[IEC标准产品] 请教大家一个关于PELV的问题

[复制链接]
发表于 2018-8-2 09:15 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
表示也遇到同样的问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-8-2 10:19 | 显示全部楼层
矿泉水 发表于 2018-8-1 23:52. Y' Q5 s( G4 k3 e7 \
5没有直接接到保护地,也没有用两个保护阻抗隔离;而6是直接接到保护地的,但是直接接到保护地的部件还需 ...

4 N+ g: \  d. D6应该不是接保护地,7才是接保护地。我是看不懂3和6的区别在哪里, 为什么一个是III类绝缘,而一个却要II类绝缘?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-12-3 15:01 | 显示全部楼层
小麻花 发表于 2018-8-1 18:15
3 T* W2 q8 ?2 b" s, ]2 y这个问题不用想复杂了。简单来看,对于60335,可以碰到的部件要么是,1. I类器具的基本绝缘+保护接地;2. I ...

: d+ w2 L' R5 {7 n9 f% d个人赞同这个说法,1.与电路之间是加强绝缘隔离的,2 安全特低电压工作的,如果安全特低电压电路的输出满足8.1.4章节,那这个两个条件加在一起就是不带电的啦,人手可以触及的部件了,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-6-20 16:00 | 显示全部楼层
ylgc123 发表于 2018-7-28 11:13) a; p& N- J! _; h. l2 h1 A& J# X
这类产品结构我怀疑了快有5年了;) T( e2 v5 R! N8 R4 Y* n7 z# c
①目前做过CCC、CB、CE、KC、PSE、BSMI、ETL、UL、SAA等,仅一家机构( ...
9 f2 H6 I. h+ D$ x4 U
可以啊 老板 互相交流有空学习下
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-6-21 08:49 | 显示全部楼层
小麻花 发表于 2018-8-1 18:153 k& l2 O% [( Y' `! t7 t9 n
这个问题不用想复杂了。简单来看,对于60335,可以碰到的部件要么是,1. I类器具的基本绝缘+保护接地;2. I ...

% @& m2 z$ F! M% T8 N我一直对目前市面上的PELV电路存在质疑:
( e: V' c- `9 S就是关于protective screening是不是就直接等于保护性接地这个应该是有待探讨的;
  C; i% y0 }3 t; g; v3 \麻花兄可以去参考下IEC 61140(GB/T 17045),这里面有相关保护屏蔽的一些简单要求说明;
$ m6 ]; P: D: M# z: i8 c1、要求连接到设备的等电位联结系统上。且;
# F) \* [/ V* x& m/ h2、本身符合等电位连接系统的相关要求;# K' P* C' f! ?

3 M& K* I! a& R% i% c1 s) i就一般I类器具的接地系统是否上述2者都符合,我目前还暂不能下定论。% l, g* q" I$ h: @) j* B/ [+ [. ~
( j5 ~, X& I& U" B

点评

的确,这里的earthing的确不是保护性接地了  详情 回复 发表于 2026-4-22 18:17
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-6-21 08:55 | 显示全部楼层
小麻花 发表于 2018-8-1 17:58
" o4 K0 t! I) ?2 a7 M2 i% {0 \大神呀,492这个决议我们前不久讨论过,但是有一个地方不明白,5和6有什么区别?
9 j; Q7 a2 q: U1 @( S3 p
1、2、3、4、7一般大家都能看出名堂来;
6 h, l* @, v& W4 }4 [' c0 c5、6的差别,我们一般都在猜测;9 V8 E; C# N: h* h; A! Q
我猜:) J5 R$ N" J4 _
5、所谓不着调的PELV电流直接人体接触,带弱电的部分被人手接触;5 T) h% S  Q/ j( A4 b
6、如果那部门满足II类结构,那么就可以接受【满足II类结构的弱电PELV弱电部分?】我不太能理解这是个什么鬼结构。! c- m) Y' w3 W- Y! W# l
  @; h$ C$ n9 W; y/ u) g* K
图一与图二的根本原因还是SELV电流与PE之间是否存在保护阻抗;
6 h: w7 M2 M  S; g* Z目前市面上99%的是没有保护阻抗的PELV电路,是不是都可以理解为5?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-6-21 10:58 | 显示全部楼层
谢谢分享
回复

使用道具 举报

发表于 2022-11-8 14:57 | 显示全部楼层
刚碰到案例,水位感应器是安全隔离弱电供电, 但有一根线要连接到有接地的金属内壳上,给机构判定SELV接地不合格,请问高手要如何整改 。能否看作PELV电路,如何才能判定为 PELV,看定义PELV好像SELV接地演变,他们有何区别,要如何才能SELV演变成PELV。

点评

不判PELV的,没有碰到过家电用PELV的,那根线是使水位感应器形成回路的。  详情 回复 发表于 2024-3-28 19:58
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-3-28 19:58 | 显示全部楼层
lds08080808 发表于 2022-11-8 14:57( M1 m7 G6 J. a3 T. D
刚碰到案例,水位感应器是安全隔离弱电供电, 但有一根线要连接到有接地的金属内壳上,给机构判定SELV接地 ...
9 N; C$ v. O  C2 A$ M% ?6 Z
不判PELV的,没有碰到过家电用PELV的,那根线是使水位感应器形成回路的。

点评

最近这种结构的产品有有风声在传,就目前来说“接地屏蔽”这个是有待专家或TC61给出回复的,什么样的才叫接地屏蔽?目前来说,结构给出的回复是接地件将整个低压电路包裹起来,即人手只能接触电接地的金属部件,不能  详情 回复 发表于 2024-4-1 14:25
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-4-1 14:25 | 显示全部楼层
Jasonli小白 发表于 2024-3-28 19:58
- c, @+ \; J9 u( Z! q不判PELV的,没有碰到过家电用PELV的,那根线是使水位感应器形成回路的。

( f$ n+ K) x! L: k' g3 v# k最近这种结构的产品有有风声在传,就目前来说“接地屏蔽”这个是有待专家或TC61给出回复的,什么样的才叫接地屏蔽?目前来说,结构给出的回复是接地件将整个低压电路包裹起来,即人手只能接触电接地的金属部件,不能直接接触到ELV电路。" W) t; O- r8 o9 I3 K- `$ B0 }

# E, {- i+ a* Q( f8 U现阶段我也觉得这种理解是比较合理的。。但是可能很多产品就存在不合格的问题了,比如楼主的这个结构,电极可被人手直接接触时可以不碰到金属接地件。
回复 支持 反对

使用道具 举报