引用第21楼david888于2007-10-12 18:37发表的 :
2 S( r& T1 S4 O+ V8 Q4 o' m( M' C9 D1 _* Q: _) g6 f
为什么不错啊?& [0 b6 l6 P t2 V! S% g4 S
我也是刚刚看到另外一贴上有讨论1类或2类的问题受的启发。; O! k$ h1 ~5 T5 M+ `* T
在60335-1中有这样一段描述:
7 b) [. _ S2 a/ X& D k3.3.107 j5 E+ a2 t! D4 v( D+ l- V
.......
& n) C: ?3 U( F# Y8 ^6 p先不说你用60335来判断IT的设备是否合适,如果那样60950里面也应该有class 0, Class 01设备的定义!也应该有PELV的定义.1 v, f% u" p+ V: Q# e: F' F
对于你引用的Note 3 里面(60950里没有这个note), "provision for earthing 您是怎么理解的,我的理解是接地保护的意思!意思是如果一个双重绝缘或加强绝缘的设备,如果也提供了接地保护,那可以认为是class I 类设备. 但并不是说有接地连接的设备都是从class I .
2 c5 g* a* R: z7 Y, c; o% M3 ?8 a0 g! s
标准安全的原则是相通的,但也正是有差异性,才产生了不同的标准来满足不同条件下产品的需要.正如你所知道的双重绝缘\\加强绝缘是很多产品中用到的概念,但在有些UL的标准中,并没有这些概念,距离只靠工作电压来判断., N3 e" z* B2 r2 s: C+ |, N8 n
4 Y7 a6 w+ z% |: |/ s# Q8 v% N
在60950里面,陶瓷产品都认为是CTI值最好的绝缘材料,不需要测试和认证,但在60335里面陶瓷是否绝缘可能还需要通过品红溶液来验证.1 @9 e4 d. Y% N! q
* l [- |" T# K4 C4 H: k% z. h* V如果你对60335和60950的标准差异有兴趣,可以单开贴接着谈! |
|