很小,但在实际中,由于不合格的插头插座以及接线端子的使用,往往这个环节容易出现问题;
7 {, P# |) ]6 H$ K; E- X5 C/ ED是供电系统保护接地干线的电阻,它随着电网的规模而变,一般没有规定具体的数值,但其阻值有严格的要求,当系统发生故障时,必须保证保护装置能够及时工作;* r0 q/ v& Z$ Y5 k$ o
E是供电系统电源端的接地线电阻,由于供电系统总接地端子与接地装置总接线端子之间的连接,一般采用截面积较大的导体,所以电阻很小,可以忽略不计;" Y, @, K$ p: w8 ~# |" t
F、G和H和在一起就是整个接地装置的接地电阻,即一般电力工程中所讲的接地电阻,这个电阻包括四个部分,即接地极的电阻、接地极自身电阻、接地极与土壤之间的过渡电阻以及土壤的散流电阻,前两部分很小,主要是后两部分。
/ f: w2 r" X9 q对整个接地系统而言,低压电力设备接地装置的接地电阻不宜超过4Ω,上述偏题较远,主要是给大家看一下一个完整的接地系统是什么样。 f8 S& ?3 w, D& A9 T" ~
/ U4 `1 c* w C( T/ S/ E! ?' H
具体说到为何就是取得0.1Ω的限值,就必须考虑人体自身的阻抗。对于电流通过人体效应的研究,德国的Koeppen,美国的Dalziel以及奥地利的Biegelmeier等人的研究成果最有代表性,感兴趣的朋友可以去找来看。IEC的标准为IEC 60479《电流通过人体的效应和牲畜的效应》,我国GB/T 13870参照采用了该IEC标准。人体自身阻抗模拟测试网络如附件2和3所示,分别为感知和反应电流测试网络、摆脱电流测试网络。简单用人体2000Ω(电流通路为手到手或手到脚),接地回路电阻5Ω,230V,估算流经人体电流值为115mA,当然这只是估算,并不准确,而且上述估算未考虑人脚所穿鞋的绝缘电阻。但可以看出0.1Ω的制订应该与保护接地带电情况下人体触电时的阻抗有关。另外,0.1Ω作为世界普通公认的限值,必是考虑制造水平与人体健康之后妥协的结果。
& _5 I( I2 a4 l
3 F: g, c% S2 j至于灯具为何定为0.5Ω,也许和灯具多为固定式器具有关,相对便携式家电危险性偏小,因此限值偏大。当然,确切的原因不得而知。 |
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规
x
|