[IEC标准产品] SELV不能接地的原因

  [复制链接]
发表于 2015-7-9 16:46 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
zihwoei 发表于 2015-7-9 16:41 7 L5 k) d/ P+ i) p5 _/ F
請教一下, 如果SELV接地後不滿足PELV的要求, 這時還能夠符合27.1章節的要求嗎?

* K) e$ e3 [4 F6 H9 S不满足且输出可触及会产生危险的时候才不符合标准要求
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-10 15:55 | 显示全部楼层
和其他电路之间满足双重绝缘、加强绝缘就可以了
9 G$ {9 [% R2 {- v& Y3.4.4
, J7 O& M# `; }; n1 @protective extra-low voltage circuit4 ], K1 z! }  n5 `; I
earthed circuit operating at safety extra-low voltage which is separated from other circuits
# t% |; ?. Y! }; `/ W$ \% w$ Y/ j: dby basic insulation and protective screening, double insulation or reinforced insulation
4 {% [2 S, B; J- f5 \0 Z* R- |3 kNOTE 1 Protective screening is the separation of circuits from live parts by means of an earthed screen.8 g7 P4 l/ A9 b: c
NOTE 2 A protective extra-low voltage circuit is also known as a PELV circuit.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-10 17:32 | 显示全部楼层
zihwoei 发表于 2015-7-9 15:48
, M5 E+ `1 `* L6 U1 v& L! T: x8 F你把Class I的保護機制套用到SELV上頭了; Class I的金屬外殼等因為有接地, 所以當真的漏電時, 電流主要是 ...

- c8 l5 F' e1 d2 L  B+ a实际测试中以及生活中可以验证你的说法,在没找到更有说服力的论据前,支持你的说法!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-11 09:45 | 显示全部楼层
shouma25 发表于 2015-7-9 15:57
9 H$ p" V8 V/ U" x' ^1 {如果人員真的碰觸到Class I內部未接地的帶電體/ H( z" p. U: a7 ]/ Y
就是这个如果很亮啊) K( ]7 v) Y* ?* i0 T: P( |
怎么个如果,即使维修人员,上着电去 ...
3 Z9 d& i3 w, A0 Q/ B
层主,别老是提金币的,大家只是讨论,说对了也没人要你那两个金币,你自己可以用辛普森的228表接个安全特低电压试试不久行了。

评分

参与人数 1安规金币 +3 收起 理由
flower986 + 3 赞就一个字!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-11 11:05 | 显示全部楼层
1. 既然电源输出已经是SELV,已经不需接地的,不明白楼主为什么负载还要接地
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-11 11:06 | 显示全部楼层
laoying 发表于 2015-7-11 11:05 8 I* F: T2 M: K6 `' ]$ d
1. 既然电源输出已经是SELV,已经不需接地的,不明白楼主为什么负载还要接地
; a7 u: k7 S. V; E9 z
接地了既增加接地电阻测试,又影响外观,何必呢。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-11 11:07 | 显示全部楼层
laoying 发表于 2015-7-11 11:06
7 c; X1 D' x) I- ]; o/ w, j接地了既增加接地电阻测试,又影响外观,何必呢。
8 g# @  p6 u. O5 O+ [% T* u
如果有需要,强行接地也行,但就不能按SELV来考核了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-13 12:05 | 显示全部楼层
canghai 发表于 2015-3-2 13:36
8 M/ ~2 M& U  `6 E. }; w这个应该是不同的配电系统有不同吧?N接地连接也是通过阻抗连接到地的,并非直接连接上的。其实我也奇怪, ...
* e2 T' l" U1 S% t4 z
其实他应该考虑的是,万一接地及基本绝缘失效安全电压端就变为带电.特别是类似于中国一样有很多地方假接地的那种+ ~$ A# |* F* o$ ~
" S6 N% R& B5 M

- D+ X7 ^& X4 h) Y3 \0 t
/ e4 Y, R! _; c$ Y4 k; V) Z. V  D2 f9 c' |/ c, a, ~* b0 S( l

% P. A3 p6 U1 ~" F9 I# m! F1 c: h2 V
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-13 12:14 | 显示全部楼层
qingjunfa 发表于 2015-7-13 12:05 8 }: p6 b! c7 f, s/ a- _- D! t% m& M
其实他应该考虑的是,万一接地及基本绝缘失效安全电压端就变为带电.特别是类似于中国一样有很多地方假接地 ...
5 L9 T% j# j. }& j
标准中不考虑双重失效吧?如果按实际情况来讲再怎么安全都不为过...
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-13 13:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 qingjunfa 于 2015-7-13 13:11 编辑
/ |3 x  l( ~6 _% ?( l/ W3 l0 e
热爱学习 发表于 2015-7-13 12:14 ! t3 ]  s. G2 Z5 v( ?6 e* j1 w
标准中不考虑双重失效吧?如果按实际情况来讲再怎么安全都不为过...
" R% [5 @4 }+ W* i9 _) {
- @" i4 V% O& R) F1 L4 @( ?. v
不考虑双重失效个人认为,安全电压与接地短接此时结构防护为基本绝缘加接地.
回复 支持 反对

使用道具 举报