安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距清明节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备ASTC+那尔|沙特SASO Saber GCC 埃及COC水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
楼主: 梁小生

[IEC灯具] 灯具结构

  [复制链接]
 楼主| 发表于 2013-8-29 13:30 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
没有端子盖,有接地
发表于 2013-9-2 17:15 | 显示全部楼层
liuxilin1215 发表于 2013-8-22 22:27
/ g% |" \/ @* {! t  N/ R过线处好像没有护线套,是不行的。

! K. B: V; q8 u( ^4 W; G8 [人家的线用玻纤套管套住了好不好,这样是可以的 % E  P' c0 B0 V" q1 ~+ ?; `% `, f
发表于 2013-9-2 17:16 | 显示全部楼层
没有看到接地,不知产品如何接地
发表于 2013-9-2 17:29 | 显示全部楼层
看是几类器具!
发表于 2013-9-2 17:31 | 显示全部楼层
flower986 发表于 2013-8-28 20:13   Z3 r- l& t7 W( p( @2 R
首先灯座在60598里是有豁免的,替换灯泡的时候可以触摸到,外壳应该是设计为不使用工具单手是不可拆卸的,问 ...

4 O( a5 a8 p" y! P* q灯座在60598里有豁免?
发表于 2013-9-2 19:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 jqheart 于 2013-9-2 19:39 编辑 # q. M0 K* a# \7 h' n+ M+ P
5 u% O5 Y* u1 }
是与灯一起出售的吗?配LED灯还是普通泡啊?确实要考虑一下温升。
发表于 2019-6-11 22:45 | 显示全部楼层
xiaodeng 发表于 2013-8-23 08:592 O7 H' i6 Y/ F3 z7 o
如果在安装时能触及到基本绝缘的线, 这样貌似也是不符合要求的。 可以参考60598-1 第8章节!

4 A0 |4 B4 y# b2 }打扰了,如果我说的不对请指教,8.2.1写明更换启动器或光源时基本绝缘可触及。
8 }& S! a+ M: |* l6 V不能触及的基本绝缘是指原本用于内装的基本绝缘部件用在了灯具外表面且能被测试指A触及的基本绝缘应不可触及。所以碰到基本绝缘线无问题,且I类灯具有接地保护。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-8-27 18:57 | 显示全部楼层
有一个疑问,尽管是I类灯具,那么在安装面上,单独接触基本绝缘就可靠安装?  个人看法是不尽然如此。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-3-27 21:19 | 显示全部楼层
接地就好
回复

使用道具 举报

发表于 2023-3-15 10:29 | 显示全部楼层
灯座为二类结构,导线需要加套管双层绝缘,接线端子也不合格
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2026-3-10 15:39 , Processed in 0.074179 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表