楼主 |
发表于 2011-12-5 17:01
|
显示全部楼层
让我困惑不已的两个表
, J# K O- V3 ra、对于AC—DC电源(以不含有PFC电路及输入额定电压范围为100-240V~为例)
9 ~. d. H# B) |$ k 电气间隙 爬电距离
* q2 F3 V2 ]6 J$ X; f. WL线-N线(保险管之前) 2.0mm 2.5mm
# t: R1 S# `, D% |! {; Z输入-地(整流桥前) 2.0mm 2.5mm
% @+ l" d, W# Z$ J. e输入-地(整流桥后) 2.2mm 3.2mm
4 l- V" i! V% n) ?( }输入-输出(变压器) 4.4mm 6.4mm
+ X1 T2 w8 c( p输入-输出(除变压器外) 4.4mm 5.5mm 8 f. r: s3 \2 D3 a8 V" d7 G
输入-磁芯、输出-磁芯 2.0mm 2.5mm: G9 v5 B; V5 l( G
b、对于AC—DC电源(以含有PFC电路及输入额定电压范围为100-240V~为例) + F8 z0 V6 h4 P" Y) c5 C2 J9 }
电气间隙 爬电距离
) t* |( n& I9 W. k. X$ U! QL线-N线(保险管之前) 2.0mm 2.5mm
; u6 f. d: u# H& M: N输入-地(整流桥前) 2.0mm 2.5mm/ R" s& \$ P6 D! v: e
输入-地(整流桥后) 2.2mm 3.2mm
6 M4 j7 t8 V' N6 Z I 输入-输出(变压器) 5.2mm 9.0mm 9 y- ~7 ?$ @$ g! w0 k- {7 U
输入-输出(除变压器外) 4.4mm 6.4mm : e7 K$ O& }" L8 c" m! K
输入-磁芯、输出-磁芯 2.2mm 3.2mm
& U8 S: @& Z0 s为什么要按照有无PFC电路区分? |
|