发表于 2015-7-9 15:59 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
zihwoei 发表于 2015-7-9 15:48
' x3 Y$ u7 ^( W% r9 N8 g你把Class I的保護機制套用到SELV上頭了; Class I的金屬外殼等因為有接地, 所以當真的漏電時, 電流主要是 ...

+ f# F9 N; Y3 ^5 x) @) y. J产品类别不同标准有不同的考量,你把电动工具的拉来就已经错了,后面都错了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-9 16:10 | 显示全部楼层
zihwoei 发表于 2015-7-9 14:35
3 \% Y# J( ]8 Q/ B2 X9 C' O4 X其實樓主看了這串討論之後, 去了解一下(電工學裡)隔離變壓器的安全機制說明, 就能夠了解IEC 60335這本安規標 ...

  e7 w* Q3 r* l* J5 {: Y) ]楼主所说的是SELV不能接地,而你说的是二次侧不能接地...
/ C+ {0 L/ M2 U- Y4 }SELV可不等于二次侧哦,一类设备的二次侧就是接地的..

点评

SELV一定是二次侧。。。 一类设备的二次侧不一定接地。。。 注意950的定义啊,335没定义就不提了  发表于 2015-7-9 16:18
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-9 16:15 | 显示全部楼层
谁还记得27.1后面有一个unless?所以SELV当然可以接地了。
7 r9 `/ i5 u* F所以讨论电动工具的那位可以休息了。

点评

SELV一定是二次侧没错,我的意思是SELV不等于二次侧,并不是所有的二次侧都是SELV... 一类设备二次侧不一定接地是指只有一次侧跟外壳接地么?然后二次侧相当于I类设备中的II类结构?没怎么接触过I类设备呃 另外2.7.  详情 回复 发表于 2015-7-9 16:33
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-9 16:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 zihwoei 于 2015-7-9 16:17 编辑
2 f; e* u1 j# U7 j* I5 U) w4 S5 }
craigyu 发表于 2015-7-9 15:59
- U- E3 ?, R2 m5 E产品类别不同标准有不同的考量,你把电动工具的拉来就已经错了,后面都错了
. Z9 F" Q6 w* h7 j
其實不太懂你說的電動工具是哪邊來的, 你是說60745?  60749? 60479?

点评

OK,我没看清标准号不是电动工具,不过335允许次级接地,你可以先看清楚标准再来  详情 回复 发表于 2015-7-9 16:22
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-9 16:22 | 显示全部楼层
zihwoei 发表于 2015-7-9 16:16 6 V/ K: p) H) q
其實不太懂你說的電動工具是哪邊來的, 你是說60745?  60749? 60479?

* g7 Q$ s! [- ~0 g9 pOK,我没看清标准号不是电动工具,不过335允许次级接地,你可以先看清楚标准再来
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-9 16:33 | 显示全部楼层
craigyu 发表于 2015-7-9 16:15
" F  a/ R2 M4 H$ D7 A* \5 f谁还记得27.1后面有一个unless?所以SELV当然可以接地了。1 B- [7 k$ M, T! P, J% `
所以讨论电动工具的那位可以休息了。
, o! v& V% }' d+ J8 J
SELV一定是二次侧没错,我的意思是SELV不等于二次侧,并不是所有的二次侧都是SELV...
! t$ v6 Z; r  F2 r0 U" T( J一类设备二次侧不一定接地是指只有一次侧跟外壳接地么?然后二次侧相当于I类设备中的II类结构?没怎么接触过I类设备呃0 b; Q" V8 x/ F* y
另外2.7.1 unless后面跟的是PELV啊,其实这个问题又回归到SELV接地后算不算PELV上来了

点评

SELV接地不一定是PELV,要满足DI/RI或者GND+B才是PELV 一类设备二次侧不一定接地,仅外壳接地就是  详情 回复 发表于 2015-7-9 16:36
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-9 16:36 | 显示全部楼层
热爱学习 发表于 2015-7-9 16:33 2 @/ Y- B% z( p' d0 s7 G# o
SELV一定是二次侧没错,我的意思是SELV不等于二次侧,并不是所有的二次侧都是SELV...6 ^4 L6 ~- X3 H* ~/ [
一类设备二次侧不一 ...
: G7 H2 d) i* K- W9 Y
SELV接地不一定是PELV,要满足DI/RI或者GND+B才是PELV
+ T. ^+ R8 U1 D3 t! {. C1 [0 t一类设备二次侧不一定接地,仅外壳接地就是

点评

不是GND+B哦,是screening+BI,GND跟screening还是有区别的  详情 回复 发表于 2015-7-9 16:40
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-9 16:40 | 显示全部楼层
craigyu 发表于 2015-7-9 16:36 + L4 ]7 g" a4 s/ k  d
SELV接地不一定是PELV,要满足DI/RI或者GND+B才是PELV
$ r* k) L5 n/ n4 o2 I& b7 T) c一类设备二次侧不一定接地,仅外壳接地就是
# r( J9 j8 @# n  n% I6 s
不是GND+B哦,是screening+BI,GND跟screening还是有区别的

点评

靠,我果然还是晕了  发表于 2015-7-9 16:42
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-9 16:41 | 显示全部楼层
craigyu 发表于 2015-7-9 16:36
" y1 r  g& k$ [6 F: _. b+ [) j* }SELV接地不一定是PELV,要满足DI/RI或者GND+B才是PELV8 {! ^& l; A2 O! s9 d1 t! J
一类设备二次侧不一定接地,仅外壳接地就是

1 r+ x- K, F5 Y" D3 ?" }請教一下, 如果SELV接地後不滿足PELV的要求, 這時還能夠符合27.1章節的要求嗎?  

点评

不满足且输出可触及会产生危险的时候才不符合标准要求  详情 回复 发表于 2015-7-9 16:46
从标准字面理解,不符合  详情 回复 发表于 2015-7-9 16:43
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-9 16:43 | 显示全部楼层
zihwoei 发表于 2015-7-9 16:41 : q3 t% k, H/ o
請教一下, 如果SELV接地後不滿足PELV的要求, 這時還能夠符合27.1章節的要求嗎?
0 c* P/ P  W# C4 a+ z' `1 z
从标准字面理解,不符合
回复 支持 反对