发表于 2007-6-14 12:11 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
引用第9楼pwong03492于2007-06-14 12:00发表的  :
1 b# n: }) ~% S
# N: F+ G3 g. W- }+ F- z, a* b, _+ p" C9 O
我做过对比测试了, 针对开关电源而言, 两种方法没有什么区别 (观察输入功率, 输出电压, 输出电流), 但是针对线性电源差别就大了.
- L. P% Y3 K6 p4 d1 Y! I; S9 r
以额定输入230V, 额定输出16V ac 800mA 为例:8 U0 u. e0 c  {5 h8 }1 \
.......

5 M6 y  ~- C6 A! w! A" j# E并不是测试方法的问题,这是因为线性电源输出电压随着输入电压变化。你方法2中的负载和方法1是不一样的(一个800mA,一个870mA),所以输入电流不同啊!在用方法2时因该把负载调整一下。
发表于 2007-6-14 14:01 | 显示全部楼层
引用第10楼kevin1946于2007-06-14 12:11发表的  :
9 W. y7 X- h; ]; d5 {0 W0 G- i* L5 @
, A  \4 Z2 g) w" k3 F- I! \4 Q0 W. I7 L$ l
并不是测试方法的问题,这是因为线性电源输出电压随着输入电压变化。你方法2中的负载和方法1是不一样的(一个800mA,一个870mA),所以输入电流不同啊!在用方法2时因该把负载调整一下。
9 a( A2 U8 Y5 K+ p  j6 b/ z+ P
同意,
) J$ T" R$ p: m! F& M6 e$ w3 H+ Z& s2 r. b! z) \) V' U
两次的负载不一致。。。
发表于 2007-6-14 14:10 | 显示全部楼层
引用第10楼kevin1946于2007-06-14 12:11发表的  :! t8 A: e! s% D

3 y/ d1 a8 i: ?7 d+ ]0 |( N. [1 F/ M0 |
并不是测试方法的问题,这是因为线性电源输出电压随着输入电压变化。你方法2中的负载和方法1是不一样的(一个800mA,一个870mA),所以输入电流不同啊!在用方法2时因该把负载调整一下。
; i: \% r% c; h) C
; M- y# m3 o  _+ K
还真没看懂你想说啥,呵呵。
 楼主| 发表于 2007-6-14 15:30 | 显示全部楼层
引用第10楼kevin1946于2007-06-14 12:11发表的  :
; L& ]2 C' k7 Z  ^" c/ z: o- D' G  [+ ]0 _# X6 M1 W7 ?

7 q; O" Z( Q/ W$ t. d! \并不是测试方法的问题,这是因为线性电源输出电压随着输入电压变化。你方法2中的负载和方法1是不一样的(一个800mA,一个870mA),所以输入电流不同啊!在用方法2时因该把负载调整一下。

# |7 D$ g* E! i6 M搞糊涂了. 哈哈.6 T4 s4 r% O+ P4 M* O1 v) w* _
Kevin1946, "用方法2时因该把负载调整一下" 是什么意思?
3 r2 T- `1 S" N9 I/ n想说明: 不管方法1或方法2, 只需要调节负载至额定输出电流或额定输出功率, 对吗?
发表于 2007-6-14 15:41 | 显示全部楼层
引用第13楼pwong03492于2007-06-14 15:30发表的  :
9 Y: N5 k; R7 ~  D
! l7 ^* S  y/ ?0 Q& r% j- @9 R; n
: E& K, f/ T' i2 `2 D搞糊涂了. 哈哈.$ Z& K/ Q9 ~9 q4 i  E  B
Kevin1946, "用方法2时因该把负载调整一下" 是什么意思?
  y: K# ?  U5 F  g想说明: 不管方法1或方法2, 只需要调节负载至额定输出电流或额定输出功率, 对吗?
) S6 t' t6 X& m1 X) I
7 f2 h  L( w6 P" C/ S6 c
我想他是这个意思。3 O0 t. E6 D$ }; C# w# S' L
$ `  M/ C1 U9 ]
不管先调好电压还是先调好负载,最后的负载应该为额定负载,电压应为要求的测试电压。不能一次到位就多调几次嘛
发表于 2007-6-14 15:44 | 显示全部楼层
引用第13楼pwong03492于2007-06-14 15:30发表的  :" }/ t# e9 _5 S5 a: {# m! P: E
5 ~" |  H- S! v5 `$ D

) g8 Z- w/ p. g3 q6 [: U* ^: L搞糊涂了. 哈哈.
* J) C$ R9 V0 jKevin1946, "用方法2时因该把负载调整一下" 是什么意思?
2 m. e6 M; O; H) e) n8 |想说明: 不管方法1或方法2, 只需要调节负载至额定输出电流或额定输出功率, 对吗?

) `1 M* Q9 |# N8 z3 s你两次调节,所加的负载是不一样的,
+ d8 s% e& X. v; E  `
* C" P; }! ]7 h6 @6 n% J  C( j第一次你加的负载是800mA,) i* N1 p) J3 X  X

4 _. u* h: B) ]) v: y' q第二次你加的负载是870mA,* P# m4 |5 T7 G3 e
9 o  D4 F4 G3 n$ W6 h$ H2 F2 J$ A
所以才会出现两次输入功率不一样的情况。。。
发表于 2007-6-14 15:48 | 显示全部楼层
我也没看明白,什么意思 啊
发表于 2007-6-14 15:55 | 显示全部楼层
第二次升高了输入电压后,应该把输出电流由“870mA”再调回到“800mA”呀。。。
 楼主| 发表于 2007-6-14 16:39 | 显示全部楼层
引用第17楼barry于2007-06-14 15:55发表的  :
9 u1 ~. G4 O' L. P第二次升高了输入电压后,应该把输出电流由“870mA”再调回到“800mA”呀。。。

) _/ T) W% a: |, N我不赞成.4 R4 ~8 \6 P! Y6 m3 Z4 S

/ u, h: f$ W( H如果将电源的用电设备假设成一个纯电阻R且不变, 在额定电网电压情况下, 该线性电源给此用电设备供电, 由于电网电压浮动升高, 该线性电源的输出电压也升高, 根据计算, 输出功率P=U[sup]2[/sup]/R, 所以负载变大了.
1 S9 G8 @5 G# E% K; R; c5 x0 C5 J! R& }% W6 o4 q5 ~9 N
所以, 我还是认为方法2更合理, 更符合实际应用.
发表于 2007-6-14 16:40 | 显示全部楼层
引用第18楼pwong03492于2007-06-14 16:39发表的  :' y8 F. r3 N/ f; e* l( u9 z
" n& L$ a9 G+ t0 R! |5 v
6 V% l+ j* w1 S& c& q- }% ~, Y
我不赞成.0 }8 F+ B3 _" f5 z/ y9 L

& f% `- s- O# [如果将电源的用电设备假设成一个纯电阻R且不变, 在额定电网电压情况下, 该线性电源给此用电设备供电, 由于电网电压浮动升高, 该线性电源的输出电压也升高, 根据计算, 输出功率P=U[sup]2[/sup]/R, 所以负载变大了.
4 u% u6 `% y( I# \.......
, I5 T% b' ?$ W
你的变压器应该有稳压电路吧?
; b7 n1 F! K8 w1 v' U0 o
/ u' j. m+ G/ h% M不会是输出随输入变化而波动吧?