引用第17楼kevin1946于2008-08-13 23:28发表的 :/ w9 `% u) L$ _ @4 q4 z+ R, E" L
保险丝的两个引脚之间,保险丝是个导电体,一个导电体两端是什么绝缘呢,什么绝缘也不是,是导通的。
* Q7 N$ Q" Z* O, I. T9 z, i保险丝两引脚的PCB焊盘之间呢,如果明确定义为AC/DC电源的输入保险丝的两引脚之间,应该满足基本绝缘,这是因为,在保险丝正常时,是导通的,连功能绝缘都不是!假如发生了接地故障,保险丝过流断开后,保险丝的靠近输入端是危险电压,保险丝的另一段可能就是发生接地故障的一端,应该和危险电压之间做到基本绝缘而起到一重保护的作用。
! I C% ?+ }6 U
+ f! u, u% _$ { A0 e2 f个人观点:
( @& m A5 \, a5 _8 m" a2 s5 S1。电流保险丝的两个引脚之间为功能绝缘而不是基本绝缘。
# w. r/ O5 _1 r2 @+ Y" E& x 所谓功能绝缘是为了满足某种功能而设的,比如电流保险丝是为了防止过电流情况而设的,其导通时是一导体,规定其两脚间有一定距离是为保证其永久可靠断开,不到于因距离过小,微环境(micro environment)让其两脚间又导通。
6 x5 r' V' ^; Z# C 所谓基本绝缘是与防接电相联系的,可以出现下面的三种保护性分离的1、2种:- g/ ^0 n" f9 N, \" T
1)基本绝缘 + 保护屏(或外壳)接地
& n' C8 O% F! `, P8 w$ ^9 L0 V2)基本绝缘 + 附加绝缘
1 `4 b! c& i8 q+ J3)加强绝缘 (相当于基本绝缘+附加绝缘。两者的区别是加强绝缘不可分为基本绝缘和附加绝缘)。
$ J+ v8 ^/ p- L/ d. \0 I& ^" i2。IEC60335-1里,如果是功能绝缘,需要电气间隙和爬电距离满足,并没有出现距离满足或打耐压满足二者选其一作为判断合格的依据。IEC 60950-1中倒是有出现距离满足或打耐压满足二者选其一作为判断合格的依据。(参考 IEC60950-1 cl 5.3.4) |
|