广东安规检测
有限公司提供:
引用第10楼zihui于2007-07-21 15:47发表的  :

; ~9 j% k8 t2 q7 o( d你的产品是否分为了一次电路和二次电路?是一次电路和二次电路之间是要求隔离的吗?
0 K7 m4 Y# z. q! s) F
, E& Y1 ?4 \( I% y% E是否有一个防火的塑胶或金属外壳?; H3 b+ E0 N# b/ K5 m+ k9 P. \
( {0 y/ m! b  o2 u8 A* I. V
输入为市电吗?输出是多少?
5 ?( S( c. x% M) d9 @( d  a* D; ~; G: E- ^
你的产品是MODEL吗?
发表于 2007-7-21 15:57 | 显示全部楼层
引用第10楼zihui于2007-07-21 15:47发表的  :
3 h3 u+ K; ^2 T8 b7 V  b
照片的角度不太好,看不大清楚,也不好分析。。。
 楼主| 发表于 2007-7-21 16:18 | 显示全部楼层
非常非常的谢谢你热情的回答.有空请吃饭.呵呵% w& }$ q$ `6 `9 h/ L- Q: b

8 W: S2 _4 n9 Q1 {- n; g$ m+ b  w第一张是PLC,第二张是ADSL+MODEL吧. 两者都是是塑料外壳,PLC是直插式的,接市电.应该是220Vac. ADSL 是有ADAPTOR的,12V的输入,Adaptor是有单独认证的.+ Z5 [4 f2 W: {& F2 p& \
我看过ADSL的认证报告,是TNV-3电路,可是又说是CLASS III产品,.比较疑惑.能解释一下吗?# x1 q: n% V. x
请问第一张中有个黄色的电容,在变压器旁边,是桥接电容吗?5 ~1 D3 p% Y: U

$ _' }$ x) y; k, J4 g2 l) E你能告诉我这些爬电距离,电气间隙怎么量吗?能在图中标明吗?
; G+ x" N6 X/ h% C/ C0 z还有这些绝缘,基本绝缘,附加绝缘,加强绝缘.
5 q0 |; f' m, A. n% _2 H+ ~5 O( x5 F+ r7 s# I  g! m) a
不理解,呵呵.
 楼主| 发表于 2007-7-21 16:19 | 显示全部楼层
因为我没有整机,也不知道向谁要去,只好贴上PCB板子让你帮忙看下.
发表于 2007-7-21 16:48 | 显示全部楼层
引用第13楼zihui于2007-07-21 16:18发表的  :
/ W$ b/ q/ B2 {4 o4 E, [$ S' u$ T/ m非常非常的谢谢你热情的回答.有空请吃饭.呵呵5 f5 ~' d* t; \

9 R, g2 Q9 @/ w% H( D; \/ Y第一张是PLC,第二张是ADSL+MODEL吧. 两者都是是塑料外壳,PLC是直插式的,接市电.应该是220Vac. ADSL 是有ADAPTOR的,12V的输入,Adaptor是有单独认证的.
, l) ~+ p) ]% f' h, u5 P我看过ADSL的认证报告,是TNV-3电路,可是又说是CLASS III产品,.比较疑惑.能解释一下吗?
3 L6 p$ |) d* |. K8 c: S请问第一张中有个黄色的电容,在变压器旁边,是桥接电容吗?
* k2 s! x% f& V' [# F, E, m.......

: \' Y2 P- p8 D; hPLC是“可编程序控制器”吗? (下次问问题时,注释一下。我还是上百度查到PLC的); S. H1 I- s- @

$ X8 ~& U2 @/ U第一张的那个黄色电容,你再看一下,应该是一个Y1电容,是可以看作桥接电容的。
/ p/ U3 H, V- V8 r/ N4 J0 P7 b$ p
我对TNV电路不熟悉。此ADSL由SELV电路供电(ADAPTO的输出为SELV电路),而ADSL电路中又没发现有升压的大电感或变压器,应该可以看做是Class III 类设备。* r. J0 W7 y7 R5 X' Y. ]( A

