这是俩个问题:, t7 u! d* c3 q+ E* H
1.变压器的次级部分是否可以直接接触?如果可以直接接触的话,次级跟初级只满足基本绝缘,不符合标准要求的双重或者加强绝缘要求,则此结构不满足9 {0 o& ~4 j3 E6 B5 _
2.变压器的次级部分不可以直接接触的话,则次级的绝缘可以满足要求。但初级是否满足要求,无法判断
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-5-12 16:18 | 显示全部楼层
craigyu 发表于 2014-5-12 16:07
4 p" R* t2 d5 @& {( vaccessible part 是非导体呀,没有电压,也不算保护阻抗呀,就是BI+SI
4 D8 H7 P3 K9 {8 P3 w
5V电路有电压啊,你把我的图上想象的再恶劣一点就是直接5v电碰到外壳塑料。就是BI+5V带电部件+SI,这种情况行吗,应该是BI+5V带电部件+BI啊

点评

见21楼。 电碰不碰到塑料又有什么关系,塑料又不导电。 这样想吧:其实单一绝缘,可以算作是安全的,之所以需要双重,是考虑单一失效。这个5V,一定程度上已经安全了。不要觉得单一绝缘还是危险。  详情 回复 发表于 2014-5-12 16:26
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-12 16:26 | 显示全部楼层
tiny 发表于 2014-5-12 16:18
& [* I4 U/ c$ U5V电路有电压啊,你把我的图上想象的再恶劣一点就是直接5v电碰到外壳塑料。就是BI+5V带电部件+SI,这种情况 ...

% V* g. Q0 l# ~7 L见21楼。2 \9 x. ]( G( C( Z7 \$ M" r# t9 X" E

1 r0 k. c1 Q" ~电碰不碰到塑料又有什么关系,塑料又不导电。2 ^; Z5 Q7 A% ?0 ?" S( P! M; @2 h+ r
这样想吧:其实单一绝缘,可以算作是安全的,之所以需要双重,是考虑单一失效。这个5V,一定程度上已经安全了。不要觉得单一绝缘还是危险。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-12 16:50 | 显示全部楼层
ID长就牛b 发表于 2014-5-11 19:13
6 L% R; F  i# }; S9 f7 d. ]" a- s- z没基本绝缘哪来的附件绝缘

. @( r" Y( Z5 n8 e6 Y斑竹,我明白炮哥的意思,但是哪有满足附加绝缘之说,那肯定里面有基本绝缘了,有基本绝缘加附加绝缘,双重绝缘就合格了,哪来的问题呢

点评

变压器满足基本绝缘跟 它的后端有半毛钱关系呢,如果这是一个在PCB板上的电路  详情 回复 发表于 2014-5-12 17:04
为什么没有满足附加绝缘之说?变压器是基本绝缘,后端满足附加绝缘,没有问题  详情 回复 发表于 2014-5-12 16:54
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-12 16:54 | 显示全部楼层
ID长就牛b 发表于 2014-5-12 16:50 - D& \) j5 T1 T$ t  Y- Q
斑竹,我明白炮哥的意思,但是哪有满足附加绝缘之说,那肯定里面有基本绝缘了,有基本绝缘加附加绝缘,双 ...

6 ?+ b" B/ I6 `8 ~7 {为什么没有满足附加绝缘之说?变压器是基本绝缘,后端满足附加绝缘,没有问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-12 16:59 | 显示全部楼层
需结合此变压器的用途一起考虑,如是II类变压器,独立使用,则5V输出插口处的结构及引出线需满足II 类的要求。
/ Z. {. g6 ^3 t; m  q8 |如是用于其它产品中,则需联系产品标准评估。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-12 17:02 | 显示全部楼层
tiny 发表于 2014-5-12 16:18
- c+ j6 ~  N: G5 v- W5V电路有电压啊,你把我的图上想象的再恶劣一点就是直接5v电碰到外壳塑料。就是BI+5V带电部件+SI,这种情况 ...

/ q; o0 {/ c7 N4 k8 C问题的关键就是次级是不是算带电部件,如果属于带电部件,那么它和易触及的部件之间就必须要是加强绝缘或双重绝缘,按贴主的表述的话就不合格了。如果不属于带电部件,那么按贴主的表述就是合格的。

点评

完全正确,因为按照60335的定义不满足8.1.4,5V电路该不该当做live part,问题的核心就是这。  详情 回复 发表于 2014-5-12 17:08
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-12 17:04 | 显示全部楼层
ID长就牛b 发表于 2014-5-12 16:50
- @2 v( @3 |3 f0 q斑竹,我明白炮哥的意思,但是哪有满足附加绝缘之说,那肯定里面有基本绝缘了,有基本绝缘加附加绝缘,双 ...
: K7 f4 G. Y% q, O+ Y: }/ s
变压器满足基本绝缘跟  它的后端有半毛钱关系呢,如果这是一个在PCB板上的电路

点评

楼主举的这个例子里面,后端导体必然是不可触及的  详情 回复 发表于 2014-5-12 17:19
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-5-12 17:08 | 显示全部楼层
ningshunchi 发表于 2014-5-12 17:02 . l1 a; w8 M* T" P% v0 ^
问题的关键就是次级是不是算带电部件,如果属于带电部件,那么它和易触及的部件之间就必须要是加强绝缘或 ...

5 Q& b: u2 ]5 ]# W( i9 h( s完全正确,因为按照60335的定义不满足8.1.4,5V电路该不该当做live part,问题的核心就是这。

点评

楼主,你举的例子里,输出部分是有附加绝缘的,那必然不是导体,非导体为什么要用8.1.4  详情 回复 发表于 2014-5-12 17:27
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-12 17:19 | 显示全部楼层
ID长就牛b 发表于 2014-5-12 17:04
6 `9 c+ @. R; l0 S9 r, e变压器满足基本绝缘跟  它的后端有半毛钱关系呢,如果这是一个在PCB板上的电路

/ J0 L8 Q2 S  j* u$ S  p$ b" K楼主举的这个例子里面,后端导体必然是不可触及的
回复 支持 反对