安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距劳动节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备ASTC+那尔|沙特SASO Saber GCC 埃及COC水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
楼主: pwong03492

[综合话题] 疑问: 60065 单一故障条件下的温度限制

[复制链接]
发表于 2007-7-7 15:04 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
引用第8楼barry于2007-07-07 14:38发表的  :
3 [1 S0 B0 a9 J; V3 V) w
4 s% u" c  @, ]6 f- F( t
$ q$ T) Q5 C- D/ ?. Y6 N不一定呀!!!
8 r, i5 h9 F' D* O
4 J; C0 s7 ]6 E1 |2 h8 e$ {绝缘能通过“高压测试”,并不意味著绝缘不会发生“短路故障”。
2 k5 l0 E! ^! c4 N1 @.......

' U% K9 z) D" _) l( Q& |7 }好!
0 F; M5 [, U+ V0 `# y. s, F4 H; A那能否解释一下这样规定的道理?
发表于 2007-7-7 15:11 | 显示全部楼层
引用第10楼caballo3157于2007-07-07 15:04发表的  :
( U( G, V' G; l' C! R+ {$ l& X
; w! o9 q3 j/ m+ r
3 q2 m; z9 z( _( @$ h, c9 K好!$ i2 p3 b: v+ N) U
那能否解释一下这样规定的道理?

1 B: a+ n2 P6 x7 ?' w  l0 ~, ~嘿嘿,CA版难倒我了!!!1 J0 a. ]7 g- b/ T0 h

2 [* z4 b  H% k2 u4 F* ?( _[s:6][s:6]
发表于 2007-7-7 15:13 | 显示全部楼层
引用第9楼pwong03492于2007-07-07 15:03发表的 疑问: 60065 单一故障条件下的温度限制 :
3 c& D$ O9 ^+ f4 o% H1 @我对该标准使用比较少, 但我们提供变压器给客户申请此标准很多.
  W3 c" R5 ?6 z2 h' C+ K- \! {7 u: [1 k) M& o
但是, 发生的一些现象, 让我感到很纳闷.9 g- q! Y& Y9 `6 |
1. 一些变压器, 初级使用130度的温度保险丝, 短路次级时, 通常次级达到200多度. 但是安规机构也接受了. , L" h7 l- ]4 a. d9 n5 ^' e
2. 最近在我的客户在UL测试 (UL 的 agent), 初级温升120K, 该agent人员却说不接受, 他们以 class A 来看待).
0 q* T6 F6 N3 v) |1 e# d: H.......

+ x1 P" A- A+ A, L0 |2 Z  x你能肯定都是过 60065吗?" Y. P- e" l1 T1 E& a! }8 L4 z

3 O* y  d( Y! e8 f; ~4 jIEC 60950-1、IEC 61558、IEC 60065 的做法都是不一样的。。。
2 Y# ^/ ?* z- x1 z
: O  h' x# T' W1 j( {* }& r严格来说,考量变压器的温度时,初、次极都要考量到。
) j3 Z7 A( p4 `8 x! {, w9 \  M4 o6 |2 O" a7 ~4 j, u6 o
一般会考量三个位置,变压器初极、次极、磁心。。。
 楼主| 发表于 2007-7-7 15:23 | 显示全部楼层
引用第12楼barry于2007-07-07 15:13发表的  :0 s3 E+ k3 D9 n8 I

  u7 U( ?, S! n: D6 f3 z3 \( y) {9 R6 u$ T$ A# ^9 b4 L8 N
你能肯定都是过 60065吗?0 U6 U* Q4 d+ L4 d8 y
# V6 _+ X/ o' q6 Z* @" _
IEC 60950-1、IEC 61558、IEC 60065 的做法都是不一样的。。。) f3 X- B8 I6 y' Q) G( c5 t
.......
/ [# ~* h. @* r3 @! R  p& I% j
是的, 非常肯定 60065. ! p1 A9 J3 y! G$ _$ z7 D' {
当时, 我的客户(还是国际知名品牌)申请 EN60065, (根据EN标准, 绕组最大温升应该是150K. 200多度远远超出.)" d! ^" C; B) A8 P4 I# A

