PFC电路在AC/DC开关电源模块电路中的哪一部分?
' j/ X9 q& m. w0 dPFC电路对AC/DC开关电源模块的影响是什么呢???
 楼主| 发表于 2011-12-5 11:37 | 显示全部楼层
引用第1楼liao_yl于2011-12-02 11:30发表的  :; g. z* X3 w" ~( v
你的那句话不全对。之所以那么说,只是根据经验,有PFC电路的,一般电压都要比无PFC的高,其实质还是电压决定的电气间隙和爬电距离。
PFC电路对AC/DC开关电源模块电路有何影响使其在电压上有不同?
 楼主| 发表于 2011-12-5 17:01 | 显示全部楼层
让我困惑不已的两个表' \- t# b- B: v& `- W; z, H# D0 p
a、对于AC—DC电源(以不含有PFC电路及输入额定电压范围为100-240V~为例)                          
% Z8 x& L. N( i. r, [5 X                                              电气间隙          爬电距离" u+ i% |" \! f# C
L线-N线(保险管之前)      2.0mm            2.5mm
4 F. P1 e* W( s2 W8 z输入-地(整流桥前)           2.0mm            2.5mm 0 ]/ P2 ?1 h: ^  }9 V
输入-地(整流桥后)           2.2mm            3.2mm
* U: u$ J; g8 \0 L7 S输入-输出(变压器)           4.4mm            6.4mm
% o# P+ s! o- V5 Z9 z  b) a5 {4 x输入-输出(除变压器外)   4.4mm            5.5mm : b2 R# N  b. a& ?
输入-磁芯、输出-磁芯          2.0mm            2.5mm4 s, n! n6 {, ^9 c
b、对于AC—DC电源(以含有PFC电路及输入额定电压范围为100-240V~为例)                          3 n) p5 a: P1 T$ q7 T
                                                电气间隙          爬电距离
$ y7 {0 t) p1 k. i% T+ b; gL线-N线(保险管之前)      2.0mm            2.5mm
4 t, p0 o  k( I. ~( X( B, M2 Q输入-地(整流桥前)           2.0mm            2.5mm( L9 X3 W+ o) Q- q( f
输入-地(整流桥后)          2.2mm            3.2mm& A" k) W5 G0 n, {$ ^" _' ?7 I8 w& P9 R
输入-输出(变压器)          5.2mm            9.0mm
2 ]- R$ x! \% b输入-输出(除变压器外)   4.4mm            6.4mm ; I: g6 L7 X$ P: W. }" x
输入-磁芯、输出-磁芯          2.2mm            3.2mm6 L. T& h: v5 N0 v+ c8 ]' b& E& [
为什么要按照有无PFC电路区分?
发表于 2011-12-5 23:06 | 显示全部楼层
爬电距离和电气间隙主要还是由工作电压的有效值和峰值来决定。只是有PFC电路时,可能工作电压的有效值和峰值比较高。
发表于 2011-12-6 15:28 | 显示全部楼层
有無PFC, 工作電壓有差異,所以距離要求有差。不知道你說的這個表格,是在哪裡來的
 楼主| 发表于 2011-12-8 16:17 | 显示全部楼层
引用第14楼Williamh于2011-12-06 15:28发表的  :3 g9 G3 Q- s$ s7 i- h7 ]4 r
有無PFC, 工作電壓有差異,所以距離要求有差。不知道你說的這個表格,是在哪裡來的
在一个叫做“安规设计手册”的文档中摘抄下来的。
发表于 2011-12-9 14:41 | 显示全部楼层
你测量一下PFC后面母线到地的电压,从分析上,PFC抬高电压后,N接地,那么在测量的时候就应该会出现峰值电压较高的情况,讨论不如亲手动一下
发表于 2011-12-9 14:57 | 显示全部楼层
距离和工作电压有关系,有无PFC,工作电压会有所不同,所得距离就不会相同
发表于 2011-12-9 16:10 | 显示全部楼层
直接看标准 ,标准应该不会定义有无PFC这种说法,所有距离都是根据电压来判定的。