安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距中秋节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
楼主: lewis.zhang

[电源产品] 电源产品,耐压测试时,漏电流设置多大?标准中有没详细规定?

[复制链接]
发表于 2014-4-10 10:00 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
安全第一啊 发表于 2014-3-27 11:01
4 U! ?9 a6 z' c2 S1 G& m7 B有时你设置到10mA的话,他会报警,但是你设置到100mA的话是没问题的
2 v! ~5 {' K% f7 C$ g
但要是漏电流超过了100mA,而电源产品仍然没有击穿。这类产品是要做合格判定???

点评

你可以先试下你的耐压仪是不是线没有接好,或者线断了  详情 回复 发表于 2014-4-10 11:03
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-4-10 11:03 | 显示全部楼层
lihui15544 发表于 2014-4-10 10:00
5 Y7 k( H; P* R6 S0 _$ q但要是漏电流超过了100mA,而电源产品仍然没有击穿。这类产品是要做合格判定???

& l. N4 M$ Z, w你可以先试下你的耐压仪是不是线没有接好,或者线断了

点评

这个可以确定是线接好了,没有断。  详情 回复 发表于 2014-4-14 09:15
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-4-10 18:19 | 显示全部楼层
谢谢,学习了。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-4-14 09:15 | 显示全部楼层
安全第一啊 发表于 2014-4-10 11:03   s+ A' T* l  k" F- R/ h3 [
你可以先试下你的耐压仪是不是线没有接好,或者线断了

% _  i8 m- M3 c% M# l这个可以确定是线接好了,没有断。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-4-14 16:26 | 显示全部楼层
GB8898-2011 应用指南里的解释,希望可以帮到你

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x

点评

GB4943-2011 中一样的  详情 回复 发表于 2014-4-14 16:27
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-4-14 16:27 | 显示全部楼层
cdrensheng 发表于 2014-4-14 16:26 + d8 K  V& g$ X  f( _/ j
GB8898-2011 应用指南里的解释,希望可以帮到你
' b+ j9 [7 N7 M% v+ }: H4 l! T
GB4943-2011 中一样的

点评

应用指南有电子版的吗?可以分享一下吗?  详情 回复 发表于 2014-7-1 13:14
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-1 13:14 | 显示全部楼层
cdrensheng 发表于 2014-4-14 16:27 2 j$ B' z; z& ^3 y2 l
GB4943-2011 中一样的
/ y3 b: E, L. X- _) ?" |" F$ t3 I
应用指南有电子版的吗?可以分享一下吗?

点评

没有的电子档的啊  详情 回复 发表于 2014-7-2 09:04
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-2 04:52 | 显示全部楼层
wu1321001109 发表于 2014-3-25 00:19
- T9 y) h, U1 \( x你这个回答应该是不正确的,耐压测试时关键不是这个漏电流设置多小,而是确认这个设置不影响你测试结果判 ...
& |+ I6 o3 n6 \8 }
这个理解很正确!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-2 05:02 | 显示全部楼层
sky0805 发表于 2014-3-18 08:36 - |, x; W# A0 c% I6 D  ?
抱歉剛剛沒傳好...
9 T9 }5 s6 f3 y4 H- f8 ~
SKY, 您是台湾同胞吗?
! }: O3 n( u) `8 L您传的这个图是6.1.2 TNV电路的隔离要求,而且这个Figure 6A不是普通的耐压测试,请仔细再读一下相关的标准条文!

点评

不管事大陸或是台灣同胞,我想您會出此言想必有些許成見...來到這個論壇想必都是同好!!!可否請您將耐壓測試詳圖+詳解讓樓主一清二楚???  发表于 2014-7-2 08:46
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-2 08:47 | 显示全部楼层
不管事大陸或是台灣同胞,我想您會出此言想必有些許成見...來到這個論壇想必都是同好!!!可否請您將耐壓測試詳圖+詳解讓樓主一清二楚???
- s  _4 ~) n& Z" P% \希望來到這裡的同好都是依專業做見解...若是有錯誤的也請多多包涵及指正啦!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2026-8-14 23:40 , Processed in 0.084272 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表