4.2、电气间隙和爬电距离
- o# r7 f) s9 N- z* g5 `$ Q设备应同时满足安规上对设备所要求的电气间隙和爬电距离。
. n6 e, w# w, r/ d1 c9 [- Z3 e& }* B5 h电气间隙和爬电距离的具体数值可参考附录5。1附录A。下面所列出的电气间隙和 爬电距离的数值仅作一般情况下参考用,并不代表最后的实际情况。
/ T3 ^6 q; [4 e6 k4.2.1术语解释:
. j/ K) K% Z2 Q7 h电气间隙:导电体间测得的最短空间距离。
" z# d( @ @' u爬电距离:导电体间测得的最短绝缘表面距离。
G# a) w( z& y ^一般来说,爬电距离要求的数值比电气间隙要求的数值要大,布线时须同时满足这两者的要求(即要考虑表面的距离,还要考虑空间的距离),开槽(槽宽应大于1mm)只能增加表面距离即爬电距离而不能增加电气间隙,所以当电气间隙不够时,开槽是不能解决这个问题的,开槽时要注意槽的位置、长短是否合适,以满足爬电距离的要求。
3 a! f7 f2 e I' j8 T4.2.2元件及PCB的电气隔离距离:(电气隔离距离指电气间隙和爬电距离的综合考虑)
1 z8 ~' ^$ r. V7 F% m1 P6 M对于Ⅰ类设备的开关电源(本公司的大部分开关电源均为Ⅰ类设备),在元件及PCB板上的隔离距离如下:(下列数值未包括裕量) ) k- H' ^1 W$ L8 x
a、对于AC—DC电源(以不含有PFC电路及输入额定电压范围为100-240V~为例)
~: c/ N6 k% `4 A 电气间隙 爬电距离 9 v4 _$ E8 P5 f4 k1 Y
L线-N线(保险管之前) 2.0mm 2.5mm , X/ q: J% i3 Q' j! A
输入-地(整流桥前) 2.0mm 2.5mm & I' j- M- a& T0 O/ s- f+ A
输入-地(整流桥后) 2.2mm 3.2mm # a6 |2 y, z: q# J3 m
输入-输出(变压器) 4.4mm 6.4mm 7 p. D0 K: g, E/ {( U; U
输入-输出(除变压器外) 4.4mm 5.5mm
2 M2 T4 Z8 u- ^/ m输入-磁芯、输出-磁芯 2.0mm 2.5mm- S/ l+ ]' Z+ m/ k
b、对于AC—DC电源(以含有PFC电路及输入额定电压范围为100-240V~为例)
8 r! q# _3 R. n6 x+ A/ F 电气间隙 爬电距离
) N9 \) N4 s% m9 }& cL线-N线(保险管之前) 2.0mm 2.5mm
C' R* X2 v- Z) @$ \ c输入-地(整流桥前) 2.0mm 2.5mm $ R9 H# a" D1 E" W! n
输入-地(整流桥后) 2.2mm 3.2mm % k9 H5 I& ~% W
输入-输出(变压器) 5.2mm 9.0mm 7 [0 ~% B' T# }
输入-输出(除变压器外) 4.4mm 6.4mm
6 a- q: g/ [7 A& \输入-磁芯、输出-磁芯 2.2mm 3.2mm
, A1 n3 k! g& B7 r9 d c、对于DC—DC电源(以输入额定电压范围为36-76V 为例)$ N8 _5 d* n5 G& d/ A8 }3 P& m a
电气间隙 爬电距离( c9 F& q! g! z
(DC+)-(DC-)(保险管之前) 0.7mm 1.4mm " ~7 r: j' f3 T' J& F7 y
输入-地(保险管之前) 0.7mm 1.4mm
+ f% c7 o) h2 |: e输入-地(保险管之后) 0.9mm 1.4mm : f; U: o2 N& L8 K1 x1 |1 o- j
输入-输出(考虑为基本绝缘) 0.9mm 1.4mm# y+ o* f& k! B$ {1 O8 M
输入-输出(考虑为加强绝缘) 1.8mm 2.8mm' q; C5 q: p/ w! t
输入-磁芯、输出-磁芯 0.7mm 1.4mm
7 U. g0 t9 {8 Q M9 L6 }: F4.2.3变压器内部的电气隔离距离:
8 @% u* ?: ~9 y% D. S变压器内部的电气隔离距离是指变压器两边的挡墙宽度的总和,如果变压器挡墙的宽度为3mm,那么变压器的电气隔离距离值为6mm(两边的挡墙宽度相同)。如果变压器没有挡墙,那么变压器的隔离距离就等于所用胶纸的厚度。另外,对于AC-DC电源,变压器初、次间绕组应用三层胶纸隔离,DC-DC电源,可只用二层胶纸隔离。下列数值未包括裕量:
' m: n/ \" M- E# [; n5 Z0 z 要求的隔离距离 挡墙的最小宽度
" R0 e" J9 {, x7 P% I6 FAC—DC(输入电压100-240V~,未含PFC电路) 6.4mm 3.2mm " c k) T; O' g$ B2 B
AC—DC(输入电压100-240V~,含有PFC电路) 9.0mm 4.5mm 3 K( _6 T- }* F# }: N9 a2 T0 s, I- c
DC—DC(电压36-76V ) 2.8mm 1.4mm
5 b& u0 [4 O3 W" v' e% C2 z8 z0 L注:变压器的引脚如果没有套上绝缘套管,那么在引脚处的隔离距离可能也仅为胶纸加挡墙的厚度,所以变压器的引脚需要套上绝缘套管且套管要穿过挡墙。' R1 s4 D9 n& x" k( b. v
$ I$ {( b( D8 ^8 y, h2 P来自
! \; J% ]$ T# c1 `! A安规设计手册!!!!! |
|