楼主 |
发表于 2011-12-5 17:01
|
显示全部楼层
让我困惑不已的两个表5 C2 U+ l, w, M8 Z3 `6 L7 K
a、对于AC—DC电源(以不含有PFC电路及输入额定电压范围为100-240V~为例)
' P: z6 l# P1 d: G 电气间隙 爬电距离
) ?+ E3 B1 |) K( H- z7 p# JL线-N线(保险管之前) 2.0mm 2.5mm - w$ e% r$ l7 i/ c) O
输入-地(整流桥前) 2.0mm 2.5mm & j. ?& e; u% E7 s5 W- p2 H
输入-地(整流桥后) 2.2mm 3.2mm
& M) [$ Y$ V, E9 k输入-输出(变压器) 4.4mm 6.4mm
# W# U: _. t* e输入-输出(除变压器外) 4.4mm 5.5mm 4 T. u" z4 K; t) y2 {$ `( P
输入-磁芯、输出-磁芯 2.0mm 2.5mm
6 O2 C. X0 f1 o8 L. zb、对于AC—DC电源(以含有PFC电路及输入额定电压范围为100-240V~为例)
2 D( m' Y* H/ _. [" e 电气间隙 爬电距离! B; f- Q' o; M$ W2 l
L线-N线(保险管之前) 2.0mm 2.5mm . a* ] m5 @' g. j
输入-地(整流桥前) 2.0mm 2.5mm8 q' L* L( H" \- L8 I$ P3 |1 i
输入-地(整流桥后) 2.2mm 3.2mm+ ?* Y* c' U9 q: x
输入-输出(变压器) 5.2mm 9.0mm 5 T/ w, L& S" |0 l' [1 ^) Y% e
输入-输出(除变压器外) 4.4mm 6.4mm
: U$ m: }: `( Y) D; e& ~; ^$ x3 X输入-磁芯、输出-磁芯 2.2mm 3.2mm* D) ~" @& q7 g l/ [& ?
为什么要按照有无PFC电路区分? |
|