安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距端午节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备ASTC+那尔|沙特SASO Saber GCC 埃及COC水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
楼主: pwong03492

[综合话题] 疑问: 60065 单一故障条件下的温度限制

[复制链接]
发表于 2007-7-7 15:04 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
引用第8楼barry于2007-07-07 14:38发表的  :
" r8 X  s$ X4 Q% I: ?; y# r/ D$ ]* p. f- b" l7 l

7 Q$ W/ C! g) p4 P不一定呀!!!+ u; j2 f( i, E

# `' ?- H9 L- \8 h绝缘能通过“高压测试”,并不意味著绝缘不会发生“短路故障”。
- v# j  f! E. q. [* p& V.......

# D4 p! g. k) o# E1 A1 L/ D6 O好!
' ]* F& a8 N5 r) @那能否解释一下这样规定的道理?
发表于 2007-7-7 15:11 | 显示全部楼层
引用第10楼caballo3157于2007-07-07 15:04发表的  :
/ B) h; A* h& b) w6 d+ Z/ s7 v; r8 z$ `/ f7 f  ?+ }" l. y& H
% [! g  U. F5 Q0 r% [8 L1 }
好!
* {* y1 c+ \% d( g* Y那能否解释一下这样规定的道理?

2 c# x( l+ K/ r嘿嘿,CA版难倒我了!!!
( U1 P4 F1 i. `
& N/ A1 e8 m4 F5 Y$ \[s:6][s:6]
发表于 2007-7-7 15:13 | 显示全部楼层
引用第9楼pwong03492于2007-07-07 15:03发表的 疑问: 60065 单一故障条件下的温度限制 :
- u% b% x" m, L- X/ J* f0 s  X我对该标准使用比较少, 但我们提供变压器给客户申请此标准很多. 5 @# l) t+ q; H

, h8 O; [4 H7 x/ v9 \, C. s但是, 发生的一些现象, 让我感到很纳闷.
2 L! O4 l4 h/ ?9 T% ]1. 一些变压器, 初级使用130度的温度保险丝, 短路次级时, 通常次级达到200多度. 但是安规机构也接受了.
) g" d/ U1 _8 [7 m4 |( c2. 最近在我的客户在UL测试 (UL 的 agent), 初级温升120K, 该agent人员却说不接受, 他们以 class A 来看待).
/ ]2 T1 n- U( o7 c/ u8 W7 t.......
" T8 C* F  N* S+ E2 Z  ?
你能肯定都是过 60065吗?2 O  Y3 z9 h0 n

9 E% _/ r. u- H, N% z; W8 VIEC 60950-1、IEC 61558、IEC 60065 的做法都是不一样的。。。
0 Q0 L- o: G; _+ v8 [' a/ N# E" }# G+ g. x4 [; t
严格来说,考量变压器的温度时,初、次极都要考量到。1 F- r  R( o# X6 @2 O: g- U4 M

2 Q- v* t# k1 ^% L一般会考量三个位置,变压器初极、次极、磁心。。。
 楼主| 发表于 2007-7-7 15:23 | 显示全部楼层
引用第12楼barry于2007-07-07 15:13发表的  :
& R. E/ _' t# m! m9 a& G
; I1 A( p; C7 J; k. l: e% p
; Q6 t( ^3 X& Y) v1 F- E1 T0 V% w你能肯定都是过 60065吗?7 f$ S/ y2 O; O! l  i) w* s

- o! R0 b* ?/ \IEC 60950-1、IEC 61558、IEC 60065 的做法都是不一样的。。。1 y* _: t6 ]! h2 e# |( X. A
.......

