广东安规检测
有限公司提供:
zihwoei 发表于 2015-7-9 15:48
3 Z2 G; J$ R3 ~8 H你把Class I的保護機制套用到SELV上頭了; Class I的金屬外殼等因為有接地, 所以當真的漏電時, 電流主要是 ...
) \( M. P+ B, Y4 d
产品类别不同标准有不同的考量,你把电动工具的拉来就已经错了,后面都错了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-9 16:10 | 显示全部楼层
zihwoei 发表于 2015-7-9 14:35 + b* P- _3 O' n, z( J. z6 s
其實樓主看了這串討論之後, 去了解一下(電工學裡)隔離變壓器的安全機制說明, 就能夠了解IEC 60335這本安規標 ...
. F) V9 m6 \% D
楼主所说的是SELV不能接地,而你说的是二次侧不能接地...
2 E( g4 D1 l7 N) l, Y: `$ M: S" ESELV可不等于二次侧哦,一类设备的二次侧就是接地的..

点评

SELV一定是二次侧。。。 一类设备的二次侧不一定接地。。。 注意950的定义啊,335没定义就不提了  发表于 2015-7-9 16:18
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-9 16:15 | 显示全部楼层
谁还记得27.1后面有一个unless?所以SELV当然可以接地了。: M3 [7 j- f# b0 D1 \$ U$ I
所以讨论电动工具的那位可以休息了。

点评

SELV一定是二次侧没错,我的意思是SELV不等于二次侧,并不是所有的二次侧都是SELV... 一类设备二次侧不一定接地是指只有一次侧跟外壳接地么?然后二次侧相当于I类设备中的II类结构?没怎么接触过I类设备呃 另外2.7.  详情 回复 发表于 2015-7-9 16:33
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-9 16:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 zihwoei 于 2015-7-9 16:17 编辑 . S  ?. |" l* D* ^- Y
craigyu 发表于 2015-7-9 15:59
" s/ [8 x- f. s. G产品类别不同标准有不同的考量,你把电动工具的拉来就已经错了,后面都错了
( l0 H2 n& C* j& g. Q9 t
其實不太懂你說的電動工具是哪邊來的, 你是說60745?  60749? 60479?

点评

OK,我没看清标准号不是电动工具,不过335允许次级接地,你可以先看清楚标准再来  详情 回复 发表于 2015-7-9 16:22
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-9 16:22 | 显示全部楼层
zihwoei 发表于 2015-7-9 16:16 ! ?0 M. R: W  ]- [9 a8 j
其實不太懂你說的電動工具是哪邊來的, 你是說60745?  60749? 60479?
# }. S& Q% L$ y, Z$ M# R8 N2 x( w
OK,我没看清标准号不是电动工具,不过335允许次级接地,你可以先看清楚标准再来
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-9 16:33 | 显示全部楼层
craigyu 发表于 2015-7-9 16:15
  R5 ?! q8 A2 y4 {' e, @谁还记得27.1后面有一个unless?所以SELV当然可以接地了。# |4 s# }% z: q: j8 b0 Y
所以讨论电动工具的那位可以休息了。

$ p" @$ U1 c$ E2 vSELV一定是二次侧没错,我的意思是SELV不等于二次侧,并不是所有的二次侧都是SELV...
$ `! `6 w1 [, s; s6 w3 s+ o一类设备二次侧不一定接地是指只有一次侧跟外壳接地么?然后二次侧相当于I类设备中的II类结构?没怎么接触过I类设备呃
  N) E& W# h- }) S7 c/ f. ]" b0 U另外2.7.1 unless后面跟的是PELV啊,其实这个问题又回归到SELV接地后算不算PELV上来了

点评

SELV接地不一定是PELV,要满足DI/RI或者GND+B才是PELV 一类设备二次侧不一定接地,仅外壳接地就是  详情 回复 发表于 2015-7-9 16:36
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-9 16:36 | 显示全部楼层
热爱学习 发表于 2015-7-9 16:33
0 M3 v) U( a- w6 j% {5 R/ T9 a' hSELV一定是二次侧没错,我的意思是SELV不等于二次侧,并不是所有的二次侧都是SELV...
; H* Q: f+ B3 G* V+ N8 ~% j- f一类设备二次侧不一 ...

1 P* a0 {( b4 ]8 l  p/ BSELV接地不一定是PELV,要满足DI/RI或者GND+B才是PELV
1 d3 F7 I7 e3 E% @: J一类设备二次侧不一定接地,仅外壳接地就是

点评

不是GND+B哦,是screening+BI,GND跟screening还是有区别的  详情 回复 发表于 2015-7-9 16:40
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-9 16:40 | 显示全部楼层
craigyu 发表于 2015-7-9 16:36 / d1 V, C; p3 F* K! ^
SELV接地不一定是PELV,要满足DI/RI或者GND+B才是PELV
6 _( n- t# w6 y0 y( K, l一类设备二次侧不一定接地,仅外壳接地就是

5 @1 B- K, L! }9 e不是GND+B哦,是screening+BI,GND跟screening还是有区别的

点评

靠,我果然还是晕了  发表于 2015-7-9 16:42
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-9 16:41 | 显示全部楼层
craigyu 发表于 2015-7-9 16:36 ; n+ h/ z% {7 M; \; \0 v5 W
SELV接地不一定是PELV,要满足DI/RI或者GND+B才是PELV3 x: S) E/ ?3 W( b7 O3 Q) y0 G4 @; Q
一类设备二次侧不一定接地,仅外壳接地就是
! E" I) w! D" \
請教一下, 如果SELV接地後不滿足PELV的要求, 這時還能夠符合27.1章節的要求嗎?  

点评

不满足且输出可触及会产生危险的时候才不符合标准要求  详情 回复 发表于 2015-7-9 16:46
从标准字面理解,不符合  详情 回复 发表于 2015-7-9 16:43
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-9 16:43 | 显示全部楼层
zihwoei 发表于 2015-7-9 16:41
! n3 {5 o1 i* |1 F# P* g" l請教一下, 如果SELV接地後不滿足PELV的要求, 這時還能夠符合27.1章節的要求嗎?
$ `6 m* K9 G8 R. }
从标准字面理解,不符合