引用第10楼lingyuns于2009-11-04 16:37发表的 :6 Y, }/ W1 c5 N! G3 P( Q: y
& K, s9 P5 b ~' u3 B" W# E
$ C8 r* q3 j- p. D% R
. \; G! V7 |. w% \, q" i! ^5 ]
楼上应是断路器专家罗,可否多请教您:我大致了解一点断路器(不是普通双金那种过载保护器),分脱扣分热-电磁脱扣和电磁-液压脱扣两种,国内的热电磁方面较多,好象电磁-液压脱扣方面国内制造成水平还不过关,用过国外较顶极的也有在曲线区提前或延迟跳的,不太稳定,你有否此经验? + d# {& t# b( e/ u2 L- i8 ^
8 o, P5 c( J( ^; h1 I哈哈,专家不敢当,我只做60934的,其他我就不清楚了。. B: H) f/ G$ ^8 B8 Y
你说的情况是对的,断路器的特性是通过动作特性限定的时间一电流带来确定的。
( p2 l ~3 B* R+ ^" l但是一般通过测试,或者客户给定的动作带,通常是将偏差考虑进去的。
$ x* F7 g; K( O* i& F如果曲线区提前或延迟的反全超出动作带,可判定为不合格品 |
|