安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距中秋节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
楼主: pwong03492

[综合话题] 疑问: 60065 单一故障条件下的温度限制

[复制链接]
发表于 2007-7-7 15:04 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
引用第8楼barry于2007-07-07 14:38发表的  :& n2 L7 r3 D2 A* m3 o" u7 P
9 X' n& `  o& ?9 k% d& m
, g. H" G1 M5 q! q
不一定呀!!!
& X/ F9 p1 e3 h3 a0 H! R
( K5 V2 y7 W: Q0 ?$ R8 D绝缘能通过“高压测试”,并不意味著绝缘不会发生“短路故障”。+ u( w$ V7 U2 |( ~1 s
.......

) M3 e9 _- l3 Q  H* `# X6 }好!
3 {" l7 y& q) B! l$ c" ]$ E那能否解释一下这样规定的道理?
发表于 2007-7-7 15:11 | 显示全部楼层
引用第10楼caballo3157于2007-07-07 15:04发表的  :
- L! m, e% p. N  m( D% B, B- g
% |: H$ O2 X4 }' F8 t& l) n( r. u. y. _; z
好!/ j5 u" g5 B1 X2 L' {( v8 B
那能否解释一下这样规定的道理?
* R" I4 Y& Z1 e3 m) p$ O
嘿嘿,CA版难倒我了!!!
1 V5 M. E. R/ _" C* [$ u5 h" K6 L1 x/ p
[s:6][s:6]
发表于 2007-7-7 15:13 | 显示全部楼层
引用第9楼pwong03492于2007-07-07 15:03发表的 疑问: 60065 单一故障条件下的温度限制 :
& E6 L/ p- e7 H4 f1 @2 i  T" _我对该标准使用比较少, 但我们提供变压器给客户申请此标准很多.
9 \* x6 v( e) Y( ]6 q
- d! E% G2 ~8 H: N/ V' s但是, 发生的一些现象, 让我感到很纳闷.) c: R+ d! L4 r" F/ v
1. 一些变压器, 初级使用130度的温度保险丝, 短路次级时, 通常次级达到200多度. 但是安规机构也接受了.
5 k* |. T  @/ A# R* O7 H4 x7 a2. 最近在我的客户在UL测试 (UL 的 agent), 初级温升120K, 该agent人员却说不接受, 他们以 class A 来看待).
2 x" N2 S$ k/ \' m- n) U.......

% D. {/ n- x& Q7 S你能肯定都是过 60065吗?
1 T9 \8 E- X, c7 S, }) e) n; s3 L) W2 L+ F4 o5 |
IEC 60950-1、IEC 61558、IEC 60065 的做法都是不一样的。。。
3 T  `( e* R% k: D8 j3 o5 {3 ^  @3 N% G, v* l7 I/ v
严格来说,考量变压器的温度时,初、次极都要考量到。
, I/ R( C; y8 s0 o4 `  Y' ?4 Z/ H$ r( v; v# r- o: S
一般会考量三个位置,变压器初极、次极、磁心。。。
 楼主| 发表于 2007-7-7 15:23 | 显示全部楼层
引用第12楼barry于2007-07-07 15:13发表的  :
$ b, E* f, g7 W% |8 ~5 {; ]4 E7 W* s4 J+ M9 M3 S- G
. t0 Y( }8 [7 \9 X6 f- P2 a3 ?* E# k
你能肯定都是过 60065吗?
( I& Z. C: g8 N2 B4 z  n3 N& ~3 T0 h3 k
- O# J4 m, M7 _. j4 E: gIEC 60950-1、IEC 61558、IEC 60065 的做法都是不一样的。。。
9 m% E. R" G$ m3 O+ S1 d' R3 [2 l7 h.......

