[IEC标准产品] SELV不能接地的原因

  [复制链接]
发表于 2015-7-9 15:59 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
zihwoei 发表于 2015-7-9 15:48 , Z, G9 `/ ?  a) ~
你把Class I的保護機制套用到SELV上頭了; Class I的金屬外殼等因為有接地, 所以當真的漏電時, 電流主要是 ...
) `* v2 k8 V7 h: G
产品类别不同标准有不同的考量,你把电动工具的拉来就已经错了,后面都错了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-9 16:10 | 显示全部楼层
zihwoei 发表于 2015-7-9 14:35
  c% r6 \! D. _& F3 i其實樓主看了這串討論之後, 去了解一下(電工學裡)隔離變壓器的安全機制說明, 就能夠了解IEC 60335這本安規標 ...
! |0 R, E. t0 B4 b7 p( z8 [% K
楼主所说的是SELV不能接地,而你说的是二次侧不能接地..." I  a, K4 `# C  Q  h; B) i
SELV可不等于二次侧哦,一类设备的二次侧就是接地的..

点评

SELV一定是二次侧。。。 一类设备的二次侧不一定接地。。。 注意950的定义啊,335没定义就不提了  发表于 2015-7-9 16:18
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-9 16:15 | 显示全部楼层
谁还记得27.1后面有一个unless?所以SELV当然可以接地了。( o- p$ Y, i: d. s# Z, @
所以讨论电动工具的那位可以休息了。

点评

SELV一定是二次侧没错,我的意思是SELV不等于二次侧,并不是所有的二次侧都是SELV... 一类设备二次侧不一定接地是指只有一次侧跟外壳接地么?然后二次侧相当于I类设备中的II类结构?没怎么接触过I类设备呃 另外2.7.  详情 回复 发表于 2015-7-9 16:33
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-9 16:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 zihwoei 于 2015-7-9 16:17 编辑
' j7 o/ R: b9 w- ]" c. K
craigyu 发表于 2015-7-9 15:59
  |% [' E6 Z* A6 t' {9 g7 y产品类别不同标准有不同的考量,你把电动工具的拉来就已经错了,后面都错了

" d" @9 n0 s$ T: R) w3 N9 j其實不太懂你說的電動工具是哪邊來的, 你是說60745?  60749? 60479?

点评

OK,我没看清标准号不是电动工具,不过335允许次级接地,你可以先看清楚标准再来  详情 回复 发表于 2015-7-9 16:22
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-9 16:22 | 显示全部楼层
zihwoei 发表于 2015-7-9 16:16 & d: Q2 J2 g' l' X0 c
其實不太懂你說的電動工具是哪邊來的, 你是說60745?  60749? 60479?

9 [% R; ~0 r! g0 Y$ H3 EOK,我没看清标准号不是电动工具,不过335允许次级接地,你可以先看清楚标准再来
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-9 16:33 | 显示全部楼层
craigyu 发表于 2015-7-9 16:15
4 j' L2 w8 G( O1 N. Q, x0 C谁还记得27.1后面有一个unless?所以SELV当然可以接地了。
& C5 E& u5 s7 h2 |3 ~% H所以讨论电动工具的那位可以休息了。
1 \& l; d8 L4 r0 v# `" {) s
SELV一定是二次侧没错,我的意思是SELV不等于二次侧,并不是所有的二次侧都是SELV...
, n0 z3 E5 ^( K5 Y一类设备二次侧不一定接地是指只有一次侧跟外壳接地么?然后二次侧相当于I类设备中的II类结构?没怎么接触过I类设备呃* y/ ~$ T6 E* Y# o3 U, M
另外2.7.1 unless后面跟的是PELV啊,其实这个问题又回归到SELV接地后算不算PELV上来了

点评

SELV接地不一定是PELV,要满足DI/RI或者GND+B才是PELV 一类设备二次侧不一定接地,仅外壳接地就是  详情 回复 发表于 2015-7-9 16:36
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-9 16:36 | 显示全部楼层
热爱学习 发表于 2015-7-9 16:33
+ ], J' h5 v# E0 iSELV一定是二次侧没错,我的意思是SELV不等于二次侧,并不是所有的二次侧都是SELV...6 m$ K, o1 g$ \& p2 k$ I
一类设备二次侧不一 ...

6 B, ]0 h/ E( C2 m) ]' lSELV接地不一定是PELV,要满足DI/RI或者GND+B才是PELV
% J$ u  ?! T2 C一类设备二次侧不一定接地,仅外壳接地就是

点评

不是GND+B哦,是screening+BI,GND跟screening还是有区别的  详情 回复 发表于 2015-7-9 16:40
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-9 16:40 | 显示全部楼层
craigyu 发表于 2015-7-9 16:36
* s1 d( t7 m; k3 qSELV接地不一定是PELV,要满足DI/RI或者GND+B才是PELV
5 k8 Q: l% r& B: j一类设备二次侧不一定接地,仅外壳接地就是

4 ^# U; F. s$ P& h+ E" |. _4 u6 C不是GND+B哦,是screening+BI,GND跟screening还是有区别的

点评

靠,我果然还是晕了  发表于 2015-7-9 16:42
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-9 16:41 | 显示全部楼层
craigyu 发表于 2015-7-9 16:36
/ z. P3 }0 ?3 K# rSELV接地不一定是PELV,要满足DI/RI或者GND+B才是PELV' i# x, I7 W9 t. T
一类设备二次侧不一定接地,仅外壳接地就是

! u4 m7 o3 O8 m+ r請教一下, 如果SELV接地後不滿足PELV的要求, 這時還能夠符合27.1章節的要求嗎?  

点评

不满足且输出可触及会产生危险的时候才不符合标准要求  详情 回复 发表于 2015-7-9 16:46
从标准字面理解,不符合  详情 回复 发表于 2015-7-9 16:43
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-9 16:43 | 显示全部楼层
zihwoei 发表于 2015-7-9 16:41 1 k4 q$ `7 @7 J" N; g
請教一下, 如果SELV接地後不滿足PELV的要求, 這時還能夠符合27.1章節的要求嗎?

0 {5 w( o* n/ s& _7 {从标准字面理解,不符合
回复 支持 反对