4.2、电气间隙和爬电距离! I- A5 N; V; D
设备应同时满足安规上对设备所要求的电气间隙和爬电距离。6 Q& \0 G) }7 `4 z4 g
电气间隙和爬电距离的具体数值可参考附录5。1附录A。下面所列出的电气间隙和 爬电距离的数值仅作一般情况下参考用,并不代表最后的实际情况。
, c: @/ W, j! R4 v% q2 l- o/ |4.2.1术语解释:. y! j, q6 d- B3 r+ W
电气间隙:导电体间测得的最短空间距离。% q h) ~7 t& T$ n3 p0 h
爬电距离:导电体间测得的最短绝缘表面距离。 E4 w# U7 W. _1 h' ^/ Y8 D6 s# x
一般来说,爬电距离要求的数值比电气间隙要求的数值要大,布线时须同时满足这两者的要求(即要考虑表面的距离,还要考虑空间的距离),开槽(槽宽应大于1mm)只能增加表面距离即爬电距离而不能增加电气间隙,所以当电气间隙不够时,开槽是不能解决这个问题的,开槽时要注意槽的位置、长短是否合适,以满足爬电距离的要求。4 z8 J# L3 j, m2 J
4.2.2元件及PCB的电气隔离距离:(电气隔离距离指电气间隙和爬电距离的综合考虑)
/ a I' a% f! T7 ^) @对于Ⅰ类设备的开关电源(本公司的大部分开关电源均为Ⅰ类设备),在元件及PCB板上的隔离距离如下:(下列数值未包括裕量) . U: t% p+ R( l q/ f' f/ ?' i6 @
a、对于AC—DC电源(以不含有PFC电路及输入额定电压范围为100-240V~为例)
( W# m9 ~6 s. G* d/ P: @3 P3 w 电气间隙 爬电距离
! m$ r# B2 H4 O2 q/ k/ cL线-N线(保险管之前) 2.0mm 2.5mm 3 @( y/ j+ l9 M6 C8 ^: @9 s
输入-地(整流桥前) 2.0mm 2.5mm # I" R% r# o, M
输入-地(整流桥后) 2.2mm 3.2mm ( y% w4 B# E; Z- m
输入-输出(变压器) 4.4mm 6.4mm ( s/ w3 i3 a' y
输入-输出(除变压器外) 4.4mm 5.5mm
+ N+ {$ f. E9 v) o输入-磁芯、输出-磁芯 2.0mm 2.5mm0 g) ^1 d) J% I0 D2 Y" r+ u
b、对于AC—DC电源(以含有PFC电路及输入额定电压范围为100-240V~为例)
% a/ t$ T1 S5 A. F8 b 电气间隙 爬电距离
?+ \, z5 s2 u5 {L线-N线(保险管之前) 2.0mm 2.5mm ! X3 b! }; K; i+ Y
输入-地(整流桥前) 2.0mm 2.5mm ; P8 S: h! u$ z% q. w; l
输入-地(整流桥后) 2.2mm 3.2mm # Q/ \- U" W2 n0 u6 \& I+ @
输入-输出(变压器) 5.2mm 9.0mm
& g" i, h' n' t输入-输出(除变压器外) 4.4mm 6.4mm
3 ~/ i5 u6 j1 r% J: a# `输入-磁芯、输出-磁芯 2.2mm 3.2mm
1 f. r* E: e) G* ^* q c、对于DC—DC电源(以输入额定电压范围为36-76V 为例)
. \9 l7 ? X2 w! m1 V5 q 电气间隙 爬电距离
3 {7 o: ^# w- v1 D(DC+)-(DC-)(保险管之前) 0.7mm 1.4mm 9 B8 } K5 _) ^3 F% P& {5 S- Q" v
输入-地(保险管之前) 0.7mm 1.4mm ) R* j+ C- d0 g( E( E& M, C3 J' e' [
输入-地(保险管之后) 0.9mm 1.4mm $ O4 e8 R0 [ G) L t4 ]. a
输入-输出(考虑为基本绝缘) 0.9mm 1.4mm
) a% e, S3 @7 W( E! I( r% G7 j输入-输出(考虑为加强绝缘) 1.8mm 2.8mm
1 j n1 W6 A; ?2 Q% l- S4 t输入-磁芯、输出-磁芯 0.7mm 1.4mm
# V7 [& a* w0 O* t9 e4.2.3变压器内部的电气隔离距离:4 j9 T. q# M7 D3 }& \( f. z& j
变压器内部的电气隔离距离是指变压器两边的挡墙宽度的总和,如果变压器挡墙的宽度为3mm,那么变压器的电气隔离距离值为6mm(两边的挡墙宽度相同)。如果变压器没有挡墙,那么变压器的隔离距离就等于所用胶纸的厚度。另外,对于AC-DC电源,变压器初、次间绕组应用三层胶纸隔离,DC-DC电源,可只用二层胶纸隔离。下列数值未包括裕量:% W$ b7 p( [2 [! L8 b" ]# i
要求的隔离距离 挡墙的最小宽度
. ?& V. t& Z9 ]1 e2 c0 v0 PAC—DC(输入电压100-240V~,未含PFC电路) 6.4mm 3.2mm
- p( F; h7 s& ]8 {- h0 w* Y. ~AC—DC(输入电压100-240V~,含有PFC电路) 9.0mm 4.5mm * O3 S2 Y# [2 }
DC—DC(电压36-76V ) 2.8mm 1.4mm
/ O' ?1 k% A7 ^2 E) I: N0 [注:变压器的引脚如果没有套上绝缘套管,那么在引脚处的隔离距离可能也仅为胶纸加挡墙的厚度,所以变压器的引脚需要套上绝缘套管且套管要穿过挡墙。