[GB灯具] LED驱动变压器问题

[复制链接]
发表于 2014-4-1 09:27 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
Nezof 发表于 2014-3-29 10:03
- W7 n; S7 \3 j7 w/ _- O* D那你必须三层胶带了,想办法把变压器的结构再改改呗

4 M4 a. u9 E9 C: O但是次级跟铁芯已经有4mm的距离了,这个4mm的距离是否可以看成基本绝缘? 如果可以的看成基本绝缘,那么铁芯包两层是否可以?( ~' M, w# W! K) X% p
这个问题我之前已经跟某机构讨论过了,他们的答复是此情况铁芯还是要包三层。 但是这个毕竟是他一家之言,所以想听听你的意见。

点评

这里讲的就是3层胶带来提供补充绝缘,是个不是胶带来提供补充绝缘就得1.0mm的dti来做加强绝缘了  详情 回复 发表于 2014-4-1 09:31
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-4-1 09:31 | 显示全部楼层
jsspace 发表于 2014-4-1 09:27 7 v5 H. e# q& P& J9 [
但是次级跟铁芯已经有4mm的距离了,这个4mm的距离是否可以看成基本绝缘? 如果可以的看成基本绝缘,那么铁 ...
8 X5 S( o/ l9 X
这里讲的就是3层胶带来提供补充绝缘,是个不是胶带来提供补充绝缘就得1.0mm的dti来做加强绝缘了

点评

请查看附录I.7表格,输入输出的距离需要满足6.0mm,如果用固体绝缘需要1.0mm,那么请参考备注2,三层绝缘胶带的效果相当是1.0mm的固体绝缘。 所以,很明显,三层绝缘胶带可以当成加强绝缘,并非你说的补充绝缘。  详情 回复 发表于 2014-4-1 09:36
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-4-1 09:36 | 显示全部楼层
Nezof 发表于 2014-4-1 09:31
) A$ ~" `, Q$ Z; j4 o这里讲的就是3层胶带来提供补充绝缘,是个不是胶带来提供补充绝缘就得1.0mm的dti来做加强绝缘了

3 Y: C! L0 T: l7 F  n请查看附录I.7表格,输入输出的距离需要满足6.0mm,如果用固体绝缘需要1.0mm,那么请参考备注2,三层绝缘胶带的效果相当是1.0mm的固体绝缘。
8 Q9 V! Z9 u4 D# [$ A+ x3 q所以,很明显,三层绝缘胶带可以当成加强绝缘,并非你说的补充绝缘。

点评

注2是线路之间,也就是在缠绕变压器时要加的胶带 现在的问题是两金属部件之间(磁芯--次级接线柱)  详情 回复 发表于 2014-4-1 09:44
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-4-1 09:44 | 显示全部楼层
jsspace 发表于 2014-4-1 09:36
9 m/ y9 s7 X3 _请查看附录I.7表格,输入输出的距离需要满足6.0mm,如果用固体绝缘需要1.0mm,那么请参考备注2,三层绝缘 ...

; }0 [% C' M* b1 w注2是线路之间,也就是在缠绕变压器时要加的胶带- f4 I$ J" G* }# U7 {% I+ v

, N9 C/ g( l6 F" \) Y现在的问题是两金属部件之间(磁芯--次级接线柱)

点评

那你说说两金属之间为什么要区别处理呢? 理论来自于哪里?  详情 回复 发表于 2014-4-1 09:49
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-4-1 09:49 | 显示全部楼层
Nezof 发表于 2014-4-1 09:44
4 f# _9 ^" T- D( Z6 I. @) o2 O注2是线路之间,也就是在缠绕变压器时要加的胶带
6 [% }" R& E! p  x% i0 F! a" |: p# T$ e) ]) A+ Y
现在的问题是两金属部件之间(磁芯--次级接线柱)
* D" S6 r1 X$ g' h
那你说说两金属之间为什么要区别处理呢? 理论来自于哪里?

点评

这个问题我要是在接着搞下去的话,得把IEC那帮老家伙拉出来了,然后ref一堆研究论文。 据说在61558里的某个地方有过,然后就是那个标准太长,我没去细查。 你可以去去问问熟悉61558的  详情 回复 发表于 2014-4-1 10:01
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-4-1 10:01 | 显示全部楼层
jsspace 发表于 2014-4-1 09:49 ) t  {  b! @: z& B! @7 \
那你说说两金属之间为什么要区别处理呢? 理论来自于哪里?
: l2 l+ z/ U9 `  `$ ~& Y+ I
这个问题我要是在接着搞下去的话,得把IEC那帮老家伙拉出来了,然后ref一堆研究论文。
3 L5 O6 l6 s8 T4 u3 B
3 v. L: B1 H( D( D据说在61558里的某个地方有过,然后就是那个标准太长,我没去细查。
9 y% h6 T3 b$ ]4 \6 d. @6 F
7 q8 l6 Y2 p7 w# i8 V2 w; y% }" a你可以去去问问熟悉61558的

点评

机构的解释如下: 因为这个地方要满足加强绝缘,而从目前的距离来看(只有4mm),不满足加强绝缘,所以需要提供一个单独的加强绝缘的办法,要么将距离增加到6mm,要么三层绝缘胶带。  详情 回复 发表于 2014-4-1 10:08
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-4-1 10:08 | 显示全部楼层
Nezof 发表于 2014-4-1 10:01 / X# a  `- c3 ]" i$ @3 L
这个问题我要是在接着搞下去的话,得把IEC那帮老家伙拉出来了,然后ref一堆研究论文。
; v. z  N; K9 {# B2 @1 u! ^4 m1 }/ A
据说在61558里的 ...
1 w$ D8 u) y$ l
机构的解释如下:
# D4 b; ]6 z3 t& y0 B  ]因为这个地方要满足加强绝缘,而从目前的距离来看(只有4mm),不满足加强绝缘,所以需要提供一个单独的加强绝缘的办法,要么将距离增加到6mm,要么三层绝缘胶带。

点评

我也是这种解释  详情 回复 发表于 2014-4-1 10:16
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-4-1 10:16 | 显示全部楼层
jsspace 发表于 2014-4-1 10:08 ; f) w. l3 H  \+ b
机构的解释如下:
. @* o$ V/ `8 ~) w: w5 }因为这个地方要满足加强绝缘,而从目前的距离来看(只有4mm),不满足加强绝缘,所以需 ...

) h5 A! O+ m0 X- h  |我也是这种解释
回复 支持 反对