引用第10楼lingyuns于2009-11-04 16:37发表的 :8 S: `! x/ L' M, m
3 ]7 e) J2 o0 }3 l. I( h$ F; |* V1 f5 F% z M
5 j+ S: U* V. ]楼上应是断路器专家罗,可否多请教您:我大致了解一点断路器(不是普通双金那种过载保护器),分脱扣分热-电磁脱扣和电磁-液压脱扣两种,国内的热电磁方面较多,好象电磁-液压脱扣方面国内制造成水平还不过关,用过国外较顶极的也有在曲线区提前或延迟跳的,不太稳定,你有否此经验?
2 z) p3 L3 ?5 x, Z$ a8 c3 }3 r9 B7 P
7 Z3 I) [& E5 R4 {/ K哈哈,专家不敢当,我只做60934的,其他我就不清楚了。
7 h/ O' h2 r ^( s' {你说的情况是对的,断路器的特性是通过动作特性限定的时间一电流带来确定的。# Y0 M+ S& ]+ I% f' c G1 g
但是一般通过测试,或者客户给定的动作带,通常是将偏差考虑进去的。
& P5 W5 o; N, f4 @4 H5 P如果曲线区提前或延迟的反全超出动作带,可判定为不合格品 |
|