发表于 2007-5-23 09:10 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
EN61347:. w# Z" D% d, J
整个产品是否只要: L与N之间的距离大于1.7毫米, FUSE两端满足1.7毫米,外壳满足5.0毫米,其它地方就没有绝缘的要求了?
发表于 2007-5-23 09:21 | 显示全部楼层
EN 61347-1爬距跟598是一样的,可参考% q( S2 [/ d5 q) ^2 S: X
倒是EN 61347-2-2/2-3的爬距独立出来了
发表于 2007-5-23 09:32 | 显示全部楼层
引用第9楼af204于2007-05-23 08:59发表的  :
1 t. v2 X# H/ d9 c" W! d$ ^# e* S( K/ v& _* L3 X
* x5 B# r! Z& J/ A' T( r9 M1 s& d
# ^( p. |) B8 g! s0 K
3.2.19条可以看一下4.21(卤钨灯)保护屏 那一段,灯头部分是敞开式的,而且电压不是电源额定电压,如低电压,12V时,就需要装自带保护屏的卤钨灯泡了!因为卤钨灯泡是易爆的,为了防止玻璃破裂生产危险!  个人理解,尽供参考

# k5 c4 p. l( \' k* |+ u1 s* `
! N3 e7 R: r+ s& Q* l  s& K4.21的意思是-灯具可以不带保护屏,如果是以下情况:
. i( `( V7 w' J6 \1,一般照明用的,电源电压下用的,符合EN 60432-2
4 b( X) ^( T7 w3 q+ |% O$ `2,低压卤钨灯,符合EN 60432-3
3 E5 w' a' Q  P% d# s, i' ^2 S2 o; x$ l" ^+ P! w
电压不是电源额定电压,如低电压,12V时,就需要装自带保护屏的卤钨灯泡了??----高压都说不怕炸了,还怕低压12V?! g" `  p5 l6 Z+ j. b# @. P5 M

$ d; ^) |: h( ]8 v8 `标准如下:
5 }: j% g  ~0 i  b4.21 Protective shield (tungsten halogen lamps)
+ v5 o1 C8 [; L6 l3 b0 q4.21.1 Luminaires incorporating tungsten halogen lamps, without an integral outer envelope,
6 ^7 Y8 d/ N* R. Jshall be fitted with a protective shield except when the lamp is:$ w4 |7 A( X. T9 B# ?6 x- X! s
– a mains voltage (general lighting source) replacement lamp;* or- c' {, V3 N$ K) v
– a low pressure tungsten halogen lamp as specified in IEC 60432-3.
发表于 2007-5-23 09:53 | 显示全部楼层
UV燈的標準選擇, 記得有人提出過, 但是沒有定論?  
 楼主| 发表于 2007-5-23 12:15 | 显示全部楼层
是我提的!
 楼主| 发表于 2007-5-23 12:18 | 显示全部楼层
引用第12楼柯南于2007-05-23 09:32发表的  :3 ]- }: v- s! t+ S  h5 O$ _
% ^) X" w7 E" r+ V! p

  E) r0 r" x2 T$ b7 X# \  E# G/ Z( B
4.21的意思是-灯具可以不带保护屏,如果是以下情况:! _( X# k1 m. ^! L) V; Y4 B
1,一般照明用的,电源电压下用的,符合EN 60432-2, ?$ ?! X' D* l7 u" t( S. C5 @
.......

2 D4 K. @3 j( n! j: M& n下面的也就是我不明白的地方) ~& H/ P  R! a5 M8 b# [
a mains voltage (general lighting source) replacement lamp;; E1 E. W- P& g3 R, Y5 H, E
为什么电源电压下换的就不要了?我也不明白
 楼主| 发表于 2007-5-24 09:00 | 显示全部楼层
引用第10楼嘻嘻于2007-05-23 09:10发表的  :4 G3 R4 \+ K5 w  B$ }0 j
EN61347:
* k' J$ Y: p7 S$ m" ]整个产品是否只要: L与N之间的距离大于1.7毫米, FUSE两端满足1.7毫米,外壳满足5.0毫米,其它地方就没有绝缘的要求了?

8 b1 n3 [2 Y3 z+ d如果不能证明你的产品的PTI指数是>=600的话,一般用PTI<600的那一栏,,也就是2.5mm,而不是你说的1.7mm(爬电距离),这些可以看一下,GB 7000里相关的规定,在表11.1前后都有相关的说明,可以参考一下
发表于 2007-5-24 09:31 | 显示全部楼层
引用第12楼柯南于2007-05-23 09:32发表的  :1 B- {' i0 s  |: n4 M6 \
4.21的意思是-灯具可以不带保护屏,如果是以下情况:
$ F* Y3 W2 u! m0 M) _2 u1,一般照明用的,电源电压下用的,符合EN 60432-24 T: ^( D5 \- Z
2,低压卤钨灯,符合EN 60432-3 , |& y' ?1 i3 ~2 p& L
. }7 O$ w6 H3 Q" z& C, m1 x
电压不是电源额定电压,如低电压,12V时,就需要装自带保护屏的卤钨灯泡了??----高压都说不怕炸了,还怕低压12V?
( A# f; j4 z/ V$ z5 d) Z, H' G( q+ ~/ g5 p4 n( X9 X
标准如下: 4.21 Protective shield (tungsten halogen lamps)
# z3 Q) |" W( m+ h! m* s7 h                      4.21.1 Luminaires incorporating tungsten halogen lamps, without an integral outer envelope, shall be fitted with a protective shield except when the lamp is: , C' h# ?, o& L4 g* Y
– a mains voltage (general lighting source) replacement lamp;* or
9 O3 I+ S) ]0 l, @( |4 U– a low pressure tungsten halogen lamp as specified in IEC 60432-3.
: i8 X* u- n! {9 o5 q+ {6 j
" F" g5 }) f3 |" U( N) i
3 F0 l+ L# _* ?' M/ O. x/ t1 ]
" u! D5 j  O' H$ @% V- s$ T. k. r) }* {9 S仔细看了一下,原来low pressue不是low voltage,是低气压不是低电压。
 楼主| 发表于 2007-5-24 16:15 | 显示全部楼层
引用第17楼caballo3157于2007-05-24 09:31发表的  :
  y6 `6 Z. I6 ]引用第12楼柯南于2007-05-23 09:32发表的  :5 i# G1 h1 g/ {
4.21的意思是-灯具可以不带保护屏,如果是以下情况:5 S) l0 M$ X- k( Y; N7 n- w# U
1,一般照明用的,电源电压下用的,符合EN 60432-28 k0 [& {9 G4 J6 D2 Z+ ?" g' S
2,低压卤钨灯,符合EN 60432-3
" |* k+ o5 ?6 B  `. ~
; W5 C  S% L: Q5 s; ^.......

0 h/ e9 o5 \5 z$ W
6 f1 a- `4 a) n" h是指低气压啊,就是在低气压的情况下,卤钨灯泡才不大会爆
发表于 2007-5-25 14:43 | 显示全部楼层
引用第10楼嘻嘻于2007-05-23 09:10发表的  :6 C0 z: U- O" h2 o2 T
EN61347:1 D8 W5 z( C! U5 I- H  ^
整个产品是否只要: L与N之间的距离大于1.7毫米, FUSE两端满足1.7毫米,外壳满足5.0毫米,其它地方就没有绝缘的要求了?
可是我在标准EN61347的16章节没有看到相应的语句表明要满足EN60598的相关要求?