发表于 2014-4-10 10:00 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
安全第一啊 发表于 2014-3-27 11:01
; M" _4 u/ T8 @# W3 Z$ E有时你设置到10mA的话,他会报警,但是你设置到100mA的话是没问题的
1 Z. S4 c8 U  a( P8 N
但要是漏电流超过了100mA,而电源产品仍然没有击穿。这类产品是要做合格判定???

点评

你可以先试下你的耐压仪是不是线没有接好,或者线断了  详情 回复 发表于 2014-4-10 11:03
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-4-10 11:03 | 显示全部楼层
lihui15544 发表于 2014-4-10 10:00
1 {% Q% }, B; Y, ~+ ]- d0 D/ _8 w但要是漏电流超过了100mA,而电源产品仍然没有击穿。这类产品是要做合格判定???
3 W5 j" @+ A1 h- r( y
你可以先试下你的耐压仪是不是线没有接好,或者线断了

点评

这个可以确定是线接好了,没有断。  详情 回复 发表于 2014-4-14 09:15
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-4-10 18:19 | 显示全部楼层
谢谢,学习了。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-4-14 09:15 | 显示全部楼层
安全第一啊 发表于 2014-4-10 11:03
9 O8 s; j0 N+ Z& D0 \) |8 b$ ~) S你可以先试下你的耐压仪是不是线没有接好,或者线断了

# t1 n  ?4 j" e9 R2 B9 _* q1 S9 s这个可以确定是线接好了,没有断。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-4-14 16:26 | 显示全部楼层
GB8898-2011 应用指南里的解释,希望可以帮到你

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x

点评

GB4943-2011 中一样的  详情 回复 发表于 2014-4-14 16:27
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-4-14 16:27 | 显示全部楼层
cdrensheng 发表于 2014-4-14 16:26 " X) o1 E! L% q6 \  G+ S* F  [. i
GB8898-2011 应用指南里的解释,希望可以帮到你
/ R4 g& l/ n: r5 f
GB4943-2011 中一样的

点评

应用指南有电子版的吗?可以分享一下吗?  详情 回复 发表于 2014-7-1 13:14
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-1 13:14 | 显示全部楼层
cdrensheng 发表于 2014-4-14 16:27 # s+ a  ]* X: q/ U; r6 r' T
GB4943-2011 中一样的
" h; y+ n( W0 r2 l+ y
应用指南有电子版的吗?可以分享一下吗?

点评

没有的电子档的啊  详情 回复 发表于 2014-7-2 09:04
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-2 04:52 | 显示全部楼层
wu1321001109 发表于 2014-3-25 00:19 , \$ j3 ~4 e* A* K' o4 y0 ~
你这个回答应该是不正确的,耐压测试时关键不是这个漏电流设置多小,而是确认这个设置不影响你测试结果判 ...

  C# G& q8 n( e' N2 w这个理解很正确!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-2 05:02 | 显示全部楼层
sky0805 发表于 2014-3-18 08:36 . {  E5 ]$ t% t4 F9 K
抱歉剛剛沒傳好...

& y8 u! s8 Y9 f/ vSKY, 您是台湾同胞吗?
  @8 j4 K9 ^+ f4 F2 f; i您传的这个图是6.1.2 TNV电路的隔离要求,而且这个Figure 6A不是普通的耐压测试,请仔细再读一下相关的标准条文!

点评

不管事大陸或是台灣同胞,我想您會出此言想必有些許成見...來到這個論壇想必都是同好!!!可否請您將耐壓測試詳圖+詳解讓樓主一清二楚???  发表于 2014-7-2 08:46
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-2 08:47 | 显示全部楼层
不管事大陸或是台灣同胞,我想您會出此言想必有些許成見...來到這個論壇想必都是同好!!!可否請您將耐壓測試詳圖+詳解讓樓主一清二楚???/ c2 F8 Y, _, h# Z4 }, D3 M7 X
希望來到這裡的同好都是依專業做見解...若是有錯誤的也請多多包涵及指正啦!!

点评

SKY, 您误解了,很欢迎您参加探讨,大家共同学习共同进步。 就这个问题,耐压测试的合格判据在标准950-1的5.2章已经有清楚的描述。本帖6楼朋友的回复和解释也非常正确。  详情 回复 发表于 2014-7-2 09:41