楼主: jimlly

[中国产品] GB4793的耐压试验

[复制链接]
发表于 2009-4-28 08:31 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
游客,本帖隐藏的内容需要积分高于 12 才可浏览,您当前积分为 0
发表于 2009-4-28 08:59 | 显示全部楼层
引用第11楼316979109于2009-04-20 12:30发表的  :; I" t- r% @- Y' t- F/ Y9 n
1、看下6.7.4的测量电路,什么才是测量类别II。。。。。。* Y4 q+ E# V' W1 [+ S
2、根据你220V的电压就是属于测量类别II
* q! ?( i0 r; o2 m  E2 s# I3、通过表8选取电气间隙
% s" w' C- T) S( {4、通过表9确定试验电压(注意内插法)8 G# H4 }7 m, F
5、需要考虑表10的修正系数作为最终的实验电压。。。% L5 F  e3 H( A% U% M8 j
.......

: [  c0 v7 b% Y! a向316979109请教:关于这个标准熟悉的人不多,问过很多人后来有些体会.今日想交流一下.6 L+ h: h, B* t5 U1 n" ?, |/ t
看到你的描述,很敬佩你的专业和耐心7 c8 D3 m7 {* ~5 l
我看完GB4793标准有这些理解.
6 P4 m* D& P! O0 r  V7 d: S" U7 @1 m# O6 E4 h* f$ ^
1. 6.7.4 是测量类别的定义,测量类别是根据电路来分的.* ]3 f/ N6 Q/ F3 e
2. 220V的电压就属于测量类别II的这句判定不能这样推导, 每个测试类别都可以有不同的电压,测量类别IIII也有220V. 要根据电路的情况来判定的
发表于 2009-4-28 11:04 | 显示全部楼层
呵呵。。。楼主说的仪器应该属于II类的。。。。。至于测量类别IIII也有220V。。。 明白我的意思就行。。。。。
 楼主| 发表于 2009-4-28 13:29 | 显示全部楼层
谢谢指教!
发表于 2009-10-19 16:35 | 显示全部楼层
316979109老师讲得好!
发表于 2009-11-30 11:09 | 显示全部楼层
引用第11楼316979109于2009-04-20 12:30发表的  :
6 L7 ?* f6 b5 F1、看下6.7.4的测量电路,什么才是测量类别II。。。。。。8 W, B2 G: n4 d1 w3 F
2、根据你220V的电压就是属于测量类别II
+ @' k1 ?' J1 A1 N/ _7 w3、通过表8选取电气间隙
  w2 @; J. z. e/ e7 Y- T4、通过表9确定试验电压(注意内插法)
- L7 {1 c; C/ r! J" e% B% z. u+ e+ F' f5、需要考虑表10的修正系数作为最终的实验电压。。。
0 y. s) |! ]. c5 T.......
4 J% e# ~; Y& s8 A* {" g' J9 [7 `

/ R; {5 `  i% g4 y+ s1 d: D" o* p1 z實驗室給我的測試報告內竟然是 基本絕緣 1.5mm=1390V 雙重絕緣 3.0mm 已表九看來是2210*1.62 U. z0 Z1 ~% |! G( S
/ t( d6 w4 E8 E! f
=3536V
2 R: v$ P% s/ A, m9 `# ?
4 f( h' T3 t8 A6 K跟各位前輩算起來的有出入 到底是誰對呢!?

点评

我觉得是拿双重绝缘的距离对应的电压值再乘以1.6,即你说的3536V  详情 回复 发表于 2014-5-30 00:18
发表于 2010-10-24 08:49 | 显示全部楼层
11楼说的不错、
发表于 2014-5-30 00:18 | 显示全部楼层
bowking 发表于 2009-11-30 11:09
+ E3 I0 T0 ~" I6 q, q8 O實驗室給我的測試報告內竟然是 基本絕緣 1.5mm=1390V 雙重絕緣 3.0mm 已表九看來是2210*1.6/ Z, Z6 g- Y. {. x

/ ]4 e  l+ q# ]: W1 v' @) [9 e=3536V

% o9 t. c% b9 }3 D+ a我觉得是拿双重绝缘的距离对应的电压值再乘以1.6,即你说的3536V