楼主 |
发表于 2013-3-6 16:28
|
显示全部楼层
; f2 N4 i7 t( k+ \* J- H& U这里要讲到好多防止电线脱落的方法了:
4 x7 u- Y; _& M9 I$ P注意:把端子座入口处的电线用扎线带绑在一起,也就是说L和N扎一起,或L,N,E扎一起。用合适尺寸的端子座。或者端子台装在绝缘的外壳上。要么就是端子台下加个绝缘衬垫。
9 a9 _( }: Q5 d6 H `# F7 JA:将电线固定在端子台附近的软线固定架内。
7 o' \) `5 Q/ ~$ _& F; z& VB:用无螺纹弹簧接线端子夹住接线。; W" G, Z. m9 Y* G$ b
C:焊接前先把电线端子固定在导体上。比如穿焊。穿过导体后再焊。
7 t% {. C1 N" D5 I1 P1 dD: 电线可靠的绞在一起。
8 }2 K; m# D o# x* kE: 用扎线带或套管把它绑一起。
1 u' T7 Y3 L& J. _% k4 \3 ^F: 端子先插入PCB板孔并把端子搞弯后钩焊在PCB板上。PCB板上的钻孔直径稍微大于接线端子。
3 L8 Y6 n; O+ y5 h7 r1 I/ @G: 电线导体用特殊工具缠在接线端子上。
: X* p5 C+ c* Z- d" RH: 电线导体用特殊工具压在接线端子上。
; W% O+ d5 v- u4 t7 d7 d8 [3 xA-H 适用于内部接线。A-B适用于外部可重新接线的外部接线
$ s$ a5 }' y" X检验方法可以模仿有一条电线脱落,看其会不会碰到可接触金属部件3 O# C6 G1 a1 A, t) n p
|
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规
x
|