7 v& l# ?4 I' U3 {: a是的, 非常肯定 60065. 0 |& T9 E4 M/ Y3 O2 o
当时, 我的客户(还是国际知名品牌)申请 EN60065, (根据EN标准, 绕组最大温升应该是150K. 200多度远远超出.)
0 ^, c) G) X3 L" p: Q7 ^
+ u, L* l& `0 r0 d/ X/ ^* l) \8 [! o对于我所说的这个UL agent, 我们提出使用 class B 绝缘系统 (根据EN标准, Class B允许130K), 但是该agent工程师未置可否, 我被他气晕. 为什么会有如此agent?
发表于 2007-7-7 15:30 | 显示全部楼层
引用第13楼pwong03492于2007-07-07 15:23发表的  :
( `' s7 s: S( Q1 y* [( N5 N1 ^9 C6 V3 T0 c3 r, P5 g3 N
: k4 c" l# y/ e: {) c+ J7 P! L
是的, 非常肯定 60065. * W' i% K) i- g5 A
当时, 我的客户(还是国际知名品牌)申请 EN60065, (根据EN标准, 绕组最大温升应该是150K. 200多度远远超出.)
) G0 u! ~# a- R4 B
7 B. l9 f- i- H+ p.......
4 y) r4 G9 ]' `6 v) m3 _
有一点可以肯定:- k2 ~9 O, m3 N& n
# P8 S) _  \2 ]9 c' r3 e- R/ j0 `
申请UL,对于A级以上的变压器,UL要求变压器要有绝缘系统认证。
) Y% k5 E6 Q8 V/ P
& k" U6 x3 |" \/ v7 d9 }很有可能,你司没有绝缘系统认证,故UL工程师把你的变压器作为A级来评估。。。
发表于 2007-7-7 15:38 | 显示全部楼层
以下引自IEC 60065-2005
5 c9 F- v$ Y+ h6 ^不好意思,误导你了,非常抱歉[s:5]" i; L9 @+ E" ~

1 |8 e4 L1 t" R% @: Q% I$ K. Z: C(异常测试时,变压器的温升可以超出限值,注意下面的红色字体和蓝色字体部分。)
* n" J$ b5 ~& j% U  k6 k$ H0 E6 m
11.2.5 Windings
8 A; K2 A; d, G% l* T
& ]( b( y3 A1 xThe temperature rise of windings shall not exceed the values given in Table 3, items b) and d)
- Y& `6 n. s& u"Fault conditions", with the following exceptions.1 e7 Q# d: ]/ F# Q. ~

! S6 T0 t5 G/ A; X! {. X) B8 W– If the temperature is limited due to the operation of replaceable or resettable protective devices, the temperature rises may be exceeded until 2 min after the operation of the device.
  E6 j/ x7 U  X& C/ u; J/ C; p& A5 R% ]. l
In the case of windings providing protection against electric shock or where a fault could result in a fire hazard, the test is carried out three times and the winding is then subjected to the dielectric strength test of 10.3 without the humidity treatment of 10.2, starting within 1 min after the temperature rise measurement.   No failure is allowed.
; [# g! H) m4 s" U- e+ R0 W6 T, P( Y7 |0 U
– If the temperature is limited due to the operation of an integral non-resettable or a nonreplaceable protective device or due to the open circuiting of a winding, the temperature rises may be exceeded, but the test shall be carried out three times using new components.
. p! j* x6 ?' R4 ^4 N& a4 X$ `+ q4 q8 e" z3 j
In the case of windings providing protection against electric shock or where a fault could result in a fire hazard, the winding is then in each case subjected to the dielectric strength test of 10.3 without the humidity treatment of 10.2, starting within 1 min after the temperature rise measurement.
% u! ]% U  b0 bNo failure is allowed.
  M8 x! t# \% e, t: z9 ?! P% _
9 ~- S; r; F( E5 ^
– Higher temperature rises are allowed for windings, provided a failure of their insulation cannot cause an electric shock hazard or a fire hazard and that they are not connected to sources capable of supplying power in excess of 5 W under normal operating conditions.
# w/ L* Q# m" Y0 Z$ z7 y4 _2 i. ]9 Q% K7 g$ l! @
– If a temperature rise value is exceeded and if there is doubt as to whether or not a hazard exists, the insulation concerned is short-circuited and the tests of 11.1 and 11.2.2 are repeated.1 S  m  i6 k; z3 c3 A
7 a$ D: }4 h8 W) v5 R3 ~0 _, C
NOTE: If the insulation is incorporated in a winding in such a way that its temperature rise cannot be measured directly, the temperature is assumed to be the same as that of the winding wire.$ W: B+ z: i; g' ~" ^, y
/ k- G4 ^2 l2 d8 T1 K  n7 m+ i
4 e" t- E6 H* w. q& W
5 @, f1 U8 J: t! t
( z- {, l+ U% E2 B
 楼主| 发表于 2007-7-7 15:39 | 显示全部楼层
引用第14楼barry于2007-07-07 15:30发表的  :
+ L9 \% p# v0 l9 T- ]; y! s% Z3 [3 |+ M0 o4 w

