发表于 2015-7-9 15:59 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
zihwoei 发表于 2015-7-9 15:48
1 I, g; b1 y, \* B你把Class I的保護機制套用到SELV上頭了; Class I的金屬外殼等因為有接地, 所以當真的漏電時, 電流主要是 ...

4 R, u2 ?/ Y6 A9 A2 R# ]" @& f产品类别不同标准有不同的考量,你把电动工具的拉来就已经错了,后面都错了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-9 16:10 | 显示全部楼层
zihwoei 发表于 2015-7-9 14:35
" ?/ G8 G" v8 d) H& _6 `, v% c其實樓主看了這串討論之後, 去了解一下(電工學裡)隔離變壓器的安全機制說明, 就能夠了解IEC 60335這本安規標 ...

; d1 F- [4 x3 T: T3 x楼主所说的是SELV不能接地,而你说的是二次侧不能接地...
6 C" l% t; x% _7 I- ZSELV可不等于二次侧哦,一类设备的二次侧就是接地的..
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-9 16:15 | 显示全部楼层
谁还记得27.1后面有一个unless?所以SELV当然可以接地了。
  S: `" B/ K. O' b$ s所以讨论电动工具的那位可以休息了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-9 16:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 zihwoei 于 2015-7-9 16:17 编辑 * ?/ L. ?* F) M3 m
craigyu 发表于 2015-7-9 15:59 ' q3 V! S3 W. x" u3 l* ^
产品类别不同标准有不同的考量,你把电动工具的拉来就已经错了,后面都错了

! {, _  S' w8 K6 P其實不太懂你說的電動工具是哪邊來的, 你是說60745?  60749? 60479?

点评

OK,我没看清标准号不是电动工具,不过335允许次级接地,你可以先看清楚标准再来  详情 回复 发表于 2015-7-9 16:22
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-9 16:22 | 显示全部楼层
zihwoei 发表于 2015-7-9 16:16
0 k, l5 f5 ?9 T  J- y, {4 q其實不太懂你說的電動工具是哪邊來的, 你是說60745?  60749? 60479?
2 g3 X/ e1 u! y5 l! _4 g6 \
OK,我没看清标准号不是电动工具,不过335允许次级接地,你可以先看清楚标准再来
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-9 16:33 | 显示全部楼层
craigyu 发表于 2015-7-9 16:15
5 W7 S9 `4 s+ ^8 |谁还记得27.1后面有一个unless?所以SELV当然可以接地了。
+ d+ j2 f! k* ]7 u: q' k所以讨论电动工具的那位可以休息了。
# \: U8 ^6 f0 C1 t. x
SELV一定是二次侧没错,我的意思是SELV不等于二次侧,并不是所有的二次侧都是SELV...' x) L& h  |) {  F( m/ O6 }$ E
一类设备二次侧不一定接地是指只有一次侧跟外壳接地么?然后二次侧相当于I类设备中的II类结构?没怎么接触过I类设备呃' w6 L; s6 L" o7 v4 O
另外2.7.1 unless后面跟的是PELV啊,其实这个问题又回归到SELV接地后算不算PELV上来了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-9 16:36 | 显示全部楼层
热爱学习 发表于 2015-7-9 16:33
0 i9 O: C, n( ]SELV一定是二次侧没错,我的意思是SELV不等于二次侧,并不是所有的二次侧都是SELV...# v$ x' k+ w$ O% ~
一类设备二次侧不一 ...

* z: j: [8 l1 I4 G+ USELV接地不一定是PELV,要满足DI/RI或者GND+B才是PELV+ Q3 _0 \, I+ k: I. J5 A$ d
一类设备二次侧不一定接地,仅外壳接地就是
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-9 16:40 | 显示全部楼层
craigyu 发表于 2015-7-9 16:36 5 F( g& b4 _9 ]& e0 |; B2 I
SELV接地不一定是PELV,要满足DI/RI或者GND+B才是PELV, `4 {  D5 G4 |8 p3 |
一类设备二次侧不一定接地,仅外壳接地就是

" [- ~/ G# \4 ]不是GND+B哦,是screening+BI,GND跟screening还是有区别的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-9 16:41 | 显示全部楼层
craigyu 发表于 2015-7-9 16:36 ( k" u- Y3 `  A. p2 h) Q1 l6 m
SELV接地不一定是PELV,要满足DI/RI或者GND+B才是PELV9 S) A( }% _' Y, C* g$ c- W
一类设备二次侧不一定接地,仅外壳接地就是

8 }/ h  f/ e* ?6 Z: `4 l; f9 ?: [請教一下, 如果SELV接地後不滿足PELV的要求, 這時還能夠符合27.1章節的要求嗎?  

点评

不满足且输出可触及会产生危险的时候才不符合标准要求  详情 回复 发表于 2015-7-9 16:46
从标准字面理解,不符合  详情 回复 发表于 2015-7-9 16:43
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-9 16:43 | 显示全部楼层
zihwoei 发表于 2015-7-9 16:41
* Q( {# H9 C1 j% D請教一下, 如果SELV接地後不滿足PELV的要求, 這時還能夠符合27.1章節的要求嗎?

* S/ k% T9 u& S3 b2 K- }0 T% X' q从标准字面理解,不符合
回复 支持 反对