4.2、电气间隙和爬电距离
; B# Z) @3 T; I0 g9 V设备应同时满足安规上对设备所要求的电气间隙和爬电距离。
/ s3 C/ b& Q( L% y9 |1 v1 B( b, f电气间隙和爬电距离的具体数值可参考附录5。1附录A。下面所列出的电气间隙和 爬电距离的数值仅作一般情况下参考用,并不代表最后的实际情况。4 B& L3 ]" S& |" P; o1 Y, W
4.2.1术语解释:
/ Q6 ^- _0 w4 `& a/ M L5 p2 m电气间隙:导电体间测得的最短空间距离。
/ z! y! ?' @+ j* h, [爬电距离:导电体间测得的最短绝缘表面距离。$ P$ v6 v! r; R
一般来说,爬电距离要求的数值比电气间隙要求的数值要大,布线时须同时满足这两者的要求(即要考虑表面的距离,还要考虑空间的距离),开槽(槽宽应大于1mm)只能增加表面距离即爬电距离而不能增加电气间隙,所以当电气间隙不够时,开槽是不能解决这个问题的,开槽时要注意槽的位置、长短是否合适,以满足爬电距离的要求。% @* C1 Z# z& X. {) a5 @. G
4.2.2元件及PCB的电气隔离距离:(电气隔离距离指电气间隙和爬电距离的综合考虑)
1 L& x6 ~$ u u( V0 I6 U对于Ⅰ类设备的开关电源(本公司的大部分开关电源均为Ⅰ类设备),在元件及PCB板上的隔离距离如下:(下列数值未包括裕量)
" R, i) W+ R+ ?3 b! A4 j' M# Ba、对于AC—DC电源(以不含有PFC电路及输入额定电压范围为100-240V~为例)+ n6 M* U1 j0 Z/ L0 M
电气间隙 爬电距离 & ~ t% S% r0 P5 I% d4 O* ]
L线-N线(保险管之前) 2.0mm 2.5mm $ q6 B5 e7 K' z( x% U
输入-地(整流桥前) 2.0mm 2.5mm $ H5 t: P4 T0 q! r- G" t
输入-地(整流桥后) 2.2mm 3.2mm # r) U8 ]* _1 W3 f1 [& Z
输入-输出(变压器) 4.4mm 6.4mm
* t% e' S+ D, L6 z: t X! y输入-输出(除变压器外) 4.4mm 5.5mm / Z6 t4 d' Z5 C
输入-磁芯、输出-磁芯 2.0mm 2.5mm
+ u- `# Q x( A p/ C0 Eb、对于AC—DC电源(以含有PFC电路及输入额定电压范围为100-240V~为例): `7 W) T d; m, {
电气间隙 爬电距离
& Z* A$ B! b# z; S! F5 {7 d- wL线-N线(保险管之前) 2.0mm 2.5mm 1 _! R3 u6 Z3 x* C0 e/ x* s
输入-地(整流桥前) 2.0mm 2.5mm
0 `* o1 j* U# e! r! G: i输入-地(整流桥后) 2.2mm 3.2mm + d$ ?2 u; h- V$ _
输入-输出(变压器) 5.2mm 9.0mm
; j, P& X+ U# ^3 I' X输入-输出(除变压器外) 4.4mm 6.4mm 5 w9 J! c+ F/ q, o4 q2 P
输入-磁芯、输出-磁芯 2.2mm 3.2mm5 `6 h$ ?" L- }6 y6 N
c、对于DC—DC电源(以输入额定电压范围为36-76V 为例)
3 V! \1 W; u4 K- S 电气间隙 爬电距离) M- R. @) ^8 ?$ i' ?$ j
(DC+)-(DC-)(保险管之前) 0.7mm 1.4mm 4 M0 [0 x a$ p! z& s9 l) G( V
输入-地(保险管之前) 0.7mm 1.4mm
2 I! E% X* i: y6 v0 O+ {4 r输入-地(保险管之后) 0.9mm 1.4mm
6 [" q M0 @; w, h" ], b7 y" C& S% r输入-输出(考虑为基本绝缘) 0.9mm 1.4mm
d% V/ I$ m) Q. h输入-输出(考虑为加强绝缘) 1.8mm 2.8mm
. s: P$ C: e3 Y) m3 g输入-磁芯、输出-磁芯 0.7mm 1.4mm% ?' C D) [ ~( o
4.2.3变压器内部的电气隔离距离:" Y: X5 l% C. d f G
变压器内部的电气隔离距离是指变压器两边的挡墙宽度的总和,如果变压器挡墙的宽度为3mm,那么变压器的电气隔离距离值为6mm(两边的挡墙宽度相同)。如果变压器没有挡墙,那么变压器的隔离距离就等于所用胶纸的厚度。另外,对于AC-DC电源,变压器初、次间绕组应用三层胶纸隔离,DC-DC电源,可只用二层胶纸隔离。下列数值未包括裕量:! {- N( `) V# F8 B
要求的隔离距离 挡墙的最小宽度# j+ x& S! {7 |/ o. d% Q
AC—DC(输入电压100-240V~,未含PFC电路) 6.4mm 3.2mm
) H4 q& @- V+ i, h# V' g3 r4 sAC—DC(输入电压100-240V~,含有PFC电路) 9.0mm 4.5mm * o M! N w. R! Y1 i( K" a) G0 x- `$ P
DC—DC(电压36-76V ) 2.8mm 1.4mm7 ` j- m8 M3 m4 c/ U0 [: b. o' }
注:变压器的引脚如果没有套上绝缘套管,那么在引脚处的隔离距离可能也仅为胶纸加挡墙的厚度,所以变压器的引脚需要套上绝缘套管且套管要穿过挡墙。5 S- T; y# O9 j' h I
+ C6 S6 @6 C1 l/ L2 R* H8 A
来自# n& ?: j( b# ?4 a$ E3 I
安规设计手册!!!!! |
|