楼主: 湖北人

[IEC标准产品] SELV不能接地的原因

  [复制链接]
发表于 2015-7-9 15:59 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
zihwoei 发表于 2015-7-9 15:48 ; A! _8 A+ D* Y# N& U* Y
你把Class I的保護機制套用到SELV上頭了; Class I的金屬外殼等因為有接地, 所以當真的漏電時, 電流主要是 ...
! T* ?5 g, B: M; Z+ O% ~3 k
产品类别不同标准有不同的考量,你把电动工具的拉来就已经错了,后面都错了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-9 16:10 | 显示全部楼层
zihwoei 发表于 2015-7-9 14:35 , T* C! D3 s* @% d* d- A* c; W
其實樓主看了這串討論之後, 去了解一下(電工學裡)隔離變壓器的安全機制說明, 就能夠了解IEC 60335這本安規標 ...
2 [4 i2 V( J  k1 |: l* E
楼主所说的是SELV不能接地,而你说的是二次侧不能接地...: i/ B$ ]6 B, c9 |0 v# _
SELV可不等于二次侧哦,一类设备的二次侧就是接地的..

点评

SELV一定是二次侧。。。 一类设备的二次侧不一定接地。。。 注意950的定义啊,335没定义就不提了  发表于 2015-7-9 16:18
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-9 16:15 | 显示全部楼层
谁还记得27.1后面有一个unless?所以SELV当然可以接地了。
+ s) T! l, I2 E0 t+ W所以讨论电动工具的那位可以休息了。

点评

SELV一定是二次侧没错,我的意思是SELV不等于二次侧,并不是所有的二次侧都是SELV... 一类设备二次侧不一定接地是指只有一次侧跟外壳接地么?然后二次侧相当于I类设备中的II类结构?没怎么接触过I类设备呃 另外2.7.  详情 回复 发表于 2015-7-9 16:33
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-9 16:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 zihwoei 于 2015-7-9 16:17 编辑 * `' r! M, {% P2 A2 b- f
craigyu 发表于 2015-7-9 15:59 * D3 Y2 S% |, m4 }& R
产品类别不同标准有不同的考量,你把电动工具的拉来就已经错了,后面都错了

- O+ j2 D$ o2 \4 Y其實不太懂你說的電動工具是哪邊來的, 你是說60745?  60749? 60479?

点评

OK,我没看清标准号不是电动工具,不过335允许次级接地,你可以先看清楚标准再来  详情 回复 发表于 2015-7-9 16:22
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-9 16:22 | 显示全部楼层
zihwoei 发表于 2015-7-9 16:16
9 C; n" z/ n& z. U! Y- ?& `. b其實不太懂你說的電動工具是哪邊來的, 你是說60745?  60749? 60479?

3 }! E+ m, i( W7 D7 y: e& W6 m$ c8 [OK,我没看清标准号不是电动工具,不过335允许次级接地,你可以先看清楚标准再来
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-9 16:33 | 显示全部楼层
craigyu 发表于 2015-7-9 16:15
, ]5 K$ n2 p& Y& n谁还记得27.1后面有一个unless?所以SELV当然可以接地了。
! W4 M  |' F- b0 V" {% L& T所以讨论电动工具的那位可以休息了。

3 q+ ~1 p! O" p; v* r. u% JSELV一定是二次侧没错,我的意思是SELV不等于二次侧,并不是所有的二次侧都是SELV...
* y/ {# O$ i- I! |: `/ V* H一类设备二次侧不一定接地是指只有一次侧跟外壳接地么?然后二次侧相当于I类设备中的II类结构?没怎么接触过I类设备呃
: X. T9 T# ]( ?1 R1 B/ W另外2.7.1 unless后面跟的是PELV啊,其实这个问题又回归到SELV接地后算不算PELV上来了

点评

SELV接地不一定是PELV,要满足DI/RI或者GND+B才是PELV 一类设备二次侧不一定接地,仅外壳接地就是  详情 回复 发表于 2015-7-9 16:36
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-9 16:36 | 显示全部楼层
热爱学习 发表于 2015-7-9 16:33
( l- O( m; \# D/ C! `  Y  KSELV一定是二次侧没错,我的意思是SELV不等于二次侧,并不是所有的二次侧都是SELV.... c; Z; H$ b) [0 G
一类设备二次侧不一 ...
6 U4 z3 x( |& p2 M, O
SELV接地不一定是PELV,要满足DI/RI或者GND+B才是PELV
# p( e- Y$ `' O1 H一类设备二次侧不一定接地,仅外壳接地就是

点评

不是GND+B哦,是screening+BI,GND跟screening还是有区别的  详情 回复 发表于 2015-7-9 16:40
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-9 16:40 | 显示全部楼层
craigyu 发表于 2015-7-9 16:36   v8 ]6 S+ N$ P8 y7 {# h/ E5 t
SELV接地不一定是PELV,要满足DI/RI或者GND+B才是PELV
; v. g8 n# S" a# O) Y# k, x8 Y一类设备二次侧不一定接地,仅外壳接地就是

+ D1 N. k/ ^- P不是GND+B哦,是screening+BI,GND跟screening还是有区别的

点评

靠,我果然还是晕了  发表于 2015-7-9 16:42
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-9 16:41 | 显示全部楼层
craigyu 发表于 2015-7-9 16:36 1 a4 i1 o% g+ N, r4 f
SELV接地不一定是PELV,要满足DI/RI或者GND+B才是PELV
+ D  J  l+ {9 l; D+ N8 H一类设备二次侧不一定接地,仅外壳接地就是

! F( z1 _% Y( t4 T; y6 r請教一下, 如果SELV接地後不滿足PELV的要求, 這時還能夠符合27.1章節的要求嗎?  

点评

不满足且输出可触及会产生危险的时候才不符合标准要求  详情 回复 发表于 2015-7-9 16:46
从标准字面理解,不符合  详情 回复 发表于 2015-7-9 16:43
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-9 16:43 | 显示全部楼层
zihwoei 发表于 2015-7-9 16:41   G+ J/ ?- v4 O9 m( i
請教一下, 如果SELV接地後不滿足PELV的要求, 這時還能夠符合27.1章節的要求嗎?

1 _2 y: E9 {; k* R从标准字面理解,不符合