[电源产品] 电子产品的功能地和保护地短接在一起是否有问题?

[复制链接]
发表于 2008-4-16 12:44 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
d其实很多时候都不知道什么是保护接地,什么是功能接地,没办法很明确的区分,
. A: L& W+ h6 c, t& f而且还有所谓的保护接地导体
发表于 2008-4-16 13:37 | 显示全部楼层
保护接地就是真正有连接到大地网络的
  J0 \8 N" P4 ?4 Y' ^' W: Z2 b  h' [! F
功能接地就是没有连接到大地网络,是浮地0 I2 `5 a( \3 o6 N5 ]$ n4 o
个人理解
发表于 2008-4-16 14:08 | 显示全部楼层
引用第11楼zihui于2008-04-16 13:37发表的  :
+ G; I0 g& [4 ?" V/ ^# r- S保护接地就是真正有连接到大地网络的
6 O, ~# D; B: e8 V2 ?) v+ X. O/ H% c2 y! W" [3 ~& S* [' j! j
功能接地就是没有连接到大地网络,是浮地5 [( x- g# A0 [
个人理解
没有连接到大地网络为什么还要叫接地呢,不太明白,我觉得还是连接到大地网络的,但是他可以不提供接地保护,只要该部位与电源初级有双重绝缘或加强绝缘就可以了。
发表于 2008-4-17 09:06 | 显示全部楼层
引用第12楼yishenger于2008-04-16 14:08发表的  :4 M! P2 K3 O& u/ k

5 F1 f1 u6 s* I! _0 o; [& b) h# i没有连接到大地网络为什么还要叫接地呢,不太明白,我觉得还是连接到大地网络的,但是他可以不提供接地保护,只要该部位与电源初级有双重绝缘或加强绝缘就可以了。

7 D  w7 f. c  d
4 o3 `- b% y4 e6 O' c- W5 Y7 |很多为了解决EMC问题,会在PCB板上敷铜箔,这些铜箔是可分为数字地,模拟地,电源地等等,参考电位是0V,但是却并没有真正接到大地网络,是悬浮的.因为II类器具并没有插头的PIN脚可以接到大地.
发表于 2008-4-17 09:13 | 显示全部楼层
个人看法.5 F6 ]  L8 B9 j% A, B2 e
功能接地也就是参考意义上的接地,它的电位是"0".也就不需要做接地连续性测试.可以在CLASS I,CLASS II,CLASS III中出现
( h: Y% D2 m  H; t0 G9 l  ?而保护接地是直接与建筑物的地连接.需要做接地连续性测试.只能是在CLASS I中出现
发表于 2008-4-17 09:29 | 显示全部楼层
引用第13楼zihui于2008-04-17 09:06发表的  :) m% i$ O* ~( n  s  E
% D4 V3 k1 |' m% i# a1 v
9 f  K  _" w! q) y9 X3 r& Z4 q
2 C" J- B7 f0 M6 O1 [
很多为了解决EMC问题,会在PCB板上敷铜箔,这些铜箔是可分为数字地,模拟地,电源地等等,参考电位是0V,但是却并没有真正接到大地网络,是悬浮的.因为II类器具并没有插头的PIN脚可以接到大地.
原来是这样呀,长见识了,呵呵。
发表于 2008-4-20 18:26 | 显示全部楼层
保护地和功能地不能接在一起,功能地是浮地,起一个0电位的作用。如果把功能地和保护地接在一起也就是功能地的铜箔2 K  q9 Y( U0 A2 Q
作为接地的一部分,从安全角度来说是不可靠的有安全隐患。
发表于 2008-9-2 23:21 | 显示全部楼层
1、功能接地:为了实现“功能”而接地。也是接“0”电位,例如全桥整流后的地。
1 D' ^# i* q& G+ b$ t; S3 u2、保护接地:为了防止“触电”而接地(大地)。例如金属外壳或电镀件它们的接地。* c1 n# `- }. z
功能接地与保护地接(大地)之间有一定的电压差,两点不能相连接。可以想象一下L、N极之间的短接,产生的后果。
发表于 2008-9-3 08:06 | 显示全部楼层
请教楼上:有个I类电源适配器,输出电压+12V,负极为二次电路地,与保护接地是连接的.* k: C" G  F5 S3 P% r! q( [# s
这个产品存在哪方面的安全危险?判断依据是什么?谢谢
发表于 2008-9-3 08:13 | 显示全部楼层
个人意见:
7 M9 X# ]& f) z6 V0 Z# `( e功能接地一般是满足EMC,防止静电发生.
+ y# z8 x7 s( K) p3 s# N1 }保护接地是满足直接的防触电保护.