现在很多产品有EMC标准要求,一般会在Y电容的一脚接地,这个趋势会愈来愈多。
$ t6 n" e6 ?5 h+ o2 X* o
' F3 p6 \3 Z2 D% e, Z+ ~IEC里接受二类电器的功能接地
2 Z, G [; ^" J% x3 A: O I0 J
2 e+ Q5 c m- \) ^& w7 J! ?1 l3 ~IEC 60335-1_A1 2013 家用和类似用途电器标准新要求
1 I6 a- M9 ?* |% ]: f; }1 j9 n( W26 Cl.22.53 功能接地绝缘要求 II类和III类器具,如果含有功能接地部件,那么在危险带电体和功能接地部件之间,应该保 持最少双重绝缘或加强绝缘。4 s5 h3 f. E" ], X' O( z L( B$ S: t
27 Cl.27.1 接地 II类和III类器具,可以含有功能接地部件,但不应该有保护性接地。" ?& O5 |# ]. w( w
28 Cl. 27.2 接地防松 II类和III类器具,含有的功能接地连接,不强制满足27.2防松要求。4 _4 h- L8 `, D- x
27.3 接地连接顺序 II类和III类器具,含有的功能接地连接,不强制满足27.3的连接先后顺序要求。( j& X" ]% D i6 X, v* P- B
27.5 接地连续性和接地电阻 II类和III类器具,含有的功能接地连接,不要求满足27.5 的0.1欧姆接地电阻要求。
2 p, \: i0 c& J; X% A: @5 ~$ m3 ~6 O% y
, {. C% @* B" [0 G" |
里面没有提到是否可以用黄绿线,那就是可以咯。
8 e+ z/ e7 {% @0 H% F另说,一般会要求生产商在功能接地这里标注一下“FG”,function ground,起说明性作用。 |
评分
-
查看全部评分
|