楼主: CHENGFEGO

[线缆测试] 攤上大問題了,電線在使用中起燃了

  [复制链接]
 楼主| 发表于 2014-3-31 20:35 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
安全第一啊 发表于 2014-3-31 10:18
% l2 g7 h9 J) u8 I" \  \怎么看都像电流大,然后烧起来的
: u' v) q: U8 |
我們也是這樣子分析的,
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-3-31 20:58 | 显示全部楼层
马蹄 发表于 2014-3-31 13:15
- a% C" Z" f" G. B大人,此事必有蹊跷;, v5 M/ k- P) ~/ J4 Z
拿出事的电源线样品回来与供应商一同分析: 外伤   使用材料等几个方面,外伤的可能 ...

4 A% J: a, R" W+ b7 i# [  Q( |& w& m这个很有可能是内伤来的,芯线伤了,

点评

零线上带电压了!  详情 回复 发表于 2014-4-1 09:59
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-3-31 20:59 | 显示全部楼层
indeed_zc 发表于 2014-3-31 15:48 . E& [5 Q/ R' z
能否大体说明是什么产品?里面都有什么电子器件呢?
  {( c% J1 k$ h
除湿机,出口美国的,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-4-1 08:03 | 显示全部楼层
没看到全部烧毁,只是这一个地方,比较赞同大多数人意见,此处应该是被破坏过。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-4-1 08:06 | 显示全部楼层
547109 发表于 2014-4-1 08:03   v* F* m% w  }
没看到全部烧毁,只是这一个地方,比较赞同大多数人意见,此处应该是被破坏过。
% i& J) B9 w. Z9 m
這個是整條電線的

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x

点评

500W—4A—18AWG 这种搭配设计是错误的,因为: 这是在美国使用的,不能按照GB4706.1-2005 25.8章节的表11来定导线截面积0.75MM2—对应3-6A, 而是要根据UL62/UL817/UL758关于导线的使用,18AWG对应的是3.2A-3.7A,  详情 回复 发表于 2014-4-1 08:51
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-4-1 08:48 | 显示全部楼层
感觉也有点内伤加外伤,外伤是诱引,如果是内伤的话,你这个就麻烦了
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽
发表于 2014-4-1 08:49 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-4-1 08:51 | 显示全部楼层
CHENGFEGO 发表于 2014-3-31 14:06 . u: J6 P6 S6 i
這個是整條電線的
& z2 a" ?4 G  {+ T
500W—4A—18AWG 这种搭配设计是错误的,因为:7 b$ J* @3 {- o& s2 z; J
这是在美国使用的,不能按照GB4706.1-2005 25.8章节的表11来定导线截面积0.75MM2—对应3-6A,
7 d! H* P) |7 c2 O3 w而是要根据UL62/UL817/UL758关于导线的使用,18AWG对应的是3.2A-3.7A,
2 p' @0 v7 N( S& U% _9 t0 j# P# t0 I显然这个产品的电源线不能使用18AWG,而是至少要选用17AWG对应4.1A-4.7A;
6 s/ F: V" ]( q0 L* j如果认为我的分析是对的,请加分鼓励一下: n( G  y- _* a

点评

帶 18AWG 電線的插頭,在 UL 認證是 10A. 500W-4A-18AWG 的設計是沒有問題. 如果有問題,那一定大批量的出現,不會像樓主出現這一個單獨的例子. 只能從生產,使用環節來考慮造成問題的原因.  详情 回复 发表于 2014-4-1 09:26

评分

参与人数 1安规金币 +4 收起 理由
Tondy + 4 赞就一个字!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-4-1 08:54 | 显示全部楼层
楼主可以截一段好的下来,通4A电流试试。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-4-1 08:57 | 显示全部楼层
IEC/GB/DIE基本是出自同一个体系的,对应美国的18AWG线径是1毫米,电流是3-6A,如果楼上这个产品使用在230V的输入条件下是完全足够的。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报