 楼主| 发表于 2016-3-22 13:16 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
305634483 发表于 2016-3-22 12:45
6 P) O9 x5 J3 I所以你要说产品,再确认用什么标准再测试嘛!!!
" q: ^( V6 t  H6 ]% E2 h
我要是说一个大家都不了解的标准,那有必要讨论吗,反正都不懂。# D! P& U6 h" B4 w# r  {1 [
我发在这个版块,无非就是60950/60065这几个标准,就算我产品实际认证不是用60950标准,还是可以参考60950的标准。" q: a; `4 O" B4 S; K

点评

除非使用其他標準,否則當然就要滿足60950-1 clause 2.6.3.4的要求  详情 回复 发表于 2016-4-8 13:39
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-3-22 13:26 | 显示全部楼层
大电流产品比如大型的配电柜、大型UPS这种,虽然平时见的少,但是也很多的。8 R* U% M0 w3 Z) l( C1 k' z
比如艾默生的800KVA UPS,电流值至少也有几百安吧!& T: b* x% m! z& p! ?, J+ U
UPS标准很多条款都是参考60950的,最终还是要看回60950。7 H( M- [* ]. T1 b, _" A1 Y) Z
其实无论产品是什么,关键是这么大电流的产品接地应该怎么做?
- S7 o7 h9 J0 R2 k# d$ Y根本没有设备去测试,阻值应该也做不到这么小的!' E. y7 P! N3 k

3 W& z. D9 N$ y  c* \% N
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-3-22 17:40 | 显示全部楼层
305634483 发表于 2016-3-22 12:45
0 l$ U0 z. I& f( x" `6 t所以你要说产品,再确认用什么标准再测试嘛!!!
! O7 V( U. w5 H" G+ r# r9 e* q) Q8 `
你可以将60950,60065的标准截取一段看看。3 S6 I* a) Z; ]9 {$ c2 H: W7 F
再说,就是不懂的标准,至少知道字面意思也好。7 Z  x7 b  _+ ]: e
没有别的意思,是我确实没见过信息产品有这么大电流的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-3-26 19:26 | 显示全部楼层
这么大电流还是信息设备吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-3-29 11:43 | 显示全部楼层
lanfeiyuner 发表于 2016-3-22 13:26 0 r+ ~8 b) D/ U/ ]; e
大电流产品比如大型的配电柜、大型UPS这种,虽然平时见的少,但是也很多的。/ P/ q& {1 ?9 @, o
比如艾默生的800KVA UPS,电流 ...

$ t( O/ c1 u6 x. t# l( @5 v& H应该可以用2.6.3.4的a),小于0.1Ω
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-4-8 13:39 | 显示全部楼层
lanfeiyuner 发表于 2016-3-22 13:16 0 I+ \) p$ v$ _2 W: t; k! ~
我要是说一个大家都不了解的标准,那有必要讨论吗,反正都不懂。
  Z% _. A& K% ^0 h# S/ Z, Z  i我发在这个版块,无非就是60950/60065这 ...
! I2 V& _- T) s3 G4 a' s1 c3 ^
除非使用其他標準,否則當然就要滿足60950-1 clause 2.6.3.4的要求
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-4-8 14:53 | 显示全部楼层
个人理解: 一般那么大电流的都是直流产品,不需要2倍要求了,按照厂家规定的额定电流测试。适用电源短接,电源设置为CC模式输出,满足2.5V压降

点评

关键是2.5V压降,如果电流很大时候,要求的阻值就很小,比如I=1000A,要阻值小于2.5mohm才能实现压降小于2.5V。而如果I=2000A,要阻值小于1.25mohm才能实现压降小于2.5V。 我们假设不考虑能否承受这么大电流,只是测  详情 回复 发表于 2016-4-8 16:21
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-4-8 16:21 | 显示全部楼层
c00110758 发表于 2016-4-8 14:53 , h' f" Q' a8 ^/ q! y
个人理解: 一般那么大电流的都是直流产品,不需要2倍要求了,按照厂家规定的额定电流测试。适用电源短接, ...
, o' F& L$ t$ j; F
关键是2.5V压降,如果电流很大时候,要求的阻值就很小,比如I=1000A,要阻值小于2.5mohm才能实现压降小于2.5V。而如果I=2000A,要阻值小于1.25mohm才能实现压降小于2.5V。  G+ N% I$ D; F3 H3 f; z
我们假设不考虑能否承受这么大电流,只是测试阻抗,使用普通接地电阻测试仪器用25A进行测试,如果测出的阻抗大于1.25mohm,也就是说压降>2.5V,但是这并不能说明我产品有问题,因为这么小的阻抗,已经超出了设备的测量精度范围。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-4-8 16:33 | 显示全部楼层
lanfeiyuner 发表于 2016-4-8 16:21 : G2 G2 ^) t6 b. M+ h3 `. t
关键是2.5V压降,如果电流很大时候,要求的阻值就很小,比如I=1000A,要阻值小于2.5mohm才能实现压降小于 ...
0 d1 i( l% j8 O. G; o9 L+ j
你要按照IT标准做,你就必须要满足标准要求。1000A没见过这么大的,实际遇到过250A的产品,接线可靠的情况下,2.5V还是能满足的。使用电源测试压降时,电源上显示的直接就是压降了,不需要额外的计算,至于不确定度,以前到真没考虑过,可以看看适用电源的计量报告。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-6-5 22:01 | 显示全部楼层
在IEC60950标准里有这么写
$ S% R' D* y$ o# S- oNOTE 1  In most countries, 16 A is considered to be suitable as the PROTECTIVE CURRENT RATING of the circuit. 1 ?2 a+ y8 y' L% n4 f
NOTE 2  In Canada and the United States, the PROTECTIVE CURRENT RATING of the circuit is taken as 20 A.
6 q' I( R4 X- p2 ~& M: j  r  cNOTE 3  In the United Kingdom, the current rating of the circuit shall be taken as 13 A, not 16 A.
1 [6 q$ ~) L) h1 {  P0 Y/ V/ A8 Q1 h0 q& b' N. V  `! U
1000A的设备,这种真不知道
回复 支持 反对