sclongwar 发表于 2015-1-19 17:37 4 w% S5 B0 ~& V4 y. _- h
这份决议讲的的是TIW 与TIW之间不用加套管。
& H' A4 V% j  w, ?漆包线与TIW之前,如果有45-90,并有机械应力存在的话(绕线 ...

( D4 f  O1 r- p: U2 w感谢!
; X9 A% j1 t  P6 g5 L% \我之前应该是把"or an additional insulation level (e.g. Basic, Supplementary) between the crossing point(s) of TIW and primary circuit parts(winding)?" 理解错了!" h( P. K% c. G* g: w3 S# }
它应该是讲如果TIW和primary winding平行绕或夹角小于45度时,TIW和primary winding之间可以不用额外加胶带或套管隔开。但是TIW和pirmary winding有45-90度夹角,还是要隔离的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-1-20 15:06 | 显示全部楼层
个人认为是可以不加的。6 X2 F& {1 J/ J) W1 n
+ K' H" k+ ]7 R" l  g2 }
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-2-12 17:24 | 显示全部楼层
资料太多都没金币了。。。。。。。。。。。。。。。

点评

附议·······字数补丁。。。  发表于 2015-2-27 13:44
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-7-4 15:48 | 显示全部楼层
icoffee_zhang 发表于 2015-1-9 17:09
( h; a: p# C: J$ R; ?6 W13年的研讨会就是讲的变压器结构啊,里面讲得很好啊
4 x" x* o  g3 z3 B) J* P) P6 X
感谢分享!!!!!!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-10-30 17:56 | 显示全部楼层
icoffee_zhang 发表于 2015-1-9 17:096 m' E$ C2 U4 m1 Q$ l* k
13年的研讨会就是讲的变压器结构啊,里面讲得很好啊

3 }4 T) d2 A# ~很好的分享,值得下载
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-12-6 16:23 | 显示全部楼层
持续学习中。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2026-10-7 17:17 , Processed in 0.059047 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表