楼主 |
发表于 2011-12-5 17:01
|
显示全部楼层
让我困惑不已的两个表+ D$ G0 e" O6 c {5 @3 f- g& @
a、对于AC—DC电源(以不含有PFC电路及输入额定电压范围为100-240V~为例)
/ V! s q3 [) y* o% `; m# R 电气间隙 爬电距离
3 L* {- s3 e1 n- P& XL线-N线(保险管之前) 2.0mm 2.5mm ! L$ h1 t+ I* Y- m2 T# `/ M, m
输入-地(整流桥前) 2.0mm 2.5mm - Z6 `3 s9 y' x3 ^3 `7 G% k% H
输入-地(整流桥后) 2.2mm 3.2mm
1 K8 e6 q+ T' [6 W+ P输入-输出(变压器) 4.4mm 6.4mm # T1 K5 _* w) p+ f
输入-输出(除变压器外) 4.4mm 5.5mm 3 D' Q& X3 r5 m8 j; A9 k
输入-磁芯、输出-磁芯 2.0mm 2.5mm
$ Z3 p% o: c" [! C2 K/ Xb、对于AC—DC电源(以含有PFC电路及输入额定电压范围为100-240V~为例)
$ f. ~1 H. N ]7 ` 电气间隙 爬电距离
6 M6 N: J0 M7 O7 x+ M2 f1 a4 AL线-N线(保险管之前) 2.0mm 2.5mm
. N5 l& a6 A7 k' ~输入-地(整流桥前) 2.0mm 2.5mm
D+ ?' w j5 I 输入-地(整流桥后) 2.2mm 3.2mm
, }& ^$ E6 B! g( r2 _3 ^- P 输入-输出(变压器) 5.2mm 9.0mm 1 C4 A, A7 ^ y4 `+ u$ ^
输入-输出(除变压器外) 4.4mm 6.4mm
' f) i* j. F: a Y输入-磁芯、输出-磁芯 2.2mm 3.2mm
) d# ^; h8 t8 d5 w4 k+ H为什么要按照有无PFC电路区分? |
|