$ M/ O! m  d& v9 L# r! s你的第一张图是需要隔离的,但照得太不清楚了,不好在图中标明。
' p7 h( K% o: z
, \, L4 V4 G- Z5 _. _( w; c第二张照得清楚一点,但其是不需要隔离的。
 楼主| 发表于 2007-7-23 09:03 | 显示全部楼层
PLC的英文全称是Power Line Communication,即电力线通信,是指利用电力线传输数据和话音信号的一种通信方式。该技术是把载有信息的高频加载于电流,然后用电线传输,接受信息的调制解调器再把高频从电流中分离出来,并传送到计算机或电话,以实现信息传递.
/ U0 @  M: g- {. P, a. t- X+ h0 H4 G4 b  G0 u% f
, L3 e5 z! J% W! p+ B/ k/ Q
重新附上这张相片,能不能帮我标明爬电距离和电气间隙啊.
, k. Y2 }- y$ V* {" O' p$ J% C
0 K) ~1 T! U0 q/ ^* i% a, {1 ]ADSL是SELV供电,是不是就不用考虑爬电距离和电气间隙了?
 楼主| 发表于 2007-7-23 09:52 | 显示全部楼层
还有那个黄色的电容,如果有认证的话,还需要做damp,steady state test 吗?1 a. Y( a6 F! C: ?' f8 d
即:温度:40°C±2°C
2 I0 I+ u! i3 P) w7 e& Z8 r  湿度:90%±3%
' f6 z1 b* k% D  测试时间:21days
发表于 2007-7-23 10:03 | 显示全部楼层
引用第16楼zihui于2007-07-23 09:03发表的  :+ j( j  D' Y& f  }
PLC的英文全称是Power Line Communication,即电力线通信,是指利用电力线传输数据和话音信号的一种通信方式。该技术是把载有信息的高频加载于电流,然后用电线传输,接受信息的调制解调器再把高频从电流中分离出来,并传送到计算机或电话,以实现信息传递.
9 M9 D) X5 P1 I1 G! I; L6 @! \. b( u
5 x: H) j3 _. ~# t" U; D% [( j; I) q9 Q
重新附上这张相片,能不能帮我标明爬电距离和电气间隙啊.
3 ~+ s  n2 {9 R4 o# e0 |' l7 h0 r0 f; d
.......
+ X: Z, A# a. M9 o! ]2 I2 x
你的 ASDL 是不需要 考虑爬电距离和电气间隙的。' F6 r' r7 ~  R, ?/ F4 u9 U4 J0 {
6 A5 e; T) H7 q9 r
你的PLC 还是没办法标明爬电距离和电气间隙。5 l! T2 n. L% C2 x! {  c# X

4 _& K+ t% @5 S/ A! |: f4 k9 a我把你需要考虑爬电距离和电气间隙的地方标出来,你参考一下:
* n% z; b% L$ A" q3 p" u6 W$ m
# R9 l5 v/ V( R" [  J& Q5 }L-N (火线-零线),保险管之前,需要基本绝缘,保险管之后,不考虑。
& Y$ J$ z: @( v  Q7 j2 p% R. F% w$ V) ~
5 Z+ t1 i) o( @  j! x8 g2 B输入-输出,加强绝缘/双倍绝缘  Z; v# ]9 C: B- h

. L; G1 `1 G" L不清楚你的PLC是否有PE(大地)存在?
发表于 2007-7-23 10:10 | 显示全部楼层
引用第17楼zihui于2007-07-23 09:52发表的  :
2 M9 V) ~/ ^  E4 ^" B还有那个黄色的电容,如果有认证的话,还需要做damp,steady state test 吗?
) ^* ~  ^7 \2 \! [8 v% W' g即:温度:40°C±2°C  E( x/ r4 X. t
  湿度:90%±3%
4 F! J0 R4 |4 X  ^  测试时间:21days
1 R8 H6 |  I" {) p  Z9 G% X
不需要。( Y" ^. J$ A# T

- K( E# U, v% Fdamp heat, steady state test 是IEC 60384-14 clause 4.12 的测试。" y6 U; a1 e7 [5 S' Q) \4 F

/ f5 a1 `5 M+ @$ ]( S0 P如果Y电容有认证的话,应该是符合 IEC 60384-14 的。
 楼主| 发表于 2007-7-23 16:41 | 显示全部楼层
PE你指的保护接地吧,是地线吗?没有的.只有火线和零线.但是PCB板上有功能接地,有铺铜箔作为大地防EMC的,这个应该不算PE吧.