 楼主| 发表于 2016-3-22 13:16 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
305634483 发表于 2016-3-22 12:45
/ }4 ^% j/ E7 M; ^所以你要说产品,再确认用什么标准再测试嘛!!!
, k/ S$ i! I, y8 Q6 O
我要是说一个大家都不了解的标准,那有必要讨论吗,反正都不懂。3 p6 D- G8 |9 R0 I) W# k
我发在这个版块,无非就是60950/60065这几个标准,就算我产品实际认证不是用60950标准,还是可以参考60950的标准。
, m9 O8 J' `  v# A

点评

除非使用其他標準,否則當然就要滿足60950-1 clause 2.6.3.4的要求  详情 回复 发表于 2016-4-8 13:39
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-3-22 13:26 | 显示全部楼层
大电流产品比如大型的配电柜、大型UPS这种,虽然平时见的少,但是也很多的。
/ G9 g( Q$ U! Q( k, O4 c6 q比如艾默生的800KVA UPS,电流值至少也有几百安吧!+ @) W% T$ N1 x, W
UPS标准很多条款都是参考60950的,最终还是要看回60950。
" u" j/ N" I* _% z其实无论产品是什么,关键是这么大电流的产品接地应该怎么做?7 r0 W$ c0 o6 n) n
根本没有设备去测试,阻值应该也做不到这么小的!
3 X# u8 z# k- n: Q5 z- k
6 H+ n8 Z* f  O0 g2 S3 ?* Q/ N/ I5 P
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-3-22 17:40 | 显示全部楼层
305634483 发表于 2016-3-22 12:45
: ^/ v4 I  ?3 m所以你要说产品,再确认用什么标准再测试嘛!!!
/ H! R& y) K9 f: C. R( D# `% ]
你可以将60950,60065的标准截取一段看看。( r/ Q* Q8 z2 h9 d" v% j: P" v
再说,就是不懂的标准,至少知道字面意思也好。, x/ H" B5 |+ |
没有别的意思,是我确实没见过信息产品有这么大电流的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-3-26 19:26 | 显示全部楼层
这么大电流还是信息设备吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-3-29 11:43 | 显示全部楼层
lanfeiyuner 发表于 2016-3-22 13:26
. T: y3 k) s3 _# i  |8 T大电流产品比如大型的配电柜、大型UPS这种,虽然平时见的少,但是也很多的。( k' H) k* R7 A  w' s- g& w
比如艾默生的800KVA UPS,电流 ...
* F3 B9 Q5 h2 C0 a8 ^! i: e
应该可以用2.6.3.4的a),小于0.1Ω
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-4-8 13:39 | 显示全部楼层
lanfeiyuner 发表于 2016-3-22 13:16
8 _, Z: h5 p0 v# h  X我要是说一个大家都不了解的标准,那有必要讨论吗,反正都不懂。
- x8 q3 G0 ^; t0 e6 G$ d: }  u我发在这个版块,无非就是60950/60065这 ...

" S6 k% ]/ E: A9 \除非使用其他標準,否則當然就要滿足60950-1 clause 2.6.3.4的要求
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-4-8 14:53 | 显示全部楼层
个人理解: 一般那么大电流的都是直流产品,不需要2倍要求了,按照厂家规定的额定电流测试。适用电源短接,电源设置为CC模式输出,满足2.5V压降

点评

关键是2.5V压降,如果电流很大时候,要求的阻值就很小,比如I=1000A,要阻值小于2.5mohm才能实现压降小于2.5V。而如果I=2000A,要阻值小于1.25mohm才能实现压降小于2.5V。 我们假设不考虑能否承受这么大电流,只是测  详情 回复 发表于 2016-4-8 16:21
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-4-8 16:21 | 显示全部楼层
c00110758 发表于 2016-4-8 14:53
  f7 P7 M# ~" L: c. Y& Q个人理解: 一般那么大电流的都是直流产品,不需要2倍要求了,按照厂家规定的额定电流测试。适用电源短接, ...
0 A. b1 Y5 h2 v+ \
关键是2.5V压降,如果电流很大时候,要求的阻值就很小,比如I=1000A,要阻值小于2.5mohm才能实现压降小于2.5V。而如果I=2000A,要阻值小于1.25mohm才能实现压降小于2.5V。
% ?, T9 f2 u2 D& }0 u. C  }$ V% c我们假设不考虑能否承受这么大电流,只是测试阻抗,使用普通接地电阻测试仪器用25A进行测试,如果测出的阻抗大于1.25mohm,也就是说压降>2.5V,但是这并不能说明我产品有问题,因为这么小的阻抗,已经超出了设备的测量精度范围。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-4-8 16:33 | 显示全部楼层
lanfeiyuner 发表于 2016-4-8 16:21
! x4 S& ~) E( b- q& n7 x( S  ~关键是2.5V压降,如果电流很大时候,要求的阻值就很小,比如I=1000A,要阻值小于2.5mohm才能实现压降小于 ...

9 {3 D4 J# k( S$ P! t你要按照IT标准做,你就必须要满足标准要求。1000A没见过这么大的,实际遇到过250A的产品,接线可靠的情况下,2.5V还是能满足的。使用电源测试压降时,电源上显示的直接就是压降了,不需要额外的计算,至于不确定度,以前到真没考虑过,可以看看适用电源的计量报告。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-6-5 22:01 | 显示全部楼层
在IEC60950标准里有这么写' @, E. r/ H' d0 u/ {9 g- M
NOTE 1  In most countries, 16 A is considered to be suitable as the PROTECTIVE CURRENT RATING of the circuit. , V+ ?* {3 I: S" K
NOTE 2  In Canada and the United States, the PROTECTIVE CURRENT RATING of the circuit is taken as 20 A. 7 R# s* o7 w* q3 t( i* a
NOTE 3  In the United Kingdom, the current rating of the circuit shall be taken as 13 A, not 16 A.
1 T  R, \0 }9 \
0 e0 Z, Q1 u0 m$ |* R1 @( L1000A的设备,这种真不知道
回复 支持 反对