安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行 天
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
楼主: pwong03492

[综合话题] 疑问: 60065 单一故障条件下的温度限制

[复制链接]
发表于 2007-7-7 15:04 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
引用第8楼barry于2007-07-07 14:38发表的  :! ]& P: |' ]; H! c6 Q" `4 x! s- F

. J9 t1 c( d# v8 ?6 `
5 u& I, |; @: w% g$ i) E不一定呀!!!; k; p1 \% o2 }( u

3 X& O5 v2 ?9 v& \8 K4 D绝缘能通过“高压测试”,并不意味著绝缘不会发生“短路故障”。
! T; Q/ ]" }# J5 H% N4 J6 P.......

: B4 T; p" o" J6 N6 b3 A# z+ i好!
( m- p- F/ Z; \* @那能否解释一下这样规定的道理?
发表于 2007-7-7 15:11 | 显示全部楼层
引用第10楼caballo3157于2007-07-07 15:04发表的  :( B) \* C3 ]- }4 ~% z; [  `
. q4 v+ P( r: K

; ?0 }# G) T' r! A好!5 S' T4 W* e0 r9 Q' f
那能否解释一下这样规定的道理?
. Q& Y; Z8 `- F* ?- X8 o) C9 ?
嘿嘿,CA版难倒我了!!!* A+ H1 u& }+ I- W  }

  W; a' H1 o/ y4 x[s:6][s:6]
发表于 2007-7-7 15:13 | 显示全部楼层
引用第9楼pwong03492于2007-07-07 15:03发表的 疑问: 60065 单一故障条件下的温度限制 :
. W1 s( B7 a8 k2 [/ V) _我对该标准使用比较少, 但我们提供变压器给客户申请此标准很多.
: ~" G) s- i3 Y" }2 m7 h
- ^5 v0 B  S! U. _但是, 发生的一些现象, 让我感到很纳闷.( x! @2 g6 h, h; P" H! M
1. 一些变压器, 初级使用130度的温度保险丝, 短路次级时, 通常次级达到200多度. 但是安规机构也接受了. / o5 \! k) C+ J0 ]
2. 最近在我的客户在UL测试 (UL 的 agent), 初级温升120K, 该agent人员却说不接受, 他们以 class A 来看待).
9 ?8 _' n+ P$ E8 L" Y5 d.......
* r4 B; l1 I6 c$ h
你能肯定都是过 60065吗?
* e0 q0 X# `9 s( G, M7 u9 H9 O9 _% t9 A; H# L
IEC 60950-1、IEC 61558、IEC 60065 的做法都是不一样的。。。& R4 B7 C) J# k2 @" g7 p

" e/ @1 {2 h  Q; t( O严格来说,考量变压器的温度时,初、次极都要考量到。
! E% q* ^, w! J, z! D3 U5 O
, {6 v. Y6 ^9 I% y% j一般会考量三个位置,变压器初极、次极、磁心。。。
 楼主| 发表于 2007-7-7 15:23 | 显示全部楼层
引用第12楼barry于2007-07-07 15:13发表的  :
2 K' F0 @! B5 x/ O: \* S/ u4 F1 V: v+ G# S% U9 t1 L

8 z" y. N* v6 P# d; Q, c" n9 O你能肯定都是过 60065吗?4 s) [4 j. r$ g# n5 n9 q, Y

+ h- d; q; S6 D5 u4 XIEC 60950-1、IEC 61558、IEC 60065 的做法都是不一样的。。。, d0 G9 S6 ?5 n2 [( P
.......
2 N6 f7 e* _3 U; R* I
是的, 非常肯定 60065.
/ N, |( c5 V8 {* @+ `6 x- B6 e" v当时, 我的客户(还是国际知名品牌)申请 EN60065, (根据EN标准, 绕组最大温升应该是150K. 200多度远远超出.)
$ X) w! V1 U1 b9 |3 m2 j3 z
0 x' b# w1 b# N+ [( \' p6 ]对于我所说的这个UL agent, 我们提出使用 class B 绝缘系统 (根据EN标准, Class B允许130K), 但是该agent工程师未置可否, 我被他气晕. 为什么会有如此agent?
发表于 2007-7-7 15:30 | 显示全部楼层
引用第13楼pwong03492于2007-07-07 15:23发表的  :' }; c/ c8 L7 u" T& C3 o
  U1 ?6 [! y: ~+ X; E( f4 r