% T4 y; L  R+ j3 j4 P  ~2 `是的, 非常肯定 60065.
1 }) N/ i% a5 J# A* [当时, 我的客户(还是国际知名品牌)申请 EN60065, (根据EN标准, 绕组最大温升应该是150K. 200多度远远超出.)
$ k6 F9 f' w- J7 w5 i8 T; B. C: V( h
对于我所说的这个UL agent, 我们提出使用 class B 绝缘系统 (根据EN标准, Class B允许130K), 但是该agent工程师未置可否, 我被他气晕. 为什么会有如此agent?
发表于 2007-7-7 15:30 | 显示全部楼层
引用第13楼pwong03492于2007-07-07 15:23发表的  :
6 {8 v, s: L; ~1 g7 u# {9 t( \
3 V# y* }1 d8 F$ H( p2 b7 d. j' U
9 \9 M( L# T5 a; l6 l/ q- D是的, 非常肯定 60065. 4 w, S& H& @" m" O! n: w
当时, 我的客户(还是国际知名品牌)申请 EN60065, (根据EN标准, 绕组最大温升应该是150K. 200多度远远超出.)! ~$ O1 S9 W* n' c1 r# B" L
/ K) r. R0 ?) m  |) \
.......

& g* }. T6 f% b8 m有一点可以肯定:4 I+ V/ }7 t# T% s5 i. Y

. E& I- `/ c- \申请UL,对于A级以上的变压器,UL要求变压器要有绝缘系统认证。& J2 x) W8 d& v  N3 @9 Z
" F# z) H# W; L7 m& ~
很有可能,你司没有绝缘系统认证,故UL工程师把你的变压器作为A级来评估。。。
发表于 2007-7-7 15:38 | 显示全部楼层
以下引自IEC 60065-2005
4 {+ B, r9 D; V2 [. Z5 M不好意思,误导你了,非常抱歉[s:5]& j2 L* Y0 g" o! [) P) d4 z) U

2 H. `, d. [7 S( \/ n, I2 r(异常测试时,变压器的温升可以超出限值,注意下面的红色字体和蓝色字体部分。)
, P5 n: \6 d6 c  ~  H& K2 h! e4 t5 U3 }0 W3 Q. h9 G
11.2.5 Windings0 Z; Q, ]1 f& @9 q) A$ s# f& O' s

! q$ o5 n, y" u/ Z6 MThe temperature rise of windings shall not exceed the values given in Table 3, items b) and d)
/ B/ L6 s1 t, Y5 @* ["Fault conditions", with the following exceptions.
. O3 f$ E2 t1 ]% |# b! H9 R5 ^2 t' K$ i+ r2 o7 T+ f8 K; S% R' n
– If the temperature is limited due to the operation of replaceable or resettable protective devices, the temperature rises may be exceeded until 2 min after the operation of the device.2 m& C+ r4 A+ ?" |) ?- _4 }5 Q

2 \% i& Y; o1 ~+ xIn the case of windings providing protection against electric shock or where a fault could result in a fire hazard, the test is carried out three times and the winding is then subjected to the dielectric strength test of 10.3 without the humidity treatment of 10.2, starting within 1 min after the temperature rise measurement.   No failure is allowed.+ y' G/ e& N' j; F* Z3 o) b9 [

% ?8 e% ^; X; t8 K! p2 l, i– If the temperature is limited due to the operation of an integral non-resettable or a nonreplaceable protective device or due to the open circuiting of a winding, the temperature rises may be exceeded, but the test shall be carried out three times using new components.
; \. Y9 p; V# C+ g" H& I
) U( R9 l. S( L. y9 D2 c& b% m' a2 BIn the case of windings providing protection against electric shock or where a fault could result in a fire hazard, the winding is then in each case subjected to the dielectric strength test of 10.3 without the humidity treatment of 10.2, starting within 1 min after the temperature rise measurement.
1 p, N5 x% P* f- ~; SNo failure is allowed.

: p% w: f) D$ r. w6 M3 A0 O7 n" F
– Higher temperature rises are allowed for windings, provided a failure of their insulation cannot cause an electric shock hazard or a fire hazard and that they are not connected to sources capable of supplying power in excess of 5 W under normal operating conditions. ( e. O3 f5 ^1 N$ w; N+ l

* z1 ?9 ?( P% _8 {4 O– If a temperature rise value is exceeded and if there is doubt as to whether or not a hazard exists, the insulation concerned is short-circuited and the tests of 11.1 and 11.2.2 are repeated.
' j+ a; \+ P6 }4 ]9 Q3 w4 j/ y  m
NOTE: If the insulation is incorporated in a winding in such a way that its temperature rise cannot be measured directly, the temperature is assumed to be the same as that of the winding wire.' N% Y: E# m; w' ^+ q  L
! m* ]( u& T3 _; ^
$ T$ d& ?7 b" P% Z

