楼主: GWHE

[电源产品] 电子产品的功能地和保护地短接在一起是否有问题?

[复制链接]
发表于 2008-4-16 12:44 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
d其实很多时候都不知道什么是保护接地,什么是功能接地,没办法很明确的区分,
: f+ d" V( p6 w$ F% J) W# e) E9 k6 {- D而且还有所谓的保护接地导体
发表于 2008-4-16 13:37 | 显示全部楼层
保护接地就是真正有连接到大地网络的
+ E( R- s, ^' D" ~6 A7 H3 a! n% ?% x) R( a0 f
功能接地就是没有连接到大地网络,是浮地# Q1 t9 v& O& H6 }. c: D+ Q+ Y
个人理解
发表于 2008-4-16 14:08 | 显示全部楼层
引用第11楼zihui于2008-04-16 13:37发表的  :
! Q. _- L, p, |9 \$ }1 v/ U% t/ j保护接地就是真正有连接到大地网络的
! ]+ ]' R) W( e; Z5 C, f6 h( b$ t, W
功能接地就是没有连接到大地网络,是浮地
1 y3 _$ X8 U" _& V  E6 `个人理解
没有连接到大地网络为什么还要叫接地呢,不太明白,我觉得还是连接到大地网络的,但是他可以不提供接地保护,只要该部位与电源初级有双重绝缘或加强绝缘就可以了。
发表于 2008-4-17 09:06 | 显示全部楼层
引用第12楼yishenger于2008-04-16 14:08发表的  :0 a3 y3 }) J/ y' X7 {( J
4 y: J. L/ M% W- ]
没有连接到大地网络为什么还要叫接地呢,不太明白,我觉得还是连接到大地网络的,但是他可以不提供接地保护,只要该部位与电源初级有双重绝缘或加强绝缘就可以了。

# B# Y9 B9 t& X! a/ J" I$ r3 u3 W: e( d( T. L) S% f
很多为了解决EMC问题,会在PCB板上敷铜箔,这些铜箔是可分为数字地,模拟地,电源地等等,参考电位是0V,但是却并没有真正接到大地网络,是悬浮的.因为II类器具并没有插头的PIN脚可以接到大地.
发表于 2008-4-17 09:13 | 显示全部楼层
个人看法.  X0 l8 }4 X1 {( d' q
功能接地也就是参考意义上的接地,它的电位是"0".也就不需要做接地连续性测试.可以在CLASS I,CLASS II,CLASS III中出现
5 @5 o: Q6 p( ]( p而保护接地是直接与建筑物的地连接.需要做接地连续性测试.只能是在CLASS I中出现
发表于 2008-4-17 09:29 | 显示全部楼层
引用第13楼zihui于2008-04-17 09:06发表的  :# E3 p  m0 J) p, k

" \2 w. M4 n" ~3 {/ T0 s1 S0 H0 O- [. L
0 `- r  T2 w, n+ V$ U+ ]( s+ K* R
很多为了解决EMC问题,会在PCB板上敷铜箔,这些铜箔是可分为数字地,模拟地,电源地等等,参考电位是0V,但是却并没有真正接到大地网络,是悬浮的.因为II类器具并没有插头的PIN脚可以接到大地.
原来是这样呀,长见识了,呵呵。
发表于 2008-4-20 18:26 | 显示全部楼层
保护地和功能地不能接在一起,功能地是浮地,起一个0电位的作用。如果把功能地和保护地接在一起也就是功能地的铜箔% _9 r' u5 C: x% h
作为接地的一部分,从安全角度来说是不可靠的有安全隐患。
发表于 2008-9-2 23:21 | 显示全部楼层
1、功能接地:为了实现“功能”而接地。也是接“0”电位,例如全桥整流后的地。" e( j& Y3 Y0 N$ x4 u( S
2、保护接地:为了防止“触电”而接地(大地)。例如金属外壳或电镀件它们的接地。' v+ M+ g! n) v7 T8 @. Y3 H/ B6 r# Y- U
功能接地与保护地接(大地)之间有一定的电压差,两点不能相连接。可以想象一下L、N极之间的短接,产生的后果。
发表于 2008-9-3 08:06 | 显示全部楼层
请教楼上:有个I类电源适配器,输出电压+12V,负极为二次电路地,与保护接地是连接的.
% F  I" u* G% n5 J这个产品存在哪方面的安全危险?判断依据是什么?谢谢
发表于 2008-9-3 08:13 | 显示全部楼层
个人意见:  s+ v$ ?/ }8 v- G- B7 O
功能接地一般是满足EMC,防止静电发生.2 f$ c6 s. k: n  H
保护接地是满足直接的防触电保护.