广东安规检测
有限公司提供:
呵呵,谢谢大家回复,既是安全隔离变压器,又要保护阻抗,这何必呢,这不要增加很多成本啊,哎,现在压价厉害,能省就省呗,只要在标准范围
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-6-9 17:27 | 显示全部楼层
参见8#楼意见
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-6-15 22:11 | 显示全部楼层
xray123 发表于 2018-6-8 19:344 k8 V8 d2 z1 E* e+ {; f6 g
呵呵,谢谢大家回复,既是安全隔离变压器,又要保护阻抗,这何必呢,这不要增加很多成本啊,哎,现在压价厉 ...

6 E, z; I3 a- u9 G" W楼主, 如果可以通过 EMC 的话, 根本没有设计者会加Y1电容吧? 当过不了 EMC, 要加电容就一定要用Y电容, 否则就不能达到安全隔离, 道理就是这样简单!% U( V& K" Q# a( t, q2 S
/ {: g9 o4 R6 Q* e
为什么楼主会说成"这何必呢"?
3 u3 I' |& T( t
7 Y& U/ M' z8 u7 g1 V7 a难道楼主测试过这产品除掉Y电容后可以过 EMC??????
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-6-16 15:21 | 显示全部楼层
H-RH 发表于 2018-6-15 22:11. [+ |" R# P  A; P, C$ @" C
楼主, 如果可以通过 EMC 的话, 根本没有设计者会加Y1电容吧? 当过不了 EMC, 要加电容就一定要用Y电容, 否 ...

* C$ D2 Z6 |6 O- n不是两个电容起到保护阻抗作用么?又要起EMC作用,二者可以一样的么?到底起啥作用啊:L

点评

电容连接输入/输出是由于 EMC 测试不通过(估计)而加上去的! 连接输入/输出而使用到两个Y电容是安全隔离之安规要求, 不是可以由设计者自行选择的! 以上两种要求皆要达到, 楼主认为还有什么选择?  详情 回复 发表于 2018-6-16 20:57
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-6-16 20:57 | 显示全部楼层
xray123 发表于 2018-6-16 15:21
: t: P/ U7 j( ?; w9 Q7 w8 t5 H% M不是两个电容起到保护阻抗作用么?又要起EMC作用,二者可以一样的么?到底起啥作用啊

, C" b' c3 g5 u" v$ x8 z, W; {- _电容连接输入/输出是由于 EMC 测试不通过(估计)而加上去的!* K) A5 X, |* _8 r1 ?% a
连接输入/输出而使用到两个Y电容是安全隔离之安规要求, 不是可以由设计者自行选择的!% h; `& z8 L9 ~/ i/ \# ]* w
* `$ @( u5 j+ y( ~* Q
以上两种要求皆要达到, 楼主认为还有什么选择?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-6-27 22:09 | 显示全部楼层
Y容放上去是有作用的,但在这里不是起保护阻抗的作用,一般开关变压器才会放Y电容,因为开关变压器通常是高频电路,Y电容放在这里是消除共模电流对输出的影响。(部分小功率的也可以不放,前提是EMC能过)
+ y" [8 y! o4 p, W线性变压器(外观上看得话体积比较大)就不需要Y电容。 , p& [2 `- w! T9 U" J) A7 T
因为涉及到初次级之间,所以关联到安规标准上就涉及了保护阻抗的要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-7-6 14:44 | 显示全部楼层
两个Y1是有点奢侈,不过应该也是无奈之举。各位大佬都说的很到位了。楼主不要纠结。
* p# y' G8 }1 U隔离是满足安规意义上的隔离,不仅仅是物理上的隔离。能满足安规要求就行,我们不是在讨论安规吗?哈