引用第5楼sclongwar于2009-03-17 20:05发表的 :0 w! {8 t& t3 n( U4 U4 u+ w* Z$ v
你看他测试报告里的初始温度是多少? 用初始温度加上35K就是实际的温度。 8 x( }0 g9 w" g2 g7 v
一般是加结束时的温度吧。
! z+ l* N. \4 F( b2 h* y4 @但是你想知道实际温度的目的是什么呢?
* P$ y& F, P. r. A4 X# H6 L- E如agilent采集仪,它是会给出实际的测试温度的,
, O% u" e: I' O) A1 o: J比如在IEC60335-1,IEC60065中,限值是用K,则要用实际温度-环境温度=温升(K)。4 l. {( L5 f" c/ y
比如在IEC60950-1中,限值是用度,则要用实际温度-环境温度=温升(K)。再用此温升(K)+25度=温度。(注意此温度不是实际温度,而是换算为环境温度为25度的温度,原因是表中限值温度是在环境温度25度得来的。)
" ]. @1 O: v8 N4 ?5 i/ r
% Z! y: C; ?, A7 z3 ^9 \; W$ m所以LZ的问题觉得有点舍本求末的味道。本来是采集仪是直观地最初地给出实际温度的。 |
|