楚人美 发表于 2013-7-1 18:02 4 A3 M6 _5 P; o; K% J  m
场效管烧坏

. F6 S% U7 c! D! `9 o5 y* B/ A
9 H( t3 M4 N4 j; A8 r如果压敏电阻没有损坏, 但 MOSFET 损坏, 极有可能正如楼上兄弟说压敏选择不合适!4 ]- W3 }* L% }1 Z5 {$ O
又举例说, 即使你选楼上另一兄弟建议之 471K, 大多数压敏电阻当雷击发生时, 电压仍然会在瞬间升至 650 至 800V (决定在你的压敏电阻规格), 假如你的 MOSFET 只能承受瞬间电压上限700V, 这样的设计就与压敏电阻功率或质量无关!
( M  C: z) s6 L3 y' J
发表于 2013-7-2 09:19 | 显示全部楼层
个人认为是MOS管已经早有静电软击穿或对MOS管的保护电路有问题
发表于 2013-7-3 08:17 | 显示全部楼层
是MOS余量不够吧,3W6W10W的MOS一样么?是不是功率上去了,MOS负载高了,余量不够。
发表于 2013-7-3 16:32 | 显示全部楼层
LZ   问题查清了吗?
发表于 2013-7-4 07:58 | 显示全部楼层
我在前不久也遇到同类似的问题:7 K* Y& h, X2 i0 f
解决方法:1.查清楚到底是哪个部件被击坏,用万用表检测7 I: W  I8 a) Y
2.检测到击坏的部件,查看实际值!! x8 b6 |# l2 J, r
3.我的查到是功率管(稳压电阻)值太小,加大阻值后验证OK!2 H* X: }' U+ S! f
以上供参考!1 o; m, f" w. G( E4 d% o4 h