; [" f8 r# z# o  T5 h$ v# e3 t, L$ f5 }5 [( E! L
 楼主| 发表于 2007-7-7 15:39 | 显示全部楼层
引用第14楼barry于2007-07-07 15:30发表的  :' B$ F2 E, E3 R( O; k4 g$ g& O/ O* x
% }/ y2 l" j/ H) s% h) \. X
# I$ C3 @6 i( {5 X; S
有一点可以肯定:. Q, Q5 e8 [& R* `
3 ~- b: L  F6 D8 k
申请UL,对于A级以上的变压器,UL要求变压器要有绝缘系统认证。
! t9 V! B, ?2 k.......
一开始我们没有提供Class B, 他做CLASS A处理, 我没有意见.
6 s- m- O& J0 f& z' ^但是, 我提供了我们公司的 CLASS B 系统(已有UL认证 OBJY2)给他, 但是他说不知道能否接受).
发表于 2007-7-7 15:44 | 显示全部楼层
引用第16楼pwong03492于2007-07-07 15:39发表的  :
( r- G/ X9 e! M: I0 m( ^2 Y% ]: J8 K6 H0 U$ N
一开始我们没有提供Class B, 他做CLASS A处理, 我没有意见./ b2 Z+ |  F5 C8 R! D- X
但是, 我提供了我们公司的 CLASS B 系统(已有UL认证 OBJY2)给他, 但是他说不知道能否接受).
$ D6 k) O1 W  X& a
UL的工程师牛一点也是正常的,毕竟UL 做 UL mark 没有竞争对手啊!!!& N0 M7 v/ R# h7 T) w
- w) i$ C+ J& W$ R- N
发表于 2007-7-7 15:46 | 显示全部楼层
引用第9楼pwong03492于2007-07-07 15:03发表的 疑问: 60065 单一故障条件下的温度限制 :. o; @9 I: i4 L  C+ v  w
我对该标准使用比较少, 但我们提供变压器给客户申请此标准很多. 3 T  D: h, O/ o1 L1 c. u+ e/ @( `

- ^' Y/ N' `# g! n# u  u4 _但是, 发生的一些现象, 让我感到很纳闷.
  u" s) T7 v: g+ p# }, r1 o1. 一些变压器, 初级使用130度的温度保险丝, 短路次级时, 通常次级达到200多度. 但是安规机构也接受了.
. A2 W/ q& f7 |! {2. 最近在我的客户在UL测试 (UL 的 agent), 初级温升120K, 该agent人员却说不接受, 他们以 class A 来看待).
# m5 S8 q5 v' e$ H7 K! K  l.......
# O" ?# \) o8 r0 w* I
对60065我也不熟悉,也不知你是什么变压器。但我对你说的现象很感兴趣。
- l/ b' i5 y" }, x7 Y通常变压器次级短路,次级电流大大增加,但同时初级电流也会随之大大增加,温升也都会大大增加(反之则不然),所以温度保护或控制装置都会装在初级,它能够保证在初、次级出现故障时都可以其到保护作用。像你所说现象次级200多度,难道初级竟连130度都不到吗?这种现象似乎比较奇怪!还望能具体说明。
发表于 2007-7-7 15:51 | 显示全部楼层
引用第16楼pwong03492于2007-07-07 15:39发表的  :/ @' C3 |8 Y8 k2 U$ o

" L$ X* ~/ y) `  C3 [一开始我们没有提供Class B, 他做CLASS A处理, 我没有意见.  Y1 Z2 Z6 X! A3 G( T5 t
但是, 我提供了我们公司的 CLASS B 系统(已有UL认证 OBJY2)给他, 但是他说不知道能否接受).

% V9 w( M: f+ c; K有绝缘系统,应该可以。, ~( y6 r( U/ X; ]# _, b1 S) P: i
或许那个工程师不太清楚,这种情况也是有的。只要你确有把握,可以和他们讲,他们一般也会接受的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2026-8-18 03:15 , Processed in 0.073633 second(s), 17 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表