发表于 2014-4-1 09:27 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
Nezof 发表于 2014-3-29 10:03
$ D! \9 ]# J! I那你必须三层胶带了,想办法把变压器的结构再改改呗

6 R# K  g$ s- e  b% D" i但是次级跟铁芯已经有4mm的距离了,这个4mm的距离是否可以看成基本绝缘? 如果可以的看成基本绝缘,那么铁芯包两层是否可以?" U* o- x- D- }7 n' Z2 C
这个问题我之前已经跟某机构讨论过了,他们的答复是此情况铁芯还是要包三层。 但是这个毕竟是他一家之言,所以想听听你的意见。

点评

这里讲的就是3层胶带来提供补充绝缘,是个不是胶带来提供补充绝缘就得1.0mm的dti来做加强绝缘了  详情 回复 发表于 2014-4-1 09:31
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-4-1 09:31 | 显示全部楼层
jsspace 发表于 2014-4-1 09:27 ( r/ U3 B9 ?* J' Q
但是次级跟铁芯已经有4mm的距离了,这个4mm的距离是否可以看成基本绝缘? 如果可以的看成基本绝缘,那么铁 ...
& b9 a. V! q  i% m, L
这里讲的就是3层胶带来提供补充绝缘,是个不是胶带来提供补充绝缘就得1.0mm的dti来做加强绝缘了

点评

请查看附录I.7表格,输入输出的距离需要满足6.0mm,如果用固体绝缘需要1.0mm,那么请参考备注2,三层绝缘胶带的效果相当是1.0mm的固体绝缘。 所以,很明显,三层绝缘胶带可以当成加强绝缘,并非你说的补充绝缘。  详情 回复 发表于 2014-4-1 09:36
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-4-1 09:36 | 显示全部楼层
Nezof 发表于 2014-4-1 09:31 3 c. M3 `; v1 }5 s
这里讲的就是3层胶带来提供补充绝缘,是个不是胶带来提供补充绝缘就得1.0mm的dti来做加强绝缘了

; _" r) o% T- P% V请查看附录I.7表格,输入输出的距离需要满足6.0mm,如果用固体绝缘需要1.0mm,那么请参考备注2,三层绝缘胶带的效果相当是1.0mm的固体绝缘。
# v% u" S. U- [: Y- w: L2 W& U' X$ d所以,很明显,三层绝缘胶带可以当成加强绝缘,并非你说的补充绝缘。

点评

注2是线路之间,也就是在缠绕变压器时要加的胶带 现在的问题是两金属部件之间(磁芯--次级接线柱)  详情 回复 发表于 2014-4-1 09:44
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-4-1 09:44 | 显示全部楼层
jsspace 发表于 2014-4-1 09:36 + b. }9 a; m3 S
请查看附录I.7表格,输入输出的距离需要满足6.0mm,如果用固体绝缘需要1.0mm,那么请参考备注2,三层绝缘 ...
% b' g) M- t# H6 `4 A
注2是线路之间,也就是在缠绕变压器时要加的胶带
  g4 v7 a6 ]( i/ K. ~# J: B
% K4 x  F, n0 B, C6 ^: R$ R现在的问题是两金属部件之间(磁芯--次级接线柱)

点评

那你说说两金属之间为什么要区别处理呢? 理论来自于哪里?  详情 回复 发表于 2014-4-1 09:49
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-4-1 09:49 | 显示全部楼层
Nezof 发表于 2014-4-1 09:44 3 [+ J) Z- m$ @/ d) W4 T  g$ T1 o) H
注2是线路之间,也就是在缠绕变压器时要加的胶带8 X% S1 @) y) n: \
  j: Z/ w+ u" B& C6 r
现在的问题是两金属部件之间(磁芯--次级接线柱)
' j0 A& t8 M4 d9 H3 P) W
那你说说两金属之间为什么要区别处理呢? 理论来自于哪里?

点评

这个问题我要是在接着搞下去的话,得把IEC那帮老家伙拉出来了,然后ref一堆研究论文。 据说在61558里的某个地方有过,然后就是那个标准太长,我没去细查。 你可以去去问问熟悉61558的  详情 回复 发表于 2014-4-1 10:01
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-4-1 10:01 | 显示全部楼层
jsspace 发表于 2014-4-1 09:49
( _0 ]" z+ \$ u/ S那你说说两金属之间为什么要区别处理呢? 理论来自于哪里?
7 A1 n3 q- Q9 E# b' d
这个问题我要是在接着搞下去的话,得把IEC那帮老家伙拉出来了,然后ref一堆研究论文。
. ]. a+ [! f0 Q: C4 ?
5 ~0 l2 P) H* Z- x; k) ~据说在61558里的某个地方有过,然后就是那个标准太长,我没去细查。
1 |( V: w% A) s" I7 e6 h8 z' l- b  X  f' K9 p& a+ M* a* n
你可以去去问问熟悉61558的

点评

机构的解释如下: 因为这个地方要满足加强绝缘,而从目前的距离来看(只有4mm),不满足加强绝缘,所以需要提供一个单独的加强绝缘的办法,要么将距离增加到6mm,要么三层绝缘胶带。  详情 回复 发表于 2014-4-1 10:08
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-4-1 10:08 | 显示全部楼层
Nezof 发表于 2014-4-1 10:01
" v3 ^1 ^9 G1 |7 y" w  ]这个问题我要是在接着搞下去的话,得把IEC那帮老家伙拉出来了,然后ref一堆研究论文。: W+ H2 ^. ~, r! F$ Y
- t  ?7 n3 R. a! V3 V/ K
据说在61558里的 ...
, I+ R9 g. C8 c! c9 O4 m& a3 v7 s. `( E
机构的解释如下:0 Q. `* C) K2 k$ m3 C
因为这个地方要满足加强绝缘,而从目前的距离来看(只有4mm),不满足加强绝缘,所以需要提供一个单独的加强绝缘的办法,要么将距离增加到6mm,要么三层绝缘胶带。

点评

我也是这种解释  详情 回复 发表于 2014-4-1 10:16
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-4-1 10:16 | 显示全部楼层
jsspace 发表于 2014-4-1 10:08
: T* V  D) ?6 A! u机构的解释如下:5 B0 w" @* E5 n4 b
因为这个地方要满足加强绝缘,而从目前的距离来看(只有4mm),不满足加强绝缘,所以需 ...

  i. u7 _* _/ Y6 A) c我也是这种解释
回复 支持 反对