引用第9楼炎黃于2007-06-25 16:44发表的 :
! ^9 [9 G! X+ j+ o& l5 A' m u) y 6 ]+ p: R- f" z9 l8 m d! a
' `) v1 ?, Y. p# z" E2 x4 `8 X: K3 J- c
使用直流電壓測試時其條件會比交流電壓更嚴苛!
. S( k2 e8 F o& u% u就我實際測試過的電源插頭插座來說,使用直流測試會產生較大的電弧ACRING現象,
, l0 [" u: {7 q9 y( T6 J% K. A過大的電弧很容易造成測試失敗,而交流就比較不會有這種現象。 @& S8 X* J' g( L6 d: t% f
# x! F/ W* `+ L4 O# C: n在UL498產品測試中,使用直流測試的NEMA系列插頭插座可以涵蓋交流測試。
) {, @. O$ E4 y& m! J# `. |2 H1 m' p" I. @8 k6 a
....... ! l" D! H) _7 Q" N. w1 M. F/ Y
- O5 D/ P( I- }7 c8 D/ `0 v; d- {
498中的直流可以代替交流的地方,是overload或者resisitance to arcing这两个地方吧,其原因是,相同电流的情况下,直流比交流更难分断。
: s' \, o, Y7 n5 a
" S9 u; \6 z5 `( v6 j0 O; g至于耐压,并没有直流比交流更严苛的说法。 |
|