[IEC灯具] LED PCB的输入负极与散热器外壳连接在一起

[复制链接]
 楼主| 发表于 2013-6-13 10:14 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
jsspace 发表于 2013-6-13 09:41
' o' Y. I9 N7 m. C; H恩,明白你的意思( A1 p& A$ f8 H7 W/ Q* C
我认为对于25V以上可以触摸的导体,还需要满足61347-2-13的第8章节

2 d, N) T4 b' \/ w  h那就是其中可以一个裸露但要主要正负极之间的基本绝缘?: ?9 ?* p/ s! T3 K
所以耐压测试的时候是针对没有LED元件的PCB做测试?
发表于 2013-6-13 10:38 | 显示全部楼层
那就是其中可以一个裸露但要主要正负极之间的基本绝缘?
0 `6 |) r( I# i其中一个可以裸露,如果裸露两个极应该满足“试验链”
( G) k2 H) ~8 g0 t; s! {4 V你说的正负极之间的基本绝缘,这个应该不需要。" p& i! D! ?9 H8 b* T% q
1 W; n- N- z  R$ [
所以耐压测试的时候是针对没有LED元件的PCB做测试?
9 Z: P# |  W: J% Y- a应该不会这样操作,但具体为什么写PASS,我就不是很清楚了,
 楼主| 发表于 2013-6-13 10:42 | 显示全部楼层
jsspace 发表于 2013-6-13 10:38
8 h/ A0 ]8 ]3 T4 i+ a$ q3 N' |那就是其中可以一个裸露但要主要正负极之间的基本绝缘?* _, z* s' {5 L  o( N
其中一个可以裸露,如果裸露两个极应该满足“试验 ...
% |3 {; ~3 F. y8 {
经过讨论,这个应该是Fail的% v1 i$ g+ \0 M- Y
至少在我这里
" ^- U1 L5 q0 |; k: w; D; r3 ?" X
发表于 2013-6-13 10:49 | 显示全部楼层
Nezof 发表于 2013-6-13 10:42
3 H! M# c  ^1 b/ c经过讨论,这个应该是Fail的2 p* W$ P6 r% ~! S1 L& X6 u% k; n
至少在我这里
9 H) L4 W/ z4 f" A9 |
请给出理由。。。。
发表于 2013-6-13 10:53 | 显示全部楼层
负极和散热器的金属外壳连接,那就算DRIVER输出端可触摸,根据61347-2-13的8.2章节,可触摸的输出端必须同时满足以下条件:8 }; }9 O0 t2 G; H- \. m1 W% |
1,对于恒压型的驱动器,其额定输出电压不超过25V rms;对于恒流型的驱动器,其最大输出电压不超过25V rms。* L- {: d7 l1 H1 {6 q6 \
2,空载电压不超过33V rms且峰值电压不超过33x1.414V
发表于 2013-6-13 10:58 | 显示全部楼层
期待LZ判断不合格的理由$ w0 v3 B* W8 Z0 u+ d# B  @
因为这个结构我也做过,当时CCC是接受的
 楼主| 发表于 2013-6-13 11:03 | 显示全部楼层
jsspace 发表于 2013-6-13 10:58
3 Q4 ~5 u4 ?: L- H: s$ I期待LZ判断不合格的理由
) j) A- x& c8 |5 ~# k7 ~因为这个结构我也做过,当时CCC是接受的
" a; p9 H! {% t9 Z
4.11.5
! N" r9 r0 h3 H$ u3 O: J) h还有就是selv部分耐压
发表于 2013-6-13 11:07 | 显示全部楼层
Nezof 发表于 2013-6-13 11:03 0 X9 g/ @+ a% I: l- a
4.11.5
; A2 G5 |) Q% Q' o9 P1 U还有就是selv部分耐压
# Y- x6 _: H% L! H- w
有碰到安装面?
) ?  p+ n4 P2 P2 T# JSELV部分的耐压可以忽略,5.3.1.5已经说明SELV不一定要绝缘。 只有SELV有绝缘后,才需要满足耐压测试。
 楼主| 发表于 2013-6-13 11:11 | 显示全部楼层
jsspace 发表于 2013-6-13 11:07
3 `; s$ t3 Z# w" S3 R, s有碰到安装面?* L& h! [( Q: B) W" E5 t
SELV部分的耐压可以忽略,5.3.1.5已经说明SELV不一定要绝缘。 只有SELV有绝缘后,才需要 ...
3 H0 I  s' o1 ~1 F  d) e9 f
灯具不碰安装表面也没法安装啊2 N( V  n% b: C' g
5.3.1.5是针对内部线
发表于 2013-6-13 11:15 | 显示全部楼层
碰到安装面肯定不行,耐压如果是裸露的可以不打。