上传附件1为接地系统构成示意图,对接地系统的详细说明如下:3 _+ V, d, |' m
A是用电设备内部的接地电阻,在家电产品的安全标准中要求该电阻应不大于0.1Ω;7 F% j2 u0 I, ~& O% Z) S6 F$ J
B是电器电源线中供接地保护用的导线的电阻,在产品标准中规定了电源线的标称截面积,对其电阻值没有特别的规定,通常该电阻值小于0.1Ω;
' w' r- K/ h Z, U4 PC是电器的保护接地线与供电系统保护地干线之间的电阻,在正常情况下,这个电阻很小,但在实际中,由于不合格的插头插座以及接线端子的使用,往往这个环节容易出现问题;
0 m3 R' A# { F5 s, V7 mD是供电系统保护接地干线的电阻,它随着电网的规模而变,一般没有规定具体的数值,但其阻值有严格的要求,当系统发生故障时,必须保证保护装置能够及时工作;# F! \. q/ J* w, @: Q0 v
E是供电系统电源端的接地线电阻,由于供电系统总接地端子与接地装置总接线端子之间的连接,一般采用截面积较大的导体,所以电阻很小,可以忽略不计;8 ?$ `% q0 ^4 o- M2 G+ T
F、G和H和在一起就是整个接地装置的接地电阻,即一般电力工程中所讲的接地电阻,这个电阻包括四个部分,即接地极的电阻、接地极自身电阻、接地极与土壤之间的过渡电阻以及土壤的散流电阻,前两部分很小,主要是后两部分。# s! Q; s3 r" Z% V$ n
对整个接地系统而言,低压电力设备接地装置的接地电阻不宜超过4Ω,上述偏题较远,主要是给大家看一下一个完整的接地系统是什么样。
2 u% X8 @/ _* `( I
8 i* [ o5 [0 V具体说到为何就是取得0.1Ω的限值,就必须考虑人体自身的阻抗。对于电流通过人体效应的研究,德国的Koeppen,美国的Dalziel以及奥地利的Biegelmeier等人的研究成果最有代表性,感兴趣的朋友可以去找来看。IEC的标准为IEC 60479《电流通过人体的效应和牲畜的效应》,我国GB/T 13870参照采用了该IEC标准。人体自身阻抗模拟测试网络如附件2和3所示,分别为感知和反应电流测试网络、摆脱电流测试网络。简单用人体2000Ω(电流通路为手到手或手到脚),接地回路电阻5Ω,230V,估算流经人体电流值为115mA,当然这只是估算,并不准确,而且上述估算未考虑人脚所穿鞋的绝缘电阻。但可以看出0.1Ω的制订应该与保护接地带电情况下人体触电时的阻抗有关。另外,0.1Ω作为世界普通公认的限值,必是考虑制造水平与人体健康之后妥协的结果。) Y* g7 \2 j# L B3 s* ^
$ I2 m, R* w7 n! M- I6 F8 c
至于灯具为何定为0.5Ω,也许和灯具多为固定式器具有关,相对便携式家电危险性偏小,因此限值偏大。当然,确切的原因不得而知。 |