[电源产品] 开关电源AC/DC产品爬点距离和电气间隙为什么要按照有无PFC电路区分?

[复制链接]
发表于 2011-12-2 11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
6 [. L0 F* y$ m/ ^. Q  q6 F
RT
: s. i; E# j8 W非常不明白,求各位大侠指点迷津!!![s:90][s:90]
发表于 2011-12-2 11:30 | 显示全部楼层
你的那句话不全对。之所以那么说,只是根据经验,有PFC电路的,一般电压都要比无PFC的高,其实质还是电压决定的电气间隙和爬电距离。
发表于 2011-12-2 11:51 | 显示全部楼层
没听过这种说法~~
发表于 2011-12-2 12:03 | 显示全部楼层
以一般外置电源适配器为例, 有PFC电路, 初次级工作电压会达到380Vrms, 可想爬电距离要求多大了!
发表于 2011-12-2 13:48 | 显示全部楼层
是的,安全就是以工作电压来确定的很多参数。
发表于 2011-12-2 22:36 | 显示全部楼层
引用第3楼head0819于2011-12-02 12:03发表的  :9 L# \% r: R. n; @' Q; _2 `
以一般外置电源适配器为例, 有PFC电路, 初次级工作电压会达到380Vrms, 可想爬电距离要求多大了!
你这个380Vrms值是大电容两端的吧!我们测量的工作电压是初级到次级或者初级到地!这样测应该是不会那么大的~~~
发表于 2011-12-4 09:04 | 显示全部楼层
引用第0楼哈路马于2011-12-02 11:21发表的 开关电源AC/DC产品爬点距离和电气间隙为什么要按照有无PFC电路区分? :
6 V! Z. q5 g3 B; [7 L/ z& V  v
) ~) C( ^  y2 J1 e! E& [6 ]( cRT
& M9 K" _1 Z5 A) z! x  i非常不明白,求各位大侠指点迷津!!![s:90][s:90]
2 d+ \- z% Y* o4 M7 a
这个是哪个机构的说法?
 楼主| 发表于 2011-12-5 09:16 | 显示全部楼层
引用第6楼阿bin于2011-12-04 09:04发表的  :
# m+ W, k6 s+ T$ h3 ^% N* j
% f3 I6 F$ y. n# a4 D( i1 E
0 g( D8 d  D. i8 `7 S这个是哪个机构的说法?
是在百度文库中搜出来的,也在很多资料中看到过在规定爬点距离和电器间隙的要求中,对AC/DC开关电源模块有两个表,这两个表的区别点就是有无PFC电路。
发表于 2011-12-5 09:40 | 显示全部楼层
引用第5楼琥珀流云于2011-12-02 22:36发表的  :
! u* _0 s/ w8 e: ]! {2 \* \5 `* y( v7 a; p
你这个380Vrms值是大电容两端的吧!我们测量的工作电压是初级到次级或者初级到地!这样测应该是不会那么大的~~~
不是, 就是初级到次级之间的。
发表于 2011-12-5 10:31 | 显示全部楼层
学习中。。。。