shouma25 发表于 2015-7-8 22:22 
8 F9 Q- A2 |, y* f3 m本丝给出负分的理由:
+ f2 v7 v6 B( M4 c% R$ m% {, t评分那里字数不够,没有写全:本丝可以容忍错误的理解(谁能保证对错呢?)
9 l. Y$ G0 [% F# V+ b但是错 ...
7 q5 R7 K) x4 h& D, f) l你把Class I的保護機制套用到SELV上頭了; Class I的金屬外殼等因為有接地, 所以當真的漏電時, 電流主要是流經接地迴路. 大多安規標準要求該接地迴路的阻值必須低於0.1歐姆, 靠的是人體與這麼低的阻值並聯後, 分流到人體的電流量還在接受範圍內. 可是, 這項安全機制僅作用在當人員碰觸到"有接地"的部位, 如果人員真的碰觸到Class I內部未接地的帶電體, 依然會受承受電擊的危險.
y6 L8 i$ {+ H7 Q% q3 r' F) ~# w! l( R: z: @3 x; P
同理, SELV二次迴路中某一點接地後, 僅能確保該點是0電位, 迴路中其他地方依然會有電壓, 這電壓可是扎扎實實打在人體上, 產生的電流完全沒有接地迴路可以分流.
& B$ H# p7 E( `8 [" v 3 i ~+ N" ?6 g5 Z- Y
別說沒有數據, IEC 60479-1裡有一大堆人體電阻數據讓你參考, 拿Table 1來看, 通25 V ac時, 有50%的人在皮膚是乾燥狀態下, 其人體電阻量測值小於3250歐姆; table 2 在潮濕狀態下, 50%的人其人體電阻量測值小於2175歐姆; 來到table 3, 在碰觸到鹽水的情況下, 50%的人其人體電阻量測值小於1300歐姆.3 z# F1 X% y$ s
簡單用歐姆定律計算, 光是在乾燥狀態下, 對3250歐姆的電阻通以25 V ac, 就會產生7.7 mA的電流, 這樣的電流一開始會讓肌肉收縮, 如果時間長一些, 則會讓人體產生強烈的肌肉收縮, 呼吸困難.
, i. X; L% x' @1 `3 S8 {7 ~% S4 a/ A0 [, ?/ R6 e1 D, j) ?$ |
此本安規標準明明白白地要求SELV二次側不能接地, 如果沒有辦法做到這點, 那就真的是靠幻想來認為自己的產品符合安規了.2 q9 g( W& y6 O% R2 Y1 N
% V, }! i" P) w# A1 s( K" o我同意你說的: 错误的幻想或者思考。不能容忍。 |
评分
-