|
|

楼主 |
发表于 2009-3-4 16:42
|
显示全部楼层
引用第13楼posinan于2009-03-04 15:52发表的 :
- b- ~, M+ x& _- [9 x0 I/ n+ N楼主所提及的内容不知何为?通常插头是根本不连接单芯硬导线的,因为这样缺了一层绝缘,是1级绝缘,是极不安全的,现市场上已经不允许直接卖1级绝缘的产品了。从GB2099.1的角度来说,10楼的兄弟说的只是考虑了可拆线的(因为12章针对的是可拆线的电器附件的端子的要求),还有不可拆线的没有考虑,在第14.1中对不可拆线中也提及了此问题“若不使电器附件永久地无用,便不能将软电缆从电器附件上拆下”。综上,我认为是不能接硬导线的。 9 [. c/ W& ~1 z+ V' y0 W
何为?说一下:1 W+ F0 r6 J$ g- r! \2 [) h) X6 s8 c' \
插座插销上钻有接线孔和配螺丝锁线的嘛,线孔径和螺丝长度由天插头结构原因只能锁2.5平方以下软线缆,如用2.5平方以上的单支硬导线装时,螺丝头就会凸出很多并顶住其它。: f( f! t0 p" m; i
这插头是由用户或销售商自行配电源线的,我的老板就担心用户如装2.5平方以上的单支硬线缆来用时,那他们装不下不是投拆我们了? h. K8 c/ n2 |, Z
这是这个原因。 |
|