' e) M6 T' L/ V4 R7 c对于我所说的这个UL agent, 我们提出使用 class B 绝缘系统 (根据EN标准, Class B允许130K), 但是该agent工程师未置可否, 我被他气晕. 为什么会有如此agent?
发表于 2007-7-7 15:30 | 显示全部楼层
引用第13楼pwong03492于2007-07-07 15:23发表的  :
; O9 ?% C% e8 ~3 q/ d
, ^" H" {9 y7 V! \' k* E, C& E5 a+ _% L
是的, 非常肯定 60065.
1 z$ D3 f$ F2 ?' `( |当时, 我的客户(还是国际知名品牌)申请 EN60065, (根据EN标准, 绕组最大温升应该是150K. 200多度远远超出.)  p! `, c" y; a! N7 M% `
" u* `# x& n$ _! I% L
.......
( [5 K; {- b6 E7 @, @
有一点可以肯定:
" i5 R6 d! q$ w+ J  d- c9 A* {6 d) P8 @3 G% L
申请UL,对于A级以上的变压器,UL要求变压器要有绝缘系统认证。
: m4 w; S, C9 i' V1 M* B$ _: e6 O6 s9 E4 P% h
很有可能,你司没有绝缘系统认证,故UL工程师把你的变压器作为A级来评估。。。
发表于 2007-7-7 15:38 | 显示全部楼层
以下引自IEC 60065-2005 ) ?/ K# u! u6 J* f' o
不好意思,误导你了,非常抱歉[s:5]3 T  `* W% V' P" H) Y
4 R. l: r, `& d$ x$ ]6 c
(异常测试时,变压器的温升可以超出限值,注意下面的红色字体和蓝色字体部分。)
: Y# [% c6 [8 m! c
+ w% ~2 `& \4 R2 q11.2.5 Windings
! O* Y; X3 t7 c  @4 G' j9 O8 U
# O1 s8 \3 i7 }8 sThe temperature rise of windings shall not exceed the values given in Table 3, items b) and d)( C% L3 i  P& q0 p. ^3 h9 Z3 _
"Fault conditions", with the following exceptions.
' O* p+ z1 J6 ~+ E$ Y7 h- u+ Q. u& ]7 K2 |) Y6 s+ e, M5 H) J
– If the temperature is limited due to the operation of replaceable or resettable protective devices, the temperature rises may be exceeded until 2 min after the operation of the device.
0 q7 E7 `) O1 d! u. m' E: Z9 m9 w/ ?' x
In the case of windings providing protection against electric shock or where a fault could result in a fire hazard, the test is carried out three times and the winding is then subjected to the dielectric strength test of 10.3 without the humidity treatment of 10.2, starting within 1 min after the temperature rise measurement.   No failure is allowed.4 @- O% _9 x) p; G- ?; j. J- y
6 F8 F7 f3 P1 {
– If the temperature is limited due to the operation of an integral non-resettable or a nonreplaceable protective device or due to the open circuiting of a winding, the temperature rises may be exceeded, but the test shall be carried out three times using new components.
# K; S( T% i' I8 s% c: p4 U" d- e* X) n
In the case of windings providing protection against electric shock or where a fault could result in a fire hazard, the winding is then in each case subjected to the dielectric strength test of 10.3 without the humidity treatment of 10.2, starting within 1 min after the temperature rise measurement.5 U6 J6 {6 |' B% v  o" X
No failure is allowed.
4 J2 `$ |$ K: i7 ^. u
# _' I& h% V' e) _  r% M6 I
– Higher temperature rises are allowed for windings, provided a failure of their insulation cannot cause an electric shock hazard or a fire hazard and that they are not connected to sources capable of supplying power in excess of 5 W under normal operating conditions. ) P1 Z7 o1 x8 H" T. C1 Z3 v/ q

! o. N% b8 x; b2 b" D( n8 I– If a temperature rise value is exceeded and if there is doubt as to whether or not a hazard exists, the insulation concerned is short-circuited and the tests of 11.1 and 11.2.2 are repeated.9 w( ~! u) C* s7 P* U
0 m! B6 R0 D* I+ [5 I
NOTE: If the insulation is incorporated in a winding in such a way that its temperature rise cannot be measured directly, the temperature is assumed to be the same as that of the winding wire.
7 a! j" w7 z5 s, D7 h7 {( y9 r0 |% J
; L& B( t) P4 P" b! N
# ?# W. S: [: W7 D' s; E$ F! g5 i

