[照明技术] GB 7000.1-2002 灯具一般安全要求与试验  4.13.4中的疑问?

[复制链接]
发表于 2007-9-5 20:04 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
这话原文是这样:9 _- m2 V& X' Q" r
Luminaires for temporary installations and suitable for mounting on a stand ) d7 {& F9 m4 I) e' N
The luminaire shall withstand four impacts resulting from the following test. + N% Y' O. ~1 e0 I9 \- m1 f' H& I2 W+ V
Any lamp(s) are removed before the test. / y% T3 V) A( j; M& w# b
The luminaire is suspended by an aluminium rod along a concrete or brick wall. The length  of the rod is that of the stand as indicated for a possible stand in the mounting instruction.  The luminaire is lifted until the rod is in the horizontal plane and then allowed to fall freely  against the wall.  
4 ], G( [3 t5 b: k, CAfter the test there shall be no impairing of the safety.   . t% d, p5 c- n. Q0 G' P
0 e- s! F) a! L
注意红字。试验开始前,灯具挂在沿墙面吊着的铝杆上。注意这时灯具随铝杆是垂直地面的。
# W" Y- O$ ^6 R* B* g9 l( G然后(注意蓝字)再将灯具提起,直到铝杆达到水平。如28楼说,可以用手提起灯具一端,铝杆的另一端应是用可以绕轴旋转的方式固定在墙上。然后放手,让灯具与铝杆自由向墙体落下。* l1 A$ U; r8 a9 i  P5 h& p! Y
这里是 fall freely  against the wall,并非自由落体。

点评

版主讲得很到位,我也是这么理解的。  发表于 2024-1-29 14:37

评分

参与人数 1安规威望 0 收起 理由
0 1:36045

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-9-5 20:29 | 显示全部楼层
嗯,我终于理解到了,谢谢各位  k8 w1 s4 R) h+ ~: J$ Z/ s
: y- T; c& G! T5 L
! o' c# [- |0 G) G  L2 E0 P
现在重看标准,标准的”悬挂“两字我疏忽了,”悬挂“两字就是说“铝杆的另一端应是用可以绕轴旋转的方式固定在墙上“0 D3 _& H7 q: B; X& A! T
发表于 2007-9-6 21:28 | 显示全部楼层
说实话,各国的安规标准里,真的有很多东西,难以全部明白理解!我本人也为此很烦闷!
发表于 2007-12-24 15:25 | 显示全部楼层
成90度砸到墙面上
发表于 2008-10-7 21:49 | 显示全部楼层
确实是很难理解,这叼钻的标准
7 q" q6 r2 g& \9 v) A我就想象为安装在支架上的灯,假如支架安装在墙壁上的一端有两个螺丝固定,若一颗滑脱或失效时灯具下坠时的效果就是测试所需要的结果吧
发表于 2008-11-25 18:58 | 显示全部楼层
引用第6楼heymutwo于2007-09-05 09:16发表的  :! ?' U( i1 ^0 e) }
9 q$ ~7 P3 _8 c0 V8 O7 r# k. c" V
把灯连着铝棒一起举起到水平位置就是与墙面成90度角和地面平行。然后一起自*由落体就好了。

- @1 e6 b" S# N4 t( C9 N  B6 v
2 f! _7 `! I# P! x; |1 |; Y那就不是铝棒贴着墙面,而垂直于墙面了。1 n3 P0 H$ R( ?- c
是不是墙支撑铝棒一头,人手抬起一头,水平后,放开手,让器具自*由落体砸到墙面啊。如果是这样,标准上写得有问题。(......The luminaire is suspended by an alumiium rod along a concrete or brick wall.)
发表于 2008-11-26 17:42 | 显示全部楼层
自*由落下并不是自*由落体啊!不要搞混了,自*由落体是垂直,和铝棒同转体落下的那是自*由落下。标准说的是自*由落下。