[信息产品] 帶功能接地的电源适配器如果判定I類設備還是II類設備

[复制链接]
发表于 2007-9-16 02:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
现在很多IT设备的电源适配器都是全绝缘外壳,而且输入与输出端之间的隔离也是采用双重绝缘/加强绝缘.它们很多采用三插,适配器内部PCB初级接了一根地线.8 r; h  U! e: G
这种结构为什么被判为I类设备?难道这根地线还能起安全目的的保护作用?
 楼主| 发表于 2007-9-17 13:48 | 显示全部楼层
引用第1楼zs33257于2007-09-17 12:05发表的  :
) {# R$ K' W; v- w并不是所有接地的都是I类设备,但是I类设备一般都要求接地.

9 m* O- ^" s5 @" k1 @# D7 x" y请先看清楚问题,谢谢.
发表于 2007-9-27 19:37 | 显示全部楼层
这根地线就是保护地线,接到大地做保护吧.
发表于 2007-9-29 11:54 | 显示全部楼层
引用第0楼ajay于2007-09-16 02:23发表的 电源适配器 :* ]9 t- N8 U: N- N( |
现在很多IT设备的电源适配器都是全绝缘外壳,而且输入与输出端之间的隔离也是采用双重绝缘/加强绝缘.它们很多采用三插,适配器内部PCB初级接了一根地线.& J9 E* x% ^0 o4 e& r
这种结构为什么被判为I类设备?难道这根地线还能起安全目的的保护作用?
从设备的分类说,确实不应该看成classI设备,没有一个可接触的导体是靠接地进行保护的,但往往成了习惯,有保护地线的就是classI设备。不过对于该产品的设计来说不会有任何影响。在设备内部可能存在基本绝缘的地方只有输入端L/N和地之间啦!
发表于 2007-9-29 22:52 | 显示全部楼层
觉得可能应该属于II类.因为这个输入的地很可能是信号的地,和原边做加强绝缘的.
发表于 2007-10-8 11:35 | 显示全部楼层
引用第5楼kenfang于2007-09-29 22:52发表的  :
, S+ [  k( h. l0 J6 z1 {" X4 z觉得可能应该属于II类.因为这个输入的地很可能是信号的地,和原边做加强绝缘的.
适配器上的地线是信号的地吗?我感觉不是的。/ r# ?- H: k+ b) e$ G
我认为这根地线是连接到大地的,属于保护地。- z+ C% B' O0 ]+ k
所以根据标准来判此类设备属于一类设备,尽管它具有双重绝缘或加强绝缘。
 楼主| 发表于 2007-10-8 22:01 | 显示全部楼层
引用第6楼david888于2007-10-08 11:35发表的  :
" v0 U# B+ a2 E9 }
7 p* |2 S7 j& E& A6 ]1 x适配器上的地线是信号的地吗?我感觉不是的。  }7 c2 J# ?' m6 {% \
我认为这根地线是连接到大地的,属于保护地。
; P; g$ P4 x0 H. o# c. J0 t! {所以根据标准来判此类设备属于一类设备,尽管它具有双重绝缘或加强绝缘。

; F5 w9 T6 M$ V. ^4 N$ b( q问题是这个保护接地已不起防电击的作用(因为没有金属外壳),那它存在的意义是什么?& y6 s: t( `5 U
制造商更多的是为EMI的需要,通常在L/N线与PE之间接上Y电容来滤波。
 楼主| 发表于 2007-10-8 22:06 | 显示全部楼层
引用第7楼ajay于2007-10-08 22:01发表的  :. K7 j9 B# O( B' o7 j& |; v; p

0 M# i& H% @3 U% X/ f: A3 r" h! i. j3 t. z; Z
问题是这个保护接地已不起防电击的作用(因为没有金属外壳),那它存在的意义是什么?) }) {0 `7 Z6 L! [9 M. n
制造商更多的是为EMI的需要,通常在L/N线与PE之间接上Y电容来滤波。
从这个角度来说,看作“功能地”好像更加贴切。但是功能地和带电件之间要求达到双重绝缘或加强绝缘,而它往往只能达到基本绝缘。比较矛盾
发表于 2007-10-9 09:02 | 显示全部楼层
引用第7楼ajay于2007-10-08 22:01发表的  :
; H& a- ?" ^5 h$ K( p8 u' l2 {- ?* X5 q  M3 v6 l; i3 w6 a" Y& h

: C7 Y6 t8 F- G问题是这个保护接地已不起防电击的作用(因为没有金属外壳),那它存在的意义是什么?: s1 ?) M' k- O, X% i$ f
制造商更多的是为EMI的需要,通常在L/N线与PE之间接上Y电容来滤波。
按照你的意思来理解,没有金属外壳的设备来接地在安全方面上没有意义的?难道不能是对产品内部电路的防护吗?
发表于 2007-10-9 09:12 | 显示全部楼层
引用第0楼ajay于2007-09-16 02:23发表的 电源适配器 :( l& Y' @) V* q( X0 Z1 M
现在很多IT设备的电源适配器都是全绝缘外壳,而且输入与输出端之间的隔离也是采用双重绝缘/加强绝缘.它们很多采用三插,适配器内部PCB初级接了一根地线.
5 K9 N# @/ [$ E+ t% S9 u" W8 x这种结构为什么被判为I类设备?难道这根地线还能起安全目的的保护作用?

' h7 l- \9 m* {4 T" r/ \这根地线能起到安全防护作用,当绝缘失效时。! h2 D- [& Z! L0 z% g
你说适配器具有加强绝缘,这种情况在标准中有提及且是允许的。