[中国产品] GB4793的耐压试验

[复制链接]
发表于 2009-4-14 21:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
请教高人,GB4793的耐压试验的试验电压如何选取?
  U! b- j0 f* n* [5 o220V额定电压的带II类结构的I类实验室仪器,在电源插头与接地金属外壳之间(基本绝缘)打多大电压?在电源插头与II类结构外壳(加强绝缘)之间打多大电压?- R5 N+ L) X1 ]& J
如何测量电源插头与外壳之间电气间隙?
7 V) @7 S9 E/ p- v# n1 S& v( b为什么4793没有象4943或8898一样明确规定加强绝缘打3000V,基本绝缘打1500V呢?
( C# ?% x2 t6 Z1 C+ h谢谢!2 c, k5 o" c- ?, d4 R! h0 v2 S
7 z: @( P+ v! Z% Z6 z' X
变压器初次级间的电气间隙,L与N 之间的电气间隙比较好理解和测量,而且一般也就几个或十几mm, 但是如何测量电源插头与外壳之间的电气间隙呢?因为我想在电源插头与外壳之间打耐压。
4 l3 _5 m$ f$ O& k( X& X/ ]电源插头与外壳之间的电气间隙一般都比较大,可能达到几十mm,根据表9查20mm的电气间隙要施加14400v的电压(加强绝缘),40mm的电气间隙要施加25920v的电压(加强绝缘),为什么打这么高的电压?而且一般实验室耐压仪最高电压也就5000V左右就满足GB8898/4943的要求了 ,要做GB4793是不是还要配备高达几万十几万伏的耐压仪?  G9 c) _: H6 T1 a; C8 l  ~1 F
谢谢!
 楼主| 发表于 2009-4-15 14:30 | 显示全部楼层
安规网有没有知道的啊?
发表于 2009-4-15 15:56 | 显示全部楼层
引用第1楼jimlly于2009-04-15 14:30发表的  :+ K4 M' d8 C& D1 `
安规网有没有知道的啊?
: Z+ S) h3 D- t& K' |9 G3 s
标准上有写的很明白啊,先确定电气间隙,然后按表9选取相应的试验电压
发表于 2009-4-15 21:37 | 显示全部楼层
这个问题也问得太宽泛了吧,宽泛的答案标准就有。有具体问题就具体问出来 嘛
 楼主| 发表于 2009-4-16 22:13 | 显示全部楼层
220V额定电压的带II类结构的I类实验室仪器,在电源插头与接地金属外壳之间(基本绝缘)打多大电压?在电源插头与II类结构外壳(加强绝缘)打多大电压?% i8 k- e1 D, G  W
如何测量电源插头与外壳之间电气间隙?
$ N: \& P9 C) U# g0 h8 G$ Z为什么4793没有象4943或8898一样明确规定加强绝缘打3000V,基本绝缘打1500V呢?
: ?1 c+ \1 S/ C( Q谢谢!
发表于 2009-4-17 08:21 | 显示全部楼层
引用第4楼jimlly于2009-04-16 22:13发表的  :6 c. C$ ]! i( l0 a6 S0 R8 m
220V额定电压的带II类结构的I类实验室仪器,在电源插头与接地金属外壳之间(基本绝缘)打多大电压?在电源插头与II类结构外壳(加强绝缘)打多大电压?& H, m6 k( o: Z, @
如何测量电源插头与外壳之间电气间隙?
* j& V  I' C# @4 r为什么4793没有象4943或8898一样明确规定加强绝缘打3000V,基本绝缘打1500V呢?
6 O7 O$ ^( M- m. G谢谢!

  x+ X3 h* C1 F8 Y3 {2 N0 n: _. A2 e" c1 t# k' |! h9 v  j
因为4793是根据电气间隙的值再根据表9选取相应的耐压值。
  x- I* ]6 _4 r+ v; t6 x" `! W% o2 b& X0 d( X+ U
你首先要根据待测部分查电气间隙的表格,确定电气间隙的值,然后就可以根据表9方便的查出耐压值了
 楼主| 发表于 2009-4-17 08:58 | 显示全部楼层
谢谢指教!
- [) Q9 f- h) E& H* u1 v变压器初次级间的电气间隙,L与N 之间的电气间隙比较好理解和测量,而且一般也就几个或十几mm, 但是如何测量电源插头与外壳之间的电气间隙呢?因为我想在电源插头与外壳之间打耐压。" e$ H0 ]8 Z3 t; K* v+ y
电源插头与外壳之间的电气间隙一般都比较大,可能达到几十mm,根据表9查20mm的电气间隙要施加14400v的电压(加强绝缘),40mm的电气间隙要施加25920v的电压(加强绝缘),为什么打这么高的电压?而且一般实验室耐压仪最高电压也就5000V左右就满足GB8898/4943的要求了 ,要做GB4793是不是还要配备高达几万十几万伏的耐压仪?5 t4 B  ]9 [; h& `* r' ?5 H0 m
谢谢!
发表于 2009-4-17 10:26 | 显示全部楼层
这个问题,对于其他人的回答看你还是没有明白,还是我来回答你吧:你先确认测量类别,也就是说一般的220V,测量类别是II类,通过查表8确定基本绝缘的电气间隙是1.5mm,对应表9确认试验电压,表9中没有列出的电气间隙,需要采用内插法来计算试验电压,基本绝缘的试验电压是1390V(表9的值修正表10的系数)。。。。双重绝缘是基本绝缘耐压值的1.6倍 ,即2224V。。。。。。。。。
发表于 2009-4-17 10:47 | 显示全部楼层
引用第6楼jimlly于2009-04-17 08:58发表的  :2 t0 K- @2 ~7 _. \: l
谢谢指教!
7 y3 p) H9 Q, M变压器初次级间的电气间隙,L与N 之间的电气间隙比较好理解和测量,而且一般也就几个或十几mm, 但是如何测量电源插头与外壳之间的电气间隙呢?因为我想在电源插头与外壳之间打耐压。# t# w5 S! U  z6 a3 p, T& z* [
电源插头与外壳之间的电气间隙一般都比较大,可能达到几十mm,根据表9查20mm的电气间隙要施加14400v的电压(加强绝缘),40mm的电气间隙要施加25920v的电压(加强绝缘),为什么打这么高的电压?而且一般实验室耐压仪最高电压也就5000V左右就满足GB8898/4943的要求了 ,要做GB4793是不是还要配备高达几万十几万伏的耐压仪?9 T* _6 u9 H# a
谢谢!

+ ^6 k* ~% [5 c0 A# o( g9 F$ h' t  q  n: E
不是这样的,我只要电气间隙满足表8中规定的数值,换句话说,你要你测量的数值大于等于表8规定的间隙,就按照表8的间隙来计算,就可以了
 楼主| 发表于 2009-4-19 09:56 | 显示全部楼层
谢谢316979109老师的指教!
. a' B" `2 c( A, n: n您说测量的数值大于等于表8规定的间隙,就按照表8的间隙来计算,也就是说假如我实际测得的基本绝缘电气间隙为 5mm,也按照表8的1.5 mm来取耐压值?
: K+ u3 [9 Y1 S另外表8规定的是对测量电路的电气间隙,我做的设备不带测量电路,只是一个实验室用的220V供电的纯水仪,不是万用表之类的测量仪器,应该和测量类别无关吧?所以我想进行电网电源输入插头与外壳之间的耐压试验。