[IEC标准产品] SELV不能接地的原因

  [复制链接]
发表于 2015-7-9 15:59 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
zihwoei 发表于 2015-7-9 15:48 * w7 M/ V- B$ p
你把Class I的保護機制套用到SELV上頭了; Class I的金屬外殼等因為有接地, 所以當真的漏電時, 電流主要是 ...

$ G/ T: D9 u6 n: E, R" x产品类别不同标准有不同的考量,你把电动工具的拉来就已经错了,后面都错了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-9 16:10 | 显示全部楼层
zihwoei 发表于 2015-7-9 14:35
" b1 C1 |+ V$ \* }其實樓主看了這串討論之後, 去了解一下(電工學裡)隔離變壓器的安全機制說明, 就能夠了解IEC 60335這本安規標 ...
, S/ a0 m( ~0 a: T
楼主所说的是SELV不能接地,而你说的是二次侧不能接地...: O% k* q* r! i. r. A/ Q& ~. D
SELV可不等于二次侧哦,一类设备的二次侧就是接地的..

点评

SELV一定是二次侧。。。 一类设备的二次侧不一定接地。。。 注意950的定义啊,335没定义就不提了  发表于 2015-7-9 16:18
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-9 16:15 | 显示全部楼层
谁还记得27.1后面有一个unless?所以SELV当然可以接地了。
1 D) p; \2 B% v1 v所以讨论电动工具的那位可以休息了。

点评

SELV一定是二次侧没错,我的意思是SELV不等于二次侧,并不是所有的二次侧都是SELV... 一类设备二次侧不一定接地是指只有一次侧跟外壳接地么?然后二次侧相当于I类设备中的II类结构?没怎么接触过I类设备呃 另外2.7.  详情 回复 发表于 2015-7-9 16:33
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-9 16:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 zihwoei 于 2015-7-9 16:17 编辑
# q, @3 j( O. w+ c
craigyu 发表于 2015-7-9 15:59
9 B  t% l  g5 p* r0 g6 q' l( f产品类别不同标准有不同的考量,你把电动工具的拉来就已经错了,后面都错了

8 E6 [/ s- y/ G0 T5 P! s其實不太懂你說的電動工具是哪邊來的, 你是說60745?  60749? 60479?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-9 16:22 | 显示全部楼层
zihwoei 发表于 2015-7-9 16:16 7 |. N7 j" I0 V* j# r& g/ {, U: L
其實不太懂你說的電動工具是哪邊來的, 你是說60745?  60749? 60479?
/ }2 D* Y3 S, `- V5 q& G0 O
OK,我没看清标准号不是电动工具,不过335允许次级接地,你可以先看清楚标准再来
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-9 16:33 | 显示全部楼层
craigyu 发表于 2015-7-9 16:15 1 {+ C& z" [2 m2 F) u% g% [" m9 K
谁还记得27.1后面有一个unless?所以SELV当然可以接地了。9 z2 B6 o+ A7 n, _" u& M" ^
所以讨论电动工具的那位可以休息了。
$ V0 C9 e* D0 x  \6 Y9 L7 f3 F
SELV一定是二次侧没错,我的意思是SELV不等于二次侧,并不是所有的二次侧都是SELV...
9 G" T' E! N& n# w一类设备二次侧不一定接地是指只有一次侧跟外壳接地么?然后二次侧相当于I类设备中的II类结构?没怎么接触过I类设备呃8 e: u* z, ^; ]/ B2 O- q
另外2.7.1 unless后面跟的是PELV啊,其实这个问题又回归到SELV接地后算不算PELV上来了

点评

SELV接地不一定是PELV,要满足DI/RI或者GND+B才是PELV 一类设备二次侧不一定接地,仅外壳接地就是  详情 回复 发表于 2015-7-9 16:36
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-9 16:36 | 显示全部楼层
热爱学习 发表于 2015-7-9 16:33
, \" e" ?! L" p" D. C0 aSELV一定是二次侧没错,我的意思是SELV不等于二次侧,并不是所有的二次侧都是SELV...
4 _  d2 l5 ?# e# ^一类设备二次侧不一 ...
: C, g5 I4 t2 B6 d3 o
SELV接地不一定是PELV,要满足DI/RI或者GND+B才是PELV
- e' M4 ~7 F2 L6 |5 `一类设备二次侧不一定接地,仅外壳接地就是

点评

不是GND+B哦,是screening+BI,GND跟screening还是有区别的  详情 回复 发表于 2015-7-9 16:40
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-9 16:40 | 显示全部楼层
craigyu 发表于 2015-7-9 16:36
. d/ `9 k: P7 zSELV接地不一定是PELV,要满足DI/RI或者GND+B才是PELV# J+ l; r: G  u6 E+ M9 B5 B
一类设备二次侧不一定接地,仅外壳接地就是

, b* f  y' m; H; K; w不是GND+B哦,是screening+BI,GND跟screening还是有区别的

点评

靠,我果然还是晕了  发表于 2015-7-9 16:42
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-9 16:41 | 显示全部楼层
craigyu 发表于 2015-7-9 16:36
7 B2 K% H5 J4 z% uSELV接地不一定是PELV,要满足DI/RI或者GND+B才是PELV
! {/ ^- ]+ z* u, q( {* n一类设备二次侧不一定接地,仅外壳接地就是

; D) D9 E1 s' v" E2 c$ h. C6 R請教一下, 如果SELV接地後不滿足PELV的要求, 這時還能夠符合27.1章節的要求嗎?  
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-9 16:43 | 显示全部楼层
zihwoei 发表于 2015-7-9 16:41 ! U, b# V+ n; f7 Q
請教一下, 如果SELV接地後不滿足PELV的要求, 這時還能夠符合27.1章節的要求嗎?
0 X: ]5 [  l) {! Q: c" C! |; }4 Y
从标准字面理解,不符合
回复 支持 反对