4.2、电气间隙和爬电距离
8 @ P2 `% Z0 [! R3 x5 f设备应同时满足安规上对设备所要求的电气间隙和爬电距离。
8 x3 M3 W) k0 P5 O1 `2 c& s7 X电气间隙和爬电距离的具体数值可参考附录5。1附录A。下面所列出的电气间隙和 爬电距离的数值仅作一般情况下参考用,并不代表最后的实际情况。7 c) O* k+ f2 O6 V' O7 a
4.2.1术语解释:
3 ]- k2 K' n; K. t电气间隙:导电体间测得的最短空间距离。/ j5 j5 e n& h
爬电距离:导电体间测得的最短绝缘表面距离。
* Y9 {0 k4 m* w一般来说,爬电距离要求的数值比电气间隙要求的数值要大,布线时须同时满足这两者的要求(即要考虑表面的距离,还要考虑空间的距离),开槽(槽宽应大于1mm)只能增加表面距离即爬电距离而不能增加电气间隙,所以当电气间隙不够时,开槽是不能解决这个问题的,开槽时要注意槽的位置、长短是否合适,以满足爬电距离的要求。
4 m$ g x8 \& [/ U$ x! \4.2.2元件及PCB的电气隔离距离:(电气隔离距离指电气间隙和爬电距离的综合考虑)1 `. q: t: D/ W9 e# a- z$ v
对于Ⅰ类设备的开关电源(本公司的大部分开关电源均为Ⅰ类设备),在元件及PCB板上的隔离距离如下:(下列数值未包括裕量)
" k# c% C9 B( X' y8 ]6 Ta、对于AC—DC电源(以不含有PFC电路及输入额定电压范围为100-240V~为例)
( ]* v% x1 z o7 a' I 电气间隙 爬电距离 / y: g6 ^' |0 w( `5 {9 u
L线-N线(保险管之前) 2.0mm 2.5mm
( ?, G- o& r U输入-地(整流桥前) 2.0mm 2.5mm 6 w1 F+ |0 @$ O0 \( Q) x0 G5 K
输入-地(整流桥后) 2.2mm 3.2mm 9 `* b# \/ }$ g* o5 R! L" C" w
输入-输出(变压器) 4.4mm 6.4mm
% C, y. q. H+ r/ o输入-输出(除变压器外) 4.4mm 5.5mm 3 C) F3 u% O4 ?) o* s$ L: u; j/ ?
输入-磁芯、输出-磁芯 2.0mm 2.5mm
- E+ h7 b" t7 |* ?+ L/ f) ib、对于AC—DC电源(以含有PFC电路及输入额定电压范围为100-240V~为例)1 `- T- S2 ~- a5 m* V: e6 c: E
电气间隙 爬电距离
* K& `' T2 u& F3 sL线-N线(保险管之前) 2.0mm 2.5mm
$ I* G2 d& v2 y8 _7 [( M- U输入-地(整流桥前) 2.0mm 2.5mm
% c7 a( |& l+ Q$ W输入-地(整流桥后) 2.2mm 3.2mm
$ n) d# L* ~% R6 t输入-输出(变压器) 5.2mm 9.0mm * e" D; ?# U/ Y0 Y+ G2 Z" p" U3 B3 L
输入-输出(除变压器外) 4.4mm 6.4mm : w H0 ]7 |' i- x
输入-磁芯、输出-磁芯 2.2mm 3.2mm
1 k8 G% i. N( I# y6 h c、对于DC—DC电源(以输入额定电压范围为36-76V 为例)3 @3 [6 u. ?; m2 e' i8 `$ L
电气间隙 爬电距离
, E. m' d+ r" y(DC+)-(DC-)(保险管之前) 0.7mm 1.4mm
8 N! N' i4 G. e; W! h$ b; e输入-地(保险管之前) 0.7mm 1.4mm
6 T5 ?/ ]0 Y h! _, _输入-地(保险管之后) 0.9mm 1.4mm / ?. h7 C0 Y% U' M/ E* q2 B! i' q, E
输入-输出(考虑为基本绝缘) 0.9mm 1.4mm
- T, }0 n0 A" u3 f输入-输出(考虑为加强绝缘) 1.8mm 2.8mm4 a7 A$ g, s. T* h. o) m& N
输入-磁芯、输出-磁芯 0.7mm 1.4mm
; {% _$ I @& }0 Y! k8 R& w4.2.3变压器内部的电气隔离距离:
$ s) Q* k9 m; e4 d变压器内部的电气隔离距离是指变压器两边的挡墙宽度的总和,如果变压器挡墙的宽度为3mm,那么变压器的电气隔离距离值为6mm(两边的挡墙宽度相同)。如果变压器没有挡墙,那么变压器的隔离距离就等于所用胶纸的厚度。另外,对于AC-DC电源,变压器初、次间绕组应用三层胶纸隔离,DC-DC电源,可只用二层胶纸隔离。下列数值未包括裕量:' F: a7 w" ^: R& r _
要求的隔离距离 挡墙的最小宽度
9 f* j* j3 P: H' k- Q8 h, SAC—DC(输入电压100-240V~,未含PFC电路) 6.4mm 3.2mm
* N' n! [& q+ N1 MAC—DC(输入电压100-240V~,含有PFC电路) 9.0mm 4.5mm
! p5 Q) [/ ]6 ]( `1 q% }2 pDC—DC(电压36-76V ) 2.8mm 1.4mm. G; E3 A' a9 e% S# c
注:变压器的引脚如果没有套上绝缘套管,那么在引脚处的隔离距离可能也仅为胶纸加挡墙的厚度,所以变压器的引脚需要套上绝缘套管且套管要穿过挡墙。, ^4 r! S; J9 C7 [7 H- _4 g4 P9 O5 X
2 p% z, S) t3 _来自