! p8 G3 q2 B% \: ~是的, 非常肯定 60065. # a+ _9 V& y4 A
当时, 我的客户(还是国际知名品牌)申请 EN60065, (根据EN标准, 绕组最大温升应该是150K. 200多度远远超出.)  l8 {7 H  @0 ~0 K/ _
9 \+ a" B! \! w' ?
.......
9 k6 l8 E/ Q1 c
有一点可以肯定:
! i. A" o8 D: Z+ ]4 H2 o9 h, W9 m* \. r# y: P
申请UL,对于A级以上的变压器,UL要求变压器要有绝缘系统认证。! h- i$ O$ c8 G3 U
8 z2 {; O$ V6 Q9 Z: h9 v4 g
很有可能,你司没有绝缘系统认证,故UL工程师把你的变压器作为A级来评估。。。
发表于 2007-7-7 15:38 | 显示全部楼层
以下引自IEC 60065-2005 9 g$ D1 O& ?" X# k$ W2 V' A
(不好意思,误导你了,非常抱歉[s:5])
" R5 h( f& b* b$ }. e& l$ ^$ Q5 u  @$ f
(异常测试时,变压器的温升可以超出限值,注意下面的红色字体和蓝色字体部分。)
/ I$ j0 n1 t; W8 A
9 Q# X  X. s2 p11.2.5 Windings! h7 X2 y2 \6 x$ I: u$ W/ F) b

* i' c9 M. M, P* z' {4 `) Q0 {/ uThe temperature rise of windings shall not exceed the values given in Table 3, items b) and d)0 c" q4 S1 ]7 ]1 B& ~$ o
"Fault conditions", with the following exceptions.( P4 S2 |4 Z. m- j9 K$ `: H$ s/ I

  h6 j; O, ?( W* a6 i9 }0 p/ M– If the temperature is limited due to the operation of replaceable or resettable protective devices, the temperature rises may be exceeded until 2 min after the operation of the device.
* `6 A/ w9 [- ~9 [! a; B
: z* p, @/ F# I( _In the case of windings providing protection against electric shock or where a fault could result in a fire hazard, the test is carried out three times and the winding is then subjected to the dielectric strength test of 10.3 without the humidity treatment of 10.2, starting within 1 min after the temperature rise measurement.   No failure is allowed.% z& |2 X6 w8 q& ^/ E# Y, |4 Q
2 R" @4 |2 Y- d% x
– If the temperature is limited due to the operation of an integral non-resettable or a nonreplaceable protective device or due to the open circuiting of a winding, the temperature rises may be exceeded, but the test shall be carried out three times using new components.
  v# W, q) R2 y$ Q
: e- P! i8 U6 V5 xIn the case of windings providing protection against electric shock or where a fault could result in a fire hazard, the winding is then in each case subjected to the dielectric strength test of 10.3 without the humidity treatment of 10.2, starting within 1 min after the temperature rise measurement.
% x; E: x1 p; o4 R# F+ s  sNo failure is allowed.

; p. f1 V9 B; q2 \7 p" ^6 e# _& F7 ?. ^0 l/ S3 g3 \4 H; L- K2 |
– Higher temperature rises are allowed for windings, provided a failure of their insulation cannot cause an electric shock hazard or a fire hazard and that they are not connected to sources capable of supplying power in excess of 5 W under normal operating conditions. ! L* B( Q. F+ p9 G
- M1 A" Q% H) T! }
– If a temperature rise value is exceeded and if there is doubt as to whether or not a hazard exists, the insulation concerned is short-circuited and the tests of 11.1 and 11.2.2 are repeated.4 Y  {! ~9 N! n0 y5 s
7 q; u0 I& a' }+ k% A1 e9 D
NOTE: If the insulation is incorporated in a winding in such a way that its temperature rise cannot be measured directly, the temperature is assumed to be the same as that of the winding wire.6 z0 d" w/ ^0 z  p" p

