[IEC标准产品] 热缩套管能不能当作绝缘材料用于功能绝缘或基本绝缘

[复制链接]
发表于 2010-8-17 16:57 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
有时候在讨论这种问题的时候,站在设计者和生产商的立场上考虑,在不增加成本和不改变任何工艺的情况下去改变安全隐患,也是同样能达到最后想要的效果的。
发表于 2010-8-17 16:59 | 显示全部楼层
引用第17楼johnmark于2010-06-03 09:39发表的  :
- N# Y, n6 Y* |7 s, O温度高的地方,一般用纤维管而不用热缩管。
最好用硅胶管
发表于 2010-8-17 17:27 | 显示全部楼层
95标准里面说:对于功能绝缘和基本绝缘是没有厚度要求的 耐压过就OK
  g5 j8 c5 u; {0 }; a加强绝缘要0.4mm要求 且耐压OK
0 J- f+ X- b7 u0 ?" m% I4 t请问对不对
发表于 2010-8-17 17:34 | 显示全部楼层
引用第1楼guanito于2010-05-26 15:40发表的 :
, O0 f: Y; E! a" m热缩套管是不能作为功能性绝缘和基本绝缘的
) O8 u$ Y+ K& c3 k' C) U( ?
只能做附加绝缘......层数也是关键......
发表于 2010-8-17 17:48 | 显示全部楼层
热缩管可以作为绝缘使用,但要经过高压测试和老化测试
发表于 2010-8-17 23:19 | 显示全部楼层
引用第22楼花儿于2010-06-13 12:13发表的  :
9 A7 k4 M& v# B& _' Y5 O9 r9 v" h+ S  B2 N: Q

6 Q  m7 A9 F; L% q7 Mguanito考虑的很到位,发热元件附近,绝缘套管的耐热性,耐燃性,机械性能(包括耐压,伸缩性等),建议LZ采用玻纤管。
# A# Q9 K  i6 }; c) m- v7 D" G; Y6 N1 T# ^
IEC 60335-1对基本/功能绝缘的厚度及层数都没有明文规定,能通过16章电气强度测试即可。

1 ~) N* K& o, u( Y功能绝缘是有厚度要求的,1mm
发表于 2010-8-18 08:51 | 显示全部楼层
可以的,标准中又没有明确规定不行
发表于 2010-8-18 09:13 | 显示全部楼层
热缩管的使用要考虑热熔断体本身的熔断温度。
9 I1 P4 i) m8 |" r- I  g) N至少热缩管在熔断温度下不会发生绝缘损坏的情况。可以通过19章非正常工作对薄弱环节的判定依据判定。
) _5 i  U) K+ D" u/ w* M# }& Y- ~0 ^7 N" C
为了减少对判定的争议,建议采用其他的可靠的绝缘方式。
发表于 2010-8-18 16:37 | 显示全部楼层
热缩管耐温125度 没问题的话就可以
发表于 2010-11-21 00:02 | 显示全部楼层
可以作为绝缘使用,只要热缩套管满足安规标准要求。