广东安规检测
有限公司提供:
powerlg 发表于 2017-5-27 16:29 9 [$ r* T, f# Y. T% U  X& x3 X2 m
ES判定是针对产品中所有电路,例如适配器强电部分,此部分为强电且没有有效隔,所有之间可以认为ES3。你 ...
9 a6 v6 R/ \7 J  Z
70Vdc的有效值,按接触电流测试网络,1500欧电阻和500欧电阻分压下来17.5Vdc,再除以500得35mA,远超标准的ES1限值2mA.

点评

ralf 根本没搞清楚什么叫做touch current , 按你的理解5V适配器的电流等于 5/2000=2.5mA, 都超过限值了,12V 24V还怎么玩?  详情 回复 发表于 2018-4-19 10:52
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-5-31 10:43 | 显示全部楼层
hptangwei 发表于 2017-5-27 16:08
( P6 p3 z! q  s8 f我们的产品前端是要求双重绝缘且接地

+ j3 X% ?( c/ |4 l- Y- Z" m0 X前端有双重绝缘且接地,输出70Vdc,就是按照60950-1来说,也不是SELV,可以看做是二次危险电压,UL标准中一般看为TNV-2(通讯设备). 按368中对能量的定义,70Vdc肯定定为ES2,那么与ES1之间是需要有safeguard,不针对普通用户的话,该电压可不做防护。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-5-31 10:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 hptangwei 于 2017-5-31 10:53 编辑 . H; b: ?1 Z1 s2 T1 C
ralf 发表于 2017-5-31 10:43
1 z9 z% f; m* j/ i" @. p前端有双重绝缘且接地,输出70Vdc,就是按照60950-1来说,也不是SELV,可以看做是二次危险电压,UL标准中 ...

2 ?( o" p: }2 v6 V# y; F; t6 X* j* M# m' B: `; `; o& _
讲的很清晰
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-5-31 12:22 | 显示全部楼层
powerlg 发表于 2017-5-27 16:29
" n' g6 V5 {, i# jES判定是针对产品中所有电路,例如适配器强电部分,此部分为强电且没有有效隔,所有之间可以认为ES3。你 ...

) _, a, J0 b, ], V电压用示波器测量的

点评

我竟无言以对  详情 回复 发表于 2017-5-31 12:26
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-5-31 12:26 | 显示全部楼层
hptangwei 发表于 2017-5-31 12:22
* @7 s! I( o* f8 z电压用示波器测量的

' ^4 v, U5 I0 A. ?* K0 A我竟无言以对
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-5-31 12:38 | 显示全部楼层

3 N+ s% n1 W4 T; d, P0 S我也不知道UL具体是怎么测量的。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-9-3 11:55 | 显示全部楼层
ordinary
回复

使用道具 举报

发表于 2018-4-19 10:52 | 显示全部楼层
ralf 发表于 2017-5-31 10:38( t4 Q$ M0 u/ ?, d, N; }
70Vdc的有效值,按接触电流测试网络,1500欧电阻和500欧电阻分压下来17.5Vdc,再除以500得35mA,远超标准 ...

9 \, ~4 p; B8 Rralf 根本没搞清楚什么叫做touch current , 按你的理解5V适配器的电流等于 5/2000=2.5mA, 都超过限值了,12V 24V还怎么玩?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-5-2 09:55 | 显示全部楼层
tangsina2012 发表于 2018-4-19 10:52) ~( Q. h# ?* A" a2 _
ralf 根本没搞清楚什么叫做touch current , 按你的理解5V适配器的电流等于 5/2000=2.5mA, 都超过限值了, ...
, e' o- i* D9 H
瞎回复!触电发生的判断原理都没有搞清楚,举的例子更是扯淡

点评

我的回复是基于你计算漏电流的计算式的质疑,举的例子是按照你的理解所举的,不明白就多读读标准,说我扯淡,不就是说你的计算式扯淡? 看来你不光不了解定义,连正常语言理解也很有问题  详情 回复 发表于 2018-8-29 17:15
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-5-3 10:42 | 显示全部楼层
powerlg 发表于 2017-5-25 17:40
. ~; J, Z# {8 Q' |这个楼主不地道啊,怎么不回复了

+ ^9 f+ p6 {! V/ f3 F* t可能沒問題就沒上囉, ES電壓量測不就是那個位置的開路電壓嗎?