, V1 U0 G; A0 y
' k6 i+ E; u; \  Q. F6 e
0 K9 Y. ^0 G) z2 ~) d3 W6 y, Y6 T! x  A' c2 h
 楼主| 发表于 2007-7-7 15:39 | 显示全部楼层
引用第14楼barry于2007-07-07 15:30发表的  :& k) ?+ w+ c" e6 R3 V# U/ Y" O7 R) p" V, X
& a  o, R: R4 w2 j/ N: K/ I$ A( e
- \8 R8 _) @; \$ B5 y
有一点可以肯定:
1 c2 u: o* A; _# Q' v6 v$ u2 @
" Z! A. C4 T/ p( ?! ?1 A7 L申请UL,对于A级以上的变压器,UL要求变压器要有绝缘系统认证。" J* X, l2 w9 l
.......
一开始我们没有提供Class B, 他做CLASS A处理, 我没有意见.
  n9 U: e% l$ {4 ]0 i. N; b. @但是, 我提供了我们公司的 CLASS B 系统(已有UL认证 OBJY2)给他, 但是他说不知道能否接受).
发表于 2007-7-7 15:44 | 显示全部楼层
引用第16楼pwong03492于2007-07-07 15:39发表的  :
1 r# y! L! h& d' {- f* z# S( y( Z( B+ T- X
一开始我们没有提供Class B, 他做CLASS A处理, 我没有意见.3 s" |1 B# P8 Z$ k" i
但是, 我提供了我们公司的 CLASS B 系统(已有UL认证 OBJY2)给他, 但是他说不知道能否接受).
* i0 \7 t9 m1 W" s- R: e' K
UL的工程师牛一点也是正常的,毕竟UL 做 UL mark 没有竞争对手啊!!!1 r1 B. q$ g& t2 v9 N* c" [

& X! l+ N- @9 ?! z
发表于 2007-7-7 15:46 | 显示全部楼层
引用第9楼pwong03492于2007-07-07 15:03发表的 疑问: 60065 单一故障条件下的温度限制 :3 t1 s7 M* `7 I% g( D
我对该标准使用比较少, 但我们提供变压器给客户申请此标准很多. & \" B- U% ?+ e' r
% ^  Z2 n: v( C8 `, W
但是, 发生的一些现象, 让我感到很纳闷.# K9 d" O+ V5 K0 D! d2 @
1. 一些变压器, 初级使用130度的温度保险丝, 短路次级时, 通常次级达到200多度. 但是安规机构也接受了.
5 S0 v" U' S/ M, T0 D% p! H/ a* t2. 最近在我的客户在UL测试 (UL 的 agent), 初级温升120K, 该agent人员却说不接受, 他们以 class A 来看待).
) S& X8 U) ]! R' d* @9 k.......
( ]/ T7 \8 i/ R" S6 d
对60065我也不熟悉,也不知你是什么变压器。但我对你说的现象很感兴趣。
& L6 P8 G; h& c) i1 f/ L通常变压器次级短路,次级电流大大增加,但同时初级电流也会随之大大增加,温升也都会大大增加(反之则不然),所以温度保护或控制装置都会装在初级,它能够保证在初、次级出现故障时都可以其到保护作用。像你所说现象次级200多度,难道初级竟连130度都不到吗?这种现象似乎比较奇怪!还望能具体说明。
发表于 2007-7-7 15:51 | 显示全部楼层
引用第16楼pwong03492于2007-07-07 15:39发表的  :4 C& L) h" D$ A' U9 b( G
; b9 u0 H( p; N; x3 |+ ?& n" K$ U
一开始我们没有提供Class B, 他做CLASS A处理, 我没有意见.9 z/ W2 A: `! H8 \) g( M) X6 M  ~
但是, 我提供了我们公司的 CLASS B 系统(已有UL认证 OBJY2)给他, 但是他说不知道能否接受).
+ V) b' p- ^( @  L* @, o5 v1 p
有绝缘系统,应该可以。8 K( Z. @3 u' y
或许那个工程师不太清楚,这种情况也是有的。只要你确有把握,可以和他们讲,他们一般也会接受的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2026-10-30 06:23 , Processed in 0.128875 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表