. e/ n) r, v6 S0 n+ S9 s9 x# O
 楼主| 发表于 2007-7-7 15:39 | 显示全部楼层
引用第14楼barry于2007-07-07 15:30发表的  :& p# F, h2 _7 Y! R2 P( f
/ I" O* H* k& k/ W/ V2 C
/ J( H% H' \0 O
有一点可以肯定:4 h8 y( l8 F) q3 f: l
- M* J! d1 L- {: N
申请UL,对于A级以上的变压器,UL要求变压器要有绝缘系统认证。
4 O5 a( M6 V4 s0 \$ P9 ?.......
一开始我们没有提供Class B, 他做CLASS A处理, 我没有意见.
0 w- b# x1 y- y$ H% P- K( z% u- N但是, 我提供了我们公司的 CLASS B 系统(已有UL认证 OBJY2)给他, 但是他说不知道能否接受).
发表于 2007-7-7 15:44 | 显示全部楼层
引用第16楼pwong03492于2007-07-07 15:39发表的  :
6 Y& s# _; h8 \5 K) g
% E8 E! {! b: {一开始我们没有提供Class B, 他做CLASS A处理, 我没有意见." N$ G. w1 R5 Q" k* A! r4 K; }
但是, 我提供了我们公司的 CLASS B 系统(已有UL认证 OBJY2)给他, 但是他说不知道能否接受).

9 W1 X+ Q& M5 |( a4 x% y# p, Y+ L: bUL的工程师牛一点也是正常的,毕竟UL 做 UL mark 没有竞争对手啊!!!
- w" Y0 g" Q4 T3 j' x( V
& L* o& r5 H) a2 P
发表于 2007-7-7 15:46 | 显示全部楼层
引用第9楼pwong03492于2007-07-07 15:03发表的 疑问: 60065 单一故障条件下的温度限制 :
% C4 x2 n+ d% I我对该标准使用比较少, 但我们提供变压器给客户申请此标准很多. 1 U4 G3 d4 ^. R* r
0 h* p3 [2 ~; |& t! M( i: ]9 A- {
但是, 发生的一些现象, 让我感到很纳闷./ X/ X# m0 @( w# n- @7 r
1. 一些变压器, 初级使用130度的温度保险丝, 短路次级时, 通常次级达到200多度. 但是安规机构也接受了.
% k7 B) r3 y) H; O! g2. 最近在我的客户在UL测试 (UL 的 agent), 初级温升120K, 该agent人员却说不接受, 他们以 class A 来看待).
- f. ]1 e5 w# Q! X.......

/ e( y1 i9 X, r* G9 [0 A$ e对60065我也不熟悉,也不知你是什么变压器。但我对你说的现象很感兴趣。
8 e- _# k: a4 z8 W通常变压器次级短路,次级电流大大增加,但同时初级电流也会随之大大增加,温升也都会大大增加(反之则不然),所以温度保护或控制装置都会装在初级,它能够保证在初、次级出现故障时都可以其到保护作用。像你所说现象次级200多度,难道初级竟连130度都不到吗?这种现象似乎比较奇怪!还望能具体说明。
发表于 2007-7-7 15:51 | 显示全部楼层
引用第16楼pwong03492于2007-07-07 15:39发表的  :
; n, C- W3 b% z$ a9 r# X/ W0 a% ^, z8 O5 r( J. Z- T0 l0 f( U7 j
一开始我们没有提供Class B, 他做CLASS A处理, 我没有意见., v5 Y& l* h1 p, K9 E! }
但是, 我提供了我们公司的 CLASS B 系统(已有UL认证 OBJY2)给他, 但是他说不知道能否接受).
( v" W2 _( J+ h+ [9 S( e# A+ d
有绝缘系统,应该可以。
. V! l, u$ ^( C0 @5 U0 P或许那个工程师不太清楚,这种情况也是有的。只要你确有把握,可以和他们讲,他们一般也会接受的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2026-5-7 01:54 , Processed in 0.124616 second(s), 15 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表