发表于 2018-8-2 09:15 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
表示也遇到同样的问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-8-2 10:19 | 显示全部楼层
矿泉水 发表于 2018-8-1 23:52
5 c0 i" h& v1 I# J2 k% {/ ]5 s' E* |7 B% [5没有直接接到保护地,也没有用两个保护阻抗隔离;而6是直接接到保护地的,但是直接接到保护地的部件还需 ...

+ X& S- E% J1 p. P2 O" P6应该不是接保护地,7才是接保护地。我是看不懂3和6的区别在哪里, 为什么一个是III类绝缘,而一个却要II类绝缘?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-12-3 15:01 | 显示全部楼层
小麻花 发表于 2018-8-1 18:158 f8 k+ e; a( [2 W* M: G8 D* Z; v
这个问题不用想复杂了。简单来看,对于60335,可以碰到的部件要么是,1. I类器具的基本绝缘+保护接地;2. I ...
' x' |7 S/ g  f$ J6 o5 w3 n
个人赞同这个说法,1.与电路之间是加强绝缘隔离的,2 安全特低电压工作的,如果安全特低电压电路的输出满足8.1.4章节,那这个两个条件加在一起就是不带电的啦,人手可以触及的部件了,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-6-20 16:00 | 显示全部楼层
ylgc123 发表于 2018-7-28 11:133 A" z. o5 a# @  R
这类产品结构我怀疑了快有5年了;9 t% z* I) J; t# Y' q4 b
①目前做过CCC、CB、CE、KC、PSE、BSMI、ETL、UL、SAA等,仅一家机构( ...

6 g4 Q6 R+ |$ \3 [可以啊 老板 互相交流有空学习下
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-6-21 08:49 | 显示全部楼层
小麻花 发表于 2018-8-1 18:15
# ?  V5 z+ h0 Y7 a0 T+ x2 r) l这个问题不用想复杂了。简单来看,对于60335,可以碰到的部件要么是,1. I类器具的基本绝缘+保护接地;2. I ...

( W2 a: @; b( M我一直对目前市面上的PELV电路存在质疑:# [2 X2 b- q) V# M
就是关于protective screening是不是就直接等于保护性接地这个应该是有待探讨的;6 t7 s3 T$ a' c" S8 j% M) l1 V
麻花兄可以去参考下IEC 61140(GB/T 17045),这里面有相关保护屏蔽的一些简单要求说明;
5 T4 `: L  q0 V& ^1、要求连接到设备的等电位联结系统上。且;
6 |; L9 @4 R4 j6 P( d9 C2、本身符合等电位连接系统的相关要求;( ~' @3 n, C- c$ E+ ^+ I* ^' x4 D6 p

, }4 ^) x/ e1 z1 L. ]3 g% I就一般I类器具的接地系统是否上述2者都符合,我目前还暂不能下定论。
$ t8 E" W  P4 D4 W0 S1 Z  d3 }' Y2 y' H# o$ y
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-6-21 08:55 | 显示全部楼层
小麻花 发表于 2018-8-1 17:58
/ M' L: R' t' g- A1 p大神呀,492这个决议我们前不久讨论过,但是有一个地方不明白,5和6有什么区别?
4 F2 D! G2 q! z. G
1、2、3、4、7一般大家都能看出名堂来;0 A4 ]) w) w( w. }. q5 ?8 i! F' T
5、6的差别,我们一般都在猜测;! e4 _4 D" `. j# T8 P
我猜:  T6 v4 i0 L+ J( B
5、所谓不着调的PELV电流直接人体接触,带弱电的部分被人手接触;: k' V9 ]- f! w* m
6、如果那部门满足II类结构,那么就可以接受【满足II类结构的弱电PELV弱电部分?】我不太能理解这是个什么鬼结构。
0 n. W) b+ a* M2 [6 j
$ B& j0 e  j$ p7 W) J$ t5 z& @3 V图一与图二的根本原因还是SELV电流与PE之间是否存在保护阻抗;
7 Q% H3 B1 Z% w# I6 W目前市面上99%的是没有保护阻抗的PELV电路,是不是都可以理解为5?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-6-21 10:58 | 显示全部楼层
谢谢分享
回复

使用道具 举报

发表于 2022-11-8 14:57 | 显示全部楼层
刚碰到案例,水位感应器是安全隔离弱电供电, 但有一根线要连接到有接地的金属内壳上,给机构判定SELV接地不合格,请问高手要如何整改 。能否看作PELV电路,如何才能判定为 PELV,看定义PELV好像SELV接地演变,他们有何区别,要如何才能SELV演变成PELV。

点评

不判PELV的,没有碰到过家电用PELV的,那根线是使水位感应器形成回路的。  详情 回复 发表于 2024-3-28 19:58
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-3-28 19:58 | 显示全部楼层
lds08080808 发表于 2022-11-8 14:578 Q) \3 ]+ J. a  r* H9 D+ h5 c- W8 E
刚碰到案例,水位感应器是安全隔离弱电供电, 但有一根线要连接到有接地的金属内壳上,给机构判定SELV接地 ...
9 i6 F3 Y- \6 U% K
不判PELV的,没有碰到过家电用PELV的,那根线是使水位感应器形成回路的。

点评

最近这种结构的产品有有风声在传,就目前来说“接地屏蔽”这个是有待专家或TC61给出回复的,什么样的才叫接地屏蔽?目前来说,结构给出的回复是接地件将整个低压电路包裹起来,即人手只能接触电接地的金属部件,不能  详情 回复 发表于 2024-4-1 14:25
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-4-1 14:25 | 显示全部楼层
Jasonli小白 发表于 2024-3-28 19:58
: c- {* R4 C1 Z& ?5 v不判PELV的,没有碰到过家电用PELV的,那根线是使水位感应器形成回路的。
: \7 w2 a$ J% A' t  W( W1 O
最近这种结构的产品有有风声在传,就目前来说“接地屏蔽”这个是有待专家或TC61给出回复的,什么样的才叫接地屏蔽?目前来说,结构给出的回复是接地件将整个低压电路包裹起来,即人手只能接触电接地的金属部件,不能直接接触到ELV电路。
$ I2 Y  k6 W. N) i6 U3 |/ c5 \3 {$ Q! n
: A( V3 h: k0 w3 [" w" {, S现阶段我也觉得这种理解是比较合理的。。但是可能很多产品就存在不合格的问题了,比如楼主的这个结构,电极可被人手直接接触时可以不碰到金属接地件。
回复 支持 反对