[IEC标准产品] non-self-resetting protective device  的理解

[复制链接]
 楼主| 发表于 2009-11-25 16:57 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
引用第16楼xuewenfei于2009-11-24 05:17发表的  :
) U+ V! W5 f0 d. v( L& m2 {" {4 q- t% Q9 [从表面意思上来说3 y8 s$ o* k! t" z$ e0 |4 D
Thermal link 应该属于不可自复位的 Thermal cut-out / l; L- R8 J6 Y4 F  p1 ]% V
且 Thermal link 也有只需更换部分的) D6 k) t/ C8 z; l" X2 q

7 K6 F( D" B/ `) Z; Q5 x8 o1 W1 l楼主能不能把产品列出来?
! L, L' O5 z) s; I# h% [.......
60335-2-9很多产品都是 三明治机等7 r0 p( v) h! h
另外 更换部分的themal Link就是non-self resetting thermal cut out, 但是全部更换的呢?2 y/ A. f. H; U! v. s$ s+ l
标准只说部分更换或者需要手动复位的才算 那岂不是说全部更换的不能算了呢?* @& v( [- o: h- @; h( h  R2 e6 N6 d
有没有相关机构对这个的理解的说明啊?
回复

使用道具 举报

发表于 2009-11-25 21:39 | 显示全部楼层
引用第12楼ahead于2009-11-20 20:54发表的  :
8 ^: m7 O; G4 }  b& x* T, F! S4 ?% u; G6 l7 z& u" `: Q
5 f8 o) J. N( R+ i# h9 U
从IEC 60335-1 Non-self resetting thermal cut out的定义来看, 标准里面的定义是a manual operation for resetting, or replacement of a part, in order to restore the current
( t) z+ k, {; o5 X- B# J( H那么 thermal link需要更换的整个, 也就不是a part了 而是all part
/ O  I3 }: |% M5 H5 R目前我们的讨论是认为thermal link 不算Non-self resetting protectve device, 而我个人又比较倾向于算是Non-self resetting protectve device的,但是苦于没有标准或者决议的支持,这个东西主要还是对标准理解的不同/ i, h  f" L) m* O; B  q* f
.......

9 E$ ^  w) e+ x/ J% F# t$ Z其实中英文的理解不能那么绝对,part可以是部分,也可以是部件,并非仅为保护装置的一部分才叫a part,这个定义从NSRTCO与thermal link的定义相互套用关系是不难印证的,thermal link就是NSRTCO的一种。之所以要分开来定义,两者特征还是有很大的不同,而且使用的标准也不同。/ ~! S% u/ q; _* Y. Z% ~3 P2 U
正如上边所说,如果不是的话,第30章如何计?4 x8 M4 D, ^4 U1 Q" N4 K2 L
===
% e+ {" _' a, t0 {! L2 Y5 Z3.7.7* V; X2 Z/ u; \+ P
thermal link
8 ?; s" I1 B! o. N3 `thermal cut-out which operates only once and requires partial or complete replacement,不知道有哪些机构不把它当thermal cut-out ?保护装置的定义还要大过thermal cut-out,就算不把它当NSETCO,也不可能不把它当保护装置。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-11-26 07:17 | 显示全部楼层
引用第21楼wiltoncou于2009-11-25 21:39发表的  :% [! n( k% z% r  f$ L8 V" b" V# M
- w- ]# D4 K8 S; z) g& y
& Y3 m8 m% ]% }' q" X& g. B; K
其实中英文的理解不能那么绝对,part可以是部分,也可以是部件,并非仅为保护装置的一部分才叫a part,这个定义从NSRTCO与thermal link的定义相互套用关系是不难印证的,thermal link就是NSRTCO的一种。之所以要分开来定义,两者特征还是有很大的不同,而且使用的标准也不同。
$ J3 C$ z" A2 `! U4 v0 r' v正如上边所说,如果不是的话,第30章如何计?+ b/ S1 h2 r" a/ W
===
/ B9 q8 W, t8 P6 B6 B) I.......

