安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行 天
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
楼主: lanfeiyuner

[电源产品] 大电流产品的接地测试

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-3-22 13:16 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
305634483 发表于 2016-3-22 12:45 * m  u0 S2 E/ H+ e4 [
所以你要说产品,再确认用什么标准再测试嘛!!!
4 l: w  r4 g- C8 i$ T4 e
我要是说一个大家都不了解的标准,那有必要讨论吗,反正都不懂。# Q& C% [- n2 {! e5 @
我发在这个版块,无非就是60950/60065这几个标准,就算我产品实际认证不是用60950标准,还是可以参考60950的标准。
; B4 [7 e, B+ {" z, N6 S/ f

点评

除非使用其他標準,否則當然就要滿足60950-1 clause 2.6.3.4的要求  详情 回复 发表于 2016-4-8 13:39
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-3-22 13:26 | 显示全部楼层
大电流产品比如大型的配电柜、大型UPS这种,虽然平时见的少,但是也很多的。
  u' u+ m# d9 @7 V  T& n比如艾默生的800KVA UPS,电流值至少也有几百安吧!
2 h$ z6 E- s* L; U( X# i. @* S. uUPS标准很多条款都是参考60950的,最终还是要看回60950。  M8 O! G6 y/ H/ j+ w' j5 I
其实无论产品是什么,关键是这么大电流的产品接地应该怎么做?( J$ [8 m: k1 [" d& T
根本没有设备去测试,阻值应该也做不到这么小的!
3 J- Y; V7 S0 g* B2 P/ P+ q' Q+ r* D! L
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-3-22 17:40 | 显示全部楼层
305634483 发表于 2016-3-22 12:45   u$ g( x# ]' c# A5 P9 ^  {
所以你要说产品,再确认用什么标准再测试嘛!!!

3 j' t: I: V  E# S$ t9 ]' `) T& j你可以将60950,60065的标准截取一段看看。3 P5 }& S, b; C4 r
再说,就是不懂的标准,至少知道字面意思也好。1 p! o8 C  X# y) h3 x5 Z/ o
没有别的意思,是我确实没见过信息产品有这么大电流的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-3-26 19:26 | 显示全部楼层
这么大电流还是信息设备吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-3-29 11:43 | 显示全部楼层
lanfeiyuner 发表于 2016-3-22 13:26 * r3 h# ]5 ?9 C8 N+ ~( v
大电流产品比如大型的配电柜、大型UPS这种,虽然平时见的少,但是也很多的。( B* t! Y/ _7 @1 _# a* ^1 e3 S
比如艾默生的800KVA UPS,电流 ...

9 @- u% k7 g; \# a% O/ m- Z应该可以用2.6.3.4的a),小于0.1Ω
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-4-8 13:39 | 显示全部楼层
lanfeiyuner 发表于 2016-3-22 13:16 - T* y/ s$ t0 q% w
我要是说一个大家都不了解的标准,那有必要讨论吗,反正都不懂。% P! w/ b' u$ G" U
我发在这个版块,无非就是60950/60065这 ...
" g/ O7 ]% V. ^2 [
除非使用其他標準,否則當然就要滿足60950-1 clause 2.6.3.4的要求
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-4-8 14:53 | 显示全部楼层
个人理解: 一般那么大电流的都是直流产品,不需要2倍要求了,按照厂家规定的额定电流测试。适用电源短接,电源设置为CC模式输出,满足2.5V压降

点评

关键是2.5V压降,如果电流很大时候,要求的阻值就很小,比如I=1000A,要阻值小于2.5mohm才能实现压降小于2.5V。而如果I=2000A,要阻值小于1.25mohm才能实现压降小于2.5V。 我们假设不考虑能否承受这么大电流,只是测  详情 回复 发表于 2016-4-8 16:21
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-4-8 16:21 | 显示全部楼层
c00110758 发表于 2016-4-8 14:53 ' i5 S* P0 B) `' o4 D
个人理解: 一般那么大电流的都是直流产品,不需要2倍要求了,按照厂家规定的额定电流测试。适用电源短接, ...
; I0 U6 i. ^' G( O
关键是2.5V压降,如果电流很大时候,要求的阻值就很小,比如I=1000A,要阻值小于2.5mohm才能实现压降小于2.5V。而如果I=2000A,要阻值小于1.25mohm才能实现压降小于2.5V。
6 @0 Y. v5 D9 C, A' i7 B1 M我们假设不考虑能否承受这么大电流,只是测试阻抗,使用普通接地电阻测试仪器用25A进行测试,如果测出的阻抗大于1.25mohm,也就是说压降>2.5V,但是这并不能说明我产品有问题,因为这么小的阻抗,已经超出了设备的测量精度范围。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-4-8 16:33 | 显示全部楼层
lanfeiyuner 发表于 2016-4-8 16:21 0 c4 C; z5 G  u6 y+ B
关键是2.5V压降,如果电流很大时候,要求的阻值就很小,比如I=1000A,要阻值小于2.5mohm才能实现压降小于 ...

+ q( K. n% G( y/ Z# D你要按照IT标准做,你就必须要满足标准要求。1000A没见过这么大的,实际遇到过250A的产品,接线可靠的情况下,2.5V还是能满足的。使用电源测试压降时,电源上显示的直接就是压降了,不需要额外的计算,至于不确定度,以前到真没考虑过,可以看看适用电源的计量报告。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-6-5 22:01 | 显示全部楼层
在IEC60950标准里有这么写
1 w8 G* G# R0 F6 |NOTE 1  In most countries, 16 A is considered to be suitable as the PROTECTIVE CURRENT RATING of the circuit. . E3 s3 ~0 |1 y* N
NOTE 2  In Canada and the United States, the PROTECTIVE CURRENT RATING of the circuit is taken as 20 A. 8 ]. D" g, k- b, q6 E/ A
NOTE 3  In the United Kingdom, the current rating of the circuit shall be taken as 13 A, not 16 A.
: v: Q$ B3 s, n* {) P5 {- P
+ ?5 _! ]9 k  y( Q+ p/ \! r1000A的设备,这种真不知道
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2026-10-28 23:06 , Processed in 0.060864 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表