如题:+ N0 U7 Q8 r7 h0 w# B

, t4 P5 f: g7 q" ]$ C一款不带电源线的壁灯,内部的接地线比L/N线短,这个算不算符合7.11
  S! a; f3 s" X- O看了测试报告,测试及后这里打的是N/A?
& X; V, {# O3 o1 I疑问?不用考虑后拉紧要求吗?外部接好线后 结构也是不符合要求的吧?, U3 U6 B  x8 l

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
[发帖际遇]: aa3003201015 在论坛发帖时偷看前排美女,被美女抢走了4 个安规金币 幸运榜 / 衰神榜
发表于 2025-11-10 14:19 | 显示全部楼层
标准考虑的是如果导线受到外部拉力的时候,接地线应最长。! }; I" Z9 H9 K7 W& L
这个接线端子后的导线,已经不会受到外部拉力了,受拉力是接线端子之前的部分,作为固定式灯具,这个端子应该在灯具内部
6 o- O- Y/ L7 ^. ^9 s3 M1 C5 ?
9 K& K* ?' b8 l% C% L5 u/ L5 ^0 @另外,这个端子盒应该是要固定的,不固定的话,确实也是有可能把拉力传递到内部的接地线上的,还可以看下端子盒内是否有软线固定装置
5 d1 }! K; |4 z$ o+ G
[发帖际遇]: af204 被钱袋砸中进了银行,被银行收取手续费反而多花了2 个安规金币 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2025-11-10 14:21 | 显示全部楼层
这里有个软线固定装置

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x

点评

谢谢,接线盒没有固定,里面的地线螺丝固定的,如果拉动外部导线,里面的地线会跟着动,夹紧装置是连接外部线的,不过标准里说了这个夹紧装置失效后也要满足要求。  详情 回复 发表于 2025-11-10 16:23
[发帖际遇]: af204 在安规网水立方吹水有功,水花泛滥,管理员亲自颁发了 3 个安规金币以资鼓励 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2025-11-10 16:23 | 显示全部楼层
af204 发表于 2025-11-10 14:211 ]' v+ B3 D( C) _
这里有个软线固定装置

2 |- `; ]6 ]* ?4 p* K谢谢,接线盒没有固定,里面的地线螺丝固定的,如果拉动外部导线,里面的地线会跟着动,夹紧装置是连接外部线的,不过标准里说了这个夹紧装置失效后也要满足要求。

点评

这种情况,建议把端子盒也固定,标准里的拉力试验,只是针对外部导线的,具体你这个产品,他们可能认为是内部的接地线,所以判为N/A了  详情 回复 发表于 2025-11-10 17:27
[发帖际遇]: aa3003201015 过马路扶老人,老人儿子调取监控查到是助人为乐才勉强感谢了 1 个安规金币 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2025-11-10 17:27 | 显示全部楼层
aa3003201015 发表于 2025-11-10 16:23( w* y, q* p& y! W
谢谢,接线盒没有固定,里面的地线螺丝固定的,如果拉动外部导线,里面的地线会跟着动,夹紧装置是连接外 ...
, O! W* i; e% ?+ m, S8 Z! ]" F0 U7 X
这种情况,建议把端子盒也固定,标准里的拉力试验,只是针对外部导线的,具体你这个产品,他们可能认为是内部的接地线,所以判为N/A了
[发帖际遇]: af204 在办公室斗地主,输掉了2 个安规金币 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2025-11-10 17:43 | 显示全部楼层
GB/T 7000.1-2023的第7.2.11条,对于用电源线的灯具,接线端子的安置或在软线固定架与接线端子之间导体的长度应使得万一软缆或软线从软线固定架中脱开,载流导体先于保护接地导体拉紧。
  Q) c5 q1 U# U) a9 u" ~这里对接线端子的安置也有要求的,但是针对用电源线的灯具。
. o3 F8 Z! F2 q2 X# B/ U可以作为参考
[发帖际遇]: af204 喝水都渗到了牙,补牙花掉了1 个安规金币 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2026-1-3 18:20 | 显示全部楼层
固定式灯具没关系吧
[发帖际遇]: huilong19999 在安规实验室捡了钱没交公, 被老板罚没 5 个安规金币 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2026-9-13 22:42 , Processed in 0.097172 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表