安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距端午节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备ASTC+那尔|沙特SASO Saber GCC 埃及COC水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
楼主: davieswong

[IEC标准产品] 某产品做温升测试测的表面为35K,请问等于多少摄氏度呢?

[复制链接]
发表于 2009-3-18 10:59 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
不知哪位知道有没标准提到这个环境温度的适用范围?
发表于 2009-3-18 18:13 | 显示全部楼层
就是加上实际室温就可以了
发表于 2009-3-18 18:25 | 显示全部楼层
在IEC 60065 4.1.3有提到:
) l( o/ x  n( d除非特別聲明,試驗於正常操作狀態下施行:* D; q9 J6 [- m7 k4 r
-- 室溫為15度C至35度C之間及
" \0 @- S2 J7 n1 k-- 相對濕度最大為75%+ x$ H; f. `2 f9 l
1 H/ U" {7 v# X9 A3 i! N% R
但家用就不知道了...sorry
发表于 2009-3-18 19:36 | 显示全部楼层
楼上的没错 偶公司的也是这样
发表于 2009-3-18 20:28 | 显示全部楼层
引用第8楼fendou于2009-03-18 09:53发表的  :, ?8 e4 _3 q* \% @4 B
请问楼上,“环境温度测试一般标准为15-25摄氏度C范围”在哪里可以查到?
家电类可以参考60335-1的5.7吧。# H( A2 g# g' S9 x
5.7 The tests are carried out in a draught-free location at an ambient temperature of
* j/ T9 F% Y7 ?2 H20 °C ± 5 °C.
/ j. P1 {* e% [If the temperature attained by any part is limited by a temperature sensitive device or is  A$ ~9 g  K4 G/ m7 R
influenced by the temperature at which a change of state occurs, for example when water
$ x; y0 v- k9 F4 `) k7 _boils, the ambient temperature is maintained at 23 °C ± 2 °C in case of doubt.
$ s8 c# X) W. U1 _, N2 `/ g
! q) n1 P; Q8 w1 _! f) q+ b
8 e8 ~$ ~0 d. N8 C: g. f但是有的要结合-2的特殊标准,因为热带的好像是40度了。具体要求要结合标准来看。
发表于 2009-3-19 08:36 | 显示全部楼层
60335-2-13,60335-2-15这些特殊标准中,又是怎样要求?
发表于 2009-3-19 08:50 | 显示全部楼层
引用第15楼fendou于2009-03-19 08:36发表的  :- m; n4 O; Q( s
60335-2-13,60335-2-15这些特殊标准中,又是怎样要求?
' a( v6 r6 e- F, L  G3 k
有特殊的要求都会在-2部分进行说明, K' u' n' x  f
如果没有说明,或说明参考-1部分,就按-1的要求进行
发表于 2009-3-28 10:54 | 显示全部楼层
温度为:35K-环境温度。单位为;摄氏度
发表于 2009-3-28 11:35 | 显示全部楼层
引用第1楼79092040于2009-03-16 23:44发表的  :
, \, f/ I, ]! z' W35K+环境问题即为摄氏度,一般情况下35K大概也就是60摄氏度左右
7 p7 c( |+ ^% N, w. L
如果说我在做电机温升时候测得初始环境温度为15℃
& [% A* K" P6 v7 D- J
1 Z1 K4 a) Y/ c电阻法测试最后结果是75K  ..换算成摄氏度的话就是75K+15℃的环境温度=90℃?
发表于 2009-3-28 11:42 | 显示全部楼层
引用第18楼houn于2009-03-28 11:35发表的  :8 o7 N  e8 p2 @' t
0 U. v8 L% S9 m1 f. ]* \

, ^  Y4 J* D* l1 o0 V6 x$ a1 k2 Q如果说我在做电机温升时候测得初始环境温度为15℃
4 u7 c" G( d  ]( e2 p# K' R
/ `. E# S* ?* ]5 Y4 c电阻法测试最后结果是75K  ..换算成摄氏度的话就是75K+15℃的环境温度=90℃?
恩,就是这样算的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规