楼主: GWHE

[电源产品] 电子产品的功能地和保护地短接在一起是否有问题?

[复制链接]
发表于 2008-4-16 12:44 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
d其实很多时候都不知道什么是保护接地,什么是功能接地,没办法很明确的区分,. l0 I: Q* b7 ^
而且还有所谓的保护接地导体
发表于 2008-4-16 13:37 | 显示全部楼层
保护接地就是真正有连接到大地网络的, U$ Y. x3 p1 x
" e7 ~- T' k8 o
功能接地就是没有连接到大地网络,是浮地
7 _/ T6 O. b3 d# V$ J1 ~* O个人理解
发表于 2008-4-16 14:08 | 显示全部楼层
引用第11楼zihui于2008-04-16 13:37发表的  :
$ A( j3 M7 T5 ~# u9 o" P9 L, [. p保护接地就是真正有连接到大地网络的
; n: K: }0 L+ ?; a; @2 B3 _4 U: x# r/ o+ y2 C- }# x) d
功能接地就是没有连接到大地网络,是浮地
2 k% B% J" @; k0 P* x个人理解
没有连接到大地网络为什么还要叫接地呢,不太明白,我觉得还是连接到大地网络的,但是他可以不提供接地保护,只要该部位与电源初级有双重绝缘或加强绝缘就可以了。
发表于 2008-4-17 09:06 | 显示全部楼层
引用第12楼yishenger于2008-04-16 14:08发表的  :- x8 m) ^7 P. G" N/ ]* t2 Q

1 {! r4 {" k* W9 v* N; Z6 B0 X没有连接到大地网络为什么还要叫接地呢,不太明白,我觉得还是连接到大地网络的,但是他可以不提供接地保护,只要该部位与电源初级有双重绝缘或加强绝缘就可以了。
- |7 h! `6 f6 c5 a" z$ B

; K- y* `# ?6 a& y  L! _/ k2 f很多为了解决EMC问题,会在PCB板上敷铜箔,这些铜箔是可分为数字地,模拟地,电源地等等,参考电位是0V,但是却并没有真正接到大地网络,是悬浮的.因为II类器具并没有插头的PIN脚可以接到大地.
发表于 2008-4-17 09:13 | 显示全部楼层
个人看法.
8 z. ?5 s5 l7 H' q& y功能接地也就是参考意义上的接地,它的电位是"0".也就不需要做接地连续性测试.可以在CLASS I,CLASS II,CLASS III中出现
% E& D- D0 i7 e4 y# ~( l7 t$ A: c而保护接地是直接与建筑物的地连接.需要做接地连续性测试.只能是在CLASS I中出现
发表于 2008-4-17 09:29 | 显示全部楼层
引用第13楼zihui于2008-04-17 09:06发表的  :, Q0 F4 Q0 N; @$ q6 D5 ?7 c" c' p
3 V# E* O2 r, X

5 q  w/ {+ w& M1 w
4 A2 q; Z; H# k: D. n! ?. L& H很多为了解决EMC问题,会在PCB板上敷铜箔,这些铜箔是可分为数字地,模拟地,电源地等等,参考电位是0V,但是却并没有真正接到大地网络,是悬浮的.因为II类器具并没有插头的PIN脚可以接到大地.
原来是这样呀,长见识了,呵呵。
发表于 2008-4-20 18:26 | 显示全部楼层
保护地和功能地不能接在一起,功能地是浮地,起一个0电位的作用。如果把功能地和保护地接在一起也就是功能地的铜箔
* k# T& `0 b7 H4 a! F- E$ A5 r作为接地的一部分,从安全角度来说是不可靠的有安全隐患。
发表于 2008-9-2 23:21 | 显示全部楼层
1、功能接地:为了实现“功能”而接地。也是接“0”电位,例如全桥整流后的地。. s5 R2 g/ q% S7 G8 d
2、保护接地:为了防止“触电”而接地(大地)。例如金属外壳或电镀件它们的接地。
. M6 \& ]0 |2 }+ N$ r功能接地与保护地接(大地)之间有一定的电压差,两点不能相连接。可以想象一下L、N极之间的短接,产生的后果。
发表于 2008-9-3 08:06 | 显示全部楼层
请教楼上:有个I类电源适配器,输出电压+12V,负极为二次电路地,与保护接地是连接的.1 j) h& m1 k8 c6 q
这个产品存在哪方面的安全危险?判断依据是什么?谢谢
发表于 2008-9-3 08:13 | 显示全部楼层
个人意见:! x- V* R7 ]. o# Y. \2 }1 K
功能接地一般是满足EMC,防止静电发生., \* v, I% o2 O4 I) K: Y* c6 {$ m- P  C
保护接地是满足直接的防触电保护.