" m; r6 C' o8 D8 B* B我理解楼主的意思:不是不将thermal link 当作thermal cut-out,也把它当保护装置。但恰是如果不把它当NSETCO或者non-self-resetting protective device ,则第30章就不好办了。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-11-26 08:49 | 显示全部楼层
个人观点.在19.4,用来限温的控制器都要依次短路,但Thermal link是不用的,按这样推理,如果Thermal link不认为是是non-self resetting protective device,上面的这个标准就不用存在了.个人看法,在测试中,烤箱没Thermal link,是要考虑Cl.30,热水壶,暧奶器(带Thermal link)则不用.
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-11-27 15:18 | 显示全部楼层
引用第22楼caballo3157于2009-11-25 13:17发表的  :
2 y4 j7 z) e: y  f# C% F7 O  u, e+ |) B. p* b+ g
6 y: x  {9 K# [" C9 g$ A+ D
我理解楼主的意思:不是不将thermal link 当作thermal cut-out,也把它当保护装置。但恰是如果不把它当NSETCO或者non-self-resetting protective device ,则第30章就不好办了。

* O3 B$ \  c+ C6 N$ }; W" J9 b是的 就是这个意思
9 n+ l  ]" P2 E- h% K; w现在有哪些机构将其考虑为:non-self-resetting protective device3 a2 ~$ ^3 }- Y  B) n$ x8 N, ^; T) r
因为一次性熔断的话是整根更换的 如果死扣标准完全可以不考虑其为non-self-resetting protective device
回复

使用道具 举报

发表于 2009-11-27 20:20 | 显示全部楼层
引用第24楼ahead于2009-11-27 15:18发表的  :. D  w2 k+ z; c- S7 T9 h2 _- l1 _; \9 B

; |2 R6 D9 b; m5 W% G, D
" D  Z& @5 |. H! r: C$ O是的 就是这个意思 3 F5 u0 P0 C' H3 I! [' \' G
现在有哪些机构将其考虑为:non-self-resetting protective device
  Y1 ~1 v* b7 [0 j+ t因为一次性熔断的话是整根更换的 如果死扣标准完全可以不考虑其为non-self-resetting protective device

" S/ x% l1 W* b- G! r& K真不知是怎么理解的,既然它都是TCO,而且还是非自复位的,但却就是不算非自复位保护装置?照这个逻辑,早期靠温控器+thermal link的产品(比如电烫斗)全都不合格了。, B* c/ C! d* ]" s! Z0 ?
别问哪些机构将thermal link看成non-self-resetting protective device,我说了不算,有兴趣的话问一下TUV、ITS、UL、NEMKO等等这些大机构,有哪个机构不把它当non-self-resetting protective device?再想一想你提到的不把它当non-self-resetting protective device的是什么机构吧。9 _0 o( p( e9 N5 ~3 ]& X1 N
所谓死扣标准,还真的是有点死!
回复

使用道具 举报

发表于 2009-11-28 08:48 | 显示全部楼层
其实这里涉及讨论的是:
" C" X2 t4 F1 A4 o4 k' _6 I1 从安规原理说,thermal link是否为该标准意义下的non-self-resetting protective device?(多说“yes”
! ~- t- R) H$ I8 l' q$ r# @8 O, w2 仅从标准的文字上说,thermal link是否为non-self-resetting protective device?(可说“no”)
  [$ Y2 s/ _9 {" T3 我们对标准的理解从原理到文字是否有不到位、不准确的地方?
4 |4 v1 y  V3 r7 h$ z(若无)3 F" j" u! Y. O; v
在此是否可以说标准的文字表述有不严谨?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-11-28 18:34 | 显示全部楼层
引用第25楼wiltoncou于2009-11-27 02:20发表的  :
; R5 e8 n+ L! t6 j
% D: h7 D# P1 `; Z) C" O
) n% _2 M: S3 b) z真不知是怎么理解的,既然它都是TCO,而且还是非自复位的,但却就是不算非自复位保护装置?照这个逻辑,早期靠温控器+thermal link的产品(比如电烫斗)全都不合格了。
6 j) C2 T9 n4 J) u别问哪些机构将thermal link看成non-self-resetting protective device,我说了不算,有兴趣的话问一下TUV、ITS、UL、NEMKO等等这些大机构,有哪个机构不把它当non-self-resetting protective device?再想一想你提到的不把它当non-self-resetting protective device的是什么机构吧。
% Z/ a' ]* p- i9 L8 n1 I# o( `所谓死扣标准,还真的是有点死!
不是说不将其考虑为non-self-resetting protective device的器具就不合格,因为即使是早期的产品clause 30也是仅对外部热塑性材料作要求的,而很多产品外壳可能并不是很烫,所以不影响测试结果) [4 k* ]3 c% y" w! X4 [6 |5 B
但是也有不少产品的外壳是直接和发热部分贴住的,结构是thermostat+thermal link,而外壳又刚好是热塑性材料 所以考虑19.4的温升的话就无法通过球压了
! d# M9 b# A. R- B/ a
5 U( z9 c2 f5 P1 ~! l1 D& v另外你可以去看看早期的报告不管是TUV还是ITS, 很多都不考虑19章测试的温升,ITS现在的报告很多还是不考虑的 19章测试仅考虑测试角和电源线150K的限值,那当然是更没问题了 但是这样是不符合标准要求的
回复

使用道具 举报