4.2、电气间隙和爬电距离$ l8 r1 H& m# P. O! @. }& g9 }
设备应同时满足安规上对设备所要求的电气间隙和爬电距离。
( R* h! P8 R2 E电气间隙和爬电距离的具体数值可参考附录5。1附录A。下面所列出的电气间隙和 爬电距离的数值仅作一般情况下参考用,并不代表最后的实际情况。) E( z6 Y1 `& \1 |* h9 B
4.2.1术语解释:. k& A! z. d& [; `$ `& x6 k
电气间隙:导电体间测得的最短空间距离。
. u: c7 B/ y2 Z爬电距离:导电体间测得的最短绝缘表面距离。
# K' Y' ]8 P6 ~/ l- t/ H一般来说,爬电距离要求的数值比电气间隙要求的数值要大,布线时须同时满足这两者的要求(即要考虑表面的距离,还要考虑空间的距离),开槽(槽宽应大于1mm)只能增加表面距离即爬电距离而不能增加电气间隙,所以当电气间隙不够时,开槽是不能解决这个问题的,开槽时要注意槽的位置、长短是否合适,以满足爬电距离的要求。/ p% N& _- K3 x& [, |
4.2.2元件及PCB的电气隔离距离:(电气隔离距离指电气间隙和爬电距离的综合考虑)/ c4 r) y( `8 N6 s
对于Ⅰ类设备的开关电源(本公司的大部分开关电源均为Ⅰ类设备),在元件及PCB板上的隔离距离如下:(下列数值未包括裕量)
! K1 w6 \5 L% Q0 q( K# Pa、对于AC—DC电源(以不含有PFC电路及输入额定电压范围为100-240V~为例)
* s$ d/ k+ a) s1 |6 _6 y$ H: p& I 电气间隙 爬电距离 % p, o$ u7 H3 s! Y0 R+ N9 N# I
L线-N线(保险管之前) 2.0mm 2.5mm
) W2 S, D% Q* o6 `" X# n- c2 U输入-地(整流桥前) 2.0mm 2.5mm
' A7 G. y* a1 W, E' y+ B- x输入-地(整流桥后) 2.2mm 3.2mm / d( U% g4 v+ `* g
输入-输出(变压器) 4.4mm 6.4mm
( _6 a- H# l5 p5 Y0 f% U* [0 l% U输入-输出(除变压器外) 4.4mm 5.5mm ; o2 ^9 O$ l* V, e& a U
输入-磁芯、输出-磁芯 2.0mm 2.5mm
% q& p3 N! z( [2 db、对于AC—DC电源(以含有PFC电路及输入额定电压范围为100-240V~为例)
! R, p* N) B( [) k' Z% _ 电气间隙 爬电距离
7 X J) g' u2 u6 N gL线-N线(保险管之前) 2.0mm 2.5mm
+ X, F; c5 \- Z( A, s: T输入-地(整流桥前) 2.0mm 2.5mm
8 G& D% Z. u+ {输入-地(整流桥后) 2.2mm 3.2mm
6 L* N& c. K& ?: K! x输入-输出(变压器) 5.2mm 9.0mm
5 B; {0 k2 I6 E# {输入-输出(除变压器外) 4.4mm 6.4mm ; g l6 Y: v- F$ F4 Q
输入-磁芯、输出-磁芯 2.2mm 3.2mm1 j1 U9 }) a& w0 @* R0 {
c、对于DC—DC电源(以输入额定电压范围为36-76V 为例)2 I9 X! u2 B3 ]3 }
电气间隙 爬电距离
! `8 q3 M/ L4 e(DC+)-(DC-)(保险管之前) 0.7mm 1.4mm
* L, @2 R" {, }7 B输入-地(保险管之前) 0.7mm 1.4mm
_/ v# H3 S5 U% \输入-地(保险管之后) 0.9mm 1.4mm
3 H$ G w: x; m. ?输入-输出(考虑为基本绝缘) 0.9mm 1.4mm- Z" Y" C( o! Q: R# b6 S- D$ u
输入-输出(考虑为加强绝缘) 1.8mm 2.8mm
: S9 J$ Z: g6 Z# G& l输入-磁芯、输出-磁芯 0.7mm 1.4mm, c; S7 g: \ h8 t: q% r% Z
4.2.3变压器内部的电气隔离距离:+ q8 o: T% b* e0 h( o/ l0 r1 m
变压器内部的电气隔离距离是指变压器两边的挡墙宽度的总和,如果变压器挡墙的宽度为3mm,那么变压器的电气隔离距离值为6mm(两边的挡墙宽度相同)。如果变压器没有挡墙,那么变压器的隔离距离就等于所用胶纸的厚度。另外,对于AC-DC电源,变压器初、次间绕组应用三层胶纸隔离,DC-DC电源,可只用二层胶纸隔离。下列数值未包括裕量:
1 F: Q2 O0 n4 Q+ X0 R7 \ 要求的隔离距离 挡墙的最小宽度6 b* {! t7 |) E5 M+ Q0 P
AC—DC(输入电压100-240V~,未含PFC电路) 6.4mm 3.2mm
' P$ P) M$ u2 Z: z4 |: {# Q y* sAC—DC(输入电压100-240V~,含有PFC电路) 9.0mm 4.5mm
. L/ D5 Y4 q: F- F* bDC—DC(电压36-76V ) 2.8mm 1.4mm
, @! Q4 G4 R9 a5 p7 Y2 o注:变压器的引脚如果没有套上绝缘套管,那么在引脚处的隔离距离可能也仅为胶纸加挡墙的厚度,所以变压器的引脚需要套上绝缘套管且套管要穿过挡墙。% m" T, o& _7 p5 p X' e+ g
, @( E* \" \9 b! T) n2 K0 J% |
来自