发表于 2007-7-23 16:42 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
引用第20楼zihui于2007-07-23 16:41发表的  :6 v7 ]& q. O! v
PE你指的保护接地吧,是地线吗?没有的.只有火线和零线.但是PCB板上有功能接地,有铺铜箔作为大地防EMC的,这个应该不算PE吧.
& C1 s9 n7 }2 i, e
这个地线不是PE, 是FE.
& H- B9 E: X/ [7 j
0 q9 [9 y. w! X# [. m$ s1 E, z 但L、N和FE之间要求为 “加强绝缘”,注意了。。。
 楼主| 发表于 2007-7-23 17:02 | 显示全部楼层
这个电气间隙,爬电距离太难搞了.我无法去算他们的WORKING VOLTAGE,你能给我点经验值吗?
1 Z. b' Z6 a5 ~* w- Q! q譬如,PLC输入电压在220Vac-240Vac, 大概L-N之间的工作电压峰值大概多少?+ h. E4 l( [0 R* v( O* Q$ _
# g% k: D& U  s# `; j
还有输入-输出,FUSE后的变压器也要考虑吗?
发表于 2007-7-23 17:07 | 显示全部楼层
引用第22楼zihui于2007-07-23 17:02发表的  :
1 O, y# I' M7 M( [- D& u这个电气间隙,爬电距离太难搞了.我无法去算他们的WORKING VOLTAGE,你能给我点经验值吗?
7 t. y# ^' f/ B0 F譬如,PLC输入电压在220Vac-240Vac, 大概L-N之间的工作电压峰值大概多少?
" s5 x& w8 L1 W8 ]
. `4 a( ^* R- V+ ~) K; }$ X还有输入-输出,FUSE后的变压器也要考虑吗?
) k4 i7 z* e+ v3 [
L-N之间的工作电压:  RMS: 240VAC,    Peak:240*1.414=340VAC
" H# g( b% F5 [" ~) m# _4 _6 }* U( K
变压器初、次的工作电压:必须要用示波器测量
' A  U3 u% j6 e% x% ]1 B( f2 Z+ L3 V$ v; U% {- {& R
从你的产品来看,变压器必须以加强绝缘隔离。/ F6 X, a) R. M9 b1 U4 R3 ~# b

* Q. r* ]1 d; z! \
+ I# u2 l: d0 r0 m$ E6 U3 Y# O; l& B  I5 l2 i; `$ m8 z2 f
你要是亲自做过一次就知道了。。。
 楼主| 发表于 2007-7-23 17:08 | 显示全部楼层
谢谢.晕了,呵呵
发表于 2007-7-23 17:14 | 显示全部楼层
引用第24楼zihui于2007-07-23 17:08发表的  :
# A0 N& O, d& ]/ B谢谢.晕了,呵呵

* v3 {' o4 K- l8 o- c/ f3 x怎么就晕了???% J" b, O8 `6 h& r
% E1 `5 \- F% {4 s0 Z" {; e! l$ Q
[s:44]
 楼主| 发表于 2007-7-24 10:30 | 显示全部楼层
量电气间隙或爬电距离,我是量PCB板上的焊脚还是对着导体量?象一些密封式的隔离变压器,我该怎么量呢?比如SELV-TNV之间的输入输出是通过密封式变压器来隔离的,我怎么量取它们的电气间隙?
发表于 2007-7-24 10:39 | 显示全部楼层
引用第26楼zihui于2007-07-24 10:30发表的  :4 M0 {1 |+ W3 u! C* X8 h  \# f/ W
量电气间隙或爬电距离,我是量PCB板上的焊脚还是对着导体量?象一些密封式的隔离变压器,我该怎么量呢?比如SELV-TNV之间的输入输出是通过密封式变压器来隔离的,我怎么量取它们的电气间隙?
* L3 o# V1 z0 {- w  Y& p) Q
测量电气间隙和爬电距离,原则是找最近的点,不管是焊盘或走线。
8 X5 I- @; ]2 D+ O+ E  {) k  |$ S* C/ z+ b4 F
对于隔离变压器,需要考虑:, E' x# v! t4 u) N; @  ^% p7 s

6 w2 B! g3 e( [7 w1 ^pin-pin
( B1 U* C: q3 z, O
$ p& G3 s. Z4 V4 p: e9 Vpin-磁心
8 b; \+ E2 K7 O% |5 }$ l. {; Z
& L- ?0 t7 z! p' {: ?- p+ H5 X+ dpin、磁心-焊盘, g7 J3 g. k( {. J

# n& `/ }7 P$ w7 ?% Xpin、磁心-走线、跳线、飞线5 y- p& ^# u5 {8 R

! M/ }9 C- S. v% U- m  v% Epin、磁心-元件体
; b" j2 y5 N& j( F& S
, A, n+ [8 D" I4 U1 D. C( r' S变压器内部
 楼主| 发表于 2007-7-24 10:57 | 显示全部楼层
有认证过的变压器不用量了吧
 楼主| 发表于 2007-7-24 11:06 | 显示全部楼层
不用量内部,我的意思是,
发表于 2007-7-24 11:16 | 显示全部楼层
引用第29楼zihui于2007-07-24 11:06发表的  :
  W& X  z' `# r0 R; Q" t不用量内部,我的意思是,

3 ^  H- }+ K/ G5 E2 C' i/ t; F. v不一定的。。。5 ~3 ~- R- I+ t& ]
3 K# z& c6 L9 V
认证时的标准、使用环境能和现在很有可能不一致。。。