发表于 2007-6-26 12:48 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
引用第7楼fasten于2007-06-26 12:45发表的  :) N1 C; m# H1 V+ Q) w
走哪的產品?什麼產品? 結構如何?直接接外部的唯一端子嗎?駐立式OR可移式?
3 y. B+ T0 N, s: c  z/ x: i, g
9 @' ~  v8 `. k比如335的:
# t' ~5 q8 e7 P, y; v27 Provision for earthing& e) B9 l+ n: T* l- C  y- g* L
27.1 Accessible metal parts of class 0I appliances and class I appliances that may- z. j4 }3 s7 @, k) h% m
.......
老大8 l$ V4 f" s4 T; H
他提的问题是灯具类的
% V7 ~- S( g' n+ _) F+ U( P+ {看下标题分类, N: Q# V7 M4 V4 ?; J# t" j
 楼主| 发表于 2007-6-26 12:54 | 显示全部楼层
引用第6楼seasunsky于2007-06-26 12:44发表的  :) q: C- S, F: _0 q* \( H3 S3 i
刚刚想了想
$ e9 M+ p- y. N2 ]7 E5 a这种情况也可能存在
' E2 R: q  u8 W. i0 L4 [比如需要连接到固定布线的灯具
; O* i4 L1 _6 e本身不带电源线% v  m, Q$ F6 ~
需要通过电源引线连接将其连接到固定布线的

5 s9 j) x* e) A
( M% f3 @0 x  ~/ M3 c确实是固定布线的灯具 8 U* d0 G6 q2 D
火线,零线是用接线端子连接的,而地线就是要靠用户自己拧开螺丝去接。这样是可以的吗?
7 `; F, T' ]/ e% h& N8 ~谁可以对应标准讲解下
发表于 2007-6-26 12:57 | 显示全部楼层
引用第10楼seasunsky于2007-06-26 12:48发表的  :; [8 N; L% v1 I$ P) v4 h2 c  N2 x
% I" d' c( R! _% B1 W- ^! J7 C
老大
# q/ b8 t$ c: x% D6 v他提的问题是灯具类的! i" n3 ~- y. Y" O6 P0 g
看下标题分类
2 x0 c1 S7 Q! n$ G, L5 |
8 K& z7 L  f, b: C
哦, 是直接從最新回複進來的, 沒看到, 不好意思!) b/ r+ b# K. b& C. V  Z5 \
2 w; v7 D5 ^6 ?* M0 r
那就看是不是固定式燈具了. 如果不是固定式燈具用於接外部地線的螺絲的話, 一樣是不可以的. 從圖片來看, 應當不是外部接線端子, 所以是不行的2 [5 C! Q$ n" G( q( J9 }

, q5 l3 N7 K& {9 }) k/ W6 Y7.2 Provision for earthing
, V4 S: K; I7 W% Z3 a3 L7.2.1 Metal parts of class I luminaires which are accessible when the luminaire has been
/ P' \+ ]6 o; E( omounted, or is opened for replacement of a lamp or replaceable starter or for cleaning
% P3 A' Z  G# \- q$ spurposes, and which may become live in the event of an insulation fault, shall be permanently5 r: E; `* D' k
and reliably
connected to an earthing terminal or earthing contact.
发表于 2007-6-26 13:02 | 显示全部楼层
引用第11楼feike008于2007-06-26 12:54发表的  :
$ z9 J" \8 |: U5 J* [; ?6 [) ^. F: F3 G( f
! |; K  d  u( [$ z& M# a) x- i/ \) o; @

: |) v4 T. h7 A5 U) ~# F确实是固定布线的灯具
% \: W; R7 `! G8 q) B火线,零线是用接线端子连接的,而地线就是要靠用户自己拧开螺丝去接。这样是可以的吗?2 |- U  M6 |; ~, ?) z( f; q8 a
.......
连接到固定布线的肯定要用户去手动接线了
# }: _' F& P; R* g不过
; i, a, n; c2 V% s为了降低风险性的话最好注明由专职人员进行接线5 S5 W! ~" Y. U: w5 W; B
同时在接线端子附近给出详细的接线图/ G3 m5 G1 r+ J0 Q$ G: s! I
另外,接线处的螺钉、垫圈等等要一应俱全
发表于 2007-6-26 13:02 | 显示全部楼层
引用第11楼feike008于2007-06-26 12:54发表的  :. M8 U1 g# i; A5 m9 r1 \2 u
5 k8 T" H1 E" s8 v+ n( o1 T
! q& E  ?$ m7 V. n5 j

7 U2 Y, F; Q. z) h" O) s确实是固定布线的灯具
. ?) \& M3 n( [" a7 @火线,零线是用接线端子连接的,而地线就是要靠用户自己拧开螺丝去接。这样是可以的吗?& \% L, ]$ E9 `4 t. a, X/ {& l
.......

* u" J0 ~, s0 l  q- f14章應該會有答案
发表于 2007-6-26 14:17 | 显示全部楼层
如果是作为内部的接地,肯定是不行的,如果是与电源连接的(与固定布线连接的),那是可以的!
发表于 2007-6-26 14:51 | 显示全部楼层
如果是灯具,见GB7000。灯具仍属I类,可以以提供接线端子的方式,提供接地。
4 m% v& `* D7 n( u但接地应符合第7章、第14章要求。
( p6 V5 ?' l% W" Q: w$ V注意7.2.6,从图上看,好象不符要求(接地端子应临近电源线端子);( I! {! M! U5 F0 f8 _+ I
如果是自攻螺钉,好象也不符合 7.2.1的要求。
发表于 2007-6-26 17:13 | 显示全部楼层
图示的接地结构, 如果要使用者连接是不符合安规的!
发表于 2007-6-26 17:20 | 显示全部楼层
大家在讨论的时候,如果有条件,最好尽可能地给出标准原文,这样比较有说服力。。。& X/ e7 z, S  g

* W4 z1 [2 I4 d6 s7 j7 [6 s$ [( U+ C一点建议。。。* w2 h* u9 z2 Y! e$ A, k* ~) O
+ A- n* ]* w! A0 F: s% c1 d
  B0 {/ C& u: i. n3 Z# o
  [s:3]
发表于 2007-6-28 09:42 | 显示全部楼层
手电筒用标准EN 60598-2-8做可以了吧