 楼主| 发表于 2014-5-14 09:34 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
craigyu 发表于 2014-5-13 20:19   }$ {2 ^! v8 |( S( W
纠结这个2mm是个毫无意义的事情。

& b. C" W4 d: h6 n5v电路其实是一个传感器电路,被一个外壳包裹起来,让后放到水里,这个外壳无论厚度还是耐压仅满足附加绝缘的要求,再结合22.33,即使这外壳满足加强绝缘也不行。2 k( r5 F/ p" B; l9 k( a

点评

新的60335里面也没有规定一定要2mm了,条款提供了3个or。 这个其实还是和8.1.4没有任何关系,8.1.4是指直接可接触的导体 按你现在描述的情况,我觉得后端的SI其实不可靠,很容易失效,变压器一定要改成DI。  详情 回复 发表于 2014-5-14 09:44
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-14 09:44 | 显示全部楼层
tiny 发表于 2014-5-14 09:34
4 L+ _; @6 M# n7 Q+ W7 L5v电路其实是一个传感器电路,被一个外壳包裹起来,让后放到水里,这个外壳无论厚度还是耐压仅满足附加绝 ...
* Q$ S8 ?$ M4 Z# ^! b( V
新的60335里面也没有规定一定要2mm了,条款提供了3个or。8 l" D! b# q" l
这个其实还是和8.1.4没有任何关系,8.1.4是指直接可接触的导体/ ]! s2 U) t% b' }
按你现在描述的情况,我觉得后端的SI其实不可靠,很容易失效,变压器一定要改成DI。
* F  |& _, ]) K
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-14 13:36 | 显示全部楼层
目前存在两种说法,都有一批认同者:1、部分人认为变压器已经满足基本绝缘,次级电路再满足附加绝缘就可以了,大家觉得这很合乎常理。2、变压器次级电路算"带电部件",因为它不能满足8.1.4条款的要求,所以次级电路要满足双重或加强绝缘才可以,大家觉得这符合标准描述,也没有破绽。
* O( ~4 v' Z' K. S6 l所以有人两种情况都接受,有人坚守一方阵地。
4 b. B5 v  f$ T: |; g. i暂时还要扯一扯。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-25 21:03 | 显示全部楼层
楼主,有个疑问再确认下:次级电路可触及吗?看你的描述应该是不可触及的。