* i1 Q( [. p. _2 Z有一点可以肯定:% H' a: G: U; n

* J9 C, w$ ~) i申请UL,对于A级以上的变压器,UL要求变压器要有绝缘系统认证。3 t& t  X. d0 t' ?4 Z6 U
.......
一开始我们没有提供Class B, 他做CLASS A处理, 我没有意见.7 p' k; z8 @- u9 J9 ?
但是, 我提供了我们公司的 CLASS B 系统(已有UL认证 OBJY2)给他, 但是他说不知道能否接受).
发表于 2007-7-7 15:44 | 显示全部楼层
引用第16楼pwong03492于2007-07-07 15:39发表的  :% s. a  [3 Y, J- q& g  M5 m- s  o4 t0 r

. }5 g+ b2 ^1 t7 C% q一开始我们没有提供Class B, 他做CLASS A处理, 我没有意见.4 \3 n: }( U8 B1 p/ d  Y
但是, 我提供了我们公司的 CLASS B 系统(已有UL认证 OBJY2)给他, 但是他说不知道能否接受).
& I  y1 I# j% B% J* D3 V) ~
UL的工程师牛一点也是正常的,毕竟UL 做 UL mark 没有竞争对手啊!!!  r& J. [  t* L4 l: `; X

( n0 t$ ]  d; ]" ~8 h7 ]4 x) E2 E
发表于 2007-7-7 15:46 | 显示全部楼层
引用第9楼pwong03492于2007-07-07 15:03发表的 疑问: 60065 单一故障条件下的温度限制 :2 C* W$ k, X, S: o! L5 `
我对该标准使用比较少, 但我们提供变压器给客户申请此标准很多. % N! N' B& U  q
+ g9 @3 c; C* ]9 `( N. {6 u
但是, 发生的一些现象, 让我感到很纳闷.# q& @6 [+ P" f! L$ N4 z. ~' F/ Y
1. 一些变压器, 初级使用130度的温度保险丝, 短路次级时, 通常次级达到200多度. 但是安规机构也接受了. % I! d+ ]8 P9 d
2. 最近在我的客户在UL测试 (UL 的 agent), 初级温升120K, 该agent人员却说不接受, 他们以 class A 来看待).
7 L7 ~% Q/ j/ V) j; d4 n.......

6 H' `$ W! n; E& v# ?8 o对60065我也不熟悉,也不知你是什么变压器。但我对你说的现象很感兴趣。; X% ?. L7 O9 }$ B& |( W2 E! K
通常变压器次级短路,次级电流大大增加,但同时初级电流也会随之大大增加,温升也都会大大增加(反之则不然),所以温度保护或控制装置都会装在初级,它能够保证在初、次级出现故障时都可以其到保护作用。像你所说现象次级200多度,难道初级竟连130度都不到吗?这种现象似乎比较奇怪!还望能具体说明。
发表于 2007-7-7 15:51 | 显示全部楼层
引用第16楼pwong03492于2007-07-07 15:39发表的  :" k9 o6 i+ o' X- f+ M

$ r0 P' C* ~5 m: i0 {一开始我们没有提供Class B, 他做CLASS A处理, 我没有意见.
  ]4 f4 n. \4 R5 B" ^, H但是, 我提供了我们公司的 CLASS B 系统(已有UL认证 OBJY2)给他, 但是他说不知道能否接受).
' [9 W9 z* Q8 r- E. Y: ]: H3 t& q
有绝缘系统,应该可以。6 n- }8 O2 c" a0 G2 v( P0 `
或许那个工程师不太清楚,这种情况也是有的。只要你确有把握,可以和他们讲,他们一般也会接受的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2026-6-21 20:05 , Processed in 0.096865 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表